Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #54 kdy: 08.06.2011, 13:50 »

A u spotřebičů, i když nemají Nulák, tak mít 5ti kolíkovou koncovku, bez zapojeného N vodiče.
Proboha jen to ne, jakmile je tam 5kolík, musí být zapojený i N vodič. Ani bezpečná kombinace 5 kolíková vidlice -> 4 žilový kabel -> 4 pólová zásuvka  není normou povolena. Jediná výjimka je standardní bezkabelová redukce 5->4.
ČSN 34 0350
§ 3524 Oddělitelné pohyblivé přívody musí být opatřeny vidlicí i nástrčkou na týž jmenovitý proud a totéž jmenovité napětí, jakož i se stejným počtem pólů.
Pane JosefeS, nevím proč vám radí tady tak špatně, zda použít 4 kolík nezáleží vůbec na sítí TN-C atd.

Nejdůležitější je, že žlutozelená žíla v prodlužováku třífázovém i jednofázovém je vždy a jedině PE a nikdy nesmí mít funkci PEN.
Že se to tak dělávalo, tak to se nikdy podle žádné normy dělat nikdy nesmělo. To byl jen socialistický nedostatek 5kolíkových  vidlic a zásuvek a vznikl nešvar všech nešvarů. Až s nástupem proudových chráničů tento nešvar začíná mizet a sní takové tu prkénkové prodlužováky na konci 32A, 16A a 230V zásuvka a vše frčí na 4 žilový přívod - rychle s nimi pryč, zrovna jako s dvoužilovými jrdnofázovými prodlužovačkam i.
Pokud máte cirkulárku, svářečku, fukar či jiný spotřebič, který vůbec nepotřebuje N, nebo si řídící napětí 230V vytváří  transformátorem 400/230V s primárem mezi fázemi, pak je samozřejmě ekonomické mít 4 pólové zásuvky, 4 žilové prodlužováky začínající 4pólovou vidlicí a zakončené 4 pólovou kabelovou zásuvkou.      

Samozřejmě je perspektivnějš í se zavést na 5 pólový rozvod a případný přechod 5->4 řešit standardní redukcí 5pólů na 4 póly (takový roubík do zásuvky).
Takže je ekonomické mít 5 pólové zásuvky, standardní redukci do zásuvky  a spotřebiče které jsou vzdálené a jsou jen 3f+PE, napájet prodlužovačkou 4pólovou. A venku chránič do 16A vždy a 32A radši také.

Ale rozhodně není nic proti normě ani bezpečnosti ani proti zdravému rozumu používat v sítích TN-xx 4 pólové napojení třífázových spotřebičů 3f+PE (ne 3f+N+PE). Stacionární spotřebiče 3f+PEN je možné napojit pouze pevným přívodem a prakticky nad 10mm2.

A je lepší vrazit nějakou stejnou kačku do kvalitnějšího kabelu prodlužováku (o stupeň vyšší průřez,  kvalitní neoprénová izolace) než tu kačku dát do mědi pro napojení spotřebičů, které N vůbec nepotřebují a ta 5. žíla je tam jen pro okrasu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #55 kdy: 08.06.2011, 15:29 »

Můžete si ji ověřit i měřením na domácím vysavači - při ucpání sání mu stoupnou otáčky - odlehčí se.

Nakonec mi to nedalo a změřil jsem to.

Normální stav: 5,9A
Ucpané sání: 4,4A

Tedy pokles proudu o 25%

 Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #56 kdy: 08.06.2011, 15:38 »

Ale pořád nechápu proč mám mít pro 400V prodlužovák i z patým vodičem, tedy z N, když ho nemám kam zapojit. Ať mám přece síť jakoukouliv a i zásuvku 5ti kolík, tak když do ní napojím na jedné straně 5ti kolíkovou zástrčku na kabel 4x (nebude zapojen vodič N) a na druhý konec dám 4 kolek, tak co je na tom špatného.
Buď nulák potřebuji, tak použiji kabel 5x, anebo ho na žádném stroji nepotřebuji, tak mě stačí 4x, ne?

To co jste popsal je paskvil. Prostě prodlužovák musí mít plný počet vodičů sítě pro kterou je určen protože nikdy nemůžete zaručit k čemu ho použijete.

