peterustinov
« kdy: 22.07.2011, 08:37 »

Opakované téma!


Rekonstruoval jsem eletrickou sit v panelaku, kde byla do te doby natazena hlinikem na med. tahal jsem to 1,5 a 2,5 mm, podle toho jestli slo o zasuvky a svetla. koupelna  azachod jsou spojene, takze jsou tam dve svetla a jedna zasuvka, 2,5 mm prumer a v krabici 16 A jistic (mel jsem tam jenom jistice) ted jsem si ale precetl, ze koupelnu je nutne jistit chranicem. nasel jsem si na netu 16A/30mA a zajima me, jestli bude fungovat?
jistice si zapojim sam, ale na kontrolu a zapojeni chranice mi prijde eletrikar
predem dekuji za kazdou reakci