Autor Téma: Je možné umístit bytový rozvaděč nad prostor ohybu schodů?  (Přečteno 14261 krát)
Tomáš Jiříkovský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 27.07.2011, 21:40 »


Jedná se o starý dvoupatrový dům, většina instalace hliník/cu lanko, motané spoje, domovní rozvaděč umístěný v dřevěné skříni na vnější stěně domu obsahuje 1f 16A jistič pro dům a 3f jistič 16A pro motorovou zásuvku umístěnou tamtéž. Prostup do domu je v místě 90° ohybu schodů ("podesta" se 3 schody o celkovém rozměru cca 1x1m),  vnitřní rozvod z části přímo ve zdi, z části v olověných trubkách pod omítkou. TN-C soustava.
 
Výhledově plánuji nechat předělat rozvaděč do klasické plastové skříně a provedení bytového rozvaděče uvnitř domu včetně kompletní rekonstrukce na TN-S. Jelikož právě provádíme přestavbu schodiště, chtěl bych udělat přípravu instalačních trubek pro vedení ve zdi, když už budu dělat trubku pro LAN. V této souvislosti zvažuji, zda by v tomto místě mohl být umístěný rozvaděč a tudíž mám připravit i "stoupačkové trubky" mezi patry a větší světlost/počet trubek, nebo pouze připravit jednu trubku pod stávající rozvod/přívod.

Konzultoval jsem situaci se synem kolegy - projektantem a RT elektro -  a ten tvrdí, že tohle místo sice není podle normy úplně v pořádku (vadí ty tři schody),  ale s ohledem na stavební dispozici (umístění stávajícího rozvaděče, kamené zdi 90cm) a dobrou přístupnost by umístění rozvaděče neviděl jako zásadní problém.

Když jsem prošel dostupné informace tady na fóru, nějak se mi jeho hodnocení nezdá. Nerad bych se dočkal překvapení, kdy udělám lokální přípravu (+nika na 36M rozvaděč podle doporučení) a ve finále by to bylo špatně.

Jak byste toto prostorové řešení při revizi shledali vy, pánové RT? Bylo by to na připomínku v revizní správě, nebo důvod pro nevyhovující stav elektroinstala ce?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 28.07.2011, 07:05 »

Je to jen okruhový rozvaděč? Elektroměrový je jinde?
Pro elektroměrový je předepsán jistý prostor před ním(80cm),  tam by mohl být problém.
Pokud je to okruhový a máte v plánu zásadnější rekonstrukci rozvodů, osobně bych doporučoval okruhový rozvaděč umístit uvnitř domu poblíž vchodových dveří.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Tomáš Jiříkovský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 28.07.2011, 14:21 »

Děkuji za odpověď pane Schwarzi.

Ano, jedná se o okruhový rozvaděč, elektroměrový je venku na domě. Měl bych představu nechat nahradit stávající domovní rozvaděč (popsaná dřevěná krabice) plastovým pro 400V a 230V zásuvku spolu s jištěním garáže a do domu zatáhnout 3f od elektroměrovéh o rozvaděče do okruhového, který bych nechal umístit do popsaného prostoru.

Prostor na obvodové zdi kolem dveří je úzký a zdi z větší míry kamenné, takže bych radši sekal do cihlové příčky. Lépe vychází i kabelové trasy - není nutné "obcházet" celý dům, případně sekat vedení do vnější fasády domu. Při večerní obhlídce v domě mě napadlo ještě umístění cca 3m od schodů v chodbě u vchodu do koupelny. Kabelové trasy by byly +/- na stejno, akorát by v tomto případě bylo nutné řešit prostup mezi patry (odhaduji max. 2 bavlněné dráty v současné trubce, takže sekat ...),  takže jako lepší se mi stále jeví varianta u "tříschodé schodišťové podesty".

Souhrnem: elektroměrový rozvaděč na domě - podružný rozvaděč pro vnější prostory + přívod do domu přes 4P chránič 300mA (požární prevence) spolu s vedením HDO - vnitřní okruhový rozvaděč s 3x 2P chráničem 30mA a HDO stykačem pro bojler a jištěním vnitřních okruhů. Jaký by byl váš názor, pokud by to po vás zadavatel takto požadoval?

Děkuji

  T.J.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 28.07.2011, 16:08 »

Já bych to viděl jako problém. Není přípustné osadit rozvaděč (jakýkoli) na schodišťové rameno. Píšete, že se jedná o podestu o třech schodech. Myslím, že by to mohl být problém a určitě bych hledal jiné místo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
tomáš buřival
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 31.07.2011, 00:42 »

Fotka by napověděla, ale asi vám stejně každý soudný člověk řekne, že by to musel vidět.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stanislav Látal
OSVČ VPP (pozastaveno)
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 31.07.2011, 00:58 »

Jedná se o starý dvoupatrový dům. TN-C soustava.
Výhledově plánuji nechat předělat rozvaděč do klasické plastové skříně a provedení bytového rozvaděče uvnitř domu včetně kompletní rekonstrukce na TN-S.
Nerad bych se dočkal překvapení, kdy udělám lokální přípravu (+nika na 36M rozvaděč podle doporučení) a ve finále by to bylo špatně.

Umístění nad 3mi schody je určitě špatně. Nikdo snad ani neuvažuje umístit rozvaděč pod schody, i když je tam volný prostor ! Nejsem RT, je to jen prostá úvaha.
Podružné rozvaděče jsou umístěné poměrně vysoko a menší postavy používají židličku nebo přenosné schůdky. Tady bezpečnost obsluhy dostává na frak. Občas se má testovat funkce proudového chrániče (výrobce předepisuje interval zmáčknutí testovacího tlačítka) ...