Staré rozvody TN-C 3f 4x, nové rozvody TN-S 3f 5x, kombinace obou řešení může být za určitých podmínek nebezpečná tak není povolena.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #57 kdy: 09.06.2011, 08:18 »

To Martin Kurka :
Citace: Zdenek Hejčl  Včera v 08:37
ČSN 34 0350
§ 3524 Oddělitelné pohyblivé přívody musí být opatřeny vidlicí i nástrčkou na týž jmenovitý proud a totéž jmenovité napětí, jakož i se stejným počtem pólů.
Pane JosefeS, nevím proč vám radí tady tak špatně, zda použít 4 kolík nezáleží vůbec na sítí TN-C atd.

Nejdůležitější je, že žlutozelená žíla v prodlužováku třífázovém i jednofázovém je vždy a jedině PE a nikdy nesmí mít funkci PEN.
Že se to tak dělávalo, tak to se nikdy podle žádné normy dělat nikdy nesmělo. To byl jen socialistický nedostatek 5kolíkových  vidlic a zásuvek a vznikl nešvar všech nešvarů. Až s nástupem proudových chráničů tento nešvar začíná mizet a sní takové tu prkénkové prodlužováky na konci 32A, 16A a 230V zásuvka a vše frčí na 4 žilový přívod - rychle s nimi pryč, zrovna jako s dvoužilovými jrdnofázovými prodlužovačkam i.
Pokud máte cirkulárku, svářečku, fukar či jiný spotřebič, který vůbec nepotřebuje N, nebo si řídící napětí 230V vytváří  transformátore m 400/230V s primárem mezi fázemi, pak je samozřejmě ekonomické mít 4 pólové zásuvky, 4 žilové prodlužováky začínající 4pólovou vidlicí a zakončené 4 pólovou kabelovou zásuvkou. 
Takže vy tady radíte na síť TN-S zakončit 4 kolíkem a použít 4 polový prodlužovák z ekonomických důvodů.... zle
Nebo každý hovoříme o něčem jiném?
Ano mohu na konci prodlužováku dát redukci z 5polu na 4 pol, pokud nepotřebuji vodič N a zapojit odpovídající stroj.
A viz předcházející příspěvek kolegy Alina:
To co jste popsal je paskvil. Prostě prodlužovák musí mít plný počet vodičů sítě pro kterou je určen protože nikdy nemůžete zaručit k čemu ho použijete.
Staré rozvody TN-C 3f 4x, nové rozvody TN-S 3f 5x, kombinace obou řešení může být za určitých podmínek nebezpečná tak není povolena.
   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Petr M
« Odpověď #58 kdy: 09.06.2011, 09:03 »

U prodlužky s pětikolíkama a čtyřžilovým kabelem bych viděl ještě jinou hrozbu.

Nějaký čas bude fungovat. Pak přibude nová hračka ve stodole s ovládáním stykačem. Ta nebude nez N fungovat. Majitel si pozve Jožo Koumese ze susedství, ten jednoduše použije žlutozelenou žílu jako N, odbočí na PE a Jožo bude za hrdinu, protože to vyřešil za jedno pívo a ten blbec elektrikář chtěl měnit 20m kabelu.

Když pak použije majitel stejný kabel k čerpadu na zahradě, zblázní se fíčko. Jožo Koumes, bLb, dojde zase a odpojí PE. Čerpadlo funguje, druhý bod pro koumese.

Pak přijde podzim, majitel začne řezt dřevo na zimu. Ve vlhku na dvoře probije cirkulárka. První bod pro hrobníka...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #59 kdy: 10.06.2011, 11:03 »

TO: Hejčl
Takže vy tady radíte na síť TN-S zakončit 4 kolíkem a použít 4 polový prodlužovák z ekonomických důvodů.... zle
Nebo každý hovoříme o něčem jiném?
Ano radím a tvrdím, že pouze pro 3-fázové spotřebiče, které nepotřebují N vodič je 5 žilový prodlužovák  neoprávněné plýtvání, které nezvýší bezpečnost ani nezlepší funkci. A tvrdím, že to nezáleží na typu sítě - viz obrázek z přílohy. Ale netvrdím, že výhradně zakončit 4 kolíkem, doporučuji 5 pólovou zásuvku a tovární redukci 5/4 - 5-pólové zásuvky jsou tuším u bytové výstavby povinné (stejně jako proudové chrániče pro venkovní použití - ale to s tím tady nesouvisí a nijak se nevylučuje, spíše naopak).

