Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí
| | |-+  Porušuje vedení CYKYLo 3x2,5 v koupelně volně vzduchem bezpečnostní normy?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Porušuje vedení CYKYLo 3x2,5 v koupelně volně vzduchem bezpečnostní normy?  (Přečteno 23523 krát)
Lucie Koptíková
« kdy: 07.05.2011, 22:32 »

Po koupi staršího bytu s rekonstruovano u koupelnou jsme nad sníženým stropem nalezli volně vedené kabely CYKYLo 3x2,5, ke stropu jsou připevněny drátem. Kousek od kabelů je umístěno odvětrávání kanalizace a digestoře, kvůli nekvalitnímu provedení zde kondenzuje voda.
Předpokládám, že daný stav je nebezpečný, že by měl být tento kabel chráněn nějakou izolací. Lze nějaký typ kabelu při elektroinstala ci v bytě vůbec vést volně vzduchem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 07.05.2011, 22:44 »

Kabel je mezi podhledem a stropem?

Vlhkost kabelu v žádném případě nevadí. Dalo by se říct, že dokonce prospívá,  podporuje odvod tepla ze zatížených vodičů.

Izolace kabelů CYKYlo je proti vlhkosti velmi odolná.

EDIT: Abych byl přesný,  problém může nastat v případě,  že se do kabelu pustí plísně. Ale to poznáte dřív, než kabel začne dělat problémy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #2 kdy: 07.05.2011, 23:35 »

Neriešil by som to. Káblu ani vlhkosť nevadí ba naopak prosperuje pretože je aspon chladení pri záťaži ale to tu už bolo vysvetlené.

Ja som sa stretol s viacero takýmito riešeniami pretože CYKYLo je plochý kábel a tak netreba do panelu robiť velkú drážku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Lucie Koptíková
« Odpověď #3 kdy: 07.05.2011, 23:58 »

Děkuji za odpovědi.
Ano, kabely jsou mezi podhledem a stropem. Elektrikář, který nám předělává elektroinstala ci ve zbylé části bytu (byly zde Al i Cu vodiče, evidentně neodborně prováděná napojení) mi tvrdil, že takto provedené vedení v koupelně neprojde revizí a doporučoval předělat kabely na z CYKYLo na CYKY. Z vašich odpovědí mám ale pocit, že by to bylo zbytečné.
Mě osobně zaskočilo, že kabely jen tak visí, jsou drženy drátkem, vypadá to podivně (jsem laik) a bohužel nevím, jestli předchozí majitelé měli po rekonstrukci revizi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #4 kdy: 08.05.2011, 00:46 »

Zásadni rozdiel medzi káblom CYKY-J a CYKYLo je len v izolácií a hrúbke kábla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Jaroslav Mrázek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 08.05.2011, 08:54 »

Kabely CYKYLo mají menší mechanickou odolnost a nejsou proto určeny pro použití do podlahy. Pokud jsou tedy vyvázány ke stropu a neleží na profilech, tak bych v tom problém neviděl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 08.05.2011, 09:52 »

Ono to v podhledu občas vypadá "divoce". Záleží jenom na tom, jestli má elektrikář smysl pro estetiku a vyváže to tak, aby to trochu vypadalo. Na funkci rostlináře instalace to ale vliv nemá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #7 kdy: 08.05.2011, 10:11 »

Pouze bych doplnil, namísto vázacích drátků bych použil k připevnění kabelu něco méně "ostrého" ,  po několika letech může takový drátek poškodit izolaci, obzvlášť, pokud bude rezavý.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kovář12
*
Offline Offline



revizní technik - E1A


« Odpověď #8 kdy: 08.05.2011, 22:36 »

Ono to v podhledu občas vypadá "divoce". Záleží jenom na tom, jestli má elektrikář smysl pro estetiku a vyváže to tak, aby to trochu vypadalo. Na funkci rostlináře instalace to ale vliv nemá.
33 2000 -1 řemeslná práce
33 2000 5-52 uložení vodičů
Smysl pro estetiku bych nebral vubec v potaz to těch 20 kč za balíček stahovacích pasek a dalších 30 kč za hmoždinky CH 8 nikdo už nemá aby to vypadalo kulturně? Poslední dobou se mi to co předvádí elektrikáři v podhledech (v domnění že se tam nikdo nepodívá) jde hlava kolem. zapojení bez krabiček ... kabely volně hozené po rastru ale metr od toho vede merkur žlab --- ospravedlnění je no spěchalo se (kolaudace) ale nikdo nikdy už to nepředělá.

