Autor Téma: Jaký zvolit průřez vodiče CYKY mezi hlavním bytovým jističem a poj. skříní?  (Přečteno 60297 krát)
Jan Toepfer
« kdy: 06.06.2011, 14:51 »

Jaký vodič CYKY se má použít na přívod v panelovém domě mezi hlavním jističem 25 A a pojistkovou skříní v bytě?
Je to cca 4 metry vedení, které bude uloženo v liště a stačí mi vést vedení pro jednu fázi.
Bylo mi doporučeno CYKY 4x6 a spíš větší 4x10.
Odpovídá to normám?
Nerozumím tomu, proč 4x?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 06.06.2011, 16:40 »

Jaký vodič CYKY se má použít na přívod v panelovém domě mezi hlavním jističem 25 A a pojistkovou skříní v bytě?
Je to cca 4 metry vedení, které bude uloženo v liště a stačí mi vést vedení pro jednu fázi.
Bylo mi doporučeno CYKY 4x6 a spíš větší 4x10.
Odpovídá to normám?
Nerozumím tomu, proč 4x?
Pokial je to 3f privod v TN-C tak je minimalny prierez 4x10(med) alebo 4x16(hlinik)
A nie je to vodic ale kabel
4x preto, ze mate 3 fazy a vodic PEN(kombinovany stredny a ochranny vodic)

Pokial mate bod rozdelenia uz v JOPke(skrini na schodisku) musite pouzit kabel 5x (cize 5 zilovy).. tam uz prierez moze vyjst podla vypoctu aj mensi(napriklad 5x6mm2 alebo 5x4mm2)

Prierez totiz musi vychadzat z vypoctu projektatna vzhladom na prikon, ubytky napatia, dlzku vedenia, istenie, ulozenie a podobne. Tam vela priestoru na odhad nemate. (alebo mozte pouzit napriklad 3x240mm2 + 120 a mate po probleme  s ratanim - to bolo samozrejme myslene ako vtip)

Moja rada znie, nechat si ten privod naprojektovat a odborne zhotovit(predsa len je to VTZ),  aby ste potom nemal neprijemnosti pri revizii.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 06.06.2011, 16:42 »

Este som zabudol. Ak mate privod iba jednofazovy(230V) rozhodne odporucam zainvestovat a natiahnut kabel ako na 3f. Neviete ci sa v buducnosti nerozhodnete pre 3f a odpadne Vam problem so sekanim a vymenou kabla. Tych par korun Vam za to stoji. A rozhodne pouvazujte aj o kabli pre ovladanie HDO (3x1,5mm2) pre pripad ze by ste niekedy vyuzival nocny prud. Nikdy neviete co bude v buducnosti. Rozhodne na tom netreba setrit, to vedenie tam mate na veky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Martin Bauer
živnostník
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 06.06.2011, 18:00 »

Ano v síti TN-C je to 4x10 Cu nebo 4x16 AL, v síti TN-S se instalují kabely 5x?.
Osobně bych nešel pod průřez 5x6.

Pokud budete rozdělovat soustavu TN-c na TN-s v bytovév rozvodnici, není od věci bod rozdělění přizemnit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu

Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 06.06.2011, 18:11 »

V tomto případě doporučuji PEN rozdělit až v bytové rozvodnici a mezi touto a stupačkami vést PEN tuplovaně.
Jinak řečena jedna z odpovědí p.Bauera.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 06.06.2011, 19:39 »

kolegové nepřeháníte to? kabel na HDO? 5x6? na byt kde je (pravděpodobně vytápění plynovým kotlem, nebo z nějakého výměníku),  vaří se na plynu (opět pravděpodobně). Nějaký ty domácí spotřebiče...
 Myslím že kabel 5x4, s pro jistotu nataženým CY10 na nějaké uzemnění v ER rozvaděči, bude bohatě stačit na jištění B 20A/3. Což si myslím že v pohodě vyjde kdekoliv na smyčku, oteplení atp... I s případnou sklokeramickou deskou (když se dodrží nějaké rozumné rozfázování).
Tazatel zadal málo vstupních informací

