Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Opravy a servis, údržba, rekonstrukce
| | |-+  Jaká je možná závada čerpadla, když nepravidelně vyhazuje jistič ?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaká je možná závada čerpadla, když nepravidelně vyhazuje jistič ?  (Přečteno 34665 krát)
Jiří Zourek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 09.07.2011, 23:42 »


Jedná se o ponorné 3f čerpadlo ve studni.
Čerpadlo je jištěno 3f jističem B 10A a nepravidelně ho "vyhazuje"
(Někdy nejde nahodit, jindy padne po minutě a jindy drží i hodinu).
Do čerpadla teče proud 3A ve všech fázích.

Jak zjistit, zda je motor čerpadla v pořádku, či ne, a zda je zapojen do Y nebo D?
(manuál nemám)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #1 kdy: 10.07.2011, 10:08 »

Jsou tam alespoň  štítkové údaje ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
-George
« Odpověď #2 kdy: 10.07.2011, 10:20 »

Je kabel od čerpadla veden bez přerušení do rozvaděče, nebo je u studny nebo v ní napojen na pevný kabel? Podobně se totiž chová vypálená krabice...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Zourek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 10.07.2011, 10:33 »

Jsou tam alespoň  štítkové údaje ?

Bohužel ne, celé čerpadlo je ve ponořeno ve studni cca 15m.

Je kabel od čerpadla veden bez přerušení do rozvaděče, nebo je u studny nebo v ní napojen na pevný kabel? Podobně se totiž chová vypálená krabice...

Přívodní kabel vede  od rozvaděče k tlakovému spínači (jsou spínány všechny 3 fáze),  kabel dále vedl do acidurové krabice zalité asfaltem. Tu jsem odštípl a z výsledků měření ohmmetrem vyplynulo že byla v pořádku. Následně jsem čerpadlo připojil pro kontrolu na přívodní kabel přes svorkovnici, kde jsem měřil již zmiňovaný proud 3A.


Vím že správně by motor měl být jištěn jističem char. C, ale s tímto jističem čerpadlo doposud bez problémů fungovalo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 10.07.2011, 10:39 »

Jak velký problém je čerpadlo ze studně vytáhnout?

Ohmmetrem toho moc nezměříte. Těch několik voltů, čím obyčejný ohmmetr měří snížený izolační stav neodhalí. Navíc nezjistíte snížený izolační stav mezi fázemi, to byste musel odpojit kabel ze svorkovnice motoru.

Píšete o tlakovém spínači, takže tím čerpadlem plníte vodárnu. To mu trvá hodinu, než jí naplní? Není pryč spínač, který má čerpadlo vypnout a nevypne? Pak by mohl motor vypadnout na přetížení. Měl jsem v ruce krabičku plnou elektroniky a blikátek, která to dělala.

Zatížení motoru při prázdné bandě bude jiné než při skoro plné.

Jistič s charakteristik ou C vyřeší rozběh, ale určitě ne problém při běhu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Zourek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 10.07.2011, 11:01 »

Jak velký problém je čerpadlo ze studně vytáhnout?

Ohmmetrem toho moc nezměříte. Těch několik voltů, čím obyčejný ohmmetr měří snížený izolační stav neodhalí. Navíc nezjistíte snížený izolační stav mezi fázemi, to byste musel odpojit kabel ze svorkovnice motoru.

Píšete o tlakovém spínači, takže tím čerpadlem plníte vodárnu. To mu trvá hodinu, než jí naplní? Není pryč spínač, který má čerpadlo vypnout a nevypne? Pak by mohl motor vypadnout na přetížení. Měl jsem v ruce krabičku plnou elektroniky a blikátek, která to dělala.

Zatížení motoru při prázdné bandě bude jiné než při skoro plné.

Jistič s charakteristik ou C vyřeší rozběh, ale určitě ne problém při běhu.

Vytáhnout čerpadlo je poměrně náročné, nýbrž studna je z poloviny pod zdí a přístupná je pouze čtvrtina kruhu. Navíc je čerpadlo připojeno na kovovou trubku.

Odpor který jsem měřil byl jen na odpojené krabici, tím jsem chtěl zjistit zda byla vadná.

Tlakový spínač je pořád sepnutý, protože je banda prázdná. Do čerpadla teče proud 3A ,ale neběží. Hladinový spínač bohužel ve studni není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
-George
« Odpověď #6 kdy: 10.07.2011, 12:35 »

Pokud tečou motorem 3 A a čerpadlo nedodává, je-li slyšet motor, nebo vidět vibrace na hladině, může být roztržená bezpečnostní spojka čerpadla, motor běží, ale je odpojen od čerpadla, pak se vytažení nevyhnete a nebo je zablokovaný motor, méně pravděpodobné, ale taky na vytažení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Zourek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 10.07.2011, 13:03 »

Pokud tečou motorem 3 A a čerpadlo nedodává, je-li slyšet motor, nebo vidět vibrace na hladině, může být roztržená bezpečnostní spojka čerpadla, motor běží, ale je odpojen od čerpadla, pak se vytažení nevyhnete a nebo je zablokovaný motor, méně pravděpodobné, ale taky na vytažení.

