Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Je dobré řešení tahat kabely CYKY po půdě v samoshášivých chráničkách?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je dobré řešení tahat kabely CYKY po půdě v samoshášivých chráničkách?  (Přečteno 18443 krát)
Jaroslav Naar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 10.07.2011, 19:48 »

Potřebuji natahat na půdě rodinného domku kabely CYKY.  
Kabely budou tažené přes trámy a jiné části ze dřeva.
Je dobré řešení tahat kabely v ohebných chráničkách (husí krky) ze samoshášivého materiálu a napojení kabelu provádět v krabicích OBO A6, které mají uvedeno, že jsou zkoušeny smyčkou 750 stupňu celsia.
Je potřeba tyto krabice podkládat nehořlavými podložkami, pokud krabice je položena na dřevě?    
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #1 kdy: 10.07.2011, 20:40 »

Pokial sa nemýlim tak káble CYKY su vhodné na drevený podklad. Ale pokial ich potiahnete v chráničkách a spájat to budeťe v OBO krabičkach bude to viac než dostačujúce a hlavne pekne usporiadané.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Jozef Gresak
« Odpověď #2 kdy: 11.07.2011, 00:47 »

Urcite by nebolo zle uvazovat o kabloch N2XH pripadne CHKE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Mrázek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 11.07.2011, 06:11 »

Urcite by nebolo zle uvazovat o kabloch N2XH pripadne CHKE.
Na vrabce s kanónem. Co je potřeba, aby zůstalo v rodinném domě funkční i při požáru? Že by požární hlásič.  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 11.07.2011, 06:18 »

Na vrabce s kanónem. Co je potřeba, aby zůstalo v rodinném domě funkční i při požáru? Že by požární hlásič.  Kroutím očima
Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Pospíšil.
*
Offline Offline



E2/A - montáž + revize elektro, EZS, EPS, CCTV


« Odpověď #5 kdy: 11.07.2011, 06:24 »

To:Gresak
Nejste prodejcem zmíněných kabelů? Znáte jejich cenu?
Pro zadavatele: kabely CYKY vyhovují.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektro, drobné projekty.
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 11.07.2011, 06:45 »

Urcite by nebolo zle uvazovat o kabloch N2XH pripadne CHKE.

Neviem si predstavit situaciu v dome, ktora by vyzadovala CHKE kable:DD
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 11.07.2011, 07:15 »

Vaše obava by byla na místě, pokud byste například na zásuvky tahal 3x1,5 a pro sichr ji ještě odjistil 20A jističem  Škleb
Ovšem rozdíl v ceně je mnohonásobně menší než když tam natáhnete kabel o správném průřezu vzhledem k výpočtovému zatížení a způsobu uložení. Pak se nemusíte bát CYKYny, která je k uložení do hořlavých hmot schválena.
Už to tu bylo zmíněno. Instalace s požární odolností se nedělají kvůli tomu, aby neshořely, ale kvůli tomu, aby po určitou danou dobu při event. požáru byla instalace funkční. Toto řešení se používá například na rozvody nouzového osvětlení, evakuační rozhlas, výtahy, požární ventilátory, atd. Požadavky na toto provedení jsou v objektech s větším výskytem osob, např. bytové domy, hotely, nákupní střediska, atd. U RD to po vás nikdo chtít nebude.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 12.07.2011, 02:57 »


Pozor na materiál "husího krku"!
viz  http://www.kopos.cz/docs/pdfs/eum_cz_3_trubky.pdf
Trubky KOPOS s velmi nízkou mechanickou odolností nejsou určeny pro montáž na hořlavé podklady!
Paradoxně byste si moh zhoršit bezpečnost použitím hořlavé chráničky oproti použití samotného samozhášivého kabelu CYKY.
Lze namítnout, že když nechytne CYKY, tak nechytne ani trubka, ale když oheň půjde z venčí, CYKYna už bude víc namáhaná a po trubce se oheň bude šířit dál po objektu.

