Autor Téma: Může být v úklidové místnosti umístěn rozvaděč?  (Přečteno 19438 krát)
Venca75
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


Začínající projektant


« kdy: 08.06.2011, 22:58 »

V úklidové místnosti je na stěně vodovodní kohoutek a pod ním cosi jako záchod bez nádržky.
Koupací vana ani sprcha tam není, takže norma ČSN 33 2000-7-701 by se na tento druh vybavení neměla vztahovat (zabývá se výběrem a zařizováním elektrického zařízení v prostorech obsahujících upevněnou koupací vanu či sprchu s obklopujícími zónami).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 09.06.2011, 12:22 »

Nepíšete jaký rozvaděč to má být. Jaký je to prostor - dům, byt, výrobní objekt,...
Předpokládám, že elektroměrový rozvaděč ne.
Podružný, domovní,...
Jedna věc je vzhled - někomu se nelíbí, když první, co návštěva vidí na chodbě, jsou dvířka od rozvaděče. Takže uvítám když ho projektant namaluje někam, kde "nebude kazit dojem"...
Ale přál bych takovému projektantovi (revizákovi taky a pracovníkovi stavebního úřadu taky, pokud se pod to podepíší),  aby mu večer vypadl jistič, měl tmu i v té místnosti s rozvaděčem a pořádně si natloukl, až bude potmě rozvaděč a jistič hledat.

ČSN 33 2000-7-701 již neplatí, platí ed.2, tam již není definovám umývací prostor, podle kterého by se to dalo posuzovat, ale prakticky stejné požadavky (na umývací prostor) převzala ČSN 33 2130, ed.2, asi bych to zkoušel posoudit podle ní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Venca75
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


Začínající projektant


« Odpověď #2 kdy: 09.06.2011, 13:43 »

Jedná se o obchodní jednotku nákupního centra  Šok  Investor tam chce určitě hlavní silnoproudý rozvaděč. A pokud mu to prý ČEZ dovolí, tak i elektroměrový! Nedaří se mi však dohledat konkrétní články v normách, které tuto zvrhlou variantu zakazují.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 09.06.2011, 14:20 »

Odvolajte sa na minimálny manipulačný priestor pred rozvádzačom, ktorý musí byť najmenej 80cm a ktorý nesmie byť zaprataný materiálom a podobným bordelom. Normu vám teraz z hlavy nepoviem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 09.06.2011, 14:42 »

Malo by to byť v ČSN 33 2130 ed.2, čl. 7.6.
Len tak v rýchlosti podľa obsahu normy prístupnom na internete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 09.06.2011, 15:36 »

Pokud je to nákupní centrum požádejte investora o protokol s určením vlivů prostředí té humusárky, od toho se odvine projekt a vyplyne i vhodnost/nevhodnost prostoru pro umístění rozvaděče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 09.06.2011, 16:10 »

Pokud je to nákupní centrum požádejte investora o protokol s určením vlivů prostředí té humusárky, od toho se odvine projekt a vyplyne i vhodnost/nevhodnost prostoru pro umístění rozvaděče.
Co je to ten protokol o určení vlivů?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Venca75
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


Začínající projektant


« Odpověď #7 kdy: 09.06.2011, 16:24 »

Co je to ten protokol o určení vlivů?
 Úsměv Úsměv Úsměv   ČSN 33 2000-5-51 ed.2

Úklidová místnost je široká přesně 1m. Pro zapuštěnou rozvodnici tam 80cm pro manipulační prostor zbyde.
Protokol o určení vnějších vlivů zatím není. Ale dopadne to nejspíš tak, že kolem výlevky do vzdálenosti 60cm bude AD2 a zbytek úklidové místnosti bude s vlivy normálními (včetně AD1).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 09.06.2011, 17:55 »

Citace
Jedna věc je vzhled - někomu se nelíbí, když první, co návštěva vidí na chodbě, jsou dvířka od rozvaděče

To je jeden pól věci....ale dnes jsou k mání rozvaděče, které jsou zakryty /dveře/ třeba obrazy a nejdou vůbec rozpoznat, že to jsou rozvaděče..... .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 09.06.2011, 18:03 »

Instalační krabice, v této řekněme 8 Wago spojů a přepěťová ochrana D (krabička) je také rozvaděč?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #10 kdy: 09.06.2011, 18:25 »

Instalační krabice, v této řekněme 8 Wago spojů a přepěťová ochrana D (krabička) je také rozvaděč?