K tazatelce :

Kabely CYKYlo ničemu nevadí, jak již bylo zodpovězeno výše
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #9 kdy: 09.05.2011, 06:55 »

Kdyby se elektrikáři (a nejenom ti) museli pod svojí práci podepsat, třeba jako projektanti nebo RT, spousta instalací by vypadalo jinak.  Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 09.05.2011, 07:20 »

Kdyby se elektrikáři (a nejenom ti) museli pod svojí práci podepsat, třeba jako projektanti nebo RT, spousta instalací by vypadalo jinak.  Super!

Pak by se možná zjistilo, že velkou část elektroinstala cí nedělají elektrikáři. Když to v poslední době vidím, jak je jeden který ví o co jde jako parťák a dalších pět kteří dokážou pustit fázi do z/ž, jako výkonná jednotka.  bojim
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #11 kdy: 09.05.2011, 07:25 »

Kdyby se elektrikáři (a nejenom ti) museli pod svojí práci podepsat, třeba jako projektanti nebo RT, spousta instalací by vypadalo jinak.  Super!
Mám velké obavy o proveditelnost vašeho návrhu v situaci, kdy někteří najmutí prováditelé elektroinstala cí z východu neumí psát  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 09.05.2011, 07:36 »

Mám velké obavy o proveditelnost vašeho návrhu v situaci, kdy někteří najmutí prováditelé elektroinstala cí z východu neumí psát  Úsměv

Koukám máme podobnou zkušenost.  Smích

Aby to nevypadalo na zaujatost, potkal jsem se v této situaci i s vysokoškoláky, jenže výsledek byl obdobný, učitelé jazyka nebo obecně humanitních oborů nejsou ideálními adepty na provádění stavební elektroinstala ce a to ani v případě že mají vysoké školy dvě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marian9
« Odpověď #13 kdy: 09.05.2011, 13:30 »

Koukám máme podobnou zkušenost.  Smích

Aby to nevypadalo na zaujatost, potkal jsem se v této situaci i s vysokoškoláky, jenže výsledek byl obdobný, učitelé jazyka nebo obecně humanitních oborů nejsou ideálními adepty na provádění stavební elektroinstala ce a to ani v případě že mají vysoké školy dvě.

Z vlastnej skusenosti mozem povedat, ze pokial je niekto odbornik v inom technickom obore, vie sa orientovat v normach, skor nez nieco urobi si precita odbornu literaturu, ma aj urcite remeselne skusenosti, tak dokaze urobit/opravit svoju vlastnu elektroinstala ciu, ktora nebude nebezpecna a bude aj lepsia ako od niektorych "elektrikarov". Takze v tomto ohlade nemozem uplne suhlasit so vsetkym co je na tychto strankach, nie je to cierno-biele.
Pravdou vsak je, ze v normalnej ekonomike kto sa vyzna ma dost prace vo svojom odbore. Postupne som zistil, ze nema zmysel robit nieco co dobry profesional urobi za zlomok casu na vyssej urovni. Radsej si sadnem k svojej praci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 09.05.2011, 14:03 »

Z vlastnej skusenosti mozem povedat, ze pokial je niekto odbornik v inom technickom obore, vie sa orientovat v normach, skor nez nieco urobi si precita odbornu literaturu, ma aj urcite remeselne skusenosti, tak dokaze urobit/opravit svoju vlastnu elektroinstala ciu, ktora nebude nebezpecna a bude aj lepsia ako od niektorych "elektrikarov". Takze v tomto ohlade nemozem uplne suhlasit so vsetkym co je na tychto strankach, nie je to cierno-biele.

