Autor Téma: Mozem pouzit ekvipotencialnu svorku bez hromozvodu?  (Přečteno 28307 krát)
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 17.06.2011, 08:20 »

Pokud si vzpomenu na Jardu Miklíka, když před mnoha léty prohlásil "že je 62 305 pouze účelová lobby výrobců",  tak si nedovedu představit, jak JAKÝKOLIV výrobce přelobbuje technický názor takové skupiny!

Pak je tady ještě jedna varianta. Lidé uvedení na seznamu jsou sice teoreticky na úrovni ale dlouho již nebyli v praxi tak jsou trochu odtrženi od reality normálního světa. Dostali teoretické zadání s možnostmi výrobců a to splnili. Je to lobbing nebo ne? Těžko říct.
Kritika souboru 62 305 většinou není na to že by to zpracoval někdo hloupý, ale na to že je v praktickém životě nepoužitelná. Dá se lehce napasovat na vzorové případy ale na stávajících objektech nebo v nové výstavbě je její použití mírně řečeno problematické.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 17.06.2011, 08:50 »

Pak je tady ještě jedna varianta. Lidé uvedení na seznamu jsou sice teoreticky na úrovni ale dlouho již nebyli v praxi tak jsou trochu odtrženi od reality normálního světa. Dostali teoretické zadání s možnostmi výrobců a to splnili. Je to lobbing nebo ne? Těžko říct.
Kritika souboru 62 305 většinou není na to že by to zpracoval někdo hloupý, ale na to že je v praktickém životě nepoužitelná. Dá se lehce napasovat na vzorové případy ale na stávajících objektech nebo v nové výstavbě je její použití mírně řečeno problematické.  
Vaše Varianta je dle mého názoru nejvíce blížící se realitě a důvodem proč je soubor 62305 tak oblíben a použitelný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #20 kdy: 17.06.2011, 09:51 »

Pak je tady ještě jedna varianta. Lidé uvedení na seznamu jsou sice teoreticky na úrovni ale dlouho již nebyli v praxi tak jsou trochu odtrženi od reality normálního světa. Dostali teoretické zadání s možnostmi výrobců a to splnili. Je to lobbing nebo ne? Těžko říct.
Kritika souboru 62 305 většinou není na to že by to zpracoval někdo hloupý, ale na to že je v praktickém životě nepoužitelná. Dá se lehce napasovat na vzorové případy ale na stávajících objektech nebo v nové výstavbě je její použití mírně řečeno problematické. 
Že by to co postihlo chudáka pana Ratiborského bylo nakažlivé?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 17.06.2011, 09:55 »

Že by to co postihlo chudáka pana Ratiborského bylo nakažlivé?
Spíše je to reakce na názory chudáka pana Hájka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 17.06.2011, 09:57 »

Že by to co postihlo chudáka pana Ratiborského bylo nakažlivé?

To jsem nepochopil?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 17.06.2011, 10:00 »

Spíše je to reakce na názory chudáka pana Hájka.

Já bych to neposouval z technické roviny do osobní, jsem tu kvůli vzdělávání a zábavě, nikoli kvůli tomu abych se hádal. Zůstaňme prosím trochu nad věcí a ponadávat si společně můžeme někde u piva, z toho se dá vyspat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #24 kdy: 17.06.2011, 10:39 »

To jsem nepochopil?
Bez toho abyste členy teamu znal, třeba stačí si u každého vygooglovat jeho práce, uvádíte předpoklad jejich odtržení od reality, ale na druhé straně dáváte za možnost hypotézu stejně odtrženou od reality, že by bylo možno zmanipulovat cca 60 lidí + cca 90 národních komitétů,tvořených průměrně 3-5 lidmi.
Co také nechápu, je neustálé přehlížení více jak 20-leté evoluce řady norem IEC/EN 62305 ( ve skutečnosti je to evoluce trvající již více jak 1/4 tisíciletí!).
Spoustu toho, co je pro někoho novinkou, nacházím v literatuře i více jak 100 staré, o tom co je v ČSN EN 62305 se česky píše minimálně od roku 1993, to že někdo zaspal, je pouze jeho problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Alois Kadlík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 17.06.2011, 10:47 »

Že by to co postihlo chudáka pana Ratiborského bylo nakažlivé?
 

V čem  spočívá to postižení ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 17.06.2011, 11:01 »

Bez toho abyste členy teamu znal, třeba stačí si u každého vygooglovat jeho práce, uvádíte předpoklad jejich odtržení od reality, ale na druhé straně dáváte za možnost hypotézu stejně odtrženou od reality, že by bylo možno zmanipulovat cca 60 lidí + cca 90 národních komitétů,tvořených průměrně 3-5 lidmi.
Co také nechápu, je neustálé přehlížení více jak 20-leté evoluce řady norem IEC/EN 62305 ( ve skutečnosti je to evoluce trvající již více jak 1/4 tisíciletí!).
Spoustu toho, co je pro někoho novinkou, nacházím v literatuře i více jak 100 staré, o tom co je v ČSN EN 62305 se česky píše minimálně od roku 1993, to že někdo zaspal, je pouze jeho problém.