TO: Petr M
U prodlužky s pětikolíkama a čtyřžilovým kabelem bych viděl ještě jinou hrozbu.
Pro tyto důvody norma tuto kombinaci zakazuje a když to shrnu požaduje:

1) každý prodlužovací přívod musí mít PE vodič - žlutozelený
2) vodičem PE nesmí vést pracovní proud, to znamená, nesmí mít funkci PEN vodiče
3) na obou stranách prodlužováku musí být vidlice a kabelová zásuvka se shodným počtem pólů
4) počet žil v kabelu musí odpovídat počtu pólů ve vidlici a v kabelové zásuvce, všechno musí být zapojeno pin na pin
5) kabel musí být ve vidlici zajištěn proti vytržení, kroucení a posunutí, konstrukčně a montážně se musí zajistit, aby se v případě uvolnění přetrhla PE žíla jako poslední (musí být třeba delší)
6) slaněné vodiče musí být zakončeny dutinkami, pokud to konstrukce svorek vidlice a zásuvky  výslovně neumožňuje provést jinak
7) vidlice i zásuvka musí být na stejný proud, stejné napětí a musí mít stejný hodinový úhel klíče
8 ) krytí vidlice a kabelové zásuvky má být shodné

Tyto zásady jsou platné nejen pro třífázové, ale i pro jednofázové prodlužováky

 
Částečně proti Jožo Koumesům je ten bod 3) a 4) ,  proto se nepovoluje i jinak bezpečná kombinace 5 pólová vidlice, 4 žilový kabel a 4 pólová kabelová zásuvka. Můžete se splést a PE ve vidlici připojit na N, nebo to Jožo Koumes přepojí k smrti. Proto na přechod 5/4 se musí použít tovární bezkabelová redukce.

Tak už to kolego Hejčle takhle vysvětlené berete? Nic jiného jsem před tím nepsal, teď jsem to jen shrnul.



* 4pol_prodluzky.gif (265.7 KB, 1748x1236 - prohlédnuto 7567 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #60 kdy: 10.06.2011, 11:10 »

To: Kurka

Za ten obrázok máte bod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #61 kdy: 12.06.2011, 13:37 »

To Martin Kurka:
Právě v tomto vidím to nebezpečí v posledním variantě : máte síť TN-S a už nemáte prodlužovák v plném obložení to je 5 vodičů, není to náhodou porušení dané normy? Řekl bych, že ano.
Jiná situace nastává, když použiji redukci na konci prodlužováku - tam je to v pořádku a neodělitelná přípojka ke stoji může být už 4 vodičová..
Protože jak znám domácí kutily, zapojí na konec vedení cokoliv co potřebují k práci. Když jim padá chránič tak klemují, pokud je jen jeden centrální chránič na vše. zle
Jak by jste se hájil v případě maléru - ekonomickými důvody? Myslím dost slabý argument.
Bavíme se  o domovních instalací v průmyslu se to dá ošetřit jinak.  Mrknutí

ČSN 34 0350
§ 3524 Oddělitelné pohyblivé přívody musí být opatřeny vidlicí i nástrčkou na týž jmenovitý proud a totéž jmenovité napětí, jakož i se stejným počtem pólů.