Mnou zmíněný případ se týkal vysokoškolsky vzdělaných lidí v humanitních oborech (nechci upřesňovat, mají také přístup k internetu  Mrknutí ). Technicky nadaný člověk s technickým vzděláním má určitě předpoklady bezpečnou elektroinstala ci udělat, jen ho to stojí tolik času než všechno nastuduje že se mu to nevyplatí. Myslím že například strojař musí při studiu elektrikářskýc h norem zešedivět.  Smích

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je mozne, ze vedou elektricke kabely v podlaze v panelaku?
 Jaké potřebujeme povolení, pro uložení UTP do elektrických stoupaček v domě?
 Jak připevnit samonosný kabel svisle na komín?
 Je mozna montaz kabelu primo na dreveny podklad?
 Aka je cena za drazkovanie do panelu?
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Lze vést kabel lištou kolem plavoucí podlahy?
 Může být elektrika v komíně?
 Jakým způsobem mam zadelat stoupacky v paneláku?
 Jaky zvolit kabel pro trvalé uložení zeminy?
 Jaká je vzdálenost nn od střešního okna?
 Mohu umístit vedenie elektrickej instalacie v RD v podlahe?
 Jaké kabely a uložení v kuchyni pod podlahou?
 Lze použít PVC elektroinstalační lišty do nevytápěných prostor?
 Jaká jsou pravidla pro vedení vodičů místností jiného uživatele?
 Jak se od sebe oddělují kabely 230V, 12V a sdělovací?
 Je lepší rozvod propojením mezi zásuvkami nebo rozvodnými krabicemi?
 Kudy vést kabel za radiátorem?
 Mohu vést kabely v drážce s vedením vody v plastu?
 Může být vedení uloženo v chráničce do betonové podlahy?
 Lze nad draty pro privod el. proudu do bytoveho domu umistit stojan na kola?
 Jak zabezpečit silové vedení v zemi proti hrabošům?
 Lze uložit kabelové vedení do podloží, kde se bude později pěchovat?
 Lze u rekonstrukce instalace vést vodiče po povrchu nebo jen pod omítkou?
 Jaká je minimální vzdálenost mezi silovým vodičem a koaxiálem?
 Existuje nejaky plochy vodic na zelezobetonovy strop?
 Existuje nějaká norma, kolik kabelů lze umístit do jedné lišty?
 Muže se el.instalace provést do omítky komína?
 Je možný kabel CYKYLO nebo CYMY pro přívod světla vedený mezi palachem a dřevem?
 Možu sa položiť káble do podlahy aj na podlahové vykurovanie?
 Může vést elektroinstalace bytovým jádrem?
 Pro který rozvod elektroinstalace se rozhodnout? Podlahou nebo stropem?
 Vylučuje některý předpis vedení v chráničkách a se zásuvkami 25cm nad zemí?
 Jaký průřez vodiče bude stačit pro volně uložený kabel?
 jak hluboký výkop je třeba připravit pro venkovní podzemní vedení 230V?
 Jaká je minimální vzdálenost el.vedení od RD domu.
 Vedení napájecího kabelu
 Mohl bych vést kábl ke světlu jen tak napovrchu omítky?
 Vadí hliníkovému kabelu jeho položení v zemi bez připojení k el. síti?
 Je v pořádku volně ložený kabel v podhledech?
 Mám vést kabel na POZEMEK nad nebo pod tratí?
 Lze uložit elektrický kabel a vodovodní přípojku do jednoho výkopu?
 Je lepší protáhnout husími krky pouze vodiče nebo kabely?
 Jaký kabel použít do rákosového stropu?
 Mohu vést hadicí (Kopodur,Kopoflex) více vodičů s různým napětím?
 Je potrebné vn kabel prekladať alebo stačí ho opatriť chráničkou?
 Mohu mít silový a sdělovací kabel v jedné chráničce?
 Mohou vést kabely ve zdi za topením?
 Může se kabel CYKYLO vést skrz cihlovou zeď bez ochranné trubky?
 Nebude souběh strukturované kabeláže a nn vedení rušeno?
 Je nutné ukládat kabely pod omítkou ještě do husích krků?