To jste si to asi špatně přečetl nebo to jen nedokážu správně vyjádřit. Tak jinak.

Ti lidé jsou podle mne jistě vzdělaní a problematice rozumí. Práci ovšem dostali zadanou někým a jistě dostali i omezení daná technickými možnostmi výrobců. Tam je prostor pro ovlivnění jejich práce a výrobce jistě nedá podklady které by byly proti jeho zájmu, to ani jinak nejde a bude to tak vždy. Bez podkladů od výrobců by zas mohli navrhnout řešení která by nebyla možná aplikovat z důvodu absence výrobků na trhu, tyto dvě oblasti nelze odtrhnout. To není připouštění nějaké manipulace, jsem dalek od konspiračních teorií i když se dobře čtou :-).
 
To že stále po tak dlouhé době platnosti dochází k obcházení normy i když její dodržování a porozumění by mělo být vlastně výhodou na trhu ukazuje na to že je něco špatně, nemusí to být nutně z technického hlediska a délka vývoje na to nemá vliv. Naopak bych předpokládal že informace známé a praktikované budou už v dnešní době samozřejmostí a ne novinkou.

I norma na revize spotřebičů se přes svou problematičnos t "chytla" líp přesto že skoro znemožňuje bez podvodu provozování například půjčoven nářadí a finančně zatěžuje provozovatele.

Jinak ten kdo je teoreticky vzdělaný a pohybuje se ve sféře výzkumu je vždy tak trochu odtržený od praktického využití. Je třeba se na to kouknout pohledem člověka který to zařízení, v tomto případě hromosvod, má realizovat a to tak aby byl funkční, dal se zaplatit a technické řešení bylo obhajitelné při problému.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #27 kdy: 17.06.2011, 11:48 »

Jedna věc, se kterou nehneme a nehne s nimi sebevíce ovlivněná norma jsou fyzikální zákony, ty platí tak jako tak a musí být jakoukoliv normou akceptovány.

Pokud budu vědět, že člověka při pádu může zachránit padák, ale protože je moc drahý a nepohodlný a lidé v postroji vypadají směšně, dohodneme se, že všem lidem nařídíme nošení ochranné helmy, která barevně ladí s oblečením, je levná a masově nasaditelná, stejně nezměníme to, že ten člověk po pádu zemře.
To ale nezmění nic na právu toho člověka vyžadovat funkční ochranu, na naší povinnosti zajistit mu funkční ochranu a na právu třetí strany nenést zodpovědnost za na naší či poškozeného lenosti, neznalosti či pohodlnosti.

PS: V našem státě dochází k obcházení všech norem ať již technický i právních, to je důvod, proč platíte právníkovi 2000 Kč za hodinu konzultace, pokud to uděláte alespoň tak špatně, jak určuje norma, budete právníkovi platit méně nebo nic.

Je třeba se na to kouknout pohledem člověka který to zařízení, v tomto případě hromosvod, má realizovat a to tak aby byl funkční, dal se zaplatit a technické řešení bylo obhajitelné při problému.
Ano, to je základní požadavek a se současnou řadou norem je v pohodě splnitelný na většině objektů a ochrana před bleskem dosahuje několik mála procent z ceny chráněného zařízení, v případě RD je to cca 1%-2%.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 17.06.2011, 12:36 »

Ano, to je základní požadavek a se současnou řadou norem je v pohodě splnitelný na většině objektů a ochrana před bleskem dosahuje několik mála procent z ceny chráněného zařízení, v případě RD je to cca 1%-2%.

Je splnitelný na většině (nikoli na všech) nově budovaných objektů a to jen v případě že se sežene projektant který to dokáže vyprojektovat (sehnat ho je dost těžké) a v případě že investor, většinou zahraniční, neřekne že tam dá aktivní hromosvod děj se co děj. Při kolaudaci to projde i s aktivákem a pojišťovna to pojistí i tak protože by jinak přišla o peníze.

Na starých nebo rekonstruovaný ch objektech je řešení dle nové normy většinou technicky neprůchodné nebo podvod, stačí se kouknout kolem sebe na běžné stavby. Hromosvod se udělá jako dle 1390, přidá se pár svodů a do tech,zprávy se napíše že to odpovídá normě. Projektant výpočty nedoloží protože jsou prý jeho duševní vlastnictví a v projektu je psáno že přepěťové ochrany projekt hromosvodu neřeší. Už jsem takových papírů viděl dost a vždycky když řeknu že je něco špatně tak jsem tam byl naposled nebo řeknou ať seženu někoho kdo to udělá správně dle normy. No a najednou nikdo nemá zájem a já jsem za blbce. Ještě že mě hromosvody neživí.  