Pokud má majitel síť TN-S 5 vodičovou a na zdi zásuvku 4 kolík, protože N nepotřebuje je to paskvil a rozhodně špatně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Stran: 1 2 3 [4] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
 Kam připojit pátý vodič třífázového motoru, ke kterému doposud vedly pouze čtyři
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit správně 3fázový motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Jak zapojit asynchronní motor 37kw?
 Prečo pri prepnutí motora z Y do trojuholníka vyhodí poistky ?
 Jak velkým rozběhovým kondenzátorem osadit 3-fázový asynchronní motor?
 Lze zapojit motor 3x220 jako 3x380?
 Jak zapojit 3f motor na štípačku dřeva?
 Jaký typ odrušovacích kondenzátorů zvolit k elektromotoru?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Proč mi proudový chránič vyhazuje motor?
 Jaký je rozdíl mezi jištěním elektromotorů pojistkami a motorovými jističi?
 Ako zapojit 3KW 3fazovy motor cez rozbehovy kondenzator?
 Jaky motor zvolit pro male otacky,vykonny a tichy chod?
 Jak zapojit třífázový motor na jednu fázi ?
 Jak "opravit" vytopený elektromotor?
 Poradite mi s rozbehovym kondenzatorom?
 Jak vyměnit černou porcelánovou vidlici za čtyřkolík u cirkulárky?
 Jaký je výkon 3f motoru v zapojeni do Y?
 Které fáze se přepínají, pokud chci změnit směr otáčení 3f motoru?
 Jak velký potřebuji motor pro vybuzení 22kW motoru pro start kogenerace?
 Jak poznám spálený motor na cirkulárce?
 Je tento motor na spouštění Y D ?
 Jak zapojit motor aby se po výpadku energie sám opět nerozběhl?
 Jak spouštět motor hvězda/trojúhelník včetně reversace?
 Při jakém zapojení, má motor vyšší výkon a nižší spotřebu el.energie?
 Kedy zapojit motor do D a kedy do Y?
 Lze zapojit motor Siemens 100L IM B3 přes rozběhový kondenzátor?
 Jak mohu zapojit motor z aut. pračky tatramat pro účel pohonu?
 Jak zmenit smer otaceni motoru v rozbrusovacce Narex?
 Jak zapojit elektromotor jako generátor proudu?
 Co znamená na svorkovnici motoru označení Z1, C, U1, Z2 a U2?
 Jak zapojit motor 2,2kW 230V (220V)?
 Co se stane pokud si spletu u motoru modrý vodič s fázovým?
 Ako zapojit motor na frekvencny menic?
 Jak zapojit 1fazovy motor z pracky na 230V ?
 Jak zapojit 3 fázový motor na 1fázi?
 Mohu elektromotor se štítkem D-mot 220/380V zapojit do trojúhelníku?
 Jak zapojit motor s třemi vývody z cívek?
 Co jsem udělal špatně v zapojení 3f motoru na 1 fázi, že má malý výkon a hřeje?
 Jak změřím spálený 3 fázový motor pokud tam natekla voda?
 Jak změnit otáčky 1fáz asynchr. motoru...450w, 1360ot.?
 Jak zapojím motor cirkulárky dle níže uvedených údajů?
 Aké dynamo či alternátor použiť na malú vodnú elektráreň?
 Jak změnit chod motoru na pohonu branky?
 Lze regulovat otáčky motoru s rozběhovým kondenzátorem?
 Poradíte mi s výběrem vhodného motoru k cirkulárce?
 Jakou velikost rozběhového kondenzátoru zvolit pro třífázový motor?
 Jak spínat každou hodinu motor na 5 minut pro cirkulaci teplé vody?
 Je možné nějak regulovat otáček u hrnčířského kruhu pedálem šicího stroje?
 Jak nejšetrněji zapojit asynchronní elektromotor AP112M-4?
 Jak poznám polaritu u motorového kondenzátoru
 Jak poznat vadný rozběhový kondenzátor?
 Ako pripojím motor konštruovaný na 3x230V do Y na 400 V ?
 Ako zapojit motor retazoveho kladkostroja?
 Jak mám zapojit třífázový motor do hvězdy a taktéž zásuvku k němu?
 Jak se projeví prohození vývodů vinutí v 3f motoru ?
 Jak zapojit motor navijáku Gude?
 Aký je výkon elektromotora zapojeného do trojuholníka?
 Rozeběhnu motor 5,5kW přes přepínač hvězda - trojúhelník?
 Ktorý typ motora sa roztočí niekedy doprava a niekedy doľava?
 Proč vedou z tohoto motoru 3 vodiče?
 Jaký typ 3f motoru je vhodný pro zapojení hvězda trojúhleník?
 Jak zapojit tento motor na 230V?
 Zná někdo tento motor - jaké má parametry?
 Je možné zapojení třífázového motoru na jednu fázi?