 Jak připravit kabeláž pro inteligentní instalaci RD?
 Jaká pravidla platí pro položení kabelu do země ?
 Může být spojovací krabice za radiátorem ?
 Je možné vyvést vedení ze zdi a pokračovat lištou nad podlahou?
 Vie niekto poradiť pri identifikácií nájdeného kábla uloženého v zemi?
 Co doporučuje norma při ukládání vedení do vozovky?
 Liší se způsob uložení zemního kabelu v chráničce?
 Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jednom kabelu?
 Lze umístit instalační krabici do jímky, nebo raději vně?
 Mohu použít stávající elektroinstalační trubky ve zdivu?
 Musí být kabel (pro zásuvku) za kuchyňskou linkou celý zasekaný do zdi?
 Je možné uložit antenní svod UPC (satelit) společně s vedením pro zvonky?
 Jakou vzdálenost dodržet mezi UTP vs 230V?
 Existuje estetická průchodka pro kabel/vodič vývod ze zdi?
 Mohu zasekat do stěny z heraklitu drážku a do ní husí krk?
 Lze instalovat kabel CYKY na vnější těleso stavebnicového komínu?
 Může být uložen vodič CYSY 5Cx2,5 na dřevěném trámu?
 Jak daleko uložit kabel od chodníku?
 Existují okrasné soklové lišty na zásuvkový kabel, schválené dle norem?
 Musí byť káble betóne v trubke?
 Kudy je vhodné vést rozvod 230V po zahradě?
 Brání nějaký předpis uložení kabelu ve sklepě pod omítku
 Je vhodné pro rekonstrukci panelového bytu použít přípodlažní lišty?
 Moze sa elektrika viest docasne v liste po mure ked je byt obyvany?
 Může být veden kabel CYKY za předsazenou stěnou z ytongu, a za jakych podminek?
 Lze využít jednu chráničku pro vedení a druhou pro dešťovku?
 Existuje hezčí způsob uchycení kabelu než ošklivými příchytkami?
 Mohl bych za nějakých okolností uložit venkovní vedení na své náklady pod zem?
 Mohou být rozvody zalité v betonovém hrobečku?
 Lze kabely v bytě nastřílet či nalepit na zeď a přelepit tapetou?
 Aký typ kábel volit pre závlahový systém?
 Nebylo by výhodnější, kdyby se kabely vedly v zemi?
 Kudy by mohly vést hlavní přívodní kabely do bytu v panelovém domě z roku 1970?
 Ako ochránim káble uložené pod podlahou?
 Je možné vést kabel ve společném výkopu s odpadem?
 Smí být uložený kabel ve výkopu s plynovým potrubím?
 Čím udělat drážky do zdi do panelu pro kabely a krabici na vypínač?
 Mohu uložit kabel nn v chráničce do zemně bez pískového lože ?
 Lze provést elektroinstalaci mezi sádrokartonovým stropem a původním dřevěným?
 Mohu pouze vyvrtat díru skrze trám a kabel CYKY 3x2,5 tím trámem protáhnout?
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Lze kabel CYKYLo vést v podlaze těsně pod povrchem?
 Mohu protáhnout dvě chráničky se silovými kabely PVC rourou v zemi?
 Není podelným rozříznutím chráničky snížena její funkce?
 Musí být být vodiče ke kabelové televizi ve stoupačce v chráničce?
 Ako proviest instalaciu v kamennom dome?
 Co vše porušil soused, když vede kabel mým pozemkem?
 Existuje norma která zakazuje táhnout přívody k zásuvkám v drážkách podlahy?
 Mám dát instalační kabely do trubek ano či ne?
 Ako správne postupovať u vedeni nad sadrokartónom?
 Je to vhodná "chránička" na drevo /krov/?
 Nemusi sa dat elektricky kabel, ktory ide do zemem do chranicky?
 Aká je vzdialenosť zemného nn kábla od RD?
 Jaká je minimální vzdálenost souběhu kabelu a vodovodní přípojky?
 Aké je bezpečné uchytenie kablov na dreve?
 Lze polozit kabel pod plovouci podlahou?
 Mozem umiestnit predlzovaci kabel pod drevennu podlahu?
 Kudy vést nové rozvody při renovaci panelového bytu? Podlahou nebo stropem?