Jsem přesvědčen že tenhle soubor je prostě mimo dobu do které patří.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #29 kdy: 17.06.2011, 13:56 »

Je splnitelný na většině (nikoli na všech) nově budovaných objektů a to jen v případě že se sežene projektant který to dokáže vyprojektovat (sehnat ho je dost těžké) a v případě že investor, většinou zahraniční, neřekne že tam dá aktivní hromosvod děj se co děj. Při kolaudaci to projde i s aktivákem a pojišťovna to pojistí i tak protože by jinak přišla o peníze.

Na starých nebo rekonstruovaný ch objektech je řešení dle nové normy většinou technicky neprůchodné nebo podvod, stačí se kouknout kolem sebe na běžné stavby. Hromosvod se udělá jako dle 1390, přidá se pár svodů a do tech,zprávy se napíše že to odpovídá normě. Projektant výpočty nedoloží protože jsou prý jeho duševní vlastnictví a v projektu je psáno že přepěťové ochrany projekt hromosvodu neřeší. Už jsem takových papírů viděl dost a vždycky když řeknu že je něco špatně tak jsem tam byl naposled nebo řeknou ať seženu někoho kdo to udělá správně dle normy. No a najednou nikdo nemá zájem a já jsem za blbce. Ještě že mě hromosvody neživí.  

Jsem přesvědčen že tenhle soubor je prostě mimo dobu do které patří.
No jo, ale Vy za normální považujete podvody a nedodržování pravidel.
Pak máte pravdu, v prostředí, kde neplatí pravidla jsou tato pravidla zbytečná a mimo reálnou potřebu uživatele, který potřebuje samopal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 17.06.2011, 14:36 »

No jo, ale Vy za normální považujete podvody a nedodržování pravidel.
Pak máte pravdu, v prostředí, kde neplatí pravidla jsou tato pravidla zbytečná a mimo reálnou potřebu uživatele, který potřebuje samopal.

Proti tomu bych se dovolil ohradit, nikdy jsem nepsal že za normální považuji podvody a porušování pravidel.

Momentálně používáte argumentaci p.Ratiborského, samopal vám proti blesku nepomůže.

Pravidla jsou potřeba ale musí být prospěšná, jasná a srozumitelná pro ty kteří je mají dodržovat. Ta norma se jako technický předpis nepovedla, jako ostatně mnoho jiného co se snaží komise EU prosadit, to je dnes už jasné. Teď jde o to jestli její používání prosadit silou, jako se tomu děje se zákazem žárovek, nebo se zamyslet a upravit ji tak aby byla použitelná a prospěšná.

Proč tady na Elektrice nevznikne ověřený seznam projektantů a umístění jejich projekčních kanceláří kteří jsou schopni ochranu před bleskem a přepětím navrhovat kvalitně? Mohl by to být kšeft a zároveň propagace a zpětná vazba od zákazníků. Mnoho toho co jsem v této oblasti viděl jsou pouze parodie na projekt a zákazníci se nemají na koho obrátit.

 

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #31 kdy: 17.06.2011, 15:48 »

Momentálně používáte argumentaci p.Ratiborského, samopal vám proti blesku nepomůže.
Proti blesku ne, ale pomůže mi toho kdo ho nebude mít přesvědčit, aby mi uhradil škodu bleskem způsobenou.
Pravidla jsou potřeba ale musí být prospěšná, jasná a srozumitelná pro ty kteří je mají dodržovat.
Ano, stoprocentní souhlas, elektrotechnic ká norma má být srozumitelná elektrotechnik ům, kdo neví co je vodič, izolant, proud a napětí nemá v oboru co dělat. Sám nechápu, jak je to možné, že jich tolik kazí obor.
Ta norma se jako technický předpis nepovedla,
Mohl byste uvést třeba pět či tři konkrétní nedostatky? Pokud možno i s uvedením zdroje. Šlo by to použít na připomínkování za 5 let, co bude Ed.3.
jako ostatně mnoho jiného co se snaží komise EU prosadit,
Poprosím o vysvětlení, jak souvisí IEC (sídlící mimo území EU) s činností Evropské Unie.
Proč tady na Elektrice nevznikne ověřený seznam projektantů a umístění jejich projekčních kanceláří kteří jsou schopni ochranu před bleskem a přepětím navrhovat kvalitně?
Asi není kdo by to zaplatil, zorganizoval, zajistil a vypracoval, pokud by to bylo tak výdělečné jak si myslíte, asi by to tu už viselo.
a zákazníci se nemají na koho obrátit.
Zatím ten nápor v pohodě zvládám, že bych někoho odmítl si nevybavuji.Dol e je kontakt na mne, pokud chce kdokoliv doporučit revizního technika, projektanta či montážní firmu, které osobně důvěřuji, stačí mi zaslat maila a já vše zajistím, zorganizuji atd..
To: Jan Alin
Doufám, že ty přestřelky mezi námi neberete osobně  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 17.06.2011, 17:49 »


