| | |-+  Co může být za problém při přepnutí 7,5kW motoru hvězda trojúhelník?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Co může být za problém při přepnutí 7,5kW motoru hvězda trojúhelník?  (Přečteno 79084 krát)
JosefS
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 31.05.2011, 22:48 »

Asynchronní motor 7,5kW, D380V, 15,5A, 2910ot, použitý jako pohon senometu.
Motor se při přepnutí na Y rozběhne bez problémů.
Rozběh na plné otáčky trvá tak odhaduji 15s.
Když slyším, že motor už nezvyšuje otáčky, tak přepnu na D a okamžitě vypadne hlavní jistič B25A.
Zkoušel jsem to i bez zátěže (jenom motor),  tak to ve většině případů přepne na D v pořádku, ale když přepnu třeba pomaleji, tak se stane, že jistič vypadne.
Zkoušel jsem při zátěži, když jsem přepnul z Y na D a když vypadnul jistič, ho hned nahodit, tak motor na D dál běžel.
Bral proud 13A.
Co může být špatně?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 01.06.2011, 07:22 »

Čím to přepínáte? Přepínačem nebo stykačovou kombinací? Vypadá to, že v okamžiku přepnutí máte chviličku motor jak do Y, tak do D a to znamená zkrat. U přepínače se možná jedná o nevhodný typ, u stykačů lze z výhodou použít mechanické blokování současného sepnutí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
JosefS
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 01.06.2011, 08:02 »

Přepínám to novým přepínačem Y/D  VS16. Předtím se to přepínalo takovým velkým přepínačem (litina cca 25cm x 35cm) s pákou s boku a dole byli pojistky. Jedna vačka špatně spínala. Zkoušel jsem to spravit, možná se to i povedlo, ale dělalo to ten samý problém, jak popisuji, tak jsem si myslel, že špatně spíná, tak jsem ho vyměnil, ale dělá to i ten nový.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 01.06.2011, 08:23 »

Pak ještě překontrolovat zapojení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Václav 3
« Odpověď #4 kdy: 01.06.2011, 08:45 »

Jak píší kolegové, zkontrolovat zapojení, t.j. správnost pořadí vodičů, ale také začátky a konce vinutí. Dále píšete, že vypadne hl. jistič B25A, co dělá jistič na stroj, nebo zásuvku, na kterou máte stroj připojený? Je velice pravděpodobné, pokud se jedná skutečně o výpadek hl. jističe u elektroměru, že vám to způsobí nějaký další odběr, který zatíží jistič třeba v jedné fázi a pokud se sejde záběrový proud motoru s tímto odběrem jistič reaguje. Velice zrádný je na to např.  boiler, který zapne aniž to tušíte a nemusí to být  ani odběrem teplé vody, k sepnutí stačí ztráty přes izolaci pláště. Protože většina dnešních boilerů má příkon kolem 2kW, což představuje zhruba 10A, tak by mohl být zakopaný pes třeba tady.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
JosefS
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 01.06.2011, 08:54 »

No kdyby to bylo špatně zapojené, tak by se to nepodařilo rozjet na ten D nikdy, ne? Že by to šlo do protisměru. A to nejde.

Ostatní jističe padaly taky (B16A, B20A),  tak jsem je zkoušel vyřadit a vše ostatní odpojit a jen aby jel motor na B25A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #6 kdy: 01.06.2011, 09:26 »

Jističe char. B jsou obecně pro rozběh motorů nevhodné, takže to se není čemu divit, hlavně u hodnoty 16A, bylo by třeba použít char. C nebo D, tu vám ale s největší pravděpodobnos tí nepovolí použít jako hlavní jistič u elměru místně příslušný distributor EE. Pokud to v minulosti fungovalo, může být příčinou také zhoršující se izolační stav vinutí motoru a nebo také stárnoucí jistič. Hodně také záleží na typu jističe, starší typy byly méně citlivé a v některých případech v dobách dávných se dávaly jako hlavní jističe typy s char. M, což se rovná dnešnímu D.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 01.06.2011, 09:35 »

Odporucam vyskusat sofstarter. Ak je problem len s prudovym narazom. Ale este predtym by som preveril zapojenie motora na svorkovnici(zaciatky a konce vinuti).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 01.06.2011, 09:36 »

