Ján Meško
*
Offline Offline


SZČO


« kdy: 23.04.2011, 19:26 »

Původní inteligentní otázka tazatele: Vedenie gulatiny k HUS-ke (Hlavna uzemnovacia svorka) ?



Je mozne viest gulatinu o priemere 8 mm v betone (podlaha),  alebo v stene (pripadne omietke)k HUS-ke, nie zvod bleskozvodu. Musi byt gulatina umiestnena v ochrannej rurke, napr. FXP priemer 16 mm ?

Gulatina: FeZn alebo Al/Mg/Si

U vyrobcu som nenasiel protokol o zhode, kde by bol spomenuty sposob ulozenie, konkretne Zin s.r.o.




Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér   §23
718/2002 Z.z
Peter Petriska
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 24.04.2011, 12:29 »

---ano moze byt vedena popisanym sposobom,, ,
---nie nemusi byt ulozena v ochrannej trubke...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Meško
*
Offline Offline


SZČO


« Odpověď #2 kdy: 24.04.2011, 13:01 »

Takže nehrozí poškodenie guľatiny rôznymi chemikáliami, ktoré sa nachadzaju v omietke, alebo v podlahe ?

napr. plastifikátory, alebo prísady v omietkách.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér   §23
718/2002 Z.z
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #3 kdy: 24.04.2011, 13:48 »

Co se týče AlMgSi drátu přímo v betonu nebo ve zdi, tak si dovolím tvrdit, že to je nevhodné řešení, výrobcem nedoporučené. Viz. příloha. FeZn v betonu, tam problém nevidím, ale přechod z betonu, zdi na vzduch opatřete pasivní ochranou před korozí například teplem smrštitelnou bužírkou s lepidlem na kabelové spojky.

Krátký výtah z materiálů společnosti DEHN

Hliník a slitina ALMgSi DEHNALU
Hliník a zejména slitina AlMgSi se vyznačuje vysokou odolností proti korozi, nízkou hmotností,vysokou
vodivostí a možností snadného zpracování. Součásti vyrobené z hliníku jsou vhodné pro
montáž na lehkou krytinu a na omítku stěn ve vnitřním i venkovním prostředí. Holý hliníkový vodič
nesmí být instalován pod omítku ani do země. Bez omezení ho lze spojovat se všemi materiály
s výjimkou mědi. Tento spoj je nutno ošetřit vložkou z cupálového plechu.

Pozinkovaná ocel FeZn
V žáru pozinkovaná ocel je nejběžnější materiál na vodiče a součásti hromosvodů. Vrstva pozinkování
je oproti tuzemským výrobkům dvoj až trojnásobná, ca 43 μm pro běžné nadzemní součásti
nebo až 70 μm pro součásti na uzemnění. S ostatními materiály ji lze propojovat obdobně jako
AlMgSi. Součásti jsou vhodné jak pro vnitřní, tak pro venkovní prostředí, zem a lze je použít i do
betonu. Jeho nevýhodou je velká hmotnost, nízká vodivost a malá odolnost proti korozi.

* blitzschutz.pdf (700.44 KB - staženo 2021 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Ján Meško
*
Offline Offline


SZČO


« Odpověď #4 kdy: 24.04.2011, 14:12 »

 Presne takto som si odpoved predstavoval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér   §23
718/2002 Z.z
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 24.04.2011, 18:06 »

Presne takto som si odpoved predstavoval.

Nezapomínejme na NEREZ.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 24.04.2011, 19:11 »

Pane Hudec, vy jste koupil akcie nějaké slévárny?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 24.04.2011, 19:27 »

Pane Hudec, vy jste koupil akcie nějaké slévárny?

Bohužel, jen mě vadí šizení díla na materiálu. Na rozvody používáme bez přemýšlení Cu, taky nelaborujeme s hliníkem, bronzem, mosazí atd.,  no a do země patří nerez, se na mě nezlobte, ale prostě to tak vidím, ve sklípku taky piji víno pro lidi nikoli to druhé, tak nevím proč by si každý občan co něco staví nemohl dopřát těch několik m. nerezového pásku pro dlouhodobé zajištění bezpečnosti své a svých blízkých.
Pokud bych měl tu možnost FeZn zakázat, tak to udělám stejně jako používání proudových chráničů bez zvýšené spolehlivosti v instalacích pro bydlení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 22 dotazů.