To: Jan Alin
Doufám, že ty přestřelky mezi námi neberete osobně  Mrknutí

To se nebojte, já sem chodím pro zábavu a pro poučení, nikoli se hádat. Kdybych cítil že to beru osobně tak toho nechám  Škleb. Pro mě je to tady odreagování a relaxace protože mohu říct svůj osobní názor aniž bych se bál o to že já nebo někdo jiný kvůli tomu bude mít problém. V práci člověk kope holt za toho kdo ho platí i když někdy úplně nesouhlasí.  
Pokud budeme diskutovat v rámci slušnosti tak to je prospěšné i když máme na spoustu věcí jiný názor. Dokonce jsem si zašel i na pár vašich školení a jeden můj kolega už konzultoval problémy s p.Milanem Kauckým ke vší spokojenosti.  na zdravi

Jediné co mi tu vadí je to že jsem se ve škole neučil lépe češtinu, když to po sobě čtu tak se chce plakat ale neumím s tím nic udělat i když se snažím.  Pláč

Citace
Proti blesku ne, ale pomůže mi toho kdo ho nebude mít přesvědčit, aby mi uhradil škodu bleskem způsobenou.
Ono jich tolik není a pojišťovny to u větších zákazníků platí. Osoby soukromé jsou případnou škodou tak zruinované že z nich nedostanete nic ani se samopalem.
 
Citace
Ano, stoprocentní souhlas, elektrotechnic ká norma má být srozumitelná elektrotechnik ům, kdo neví co je vodič, izolant, proud a napětí nemá v oboru co dělat. Sám nechápu, jak je to možné, že jich tolik kazí obor.
To je pravda, kazioborů zrovna tak jako kazisvětů je dost, škoda jen že i docela slušní hromosvodáři také nadávají jako špaček a to vědí co je izolant nebo vodič, dokonce chápou že blesk se jim na vodič vykašle a klidně si vezme za svůj i izolant když vodič půjde tam kam on nechce a močení na svod hromosvodu za bouřky považují za velice adrenalinový sport. Úsměv

Citace
Mohl byste uvést třeba pět či tři konkrétní nedostatky? Pokud možno i s uvedením zdroje. Šlo by to použít na připomínkování za 5 let, co bude Ed.3.
Mohl ale aby to nebylo jen plácání tak by to stálo víc času než chci, není to můj obor takže není motivace k aktivitě. Ano jsem líný ale to už od narození, třeba i tohle vyjádření nespokojenosti pomůže k nějakému posunu.

Citace
Poprosím o vysvětlení, jak souvisí IEC (sídlící mimo území EU) s činností Evropské Unie.
EU předpis vezme za platný a jsme ho povinni do určité doby převzít a dodržovat, tak s tím souvisí.

Citace
Asi není kdo by to zaplatil, zorganizoval, zajistil a vypracoval, pokud by to bylo tak výdělečné jak si myslíte, asi by to tu už viselo.
To pak asi není poptávka po ochraně před bleskem dle poslední módy, nebo jsou lidé kteří to zvládají tak vzácní že shánět zakázky nepotřebují. Obojí je špatně.
Vytvořit seznam ověřených lidí lidí je chvilka a programátor elektriky ho má za chvíli, v tom bych problém neviděl. Mrknutí

Citace
Zatím ten nápor v pohodě zvládám, že bych někoho odmítl si nevybavuji.Dol e je kontakt na mne, pokud chce kdokoliv doporučit revizního technika, projektanta či montážní firmu, které osobně důvěřuji, stačí mi zaslat maila a já vše zajistím, zorganizuji atd..
Již jsem spolupráci s lidmi kolem vás doporučoval a bylo to využito.