Jističe char. B jsou obecně pro rozběh motorů nevhodné, takže to se není čemu divit, hlavně u hodnoty 16A, bylo by třeba použít char. C nebo D, tu vám ale s největší pravděpodobnos tí nepovolí použít jako hlavní jistič u elměru místně příslušný distributor EE. Pokud to v minulosti fungovalo, může být příčinou také zhoršující se izolační stav vinutí motoru a nebo také stárnoucí jistič. Hodně také záleží na typu jističe, starší typy byly méně citlivé a v některých případech v dobách dávných se dávaly jako hlavní jističe typy s char. M, což se rovná dnešnímu D.
Hlavny istic v char. C sa mi zatial podarilo vybavit len v prevadzke s hydraulickym vytahom.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
JosefS
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 01.06.2011, 11:35 »

Říkáte, že skontrolovat zapojení na svorkovnici (začátky, konce).
Ale kdyby to bylo jakkoliv prohozeny, tak by to to šlo do protisměru, ne, což ale nejde.
Nebo může to být zapojeny nějakým způsobem, že to jde sice stejným směrem, ale nějak to vadí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 01.06.2011, 11:53 »

Asynchronní motor 7,5kW, D380V, 15,5A, 2910ot, použitý jako pohon senometu.
Motor se při přepnutí na Y rozběhne bez problémů.
Rozběh na plné otáčky trvá tak odhaduji 15s.
váš motor je na Y spuštěn na snížené napětí, nedosáhne plných otáček, nemůže trvale běžet v Y. Přepnutí do D vyvolá proudový ráz, který vybaví jistič. To jste potvrdil spuštěním pouze motoru. Senomet je vlastně dost robustní ocelový ventilátor, motor má těžký rozběh.
Dejte sem foto štítku motoru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #11 kdy: 01.06.2011, 12:59 »

No ak by ste dali aj soft-štarter tak istič B16/3 by bol aj tak malo na rozbeh, u nas firma montovala soft-štartéry na 15kW motory a predradene istenie mali až poistkami 80 A gG čo nam trocha nešlo do hlavy ale tak to robila firma že tak ma byt Úsměv

Pozvite si nejakého skuseneho elektrikára alebo najlepšie RT nech vám premeria izolačný stav vinutia vášho motoru .
Pre váš motor by sa hodil softštarter napr. ATS 01N222•• od Schneider electric ale tam je nominalny prud spomenuty až 22A. zistene podla dokumentacie k altistar http://dokumentacia.schneider-electric.sk/pdf/Altistart01_letSK04.pdf
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #12 kdy: 01.06.2011, 13:21 »

Pre váš motor by sa hodil softštarter napr. ATS 01N222 od Schneider electric   http://dokumentacia.schneider-electric.sk/pdf/Altistart01_letSK04.pdf
Nominálný prúd je tam písany až 22 A ale ten soft štartér je stavaní až do 11kW .
Hodte sem štítok motora a uvidíme či nejak pomôžeme.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
JosefS
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 01.06.2011, 15:42 »

Ještě jestli nemůže být problém, že přívod je cca 30m problužovákem 4x2,5?
Anebo že dům je na konci dědiny jako poslední připojený, ale zase nadruhou stranu je hned sousední dům připojen na sloup vedle a má solární elektrárnu, tipuju tak 10kW.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 01.06.2011, 15:54 »

Takže to je asi ten největší problém, protože ten úbytek na konci vedení je již dosti velký plus prodlužovák a motor už má problém se rozeběhnout.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 01.06.2011, 17:37 »

To JosefS:
Já bych rozhodně na takový motor nepoužil VS 16,  ale o stupeň vyšší, minimálně VS 25. Brzy se spečou kontakty, nebo roztaví plast.
Víte jaký záběrový proud musí ten vypínač přenést přes kontakty?  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
JosefS
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 01.06.2011, 21:51 »

Jasně, to mohu použít silnější přepínač, ale to asi ten aktuální problém nevyřeší, ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 01.06.2011, 22:46 »

