Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Co musí obsahovat kniha evidencí příkazu B ?  (Přečteno 14864 krát)
daniel11
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 04.05.2011, 07:20 »

Letiště Hradec Králové. Je zde přechodová stanice HTS a dalších osum stanic. Sef po mě chce zjistit jak vlastně ta kniha vypadá a jestli je nutné jí zakládat.?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 04.05.2011, 09:16 »

Abychom si rozumněli - opravdu vám jde o příkaz B, který řeší bezpečnost při práci na zařízení vn?

Příkaz B popisovala ČSN 34 3100, ta byla zrušena, nahrazena ČSN EN 50110 a ta neobsahuje používání příkazu B.

Pokud se příkaz B někde používá, je to na základě nějaké podnikové normy nebo podobného dokumentu. Na dráze je to např. TNŽ 34 3109.
Když si někdo vytvoří dokument, podle kterého vydává příkaz B, může si v rámci "rozumných mantinelů" vytvořit i způsob evidence.

V podstatě jakýkoliv "šešit" v pevnější vazbě, naprosto bez diskuse je očíslování stran, pokud chcete mít vyšší ochranu před "dodatečnými úpravami záznamů",  udělat 2 dírky, protáhnout šňůrku, zavázat, pečeť nebo přelepit konce papírovou páskou, přes to razítko, podpis,...

A pak nalinkovat tabulky s údaji kdo, komu, pro jakou činnost vydal příkaz B, a především kolonka na podpis toho, komu byl příkaz vydán.
Můžete si definovat i předání příkazu B telefonicky nebo radiostanicí, tam je důležité prokázat obsah příkazu, takže pokud je komunikace nahrávána na přístroji, který zaznamenává i čas hovoru, taky to jde, to zálaží na podmínkách, co potřebujete, co můžete, co vám vyhovuje...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
daniel11
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 04.05.2011, 13:13 »

(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!),taky jsem si myslel že to takto provedené musí stačit. Mi tady totiž zakládáme jakýsi provozní předpis. Jak správně a jak často provádět kontrolu TS. V každé bude kniha na zápis o provedené kontrlole,snad to bude dostačující.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 04.05.2011, 13:47 »

Na vn už těch norem moc platných není...
Dá se ale postupovat podle norem energetiky /podnikové/ ...tam je alespoň nějaký záchytný bod... podivej

Dříve se používali i jaké-si "B" příkazy pro práci na nn.....

* File.PDF (626.33 KB - staženo 498 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 04.05.2011, 16:48 »

p.Schwarz.
To že príkaz "B" neexistuje, platí len v čechách, alebo aj na slovensku.? Ja som doteraz o tom nič nepočul a denne robím na vn ,  alebo Vvn ,  stále na "B" príkaz. Pokiaľ je ozaj tak, ako píšete, na akom základe prebieha zaisťovanie pracoviska ? Kde sú písané skratovačky, spôsob a čas zaistenia a ostatné náležitosti, ktoré obsahuje príkaz"B"?Nedávno sme mali preškoľovanie ale ani tam nebola o tomto ani len zmienka.U nás sa používa aj tzv. príloha k príkazu "B",  a to v prípade ak sa zaisťuje trafo, kde sekundár vypínajú prevádzkári, vystavia prílohu, ktorá sa veľmi  podobá na príkaz "B" ,kde je písaný čas vypnuta sec. spôsob zaistenia proti zapnutiu, výstražné tabuľky, atď.  na základe tohoto dokladu energetika vypína primárne ,  zaisťuje trafo a vydáva vedúcemu práce príkaz "B" Bez tohto postupu ma na prácu na vn a Vvn nedostane nikto.Alebo  existuje nejaký nový doklad, ktorý by mal podobný charakter ako spomínaný príkaz "B"?
Prepáčte moje otázky, môžete mi povedať,  aby som si naštudoval normy, ale my, bežný údržbári sa k ním tak ľahko nedostaneme a kupovať si ích len pre zaujímavosť pri našich platoch by bol veľký luxus.   Toto už neplatí?  http://ets.adlerka.sk/index.php?k=otzc&pk=511
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 04.05.2011, 20:08 »

Abychom si rozumněli - opravdu vám jde o příkaz B, který řeší bezpečnost při práci na zařízení vn?

Příkaz B popisovala ČSN 34 3100, ta byla zrušena, nahrazena ČSN EN 50110 a ta neobsahuje používání příkazu B.

Pokud se příkaz B někde používá, je to na základě nějaké podnikové normy nebo podobného dokumentu. Na dráze je to např. TNŽ 34 3109.
Když si někdo vytvoří dokument, podle kterého vydává příkaz B, může si v rámci "rozumných mantinelů" vytvořit i způsob evidence.