 Jaké mohou být v instalačních trubkách vodiče?
 Je možné vést elektroinstalaci stoupačkou bez dodatečné chráničky?
 Vadí když je za svodem okapu volně položen přívodní kabel na vytápění žlabů?
 Jak ochranit stavajici kabely pri budovani noveho vjezdu?
 Je nutne, aby bol CYKY kabel ulozeny v chranicke ?
 Môžem viesť v trubkách CYYpL ?
 Mohu vést CYKY 2.5 pro zásuvky izolací podlahy (min. vata) bez chráničky ?
 Co je to za oválnou trubku a k čemu je?
 Jaké rozměry výkopu pro vedení z elekroměru do zařízení v chatce?
 Jak správně nahradit vedení k lustrům v rákosovém stropě?
 Jaké použít krabice pod omítku pro přístroje s roztažitelnými drápky?
 Mohu vést kabel dočasné přípojky nn v chráničce po zemi?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak se může ohýbat kabel CYKYLo?
 Jak docílit, aby ČEZ táhl infrastrukturu zemí v CHKO?
 Mohou silové kabely vést těsně vedle sebe v délce 2m?
 Mohu vést zásuvkový okruh 5 cm nad podlahou a 5 cm pod radiátorem?
 Stačí vést pouze fázový vodič a N a PE vzít "odjinud"?
 Mohou být jednožilové vodiče (CY, ...) v instalačních lištách?
 Musi byt kabel CYKY ulozeny v zemi v trubke?
 Jakou mám použít kabelovou lištu?
 Na jaký materiál připevnit krabice se svorkovnicemi ?
 Je potřeba použít husí krky na CYKY kabely?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak široká by měla být drážka pro 11 kabelů?
 Môže byť zavesený CYKY 5Cx6 vystavený mrazu a inému nepriaznivému počasiu?
 Je kabel obtočený okolo hromosvodu dobrá volba?
 Môže ísť hlavný prívod do bytu po povrchu v lište?
 Ako vyvrtat diery pre zasuvky do tehly a ytongu?
 Je možné vést kabely CYKY mezi parketami?
 Kudy vést kabel ke keramické desce?
 Podle čeho se rozhodovat při ukládání privodniho kabelu domovní rozvodnice?
 Mohou být vedeny kabely z elm. rozvaděče k byt. rozvodnicím v plast. lištách?
 Může být kabel CYKY kolem stoupaček topení?
 Co si myslíte o ovládání pomocí UTP na hořlavém povrchu?
 Projdou revizí elektroinstalace omítkou nezahozené kabely?
 Jaké použít chráničky pro venkovní vedení?
 Existuje norma uvádějící prostupy kabelů přes plechové hrany?
 Mohu vedení uložit přímo pod plovouci podlahu?
 Je možné vedení rozvodů 230V v husím krku jednotlivými vodiči CY?
 Lze dovést 3f přívod v paneláku v liště na stěně chodby až do bytu?
 Jaký je vhodný kabel do země k čerpadlu?
 Je mozne pouzit kable cyky a PVC listy na povrchovu montaz?
 Lze vést elektroinstalaci ve zděném schodu paneláku do sprchového koutu?
 Brání nějaká norma osazení krabic až na obklady?
 Je potřeba uložit chráničku kabelů do pískového lože?
 Je nejaky duvod proc pro ulozeni 230V nepouzit PVC trubku?
 Jak utěsnit kabel v krabici Acidur?
 Jak ochránit Kopoflex před překopnutím?
 Jak se mohu branit rozkopani cesty kdyz existuje jina moznost napojeni?
 Mohu vést kabel CYKYLo ke světlům pod polystyrenem?
 Jak správně uložit přívod k elektroměrové skříni?
 Je možné vést domovní rozvod komínem společně s vodou a odpadem?
 Je možné tahat elektroinstalaci sadrokartonovým stropem?
 Jak se rozvádí instalace v litém betoně?
 Jaké zvolit lišty pro rozvod elektriky po zdi?
 Lze vést elektroinstalaci pod podlahou, tak jak je na fotce?
 Jsou kabely pod podkladovým topením uloženy bezpečně?
 Je možné uložení zásuvkových vodičů CYKY pod okrajovou lištu parket ?
 Mohu vést 230V pro vestavné zásuvky v pracovní desce kabelem 3Gx1,5mm2?