Jistě, ale je zaděláno na nový problém a úplně zbytečně....
Ano C jistič to asi bude to pravé, měl jsem podobný problém s cirkulárkou. Zvýšení centrálního jističe na 32A a jističe na cirkulárku na 25A char. C to spolehlivě vyřešilo. Ověřeno propočtem a měřením.  Mrknutí
Jo u práce se musí přemýšlet.  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Stran: [1] 2 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
 Kam připojit pátý vodič třífázového motoru, ke kterému doposud vedly pouze čtyři
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit správně 3fázový motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Jak zapojit asynchronní motor 37kw?
 Prečo pri prepnutí motora z Y do trojuholníka vyhodí poistky ?
 Jak velkým rozběhovým kondenzátorem osadit 3-fázový asynchronní motor?
 Lze zapojit motor 3x220 jako 3x380?
 Jak zapojit 3f motor na štípačku dřeva?
 Jaký typ odrušovacích kondenzátorů zvolit k elektromotoru?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Proč mi proudový chránič vyhazuje motor?
 Jaký je rozdíl mezi jištěním elektromotorů pojistkami a motorovými jističi?
 Ako zapojit 3KW 3fazovy motor cez rozbehovy kondenzator?
 Jaky motor zvolit pro male otacky,vykonny a tichy chod?
 Jak zapojit třífázový motor na jednu fázi ?
 Jak "opravit" vytopený elektromotor?
 Poradite mi s rozbehovym kondenzatorom?
 Jak vyměnit černou porcelánovou vidlici za čtyřkolík u cirkulárky?
 Jaký je výkon 3f motoru v zapojeni do Y?
 Které fáze se přepínají, pokud chci změnit směr otáčení 3f motoru?
 Jak velký potřebuji motor pro vybuzení 22kW motoru pro start kogenerace?
 Jak poznám spálený motor na cirkulárce?
 Je tento motor na spouštění Y D ?
 Jak zapojit motor aby se po výpadku energie sám opět nerozběhl?
 Jak spouštět motor hvězda/trojúhelník včetně reversace?
 Při jakém zapojení, má motor vyšší výkon a nižší spotřebu el.energie?
 Kedy zapojit motor do D a kedy do Y?
 Lze zapojit motor Siemens 100L IM B3 přes rozběhový kondenzátor?
 Jak mohu zapojit motor z aut. pračky tatramat pro účel pohonu?
 Jak zmenit smer otaceni motoru v rozbrusovacce Narex?
 Jak zapojit elektromotor jako generátor proudu?
 Co znamená na svorkovnici motoru označení Z1, C, U1, Z2 a U2?
 Jak zapojit motor 2,2kW 230V (220V)?
 Co se stane pokud si spletu u motoru modrý vodič s fázovým?
 Ako zapojit motor na frekvencny menic?
 Jak zapojit 1fazovy motor z pracky na 230V ?
 Jak zapojit 3 fázový motor na 1fázi?
 Mohu elektromotor se štítkem D-mot 220/380V zapojit do trojúhelníku?
 Jak zapojit motor s třemi vývody z cívek?
 Co jsem udělal špatně v zapojení 3f motoru na 1 fázi, že má malý výkon a hřeje?
 Jak změřím spálený 3 fázový motor pokud tam natekla voda?
 Jak změnit otáčky 1fáz asynchr. motoru...450w, 1360ot.?
 Jak zapojím motor cirkulárky dle níže uvedených údajů?
 Aké dynamo či alternátor použiť na malú vodnú elektráreň?
 Jak změnit chod motoru na pohonu branky?
 Lze regulovat otáčky motoru s rozběhovým kondenzátorem?
 Poradíte mi s výběrem vhodného motoru k cirkulárce?
 Jakou velikost rozběhového kondenzátoru zvolit pro třífázový motor?
 Jak spínat každou hodinu motor na 5 minut pro cirkulaci teplé vody?
 Je možné nějak regulovat otáček u hrnčířského kruhu pedálem šicího stroje?
 Jak nejšetrněji zapojit asynchronní elektromotor AP112M-4?
 Jak poznám polaritu u motorového kondenzátoru
 Jak poznat vadný rozběhový kondenzátor?
 Ako pripojím motor konštruovaný na 3x230V do Y na 400 V ?
 Ako zapojit motor retazoveho kladkostroja?
 Jak mám zapojit třífázový motor do hvězdy a taktéž zásuvku k němu?
 Jak se projeví prohození vývodů vinutí v 3f motoru ?
 Jak zapojit motor navijáku Gude?
 Aký je výkon elektromotora zapojeného do trojuholníka?
 Rozeběhnu motor 5,5kW přes přepínač hvězda - trojúhelník?
 Ktorý typ motora sa roztočí niekedy doprava a niekedy doľava?
 Proč vedou z tohoto motoru 3 vodiče?