Nemusíte mít jeden velký rozvaděč, můžete mít dva menší (pro každé patro jeden) ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #6 kdy: 31.07.2011, 03:38 »

Nesmysl v podobě rozvaděče (PL) umístěného nade dveřmi nebo těsně vedle nich ve stejné výši je pozůstatkem panelové výstavby a dodnes to tak někteří mylně kopírují. I tehdá to bylo řešeno vyjímkou, rozvaděč má být dostupný, umístěný ve výši očí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 31.07.2011, 18:37 »

Doporučuji tazateli raději nyní v pevném zdraví sekat kousek do stěny, než s nohama v sádře zdolávat tři schody k vypadlému jističi.
Samozřejmě nikomu nic zlého nepřeji, ale zlomená noha je hned, náhoda je potvora, a jestliže jistič nevyletí celé roky, pak určitě v nejméně vhodné době.
rozvaděče na podestách mezi patry dále silně narušují mezilidské vztahy - kdopak půjde nahodit jistič snacha zezhora, či tchyně zespoda? Úsměv
Raději každé patro zvlášť.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 31.07.2011, 19:05 »

Nesmysl v podobě rozvaděče (PL) umístěného nade dveřmi nebo těsně vedle nich ve stejné výši je pozůstatkem panelové výstavby a dodnes to tak někteří mylně kopírují. I tehdá to bylo řešeno vyjímkou, rozvaděč má být dostupný, umístěný ve výši očí.
Panelakove PLky to je kapitola sama o sebe. Pred par rokmi som dostal (vlastnou blbostou) ranu od takej rozvodnice nad dverami. A kedze som stal na rebriku, ten pad nebol zrovna pekny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Jiří Mudra
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 01.08.2011, 16:25 »

A ideální kombinace: zlomená noha a vypadlý jistič osvětlení schodiště...

Ne, i když je to dražší a náročnější řešení, tak umístit na bezpečnější místo (případně že se to vyplatí, tak použít pro každé patro zvlášť)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář §6, §8
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je možné umístit rozvaděč do šatny?
 Jaké používáte bytové rozvodnice?
 Jak přístupné/nepřístupné může být umístění bytového rozvaděče?
 Musí být HDS zaplombovaná a kdo je za to zodpovědný?
 Jak správně umístit bytový rozvaděč?
 Jak srovnat zateplení domku s rozvaděčem?
 Lze osadit prázdný podružný rozvaděč nebo jej musím koupit již sestavený?
 Jak vysoko umístit podružný rozvaděč který bude na chodbě?
 Moze byt polystyren okolo domoveho rozvadzaca?
 Může být náhrada domovní rozvodnice "dírou ve zdi"?
 Jakou si vybrat zásuvkovou rozvodnici 230V/400V do domácí dílny?
 Je možné použít dvě skříně s jističi v jedné domácnosti?
 Opravdu potřebuji tovární rozvaděč?
 Musí být pojistková skříň ještě mezi rozvaděčem před domem a nachodbě?
 Jaky zvolit venkovni rozvadec pro dva elektromery?
 Mohou být jističe umístěny v koupelně?
 Mohu na elektroměrovou desku umístit ještě zásuvku 400V/32A?
 Který předpis hovoří o volném prostoru před rozvaděčem?
 Mohu instalovat jističovou skříň nad radiátor?
 Jak daleko může být domácí hlavní rozvaděč instalován od vodoměru?
 Mohu zhotovit před rozváděčem dodatečný umělý schod ?
 V jaké výšce musí být rozvaděče, když jsou v záplavové oblasti?
  Je možné umístit domovní rozváděč na hranici schodů?
 Musí být rozvodná skřín na chodbě BD zajištěna proti otevření?
 Je volně pohozený rozvaděč v pořádku?
 Je možné přesunutí rozvaděče z chodby do garáže?
 S kterou normou je umístění bytového rozvaděče hned pod stropem v souladu?
 Môžem medzi elektromer a domový rozvádzač vložiť rozvádzač pre záhradu?
 Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ?
 Může být v úklidové místnosti umístěn rozvaděč?
 Je možné mít mezi skříní s měřením a domem ještě rozvaděč pro budoucí napojení?
 Je možné instalovat rozvodnici v šatní skříni?
 Lze umístit jističe o metr níž, když se nebude měnit hlavní přívod od elměru?
 Kam umístit malý rozvaděč v jímce čističky odpadních vod?
 Mohou být rozvaděče domovní režie v bytových domech uzamčené?
 Musí být bytový rozvaděč paneláku nutně v bytě?
 Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
 Musí mít kůlna vlastní rozvodnici?
 Mohou být jističe od bytu na veřejné chodbě bytového domu?
 Mám si troufnout instalovat rozvaděč pod omítku do venkovního prostředí?
 Mohu v podkroví zrusit krabici s 3F přívodem a udělat z toho podružný rozvaděč?
 Může být přívodní krabice s nožovkama v zateplovací izolaci?
 Proč je nutné kvůli dvousazbě měnit pozici rozvodnice?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Prečo je nevhodné umiestniť bytový rozvádzač nad vstupné dvere?
 Mohu umístit rozvaděč do koupelnové příčky?
 Je možné umístit rozvodnici na komín Schiedel?
 Je nutné při přemístění elměru na vnější stěnu domu vyměnit i vnitřní rozvaděč?
 Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
 Jak mohu bytovou rozvodnici v dřevostavbě obestavět dřevěnou skříňkou?
 Mohu umístit rozvaděč nad akumulační kamna?
 Smí se dát podružný rozvaděč pro kuchyň do stoupačky za wc?