To Milan Hudec:
 Dost často s vašimi názory souhlasím (i když se nevyjadřuji),  ale tady s Vámi moc nesouhlasím. Krom toho že těch bytových Pé eLkách bejvá dost často problém s místem a kabel 4x10 se tam bude dost blbě zapojovat, tak si myslím že je to dost předimenzované . Na 4x10 v pohodě pojede menší RD s plynovým topením.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 06.06.2011, 20:30 »

kolegové nepřeháníte to? kabel na HDO? 5x6? na byt kde je (pravděpodobně vytápění plynovým kotlem, nebo z nějakého výměníku),  vaří se na plynu (opět pravděpodobně). Nějaký ty domácí spotřebiče...
 Myslím že kabel 5x4, s pro jistotu nataženým CY10 na nějaké uzemnění v ER rozvaděči, bude bohatě stačit na jištění B 20A/3. Což si myslím že v pohodě vyjde kdekoliv na smyčku, oteplení atp... I s případnou sklokeramickou deskou (když se dodrží nějaké rozumné rozfázování).
Tazatel zadal málo vstupních informací

To Milan Hudec:
 Dost často s vašimi názory souhlasím (i když se nevyjadřuji),  ale tady s vámi moc nesouhlasím. Krom toho že těch bytových Pé eLkách bejvá dost často problém s místem a kabel 4x10 se tam bude dost blbě zapojovat, tak si myslím že je to dost předimenzované . Na 4x10 v pohodě pojede menší RD s plynovým topením.

5x6 som pisal len ako priklad.. co vyjde z vypoctu to vyjde. A s tym kablom na HDO - od jedneho zakaznika som to dostal dokonca ako poziadavku, ze v buducnosti to planuje, Zatial (je tomu asi rok) na to nedoslo, ale kabel tam je a caka. Preto to dnes radim ako jednu z moznosti. Samozrejme konecne slovo ma investor(uzivatel) a projektant tak ako som to radi aj v tomto threade.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 06.06.2011, 20:33 »

V tomto případě doporučuji PEN rozdělit až v bytové rozvodnici a mezi touto a stupačkami vést PEN tuplovaně.
Jinak řečena jedna z odpovědí p.Bauera.
Z praktickeho hladiska je tahat do bytovej rozvodnice kabel 4x10 alebo nebodaj AYKY 4x16(co som v jednom byte skutocne videl) nezmysel a zbytocna komplikacia. Vo vacsine JOPiek nie problem na vystupnej radovej svorkovnici previest rozdelenie PENu a tahat privod do bytu TN-S. + samozrejme CY vodic na pospojovanie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 06.06.2011, 20:38 »

Nekomplikujete to trošku? Kabel CYKY-J 4x6 pro byt je standard, průřez 6mm2 nikomu kapsu neutrhne a 4 vodiče dovoluje norma pro neměřenou část až do bytové rozvodnice.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 06.06.2011, 20:40 »

Nekomplikujete to trošku? Kabel CYKY-J 4x6 pro byt je standard, průřez 6mm2 nikomu kapsu neutrhne a 4 vodiče dovoluje norma pro neměřenou část až do bytové rozvodnice.
Viete, vychadzam z doterajsich skusenosti a z poziadaviek zakaznikov.. Ked uz novy privod tak 5x.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 06.06.2011, 21:18 »

kolegové nepřeháníte to? kabel na HDO? 5x6? na byt kde je (pravděpodobně vytápění plynovým kotlem, nebo z nějakého výměníku),  vaří se na plynu (opět pravděpodobně). Nějaký ty domácí spotřebiče...
 Myslím že kabel 5x4, s pro jistotu nataženým CY10 na nějaké uzemnění v ER rozvaděči, bude bohatě stačit na jištění B 20A/3. Což si myslím že v pohodě vyjde kdekoliv na smyčku, oteplení atp... I s případnou sklokeramickou deskou (když se dodrží nějaké rozumné rozfázování).
Tazatel zadal málo vstupních informací

To Milan Hudec:
 Dost často s vašimi názory souhlasím (i když se nevyjadřuji),  ale tady s vámi moc nesouhlasím. Krom toho že těch bytových Pé eLkách bejvá dost často problém s místem a kabel 4x10 se tam bude dost blbě zapojovat, tak si myslím že je to dost předimenzované . Na 4x10 v pohodě pojede menší RD s plynovým topením.