 Je možné volné uložení kabelů v liaporu pod podlahou z osb desek?
 V čem ochránit vedení zahradního osvětlení?
 Lze položit dvojlinku pod koberec a za jakých podmínek?
 Jaké si vybrat lišty pro rozvod vodičů v paneláku?
 Mohu pro vedení kabelu v dřevěné dutině použít pevnou PVC trubku?
 Může být elektřina, voda a plyn v jedné průchodce?
 Jak bezpečně vést vedení 230V přes dřevěné skříně?
 Může vést pod vanou volně ložený kabel?
 Jak správně uložit vedení do duté podlahy v RD?
 Lze k bojleru přivést kabel volně nechráněn?
 Je v pořádku mít rozvody vedené vedle odpadní roury s čistícím kusem?
 Je uložení rozvodů v rekonstruovaném RD jinde, než v podlaze reálné?
 Je možné vést se stoupačkou vody a kanalizace i přívod elektriky do bytu?
 Doporučuje norma rozvod spárou mezi podlahou, zdí a překrýt dřevěnou soklovkou?
 Lze vést prodlužovací kabel po kovovém zábradlí?
 Může nás ČEZ nutit k přeložení vrchního vedení do kabelu?
 Mohu přivázat CYKY kabel k plynovému potrubí?
 Jaké vzdálenosti dodržet mezi kabely v chráničkách u vedení 12V a 230V?
 Lze propojovat instalační krabice mezi sebou?
 Mohou vést kabely zrušenou vodovodní sítí?
 Nebude problem s teplotou pri vedeni CYKY kabla tesne pod plechom na streche?
 Je v pořádku použití samostatných vodičů (drátů) pri elektroinstalaci v RD?
 Je možné vést novou elektroinstalaci v kabelových kanálech na půdě?
 Jaká je vhodná hloubka uložení chráničky do zahradní zeminy?
 Jak uložit správně kopoflex do země?
 Jak se řeší přechod kabelu z omítky do svítidla?
 Je kabel CYKY ve starých térových trubkách ve zdi dnes již špatné řešení?
 Lze montovat zásuvky na trám ve zdi ?
 Je možné protáhnout kabel 2,5mm CYKY bývalou odpadní trubkou ?
 Lze vést kabely v SDK podhledu v koupelně přímo nad vanou?
 Musia byt dátové káble vedené o drevo v chráničke?
 Jak se v rodinném domě ukládá vedení přes stropy a základy?
 Jak hluboko pod povrchem má být uloženo vedení do elektroměrového pilíře?
 Lze vést elektroinstalaci v místnosti ve zdi, ve které je komín?
 Je vedení kabelů v podlaze vedle rozvodu topení a pod tepelnou izolací bezpečné?
 Jakou zvolit kombinaci lišt a drážek při rekonstrukci panelového bytu?
 Definuje norma výšku zásuvky při lištovém rozvodu v obytných prostorech?
 Jak nejlépe rozbočit kabel CYKY v zemi?
 Lze vést kabel v rýze mezi stropními panely v paneláku?
 Upravuje ČSN uložení kabelů v podlaze?
 Lze kabel CYKY 5x2,5 uložit do sedlové střechy mezi trámy do vaty?
 Jak ukončit kabel pro zabetonování?
 Jak dostat kabel do chráničky ve zdi, kde už nějaké kabely jsou?
 Lze uložit kanal, vodovod. potrubí a chráničky pro tel. a opt. kabel společně?
 Jakou použít kabelovou chráničku v souběhu trubky topení?
 Jak změnit rozhodnutí o umístění kabelu vn?
 Můžeme vést kanalizaci po vedením?
 Je odpláštěný kabel ještě v liště před krabici v pořádku?
 Jak vyhledat trasu kabelu v železobetonovém stropě?
 Jak protáhnout kabel sádrokartonovou zdí skrz kovové profily?
 Jak nejlepe vest kabely vnejskem terasove zdi?
 Jak detekovat kabel v základech domu?
 Aký priemer chráničky volit na 2x 3x2,5 CYKY J?
 Jak je náročné vyměnit kabel v chráničce za jiný?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jaký uvažovat nový způsob uložení vedení v případě rekonstrukce starých rozvodů?
 Může rezavá svorka poškodit kabel?
 Lze vest v jedne liste kabely 230V a 12V?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 23 dotazů.