Motor slyšet není, ani není vidět žádná vibrace na hladině. Neměli by motorem téci větší proudy, pokud je zablokován? A proč vyhazuje nepravidelně jisič?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 10.07.2011, 15:38 »

Pokud neteče voda tak musí jít čerpadlo ven toje snad jasný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Sláva
Jiří Zourek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 10.07.2011, 16:16 »

Pokud neteče voda tak musí jít čerpadlo ven toje snad jasný.


Zřejmě je to nevyhnutelné, ale považuji to až za poslední variantu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
-George
« Odpověď #10 kdy: 10.07.2011, 16:28 »

Je to nevyhnutelné, pokud jste připojil kabel od čerpadla a čerpadlo nereaguje... Trochu mne matou uváděné 3 A, jsou-li ve všech fázích, jeví se být motor o.k.,  záleží tedy na příkonu.
Ale jak je psáno výše, nedává-li vodu, musí ven...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 10.07.2011, 17:09 »

Proud 3A na zaseknutý rotor je málo ale na běh je to dost.Tahat 15 m roury s čerpadlem je docela fuška.Aspoň dáte plastové potrubí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Sláva
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #12 kdy: 10.07.2011, 18:12 »

Někdo se vám pomstil, když postavil zeď na studnu. To nepočítal s tím, že se ponorka může porouchat? Jedinečná příležitost vysekat do zdi servisní otvor (asi i zajistit překladem),  zrepasovat nebo i vyměnit čerpadlo. Mimochodem, jak máte zajišťenou ochranu před chodem na prázdno?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Zourek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 10.07.2011, 18:45 »

Celé je to nějaké "zbastlené",běh naprázdno nijak zajištěný není, proto také při opravě přijde do studny plovák.

Pravděpodobně je to příčina poruchy motoru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
raj
« Odpověď #14 kdy: 11.07.2011, 00:12 »

Po nedávných vlastních zkušenostech vám dám neelektrikářsk ou radu:
Začněte se rychle smiřovat se skutečností, že ponorka půjde ze studny ven. 15m není tak moc. Pilka na železo, vrátek  pár "brejlí" na trubku a "vzhůru".  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #15 kdy: 11.07.2011, 09:44 »

Já bych to tam nechal osudu, pouze odpojil a spustil tam po plastové hadici nové čerpadlo s hruškou
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jiří Zourek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 19.07.2011, 22:26 »

Předem se omlouvám za mou dočasnou neaktivitu, ale byl jsem týden pryč.

Čerpadlo bylo hodně "sežrané" rzí a dostala se do něj voda, což byly příčina všech poruch. Teď už je ve studni nové čerpadlo (stejný typ). Proti chodu naprázdno je u čerpadla umístěn plovák, který ovládá stykač. Vše funguje bez problémů  Mrknutí

Všem velice děkuji za příspěvky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co si počít s ponorným čerpadlem, které vybavuje proudový chránič?
 Kde pořídit hladinný senzor pro čerpadlo ve vrtu?
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak se má vlastně chránit před poškozením oběhového čerpadla?
 Jak spínat cirkulační čerpadlo TUV vstupem do koupelny?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Je mozne snizit prikon u vodniho cerpadla?
 Jaký potřebuji jistič pro čerpadlo 400V/1,1kW?
 K čemu slouží svorky T1 a T2 u 3f čerpadla?
 Mohu teplovodní čerpalo zapojit tak, aby se točilo obráceně?
 Dá se zásuvka pro čerpadlo ovládat dálkově hladinovým spínačem?
 Jak řešit situaci, když čerpadlo vyhazuje FI?
 Ako správne zapojiť ponorné čerpadlo?
 Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
 Co dělat když jsem u čerpadla ALKO TSE 250 s plov. spínačem přetrhl dráty?
 Jak izolovat spoj na kabelu ponorného čerpadla?
 Jak mám správně napojit čerpadlo tlakové kanalizace v jímce před domem?
 Může být vadný rozběhový kondenzátor nebo motor?
 Proč mi záložní zdroj pro čerpadlo út NZ UNI stále signalizuje přetížení ?
 Čím jistit/chránit jednofázové čerpadlo?
 Jakou zvolit ochranu vodní fontány s čerpadlem a osvětlením?
 Proč bzučí oběhové čerpadlo pokud jede ze záložního zdroje?
 Jak zapojit přívodní kabel na čerpadlo 230V?
 Jak správně uzemnit tepelné čerpadlo pro ohřev bazénu?
 Jak bezpečně zapojit oběhové čerpadlo na solární ohřev bazénu?
 Lze zapojit dva tlakové spínače na jedno čerpadlo a jak ?
 Ochráni zabudovaná tepelná poistka čerpadlo pri zaseknutom ventile?
 Jak signalizovat chod čerpadla?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 BASTL: Proč se ponorné čerpadlo točí pomalu?
 Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
 Proč ponorné zahradní čerpadlo vyhazuje nepravidelně jistič?
 Lze připojit frekvenční měnič k čerpadlu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Jak zapojit jednofázové ponorné čerpadlo Nautila Sigma?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 23 dotazů.