 Jaký typ 3f motoru je vhodný pro zapojení hvězda trojúhleník?
 Jak zapojit tento motor na 230V?
 Zná někdo tento motor - jaké má parametry?
 Je možné zapojení třífázového motoru na jednu fázi?
 Jak zvýšit výkon elektromotoru?
 Co vše prozrazují štítkové hodnoty proudů?
 Pomůže mi někdo se schématem zapojení ovl. motoru?
 Proč mi nefunguje reverzace jednofázového motoru?
 Jak spočítat převody u cirkulárky?
 Jaké je vnitřní zapojení cívek takových elmotorů do trojúhelníku?
 Je možné provozovat třífázový motor na jedné fázi v zapojení do hvězdy?
 Podle kterých parametrů vybrat motor čerpadla?
 Jaké je správné zapojení 1 fázového motoru na 2 fáze?
 Lze rozběhový kondenzátor použít jako kompenzační?
 Lze zapojit motor F160M04 na cirkulárku?
 Jak upravit rozběh motoru štípačky?
 Jak změním pravotočivé otáčení na levotočivé u motoru z flexy?
 Jak zapojit kondenzátor, motor a novou přívodní šňůru stolní brusky?
 Jak zapojit 1 fázový motor MEZ 3APC71-4SC ?
  Co se stane, když poběží motor pouze na hvězdu a nepřepnu ho do D?
 Preco sa netoci motor na pohone acer life?
 Môže zhorieť nezaťažený elektromotor aj pri správnom zapojení?
 Můžete zkontrolovat toto zapojení 3f motoru na 1f?
 Kolko vyvodov ma 3-fazovy asynchronny motor?
 Kolko stoji previnutie kalovej ponorky?
 Proč motor čerpadla hučí a netočí se?
 Jak správně spustit elektromotor 4kW?
 Jak zapojit třífázový motor stolní brusky na 230V?
 Jak rozběhnout asynchroní generátor s benzínovým motorem?
 Může vadný rozběhový kondenzátor ovlivnit výkon ponorného čerpadla?
 Jak zapojit motor QSBF 80/2-4-R 3T?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Jak vybrat a zapojit frekvenční měnič? Chci pomoci elektrikáři!
 Jak zapojit reverzační spínač štípačky na dřevo?
 Jak zapojit 3f vibrační motor pouze na tri faze bez zlenozluteho vodice?
 Jak zapojit časové relé pro reverzaci elektromotoru?
 Proč se motor pohonu brány, točí na jednu stranu, na druhou se roztočit nechce?
 Jak zapojit motor z původních třech na jednu fázi?
 Mohu změnit napájecí napětí napětí elektromotoru zvýšit o 100%?
 Je bezpečné spouštět cirkulárku motorovým spouštěčem?
 Proč zahradní sekačka při standardních otáčkách nemá sílu sekat?
 Proč klesají otáčky motoru při přepnutí z Y do D?
 Jak zapojit rozběhový kondenzátor bez označení kontaktů?
 Lze napájet třífázový motor z jednofázové centrály a pak frekvenční měnič?
 Utáhne elektrocentrála 2kW malý motor 70W?
 Lze motor 230V pohánět autobaterií?
 Jak zapojit motor jednofázový motor ze skartovačky?
 Jak zapojit asynchronní motor jako generátor ?
 Jaká je logika sledu fází při zapojení motoru?
 Jak zapojím motor se 4 vývody?
 Jak zapojit malý asynchronní motor na jednu fázi po 100.556.?
 Je možné toto zapojení dvouotáčkového motoru?
 Ako zapojit 3-fazovy motor na 1-fazu aby nemal male otacky a nedymil?
 Jak správně zapojit motor AF 422/1A?
 Ako zapojiť 3-fáz.motor s brzdou a 2 výkonmi?
 Proč se netočí 1f motor s rozběhovým kondenzátorem?
 Jak zapojit jednofázový elektromotor s rozběhovým vinutím?
 Jak zapojit dvouotáčkový elektromotor (pro mě) se záhadným štítkem?
 Jak zapojit atypický motor z vrat?
 Proč je na elektromotoru 6 vodičů s fázemi?
 Je možné prevádzkovať 3faz. asyn. motoru 460V na 480V?
 Jde do asynchronního motoru, který točený druhým stejným motorem zapojit proud?
 Jak rozbíhat asynchronní motor, připojený k elektrocentrále?
 Jak se obecně uvažuje o principu rozběhu motoru?
 Je problém když je softstartér předimenzovaný ?
 Jak ovládat dva motory (dva směry otáčení) jedním tlačítkem?
 Bude fungovat kombinace motoru 3F motoru a 1F VF menice?
 Je možná úprava 3f motoru na Y/D?
 Jakou náhradu zvolit za motor MEZ Mohelnice 1.5KW, 1425 ot?
 Nemáte prosím někdo tušení kolik kW má tento sousedíkův motor?
 1000x dokola Jak zapojit tento motor?
 Lze použít motor D spínat rozběhem Y/D?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.