Když to po sobě čtu tak si budu muset jít na chvíli lehnout, tolik jsem toho na webu nenapsal už dlouho.  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musím pospojovat všechny vodovodní trubky jedním vodičem nebo každou samostatným?
 Kde byt umiestnena ekvipotencialni svorka?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňkovým pospojováním?
 Musí byť k doplnkovému pospájaniu v kúpelni privedený samostatný vodič z hlavnej ekvipotenciálnej svorkovnice?
 Jak provést uzemnění u skladu výbušnin?
 Pospojit podlahové topení v koupelně ?
 Je vodič pro pospojení plastového sprchového koutu nutný?
 Je nutno použít k pospojení/zemnění rozvodu vytápění brutální průřez CY 25?
 Je možné spraviť doplnkové pospájenie v kúpelke vodičom Z/Ž 4mm?
 Musím u přívodu stroje použít chránič nebo stačí pospojení?
 Nemělo by být vodovodní potrubí vodivě spojené se svorkovnicí v rozvaděči?
 Co všechno musí být v koupelně pospojeno?
 Je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj kovovú stavbu prístrešku na náradie?
 Jak realizovat (pokud vůbec) dopl. pospojování při rekonstrukci bytového jádra?
 Je nutné připojit vodič PE ke kovové konzole krabice Acidur?
 Lze považovat řadové zemnící svorky umístěné na din liště za dokonale pospojené?
 Je nutné ochranné pospojování rámu automobilu na kterém je umístěno chlazení?
 Jak pospojit průběžnou dvojzásuvku?
 Proč projektant nenavrhol vodivé pripojenie veľkých kovových konštrukcií v blízkosti zvodu?
 Mám v nemocnici opravdu pospojit každý instrumentální stolek?
 Je opravdu nutné pospojit ochranný kolík zásuvek v koupelně?
 Co vše by se mělo přizemnit na staveništních instalacích?
 Musí byť odpad pod sprchou pripojený na ochranný vodič?
 Je opravdu nezbytné pospojování stolů ve školní kuchyni?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Která norma nebo literatura prosím řeší provedení svářecích pracovišť z hlediska
 Jak správně pospojit koupelnu?
 Má pospojení nějaký vliv na kolísání napětí?
 Ako správne pospájat rúry v kotolni?
 Je skutečně potřeba 16mm2 průřez vodice CY pro hlavní pospojení?
 Jak se zbavit napětí 2V ss mezi PEN a zemí?
 Je rozdíl, zda pospojím zařízení z PE svorky nebo ekvipotencionální svorkovnice?
 Je správné pospojit spotřebič tř.II?
 Je v pořádku odpojené ochranné pospojování v koupeném bytě?
 Je opravdu nutné uzemnit vanu?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Vyhodnotiť ak je nepospojovaný kovový rebrík ÚK v kúpeľni ako závadu?
 Existuje pomôcka pre pospojovanie?
 Jak provést pospojování v koupelně, když to prý není kam připojit?
 Mám pospojovat U profily se stoupačkovým pospojováním?
 Je nutno připojit stroje na hlavní pospojování?
 Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu?
 Môžem použiť na pospojovanie kostry svietidla žl-zel vodič v novom CYKY?
 Čím pospojit nerezové potrubí v agresivním prostředí?
 Musí PE spojit s pospojením v koupelně?
 Stačí pospojit pouze jednu zásuvku v obvodu?
 Jak je to s ochranným vodičem pro pospojování?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Provadi se pospojeni zasuvek v koupelne jestlize jsou zapojena pres chranic?
 Jak měřit spojitost ochranného obvodu za FM ?
 Proč propojovat armovací rošt v základech s uzemňovací soustavou?
 Mám provést dodatečně hlavní domovní pospojení ve starším RD, s instalací TN-C?
 Požaduje ČSN332000-7-701 ed.2 spojení ochranného kolíku s pospojováním koupelny?
 Jak zajistit vodivé propojení krytu svorkovnice u elektromotoru?
 Ako pripojit ekvipotencialnu svorkovnicu k zakladovemu zemnicu?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Jak správně realizovat ochr.pospojování po výměně vod.stoupaček za plastové?
 Lišty pro vyrovnání potenciálu a pro PE jsou dvě různé lišty nebo jedna?
 Jak správně realizovat ochr. pospojování po výměně vod. stoupaček za plastové?
 Jak funguje ochrana neuzemněným místním pospojováním?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Musí se kovová el. instralační (nosná) trubka spojit s vodičem PE (PEN)?
 Kam u bojleru správně připojit vodič ochranného pospojení?
 Je nutné umisťovat svorkovnici hlavního pospojení v blízkosti rozvaděče?
 Jak uspořádat napojení zemnícího vodiče v rozvodnici?
 Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab?
 Ako má byť prevedené uzemnenie motorov, uvedenie na spoločný potenciál?
 Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ?