O "desítce" jsem nic nepsal, pokud bych to dělal "pro sebe" použiji  CYKY 4x6 + CYA10mm na přizemnění, (tento sólo vodič bude chca nechca sloužit coby paralelní PEN).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #11 kdy: 06.06.2011, 21:51 »

Viete, vychadzam z doterajsich skusenosti a z poziadaviek zakaznikov.. Ked uz novy privod tak 5x.
Ne každý distributor v ČR by vám takové řešení schválil. Požadavky zákazníka jsou v tomto případě bezvýznamné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 06.06.2011, 21:55 »

Ne každý distributor v ČR by vám takové řešení schválil. Požadavky zákazníka jsou v tomto případě bezvýznamné.
V CR som este neriesil nic:) Pohybujem sa len v oblasti Ziliny(SSE) a oni taketo riesenie schvaluju viac menej bez problemov(zalezi od konkretneho uradnika samozrejme, niekedy je to beh na dlhe trate)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 07.06.2011, 10:37 »

Ne každý distributor v ČR by vám takové řešení schválil. Požadavky zákazníka jsou v tomto případě bezvýznamné.
U EONu toto řešení není absolutně žádný problém. Odvod z elektroměru ukončím na řadovkách v neplombovateln ý části ER. A pokračuju kabelem 5x4 do bytu. Myslím že by toto řešení prošlo i u PRE nebo ČEZ, za předpokladu že se dodrží jejich podmínky pro tu část co se nachází pod jejich plombami.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #14 kdy: 07.06.2011, 10:53 »

Jaký vodič CYKY se má použít na přívod v panelovém domě mezi hlavním jističem 25 A a pojistkovou skříní v bytě?
Je to cca 4 metry vedení, které bude uloženo v liště a stačí mi vést vedení pro jednu fázi.
Bylo mi doporučeno CYKY 4x6 a spíš větší 4x10.
Odpovídá to normám?
Nerozumím tomu, proč 4x?

Zbytečně si to nekomplikujte a nechte natáhnout kabel CYKY-J 5x6 a k němu přidejte kabel pro ovládání HDO (nebo stykače v PL).
Nachystáno máte rovnou pro 3 fáze a ten kabel je naprosto dostačující. tanecek

Tady není co víc dále řešit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 07.06.2011, 11:26 »

U EONu toto řešení není absolutně žádný problém. Odvod z elektroměru ukončím na řadovkách v neplombovateln ý části ER. A pokračuju kabelem 5x4 do bytu. Myslím že by toto řešení prošlo i u PRE nebo ČEZ, za předpokladu že se dodrží jejich podmínky pro tu část co se nachází pod jejich plombami.
5x4 je na 25A při uložení B a za situace, kdy výrobci ztenčují průřezy vodičů na minimum  (horší oteplovací charakteristik a) téměř málo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 07.06.2011, 18:18 »

5x4 je na 25A při uložení B a za situace, kdy výrobci ztenčují průřezy vodičů na minimum  (horší oteplovací charakteristik a) téměř málo.
Psal jsem na B 20A/3 ne B 25A/3. Na 25A souhlasim s 5x6. A až teď zjišťuju že tazatel píše na začátku o B 25A/3  zed zed zed.
 To je z toho slunička...Asi se půjdu svlažit  na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
josef šnajdr
« Odpověď #17 kdy: 11.06.2011, 08:16 »