Pán je provokatér co Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 09.06.2011, 18:33 »

Je lichý týden a k tomu čtvrtek, to vždy provokuju. Úsměv

Ale vážně, jak mám poznat co je a není rozvaděč?,  zatím to všichni dělají tak nějak pocitově.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #12 kdy: 09.06.2011, 18:39 »

To se vážně ptáte ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 09.06.2011, 18:46 »

To se vážně ptáte ?

No zatím mě to nikdo nevysvětlil, kde je hranice.
např.
převlečný kryt s jedním jističem - je či není?
ta krabice s přepěťovkou - je či není?
"rozvaděč" neobsahující vypínač - je či není?
"rozvaděč" pouze se svodiči bleskoproudů - je či není?
"rozvaděč" pouze s trafem a bzučákem
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 09.06.2011, 19:18 »

No zatím mě to nikdo nevysvětlil, kde je hranice.
Můžete si to našroubovat na desku Premix a ta se samotná jako rozvaděč neposuzuje, i když pokud ji dám do plechové bedny s dvířky, tak už to rozvaděč asi bude... Škleb

A nebo rozmístit jednotlivé komponenty po velké ploše samostatně...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #15 kdy: 09.06.2011, 20:29 »

No zatím mě to nikdo nevysvětlil, kde je hranice.
např.
převlečný kryt s jedním jističem - je či není?
ta krabice s přepěťovkou - je či není?
"rozvaděč" neobsahující vypínač - je či není?
"rozvaděč" pouze se svodiči bleskoproudů - je či není?
"rozvaděč" pouze s trafem a bzučákem

TO: Hudec
Nikdo vám nic nemusí vysvětlovat, pokud jste technik, stačí když budete číst v normách názvosloví. Názvosloví je v ČSN většinou pod čl. 3. podivej

No a pokud jste opravu puntičkář, tak se vnořte přímo do  názvosloví v elektrotechnic e, třídící znak 33 0050-x-xx.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 09.06.2011, 21:12 »

Úklidová místnost je široká přesně 1m. Pro zapuštěnou rozvodnici tam 80cm pro manipulační prostor zbyde.

Nezbyde.
Keď tam osadíte tú "hajzlíkovú" výlevku,  a pracovné náradie "kozmetičky podlahových krytín",  tak vám pravdepodobne miesto neostane. Ibaže by tá miestnosť bola dlhšia ako  1,5m, pri šírke 1m.
Okrem iného, bude to nákupné centrum, tak tam predpokladám skriňový rozvádzač. Ten je trochu väčšieho rozmeru ako bytová rozvodnica.

A potom ČSN 33 2000-5-51 ed.2 hovorí:

Umiestňovanie rozvádzačov vn a hlavných rozvádzačov nn je v prostredí AD zakázané.
Podružné rozvádzače sa musia vždy umiestňovať tak, aby ani rozvádzače ani ich manipulačné priestory nemohli byť zasiahnuté vodou, t.j. iba v prostredí najviac AD1.
Toľko citácia normy, strana 37, tab. 51ANK1
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Venca75
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


Začínající projektant


« Odpověď #17 kdy: 09.06.2011, 22:30 »

Dispozičně se 60cm umývací prostor kolem výlevky a manipulační prostor před rozvaděčem překrývat nemusí, místa je tam dost - viz. obr.
A kýbl s koštětem si kosmetička může odkládat na výlevku.  Kroutím očima
Takže miesto ostane  Úsměv tam vpravo za dveřmi, pro zapuštěnou rozvodnici šířky 1m Hněv
To je hnus, velebnosti.