 Jak správně připojit vodič ochranného pospojování?
 Môže byť ekvipotenciálna svorkovnica v hlavnom rozvádzači?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Je nutné do ochrany pospojováním zařadit i centrální vysavač?
 Je nutné provádět v autodílně doplňující místní pospojování?
 Musím hlavní pospojení udělat z hlavního rozvaděče nebo můžu z PR?
 Proč spojit ochraný můstek v rozvaděči se zemnícím páskem?
 Proč pospojovat plechové konzoly (držáky) bakelitových vypínačů ?
 Nemusí být náhodou zárubně dveří koupelny také uzemněny?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je nutné ochranné pospojování pracovních strojů v zámečnické dílně?
 Jak pospojovat svorkovnici při rozběhu Y/D?
 Je nutné pospojovanie v stolárskej dielni?
 Je propojení ochranného pospojování se zásuvkou v síti TN-C v pořádku?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Pospojovače?
 Jak pospojit zásobníkový ohřívač vody o objemu 5l?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Jak si vysvětlujete formulaci o dostatečné vzdálenosti v ČSN EN 62 305?
 Mám spojit konstrukci FVE s PE přípojnicí?
 Aký je správny slovenský odborný výraz: ochranné pospájanie alebo pospojovanie ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Musí se spojit konstrukce pro sádrokarton s doplňujícím pospojováním?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Uzemňovače?
 Mají být takto pospojena střešní okna?
 Musím pripojiť ohraničený úsek kovového potrubia na ochranné pospájanie ?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Je možné umístit ekvipotenciální svorkovnici přímo do domovního rozvaděče?
 Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
 Je nutno kovový žlab přizemnit?
 Ako vyhotoviť doplnkové ochranné pospojovanie na pracovnom stroji?
 Jak je možno prakticky spojit všechny nevodivé části na přípojnici HOP ?
 Čeho se dosáhne spojením anténního stožáru s přípojnicí HOP vodičem Cu 2,5 mm?
 Jakým průřezem propojit svorkovnici PE a svorkovnici PA doplňkového pospojování?
 Jaké nebezpečí vznikne pokud nespojím vodič PEN s uzemněním hromosvodu ?
 Je správné připojení místního doplňujícího pospojování v koupelně na HOP ?
 Jak vyrovnat potenciál v posilovně?
 Jak zajistit správné připojení externí ventilační jednotky na střeše RD?
 Jak se dimenzuje vodič mezi svorkovnicemi PE a doplňujícího pospojení?
 Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
 Mělo by nějaký smysl pospojení pračky v bytové koupelně?
 Jak vyřešit mechanický problém při pospojování baterií?
 Ako vyhodnotíte meranie spojitosti ochranných vodičov?
 Existuje estetická objímka doplňujícího pospojování?
 Jak je to s pospojováním vodovodních baterií když je vodovod z PPR?
 Je nutno pospojovat kovové kryty kabelové trasy?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Je nutná doplňková ochrana pospojením u podomítkových baterií?
 Víte odkud pochází šílení pospojovači?
 Je nutné připojit pracovní stroje vodičem ochranného pospojování k HOP?
 Akým prúdom overiť spojitosť obvodu ochranného pospájania strojov?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí být v domě provedeno hlavní ochranné pospojení?
 Mohu zapojiť hlavné ochranné pospojovanie i bez pomocné svorkovnice?
 Je opravdu nutné pospojovat vodovodní baterie?
 V jaké platné normě se nyní nachází požadavky na uzemnění ...?
 Znáte svorku pro uzemnění poplastovaného plotu?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízeními informační technologie
 Proč teče po plynové trubce proud?
 Ekvipotenciální pospojování proti blesku
 Musí být připojeny všechny rozváděče v objektu na HOP?
 Jaké jsou aktuální platné normy týkající se pospojení?
 Musí být chladicí plocha v mrazáku spojena s PE?
 Provedení společné soustavy pospojování a uzemnění (CBN)
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Jak to udělat aby se nemusela dělat drážka do speciální omítky?
 Má být kouřovod komína s kovovou vložkou a nástavcem propojen s hromosvodem?
 Musí být výlezový žebřík objektu končící 4m nad zemí spojen i dole se zemničem?
 Jak se řeší pospojování N v rozvaděči s více proudovými chrániči?
 Může se kabelový žlab MARS použít jako součást ochranného pospojování?
 Lze připojit pod jednu svorku více vodičů ochranného pospojení?
 Proč se u smaltových van nachází svorka pro připojení OP na druhé straně?
 Lze vytáhnout vodič pospojení z přívodu pro bojler nebo zásuvky pro pračku?