Pánové myslím, že nemáte pravdu, ČEZ v rozvaděči měření rozdělení na TN-S nedovoluje a myslím že musí být pouze vývod a přívod min.10Cu a 16Al.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu při rekonstrukci elektrorozvodu v panelovém bytě ponechat původní kabel ke stropnímu svítidlu?
 Jak správně vyvést přívod 230V na střechu?
 Může být i dnes ještě hlavní přívod do bytu CYKY 2Bx4?
 Poradíte mi s přívodním průřezem staršího objektu?
 Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW?
 Jaký použít přívodní kabel k jištění u domovních hodin 25A?
 Mohu použít pro přívod kuchyně kabel 5x a udělat z něj v kuchyni 3 okruhy?
 Je možné ze stupačky použít šňůru nezakončenou "prodlužovkovou" koncovkou?
 Jak navrhnout přívodní vedení délky 3 km?
 Jaký použít kabel na přívod rodinného domu?
 Jaký kabel na pohyblivý přívod pro tři halogeny, každé 400W, na délku 70 metrů?
 Jaký zvolit průřez pro provizorní připojení stavbu RD?
 Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
 Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
 Jaký kabel použít pro připojení chalupy 120m, jištění 6x120A?
 Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
 Jaký kabel použít pro spojení vchodu a rod.domku?
 Jaký průřez dlouhého přívodního kabelu do baráku?
 Jaký zvolit přívodní kabel pro 1f 20A jistič?
 Bude dostačovat přívod pro PR podkrovního bytu 5x2,5CYKY?
 Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?
 Jaký použít kabel pro 1f elektrifikaci stodoly?
 Staci mi ako pripojka kabel CYKY 4Bx16?
 Jaká může být maximálni délka kabelu 2.5mm2 pro připojeni el. trouby?
 Jaky máme použít typ kabelu od elektroměru k domovnímu rozvaděči pro 3x25A?
 Aký mám použiť pohyblivý kábel pre napojenie rozvádzača o výkone 82,5kW?
 Jaký zvolit kabel délky 27m k motoru 30kW?
 Môžem napojiť dieľňu priamo na elektromer?
 Je správně přívodní kabel pouze čtyřžilový?
 Jaký průřez žil kabelu zvolit pro přívod bazenu s protiproudem?
 Odkud vést kabel k připojení ovládání el. brány?
 Jaký průřez vodičů mám zvolit pro připojení 2 nových okruhů?
 Kde vyčíst čím jistit jaký průřez pro kotel 12kW v délce 7m?
 Jakou přívodní šňůru mám použít k elektrické troubě?
 Jaký kabel mám připojit z kabelové přípojkové skříně ?
 Mohu AYKY 4x25mm2 o délce 400m uloženého v zemi použít pro světla max. 500W ?
 Jak vyřešit přívod pro zahradní altán?
 Ako riesit privod cca 40m k chatke od pripojnej skrinky?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 90m a 20A jistič?
 Jaký kabel použít pro elektrifikaci pergoly?
 Jaký je váš názor na rozvaděč se dvěma přívody?
 Jaky kabel zvolit pro vedeni z domu do stodoly, když je původní poškozen?
 Musím použít kabel 1-CXKH-R jako přívodu do obchodu ve stavbě pro bydlení ?
 Jak vyměnit napájecí přívod u ždímačky?
 Mohu použít starý 3fáz.přívod jako 1fázový?
 Jaký průřez kabelu zvolit na délce 120m pro připojení jednofazoveho čerpadla?
 Aky typ kabla pre podruzne rozvadzace?
 Kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?
 Jakou velikost jističe zvolit pro dvoufázovou idukční varnou desku?
 Jaký je předepsaný průměr kabelů pro připojení domácnosti k 3x20A?
 Mohu použít cyky 4x2,5 jako přívod do garáže?
 Jaký je potřeba průřez vodiče vedeného v zemi o délce 50m se zátěží 16x36W?
 Lze použít ayky 4x4 pro indukční troubu+eletrickou troubu?
 Je možná oprava ponorného čerpadla běžným eletrikářem?
 Jaký vodič použít pro garáž a bránu?
 Jaký kabel pro RD od hodin k domovnímu rozvaděči?
 Mohu na přivod CYKY-J 3x2.5 připojit 2 fáze s ochranným vodičem?
 Je možné prívodný kábel k elektromeru ťahať vzduchom?
 Jak připojit zástrčku k přívodnímu kabelu?
