Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Může se koupelna připojit 4 (5) žilovým kabelem?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Může se koupelna připojit 4 (5) žilovým kabelem?  (Přečteno 7297 krát)
Jan123
« kdy: 31.05.2011, 11:31 »

Připravuji rekonstrukci bytového jádra - koupelny.
Elektrické v ní bude světlo, infrazářič, sušák na ručníky (žebřík).
Kolega v práci dělal něco podobného a stejně jako my nemá v koupelně pračku, tedy mu udělali koupelnu vše na jeden jistič s chráničem.
Já mám ale topení v bytě přímotopy a chtěl bych mít i infrazářič a žebřík jen na levný proud.
Napadlo mě k nim přivést napětí samostatným drátem a použít 4 (5) žilový kabel.
Může to tak být udělané?
Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 31.05.2011, 13:37 »

Najlepsi napad je zavolat si niekoho s opravnenim na pracu na vyhradenom technickom zariadeni - elektrikara:)
Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 31.05.2011, 14:18 »

Nemůže to být tak udělané.
Elektroinstala ce v koupelnách se musí provést dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2.
Pozvěte si elektrikáře a s ním proberte celou rekonstrukci a nebo si zaplaťte revizního technika, který vám na celou stavbu dohlédne a vy si pod jeho dohledem můžete část elektroinstala ce udělat sám.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan123
« Odpověď #3 kdy: 01.06.2011, 11:16 »

Děkuji za odpověďi.
Samossebou si instalaci nechám udělat od řemesníka. Chci si jen dopředu rozmyslit jak co udělat a chtěl jsem mít ověřeno zda nemám neproveditelné požadavky.
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 01.06.2011, 11:55 »

Mrkněte třeba sem (ignorujte chybu v označení normy, správně má být -701 místo -71).

Stručně řečeno:
1) Na uvedeném odkaze najdete zóny, které musíte respektovat při umístění přístrojů. Snažte se je dodržet co nejpečlivěji. Nejčastější chyba je u umístění zásuvky v umývacím prostoru, takže si rozmyslete, jak velké umyvadlo hodláte instalovat, aby se vám nedostalo pod zásuvku.

2) Všechny zásuvky v koupelně musí být chráněny proudovým chráničem o IDN=30mA

3) Osvětlení musí být buď
a) napájeno z bezpečnostního zdroje mn (12V),  který je umístěn mimo prostor koupelny. Obvykle v podhledu v kuchyni nebo ve stoupačce.
b) chráněno proudovým chráničem, pokud bude napájeno 230V.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co vše v koupelně pospojovat?
 Mohou být v koupelně umístěny rozbočné krabice?
 Kam připojit přívod pro sprchový kout ?
 Jak zapojit el. instalaci v koupelně?
 Kolik a jakých spotřebičů mohu v koupelně připojit na společný obvod?
 Je nutné, aby topný žebřík v koupelně s topnou tyčí měl samostatnou zásuvku?
 Jaké má být bezpečné osvětlení nad umyvadlem?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)?
 Je možné zapojit elektrokotel v koupelne nad vanu v zone 0?
 Kde moze byt zasuvka v blizkosti drezu?
 Je možné zapojiť bojler umiestnený v kúpelni na spínacie hodiny v zásuvke?
 Aký ističochránič (s akou charakteristikou) použiť na zásuvky v kúpeľni?
 V jaké výšce mohu umístit vypínač u umyvadla?
 Může být světlo naproti sprše?
 Může být přímotop umístěn vedle umyvadla?
 Jak mám jako údržbář reagovat na průtokový ohřívač ve sprše?
 Vyhovuje normě zásuvka v blízkosti kuchyňského dřezu?
 Nakolik jsou nebezpečné spotřebiče v koupelně?
 Musí být v koupelně skutečně samostatný zásuvkový obvod?
 Jak blízko může být kombinovaný otopný žebřík od vany?
 Je možné vodiče PE propojit pod vanou nebo opravdu musí být krabice na stěně?
 Opravdu je nutné použít v koupelně zásuvky s IP44?
 Lze použít průtokový ohřívač na dřezovou baterii do koupelny?
 Co vše musí být připojeno na ochranné pospojování v koupelně?
 Lze instalovat vodovodní baterii s el. ohřevem do sprchového koutu?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Je infrazářič s krytím IP24 vhodný také do koupelny?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Lze připojit topnou tyč s pevný vývodem v zóně 2?
 Lze zásuvku umístit přes roh nad umývací zónou?
 Za jakých okolností by šel umístit topný žebřík do zóny 2?
 Může být sušička prádla v koupelně v zóně 2?
 Musí mít každá koupelna v domě svoje pospojování?

Aktuální slova KUTIL (1)