Za mě samotná CYKYna plně stačí, a pokud chráničku, tak s ověřenou možností montáže na hořlavý podklad.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Naar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 12.07.2011, 08:47 »

Vím o problematice samoshášivosti, prostředí A .. C3 atd.  I chráničky s velmi nízkou pevností LPFLEX jsou určené do příček a stropů a lze je montovat do prostoru nebezpečné zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu. Jde především o materiál. Nepletu se?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je mozna montaz kabelu primo na dreveny podklad?
 Jak správně provést elektriku v dřevostavbě?
 Je možné použít na strop v dílně desky s azbestem?
 Jak má být správně provedena el. instalace na půdě?
 Je nutné dávat pod vypínač na dřevěném podkladu ohnivzdorný materiál?
 Existují bytové rozvaděče určené pro montáž do dřeva?
 Môže sa krabica ACIDUR montovať priamo na horlavý podklad?
 Existuje nějaka kniha nebo soubor norem pro dřevostavby?
 Co použít pod krabice pre povrchovu montaz?
 Která bodovka je vhodná do dřevěného podhledu?
 Jaký rozvaděč použít pro montáž na dřevo?
 Musí se zásuvky podkládat nehořlavou podložkou na dřevěné obložení?
 Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad?
 Jak udělat vývod pro světlo v dřevěném stropě?
 Kde sehnat ohnivzdorné zásuvky?
 Jde dát zásuvku do dřevěné desky?
 Jak provést instalaci na dřevo esteticky čistě ale v souladu s normou?
 V čem vést vedení pro bodová světla umístěné v podkroví?
 Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad?
 Mohu vést H05VV-F 2 X1 (CYSY) na dřevěném trámu na půdě?
 Jakým způsobem připevnit kabel (3x2,5 CYKY) na dřevěný trám
 Musí být všechny okruhy elinstalace ve dřevostavbě chráněny proudovým chráničem?
 Musí být mezi svítidlem a polystyrenem podložka?
 Musí se dávat žáruvzdorné podložky pod světla?
 Co musí splňovat skříň na jističe zabudovaná do stěny dřevostavby?
 Musí být lištové krabice podloženy při montáži na dřevo?
 Je možné protáhnout kabel dřevěným trámem krovu?
 Jak dobře upevnit anténí stožár na dřevěné střešní kontrukci?
 Je nutné mezi plastový kryt čidla a palubky dát nějakou nehořlavou podložku?
 Potrebujem na zástenu kuchynskej linky vypínače do horľavých materiálov?
 Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
 Lze uložit kabel CYKY do dřevěného trámu?
 Jak vést kabely pro světlo v celodrevěné chatě?
 Nevadí volné vedení kabelu v dřevěném podhledu?
 Jak provést rozvod elektriky v PC stole?
 Jaký izolační materiál pro staré stropní světlo připevněné na dřevotřísce?
 Je požárně bezpečnější rozvod v dřevěných podhledech 12V DC než 230VAC ?
 Může být rozvaděč na půdě bez nehořlavé podložky?
 Je nutné mít v dřevostavbě rozvodnici IP40?
 Jaký typ kabelu POUŽÍT na dřevěný strop ?
 Mohu připevnit přímotop přímo na desku sádrokartonu bez další podložky?
 Mohu kabel CYKY 2Bx1,5 uložit na dřevo?
 Jakou instalovat podložku na dřevo pro zásuvky a vypínače?
 V čem vzhledně spojit dva kabely na hořlavém podkladě?
 Je třeba dávat pod LED světlo nehořlavou podložku?
 Jak zapojit původní zásuvky s dřevěným obložením na omítce?
 Musím dávat pod světla upevněná na polystyrenu nehořlavou desku?
 Aký kábel zvoliť pre odnímateľnú lampu v horľavom prostredí?
 Jak instalovat vypínače a zásuvky na dřevěnou stěnu?
 Může být teflon jako nehořlavá podložka pod elektropřístroj?
 Stačí pro instalaci na hořlavý podklad soulad krabice s normou ČSN EN 60670-22?
 Mohu destičku z cemvinu pod krabici natřít balakrylem?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 23 dotazů.