 Musí být hlavní pospojování spojeno s PEN vodičem zásuvek v bytě?
 Kde je nařízeno uzemění ocelového lešení?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Je vám jasný termín "řízení potenciálu"?
 Musím, alebo nesmiem uzemniť montážny plech v plastovom rozvádzači?
 Ako ideálne zemniť viacero rackov?
 Jak pospojit běžecké trenažery?
 Může být propojeno uzemnění zařízení do 1000V a nad 1000V?
 Mohou být vzájemně propojena ochranná uzemnění u zařízení různých rozvodných soustav nad 1000V?
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 Jak musí být provedeno pospojování tam, kde je definována zóna ochrany (LPZ) před bleskem?
 Přípojnice pospojení by měla být připojena k uzemňovací soustavě co nejkratší cestou. Jak velká má b
 Při provedení pospojování se využívá zapojení do hvězdy S, nebo zapojení mřížové M. Jak musí zapojen
 K zabránění nebezpečných rozdílům potenciálů mezi všemi zařízeními uvnitř vnitřních LPZ je využívána
 Vhodné uzemnění a pospojování je založeno na kompletním systému uzemnění. Co tento systém zahrnuje?
 Co musí zahrnovat systém ochranného pospojování?
 Opravdu znáte pravidla pospojování a uzemňování?
 Musí být mezi všemi byty společný PE vodič?
 Ktorá podložka spĺňa podmienku vodivého spojenia?
 Jak provést doplňkové pospojování, když není možné zajistit přístup ke svorce?
 Jaký zvolit průřez ochranného vodiče pro připojení neživé části rozvaděče?
 Je třeba použít doplňkové pospojování PE v normálním prostředí v tomto případě?
 S čím spojit prodlouženou kovovou vložku komína?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je nutná instalace pospojení u mini boileru?
 Je mozne pripojit podruznu EPS na drot spajajuci zemnic a hlavnu EPS?
 Jak napojit zárubně na vyrovnávací potenciál ve zdravotnickém zařízení?
  Je možné provádět doplnkové ochranné pospojování v sítích TN-C?
 Je nějaký důvod pro tažení PE vodiče pro rozvaděč když je již obsažen v přívodu?
 Doplňující ochranné pospojování ve zdravotnických prostorech
 Jak mám chápat pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2?
 Je dobré nebo i nutné spojit všechny podružné rozvodnice s HOP ?
 Lze použít u provedení ochranného pospojování pájení natvrdo?
 Víte, jak se správně přizemní staveništní rozvaděč?
 Víte, co je to zóna vlivu hlavního pospojování?
 Musí být ve školní kuchyni pospojeny i zařízení, které nemá svorku PE?
 K čemu slouží spojení v krabici se žlutými a modrými vodiči?
 Je nutné pospojování kolejnic propojených železnou konstrukcí haly?
 Jakou metodou změřit oddělení NUK od armatury v betonu?
 Kdy mohu použít na uzemnění a pospojování rozvaděče drát a kdy pásek?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Musí se pospojit nosná konstrukce pro svítidlo?
 Jak napojit jímací tyč kovového přestřešení na zemnicí soustavu?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je v MŠ nutné dodatečné pospojení ochranných kolíků zásuvek?
 Musí být pospojené všechny kovové díly plechové střechy?
 Jak se uzemňuje konstrukce pohyblivých sekčních vrat?
 Zvyšujete průřezy místního pospojování tam, kde hlavní neexistuje?
 Jak má být zářivka pověšená na řetězu správně pospojená na PE?
 Je vhodné zemnění venkovního zahradního kohoutku?
 Jaký je správný průřez vodiče pospojování napojený na HOP dle ČSN 33 2000-5-54?
 Je uložení vodiče pospoj. CY 2,5 pod omítkou dostatečnou mechanickou ochranou?
 Dobereme se závěru ohledně pospojování v bytech ve starší zástavbě?
 POSPOJ #1.1 Jak se uzemňuje a pospojuje u mobilního operátora
 Dáte tip co vše na wc chránit pospojováním?
 Baterii pospojím i když třeba i nouzově!
 Mohu použít pro ochranné pospojování u přepěťové ochrany vodič CYA?
 Jak přizemnit nerezový komín chráněný oddáleným hromosvodem?
 Která ČSN řeší nepřipojení ochranného PE ke dveřím rozvaděčů?
 Musí být kovové části stroje pospojeny je-li tam bezpečné napětí PELV?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 Mají být kovové stoupací plošiny na střeše spojeny se soustavou hromosvodu?
 Je nutné pospojovať potrubie VZT v bytovkách?
 Musí být ukostření kovového krytu neživé části v každém případě?
 Jak spojit ochrannou trubku se svodem hromosvodu?
 Je nutné pospojovat plášť LED obrazovky s pláštěm ocelové haly?
 Jak uložit vodič pospojení k anténě, aby dílčí proud nepoškodil instalaci?
 Je nutné u připojení tepelného čerpadla přivedení přídavného zž CY 6?