* Uklizeci_komora.jpg (30.4 KB, 499x345 - prohlédnuto 525 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je možné umístit rozvaděč do šatny?
 Jaké používáte bytové rozvodnice?
 Jak přístupné/nepřístupné může být umístění bytového rozvaděče?
 Musí být HDS zaplombovaná a kdo je za to zodpovědný?
 Jak správně umístit bytový rozvaděč?
 Jak srovnat zateplení domku s rozvaděčem?
 Lze osadit prázdný podružný rozvaděč nebo jej musím koupit již sestavený?
 Jak vysoko umístit podružný rozvaděč který bude na chodbě?
 Moze byt polystyren okolo domoveho rozvadzaca?
 Může být náhrada domovní rozvodnice "dírou ve zdi"?
 Jakou si vybrat zásuvkovou rozvodnici 230V/400V do domácí dílny?
 Je možné použít dvě skříně s jističi v jedné domácnosti?
 Opravdu potřebuji tovární rozvaděč?
 Musí být pojistková skříň ještě mezi rozvaděčem před domem a nachodbě?
 Jaky zvolit venkovni rozvadec pro dva elektromery?
 Mohou být jističe umístěny v koupelně?
 Mohu na elektroměrovou desku umístit ještě zásuvku 400V/32A?
 Který předpis hovoří o volném prostoru před rozvaděčem?
 Mohu instalovat jističovou skříň nad radiátor?
 Jak daleko může být domácí hlavní rozvaděč instalován od vodoměru?
 Mohu zhotovit před rozváděčem dodatečný umělý schod ?
 V jaké výšce musí být rozvaděče, když jsou v záplavové oblasti?
  Je možné umístit domovní rozváděč na hranici schodů?
 Musí být rozvodná skřín na chodbě BD zajištěna proti otevření?
 Je volně pohozený rozvaděč v pořádku?
 Je možné přesunutí rozvaděče z chodby do garáže?
 S kterou normou je umístění bytového rozvaděče hned pod stropem v souladu?
 Môžem medzi elektromer a domový rozvádzač vložiť rozvádzač pre záhradu?
 Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ?
 Je možné mít mezi skříní s měřením a domem ještě rozvaděč pro budoucí napojení?
 Je možné umístit bytový rozvaděč nad prostor ohybu schodů?
 Je možné instalovat rozvodnici v šatní skříni?
 Lze umístit jističe o metr níž, když se nebude měnit hlavní přívod od elměru?
 Kam umístit malý rozvaděč v jímce čističky odpadních vod?
 Mohou být rozvaděče domovní režie v bytových domech uzamčené?
 Musí být bytový rozvaděč paneláku nutně v bytě?
 Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
 Musí mít kůlna vlastní rozvodnici?
 Mohou být jističe od bytu na veřejné chodbě bytového domu?
 Mám si troufnout instalovat rozvaděč pod omítku do venkovního prostředí?
 Mohu v podkroví zrusit krabici s 3F přívodem a udělat z toho podružný rozvaděč?
 Může být přívodní krabice s nožovkama v zateplovací izolaci?
 Proč je nutné kvůli dvousazbě měnit pozici rozvodnice?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Prečo je nevhodné umiestniť bytový rozvádzač nad vstupné dvere?
 Mohu umístit rozvaděč do koupelnové příčky?
 Je možné umístit rozvodnici na komín Schiedel?
 Je nutné při přemístění elměru na vnější stěnu domu vyměnit i vnitřní rozvaděč?
 Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
 Jak mohu bytovou rozvodnici v dřevostavbě obestavět dřevěnou skříňkou?
 Mohu umístit rozvaděč nad akumulační kamna?
 Smí se dát podružný rozvaděč pro kuchyň do stoupačky za wc?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 23 dotazů.