 Proč je přívodní šňůra na předmětu 2 zapojitelná jako u předmětu 1 ?
 Je přívod CYKY 3Cx2,5mm na přiloženém obrázku dostačující?
 Jaký průřez vodiče zvolit od hodin k domovním jističům?
 Jake budou kabely mezi elektromerem s HDO a rozvadeci skrinkou?
 Je vhodné provést propojení hlavního přívodu v krabici pod omítkou?
 Jaký zvolit průřez vodiče pro elektromotor kompresoru 5,5 kW s měničem?
 Jak silný přívodní kabel?
 Aky pouzit prierez vodica od RE do domu?
 Jaky kabel by som mal pouzit na hlavny privod do bytu?
 Jaký zhruba kabel na přípojku mikropivovaru?
 Jak zvolit velikost průřezu na delší vzdálenost do země?
 Kdo zajišťuje a financuje opravu přívodního kabelu k elektroměru?
 Aky pouzit pohyblivý přívod pro uložení do zeme?
 Půjde udělat 3-fázový přívod pro svářečku z hlavního jističe 3x25C?
 Jaký je nutný průřez vodiče PEN (TN-C) do podružného rozvaděče TN-C-S?
 Jak přivést elektřinu do zahradního domku?
 Je kabel od elektroměru do rozvaděče v RD dimenzován s rezervou i pro TČ?
 Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?
 Mohu u 5-žilového přívodu spojit PE a N?
 Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
 Kde je uvedeno, že musí být přívod pro panelový byt 5žilový?
 Má být pPřipojení od elektroměru do rozvaděče RD CYKY jc 5x16 nebo 5x10?
 Jak vypočítat pruřez k přívodního kabelu k myččce o výkonu 2,5 kw ??
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Jaký kabel zvolit na připojení stroje o příkonu 20kW?
 Jaký má být průřez přívodního vodiče k rozvaděči pro 3 zásuvkové okruhy?
 Jaký přívod k druhé rozvodnici?
 Projde mi u revizáka přívod do podružného rozvaděče, který je 4x6?
 Mohu natáhnout z hds do rozvaděče 2x kabel CYKY 4x10?
 Jaký kabel použít pro připojení garáže od elektroměrového rozvaděče?
 Jak se volí průřez přívodního kabelu?
 Lze připojit pohon brány přímo z venkovního elektroměrového rozvaděče?
 Co doporučíte za kabel pro byt v panelovém domě?
 Jakou dimenzi kabelu od elektroměru pro 3x25A v délce 80m v zemi?
 Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
 Jaký zvolit průřez Al kabelu pro připojení chalupy?
 Vyhovuje norme kábel 4x6 mm2 zo stĺpa do elektromeru v RD?
 Jak dimenzovat přívodní kabel pro 60m vzdálenou lednici a TV?
 S kterou normou je v nesouladu přívod k jednomu spotřebiči dvěma kabely?
 Opravdu bude pro 10kW v kuchyni stačit CYKY 4X1,5?
 Jaký kabel pro zemní vedení na soukromém pozemku (1F, délka 280m, odběr do 6A)?
 Je potreba revize na vymenu kabelu od hodin do rozvadece?
 Připojím doma pětivodičovou míchačku když mám přívod k domu jen čtyřvodičový?
 Jak správně uložit přívod k elektroměrové skříni?
 Jaký použít průřez kabelu pro venkovní světlo, pokud vzdálenost je cca 140m?
 Jaký kabel připojit na podružný elektroměr - respektive z něj k zásuvce?
 Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)?
 Mohu v podkroví zrusit krabici s 3F přívodem a udělat z toho podružný rozvaděč?
 Jaké je označení přívodní oddělitelné šňůry u horského sluníčka SIRIUS?
 Jaký je nejmenší průřez kabelu od RE?
 Jaky zvolit průřez vedení pro přenos 600W/12V?
 Akú svorkovnicu kúpiť pre pripojene 400V?
 Je možné použít prodlužovací kabel pro mobilní vířivou vanu?
 Jaký průřez vodičů kabelu použít pro příkon 200W/50m?
 Lze použít přívodní kabel do bytu typu CYSY?
 Jaké je správné dimenzování přívodu k indukční varné desce a eletrické troubě?
 Mohu použít od elektroměru v plotě do rodinného domku x 6mm2?
 Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
 Lze rozvést elektřinu ze zásuvky 400V 25A 5ti kolík na další různé spotřebiče?
 Jaký zvolit kabel pro připojení halogenového světla?