 Jak zvýšit výkon elektromotoru?
 Co vše prozrazují štítkové hodnoty proudů?
 Pomůže mi někdo se schématem zapojení ovl. motoru?
 Proč mi nefunguje reverzace jednofázového motoru?
 Jak spočítat převody u cirkulárky?
 Jaké je vnitřní zapojení cívek takových elmotorů do trojúhelníku?
 Je možné provozovat třífázový motor na jedné fázi v zapojení do hvězdy?
 Podle kterých parametrů vybrat motor čerpadla?
 Jaké je správné zapojení 1 fázového motoru na 2 fáze?
 Lze rozběhový kondenzátor použít jako kompenzační?
 Lze zapojit motor F160M04 na cirkulárku?
 Jak upravit rozběh motoru štípačky?
 Jak změním pravotočivé otáčení na levotočivé u motoru z flexy?
 Jak zapojit kondenzátor, motor a novou přívodní šňůru stolní brusky?
 Jak zapojit 1 fázový motor MEZ 3APC71-4SC ?
  Co se stane, když poběží motor pouze na hvězdu a nepřepnu ho do D?
 Preco sa netoci motor na pohone acer life?
 Môže zhorieť nezaťažený elektromotor aj pri správnom zapojení?
 Můžete zkontrolovat toto zapojení 3f motoru na 1f?
 Kolko vyvodov ma 3-fazovy asynchronny motor?
 Kolko stoji previnutie kalovej ponorky?
 Proč motor čerpadla hučí a netočí se?
 Jak správně spustit elektromotor 4kW?
 Jak zapojit třífázový motor stolní brusky na 230V?
 Jak rozběhnout asynchroní generátor s benzínovým motorem?
 Může vadný rozběhový kondenzátor ovlivnit výkon ponorného čerpadla?
 Jak zapojit motor QSBF 80/2-4-R 3T?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Jak vybrat a zapojit frekvenční měnič? Chci pomoci elektrikáři!
 Jak zapojit reverzační spínač štípačky na dřevo?
 Jak zapojit 3f vibrační motor pouze na tri faze bez zlenozluteho vodice?
 Jak zapojit časové relé pro reverzaci elektromotoru?
 Proč se motor pohonu brány, točí na jednu stranu, na druhou se roztočit nechce?
 Jak zapojit motor z původních třech na jednu fázi?
 Mohu změnit napájecí napětí napětí elektromotoru zvýšit o 100%?
 Je bezpečné spouštět cirkulárku motorovým spouštěčem?
 Proč zahradní sekačka při standardních otáčkách nemá sílu sekat?
 Proč klesají otáčky motoru při přepnutí z Y do D?
 Jak zapojit rozběhový kondenzátor bez označení kontaktů?
 Lze napájet třífázový motor z jednofázové centrály a pak frekvenční měnič?
 Utáhne elektrocentrála 2kW malý motor 70W?
 Lze motor 230V pohánět autobaterií?
 Jak zapojit motor jednofázový motor ze skartovačky?
 Jak zapojit asynchronní motor jako generátor ?
 Jaká je logika sledu fází při zapojení motoru?
 Jak zapojím motor se 4 vývody?
 Jak zapojit malý asynchronní motor na jednu fázi po 100.556.?
 Je možné toto zapojení dvouotáčkového motoru?
 Ako zapojit 3-fazovy motor na 1-fazu aby nemal male otacky a nedymil?
 Jak správně zapojit motor AF 422/1A?
 Ako zapojiť 3-fáz.motor s brzdou a 2 výkonmi?
 Proč se netočí 1f motor s rozběhovým kondenzátorem?
 Jak zapojit jednofázový elektromotor s rozběhovým vinutím?
 Jak zapojit dvouotáčkový elektromotor (pro mě) se záhadným štítkem?
 Jak zapojit atypický motor z vrat?
 Proč je na elektromotoru 6 vodičů s fázemi?
 Je možné prevádzkovať 3faz. asyn. motoru 460V na 480V?
 Jde do asynchronního motoru, který točený druhým stejným motorem zapojit proud?
 Jak rozbíhat asynchronní motor, připojený k elektrocentrále?
 Jak se obecně uvažuje o principu rozběhu motoru?
 Je problém když je softstartér předimenzovaný ?
 Jak ovládat dva motory (dva směry otáčení) jedním tlačítkem?
 Bude fungovat kombinace motoru 3F motoru a 1F VF menice?
 Je možná úprava 3f motoru na Y/D?
 Jakou náhradu zvolit za motor MEZ Mohelnice 1.5KW, 1425 ot?
 Nemáte prosím někdo tušení kolik kW má tento sousedíkův motor?
 1000x dokola Jak zapojit tento motor?
 Lze použít motor D spínat rozběhem Y/D?
 Je přidáním kondenzátoru možné provozovat dvourychlostní 3f brusku?
 Jaký je rozdíl ve vinutí motoru čerpadla 3x230V a 3x400V?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.