V podstatě jakýkoliv "šešit" v pevnější vazbě, naprosto bez diskuse je očíslování stran, pokud chcete mít vyšší ochranu před "dodatečnými úpravami záznamů",  udělat 2 dírky, protáhnout šňůrku, zavázat, pečeť nebo přelepit konce papírovou páskou, přes to razítko, podpis,...

A pak nalinkovat tabulky s údaji kdo, komu, pro jakou činnost vydal příkaz B, a především kolonka na podpis toho, komu byl příkaz vydán.
Můžete si definovat i předání příkazu B telefonicky nebo radiostanicí, tam je důležité prokázat obsah příkazu, takže pokud je komunikace nahrávána na přístroji, který zaznamenává i čas hovoru, taky to jde, to zálaží na podmínkách, co potřebujete, co můžete, co vám vyhovuje...
Pouze bych doplnil o požadavek splnění ISO normy dle které je možno úřední dokumenty podepisovat pouze pery s náplněmi splňujícími požadavky, viz např. katalog OTTO .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Nevělík
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 05.05.2011, 01:11 »

A teď snad jen pro úplnost cituji z PNE 33 000-6 (ČEZ, a.s, ČEPS,STE, VČE, SČE,SME, ZČE,E.ON, PRE,ZSE):ČSN EN 50 110-1 stanovuje v jednotlivých ustanoveních (zejména v poznámce k čl. 6.2.6 povinnost při práci na elektrickém zařízení vn, vvn a zvn nebo 1 500 V DC vypracování přesného popisu odpojení a uzemnění) písemnou přípravu postupu pracovní činnosti. Vydávání příkazu B nebo B-PPN je tedy v souladu s ČSN EN 50 110-1. .

Vzor tiskopisu si vezmi třeba u chlapců na obvodové služebně ČEZu.

Příkaz B vydávat určutě ano, zejména pokud ty jako osoba zodpovědná za provozovatele zařízení zajišťuješ pracoviště pro někoho jiného nebo děláš dozor či dohled pro práce v blízkosti. Prokazatelně pak třeba předáváš a po skončení prací přebíráš pracoviště.
Jednotlivé příkazy zakládat do knihy určitě taky, alespoň je evidence, kdo a co kde dělal.

Luboš
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
daniel11
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 05.05.2011, 07:01 »

Díky za info. Já už kolikrát nevím kde mi hlava stojí,dělám manipulaci i několikrád týdně. Takže vše zapisovat a ukládat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 05.05.2011, 14:29 »

Ešte by som pripomenul knihu "B" príkazov. U Nás slúži hlavne na to, že niekedy na jednom zariadení pracuje viac skupín, (napr. na trafáku  na vývode, na spínači)a každá skupina má príkaz "B". Všetky sú evidované v knihe príkazov "B",  pri ukončení prác sa kontroluje podľa knihy, či boli všetky odovzdané a práce ukončené,  až potom sa pristupuje k odisťovaniu a následnému zapnutiu zariadenia.
Mimo toho vedieme aj knihu skratovacích súprav,v ktorej sa tiež kontroluje ,  kde, kedy a čo je zaistené,  a pri odisťovaní ,  či boli všetky skratovačky odstránené. (Povedal by som , že agenda záleží aj od toho, aká je rozvodňa a nakoľko sú práce prehľadné. Vždy radšej o jednu knihuviac, viac kontrol, ako zapnúť vývod do skratovačiek, alebo nebodaj na zabudnutých pracovníkov. )
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Jiří Kubík
« Odpověď #9 kdy: 05.05.2011, 17:15 »

Díky za info. Já už kolikrát nevím kde mi hlava stojí,dělám manipulaci i několikrád týdně. Takže vše zapisovat a ukládat.

U nás platí, že u prací, které se často opakují, není také nutno vystavovat přík. B.
Příkaz je v tomto případě nahrazen přesnými místními pracovními a bezpečnostními
předpisy, ze kterých je patrno, že přík.B nahrazují.
Znalost se ověřuje jednou za dva roky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 05.05.2011, 18:18 »

Ono příkaz "B" je jaká si malá jistota že si zkontrolujeme  co a jak jsme vypnuli a zajistili....
Bezpečnosti není nikdy dost.....proto i kdyby nebyl příkaz "B" povinný ,  je lepší ho vypsat pro případ nedej bože  Úsměv úrazu !!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 06.05.2011, 14:55 »

Vzor B príkazu sa dá nájsť aj na internete a potom nechať v tlačiarňach vyrobiť ako knihu (vypadá ako trhací blok A4). Príkaz je zdvojený - originál a kópia. Kópia ostáva v knihe, originál je na pracovisku.

Vzor je v prílohe.

* prikaz_B.pdf (48.09 KB - staženo 6567 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)