 Přizemnit PE svorkovnici v garáži s rozdílnou nadmořskou výškou v terénu?
 Proč protéká proud hromosvodem když není bouřka?
 Je nutné pospojovanie serverov v miestnostiach, kde nema pristup laik?
 Pospojování v koupelně
 Mozem vytvorit MET na fasade RD?
 Z jakého důvodu je instalován "odpor" na vodiči ochranného pospojování?
 Jak technicky vyřešit bezpečnostní požadavek nového zkušebního zařízení?
 Jaký je vliv elektromagnetického smogu na životnost bojleru?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Je i jiné řešení než klasické pospojování plynoměru?
 Jaký je váš názor na více MET v jednom objektu?
 Jak připojit spotřebič zemněný nulováním na zemnění zemněním?
 Jak zemnit datový rozvaděč (rack) pokud se nedá uzemnění rozumně přivést?
 Může být dotyk mezi krytem PC a topením nebezpečný?
 Musí se venkovní LED panel přizemnit extra vodičem nebo stačí PE v přívodu?
 Co dělat když jsem změřil proud v PE vodiči domovního rozvaděče?
 Je nutné/vhodné propojit uzemnění garáže s domem?
 Lze připojit PE přes DIN lištu pomocí řadové svorky?
 Proč se krbaři brání uzemnění krbové vložky?
 Co vše musí být připojeno na ochranné pospojování v koupelně?
 Je viacero vývodov zemniča k prizemneniu v poriadku?
 Mohu pospojení realizovat bezšroubovými svorkami?
 Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
 Je urcena vzdialenost MET od RH?
 Mají se uzemňovat kovové rámy oken?
 Kdy je nutné doplňující ochranné pospojování k zásuvce ABB Garant?
 Co způsobuje proud protékající technologickým potrubím a konstrukcí budovy?
 Uzemnit sloupek (s elektronikou) plotu k zemi domu ano, či ne?
 Jak si představit Kirchhoffův zákon v plynovém rozvodu panelového domu?
 Je možné uložit FEZN pásek pro přizemnění PEN uvnitř objektu?
 Musí mít autozvedák doplnující pospojování ke konstrukci?
 Co víte o spojování kovových předmětů s hromosvodem dle ČSN 34 1390?
 Jaké jsou možné průřezy ochranného vodiče v rozvaděčích?
 JSS: O pospojování a spojení zemniče hromosvodu s uzemněním instalace
 Je nutné pospojovanie zariadenia napájaného z PC cez USB?
 Musí se podružné rozvodnice přizemňovat, pokud mají přívody v TN-C-S?
 K čemu je dodatečný drát ve vodiči pro IT síť v nemocnici?
 Musí být u přívodu AYKY 4x16 naví další ochranné pospojení CY4mm2?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Proč se nepospojovalo plynové potrubí v panelových domech?
 Môžem vyviesť zo zemniča bleskozvodu nad zemou vývod na svorkovnicu?
 Jak správně pospojovat kostrukci ochranným vodičem?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Jak se pospojují jednotlivé části nerezového komínu?
 Ako bez problemov uzemnit nastenky na PPR potrubi?
 Musí se připojovat samostatné radiátory v domě k MET?
 Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
 Podľa akej normy sa uzemňuje strešník pre prípojku?
 Provádíte doplňkové pospojování paralelně, sériově, nebo kombinací obou způsobů?
 Lze provést ochranne pospojování kotle vodičem 2x4mm2?
 Kdy lze a kdy nelze součásti potrubí pokládat za elektricky vodivé?
 Jaké jsou v TN-C-S zásady spojování stínění kabelu FTP s vodičem PE?
 Ako prepojiť existujúcu výstuž v betóne stien s bleskozvodom?
 Jak pospojujete topné žebříky v koupelnách?
 Jak pospojit žebřík v koupelně na doplňující ochranné pospojení?
 Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu?
 Je nutné prepojiť výstuž v betóne s uzemnením domu?
 Môže trasa vodiča ochranného pospájania v nejakom úseku stúpať?
 Je v pořádku pospojit okapy vodičem HVI?
 Čím argumentovat abych nemusel v koupelně pospojovat zásuvky?
 Za jakých okolností nezřizujete místní doplňující pospojování? 
 Je nutné vyrovnanie potenciálu na streche pri izolovanom bleskozvode HVI?
 Jak pospojovat trubky s neruským plynem?
 Ako pospojovat vod. komponent v sieti TN-S bez dostupneho HUS?
 Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?
 Jaká jsou pravidla pro pospojování krytů a vnitřních částí zařízení?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Jaký typ vodičů pro ochranné pospojování panelů FVE navrhujete?
 Může plynové potrubí sloužit jako vodič ochranného pospojováni?
 Může nebo musí být dle nejnovějších norem přizemněno plynové potrubí?
 Bylo někdy povinné pospojení šasi zásuvek a vypínačů?
 Jak popsat funkční přemostění vodoměru?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 22 dotazů.