 V čem je přidaná hodnota 5-ti žilového kabelu mezi RE a RP?
 Mohu použít dvojlinku CYH 2x0,75 pro dvě zářivky 18W?
 Co je správně od elektroměru do domu 5Cx nebo 4Cx?
 Jak přivést elektriku na zahradu, která nesousedí s domem?
 kabel 4x16 v chráničce, raději AES nebo AYKY?
 Je u TNC přívodu správně spojit v kabelu 5C modrý a zelenožlutý?
 Je žádoucí 5 vodičové vedení již do elektroměru?
 Jak se prakticky realizuje přívod do sklepní koje v panelovém domě?
 Jak přivést elektřinu do 20m vzdálené garáže?
 Je dobíječka s EURO vidlicí v pořádku?
 Jaký zvolit kabel (počet žil/průřez) k propojení s rozvodnicí v garáži?
 Jak řešit problém krátkého napájecího kabelu pračky?
 Může být 500W topný žebřík na 1,5 CYKY?
 Lze připojit pohyblivý přívod do zásuvky napevno?
 Kolik žil musí mít přívodní kabel spotřebiče ve staré soustavě TN-C?
 Může být použití přívodu Cyky-J 5x2,5mm2 na 8kW opravdu nedostatečné?
 Jaký použít kabel k tepelnému čerpadlu VW 85?
 Je mozne privod k motoru zaluzii viest viacerymi kablami?
 Lze zatížit 1.5mm CYKY kabel 3.2kW spotřebičem?
 Jaký je minimální průřez vodiče vývodu elektroměrného pilíře (ČEZ)?
 Odhadnete reálný průřez vodiče PEN od pojistek k HDV?
 Je nutní při přechodu z 3f na 1f rozvod měnit i přívodní kabel na 1f?
 Jak mám postupovat když chci pokládat svůj přívodní kabel na cizím pozemku?
 Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
 Jaký budu potřebovat přívodní kabel zahradního domku pro 230/400V?
 Může se provést spojka v neměřené části před elektroměrem?
 Je dobrý nápad vypnout na dovolenou přívod elektriky bytu?
 Je možné od elektroměru táhnout kabel k druhému podruznemu rozvaděči?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Jak seriozně ukončit vyvedený kabel na omítce?
 Je rozdíl v reálném výkonu motoru při různém průřezu přívodních vodičů?
 Může být průměr žil přívodního kabelu k bytu v panelovém domě 5,1mm?
 Není cenově výhodnější AYKY pro motor příkonu 33kW na délce 200m?
 Lze k úhlové brusce použít přívodní kabel s oddělitelnou vidlicí?
 Bude H07RN-F 5Gx2,5 dostateční průřez pro stavební přípojku v délce 70m?
 Musím posílit uzemnění u přívodu Cu 5x4 při provozu spotřebičů 18kW?
 Je 30. metrový přívod pro 12kW optimální kabel CYKY 5x4 nebo CYKY 5x6?
 Lze prodloužit přívodní kabel Al do bytu v panelovém domě?
 Za jakých okolností lze vést soukromý, měřený přívod společnými prostory?
 Jak dalece dodržet výrobcem předepsaný průřez CU 1,5 pro varnou desku?
 Mohu k přívodnímu kabelu venkovního osvětlení použít rozebíratelnou vidlici?
 Bude pro přívod zahradního posezení vzdáleného 50m stačit kabel CYKY 3x2,5?
 Lze použít pro přívod ventilátoru taženého po fasádě pouze dvoužilový kabel?
 Může přívod pro RD procházet nejdříve přístřeškem pro auto?
 Je možné udělat odbočku na přívodní kabelu?
 Vhodnost kabelu přípojky Ayky 3x240/120 pro dům s jističem 3x25A, tarif D45?
 Jak napojit/prodloužit v hliníkové pergole, ze zdi, vedoucí kabel ke svítidlu?
 Kolik zvládne kabel NAYY J4x95 na domovní přípojce utáhnout průměrných domů?
 Stačí na půdu kabel pro FVE 4x4?
 Jak prodloužit CYKY v předstěně?
 Čím rozbočit přívod do rozvaděče na dvě místa?
 Jaký průřez přívodního kabelu v délce 180m zvolit pro 3f čerpadlo?
 Musí být ochranný vodič vždy součástí kabelu s pracovními vodiči L a N?
 Jak má vypadat kabel pro přívod rozvaděče pro 2NP?
 Je zapojenie TN-C v zahradnom domecku po zapojeni TN-C-S v poriadku?
 Jaký přívodní kabel k chatě na vzálenost 500m?
 Je možné připojení chatky přes prodlužovací kabel obtočený po hromosvodu?
 Jakou zvolit přípravu silnoproudých kabelů v bytovém domě pro PRE distribuci?