« Odpověď #54 kdy: 20.04.2011, 09:20 »


Pane Červený, řeším konkrétně můj domek. Je samostatně stojící 10x12m ,
patro, podkroví a sedlová střecha. Venkovní zdi 55cm pěnosilikát.Jí mací soustava
hřebenové vedení s pomocnými jímači a dvěma samostatně uzemněnými svody.
Přívodní vedení Z PRIS skříně kabelového rozvodu vzdálené 35m ,  kde je přizemnění vodiče PEN. Anténa není ale satelit asi dva metry nad zemí a deset
metrů od svodu hromosvodu. Přívod vody plast, topení na tuhá paliva a elektrický kotel.
Při provedení uzemnění vodiče PEN u domu je spojení jasné. Protože přizemnění
vodiče PEN u domu nemám, tak se mi mé provedení zdá  při ochraně před bleskem
výhodnější.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #55 kdy: 20.04.2011, 09:46 »

Nebylo propojení:
http://www.kniska.eu/kniska/clanky/jizerka/
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #56 kdy: 20.04.2011, 10:29 »

Protože přizemnění vodiče PEN u domu nemám, tak se mi mé provedení zdá  při ochraně před bleskem
výhodnější.
Pokud vás zanechává klidným, že při úderu blesku o síle cca 150 kA bude mezi

- zemniči hromosvodu, vč. základů Vašeho domu a
- veškerými elektrorozvody a spotřebiči v domě, a také vodovodními bateriemi

rozdíl potenciálů bratru 0,5 - 1,5 MV (záleží na kvalitě zemničů, vlhkosti zeminy...),  pak asi milujete adrenalinové zábavy. Dovedete si představit, že při takovémhle napětí do vás dokáže vodovodní kohoutek (na plastovém potrubí) v nejnižším podlaží domku pustit proud v jednotkách A?
Obrázek, který sem vložil nedávno kol. Rozmahel, je velmi poučný - přikládám ho pro připomenutí znovu.

* vysek.doc (139.5 KB - staženo 367 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #57 kdy: 20.04.2011, 12:34 »

Pokud vás zanechává klidným, že při úderu blesku o síle cca 150 kA bude mezi

- zemniči hromosvodu, vč. základů Vašeho domu a
- veškerými elektrorozvody a spotřebiči v domě, a také vodovodními bateriemi

rozdíl potenciálů bratru 0,5 - 1,5 MV (záleží na kvalitě zemničů, vlhkosti zeminy...),  
Strašení teoretickými výpočty popř.úvahami bylo dost.
Nyní by mohl někdo postrašit,jak je prakticky nebezpečné provozovat budovy u nichž byla provedena ochrana před bleskem podle dříve platných předpisů u nichž nebylo a s největší pravděpodobnos tí ani nebude spojeno uzemnění hromosvodu s vodičem PEN .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #58 kdy: 20.04.2011, 13:03 »

Strašení teoretickými výpočty popř.úvahami bylo dost.
Nyní by mohl někdo postrašit,jak je prakticky nebezpečné provozovat budovy u nichž byla provedena ochrana před bleskem podle dříve platných předpisů u nichž nebylo a s největší pravděpodobnos tí ani nebude spojeno uzemnění hromosvodu s vodičem PEN .

 Pravděpodobně se nestane nic, nebo spíše pravděpodobnos t že se něco stane je malá. Ale zase není natolik malá aby se dala považovat za zanedbatelnou. A můžeme-li tomuto nějakým způsobem předejít, proč to tedy neučinit? Tak jak psal kol Červeý že vše se vyvíjí, tak i výzkum v této oblasti pokročil od roku, kdy byla vytvořena norma ČSN 34 1390 a tudíž z logiky věci vyšla norma 62305, kde jsou zahrnuty nové poznatky.

  Nepovažuji se za žádného odborníka v oboru Ochran před atmosférickou elektřinou a blesky, ale po přečtení této diskuze a té o něco vedle na stejné téma, jsem dospěl k závěru, že Vy pane Ratiborský komentáře nečtete, neboť to tu byly dost jasně napsány důvody proč je to třeba propojit.

 A propo, o kolik se prodraží stavba (novostavba) zbudováním propojení uzemnění hromosovdu z uzemněním vodiče PEN? Budou to řádově desetikoruny možná stokoruny. A rozhodně si myslím, případné škody nebudou v řádech stokorun, spíše v řádech titisíců
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #59 kdy: 20.04.2011, 13:36 »

Pravděpodobně se nestane nic, nebo spíše pravděpodobnos t že se něco stane je malá. Ale zase není natolik malá aby se dala považovat za zanedbatelnou. A můžeme-li tomuto nějakým způsobem předejít, proč to tedy neučinit? Tak jak psal kol Červeý že vše se vyvíjí, tak i výzkum v této oblasti pokročil od roku, kdy byla vytvořena norma ČSN 34 1390 a tudíž z logiky věci vyšla norma 62305, kde jsou zahrnuty nové poznatky.

  Nepovažuji se za žádného odborníka v oboru Ochran před atmosférickou elektřinou a blesky, ale po přečtení této diskuze a té o něco vedle na stejné téma, jsem dospěl k závěru, že Vy pane Ratiborský komentáře nečtete, neboť to tu byly dost jasně napsány důvody proč je to třeba propojit.

 A propo, o kolik se prodraží stavba (novostavba) zbudováním propojení uzemnění hromosovdu z uzemněním vodiče PEN? Budou to řádově desetikoruny možná stokoruny. A rozhodně si myslím, případné škody nebudou v řádech stokorun, spíše v řádech titisíců

Vážený pane Rotrekl komentáře čtu dost pozorně a jen podotýkám můj poslední příspěvek se týkal budov u nichž byla provedena ochrana před bleskem podle dříve platných předpisů u nichž nebylo a s největší pravděpodobnos tí ani nebude spojeno uzemnění hromosvodu s vodičem PEN .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #60 kdy: 20.04.2011, 14:52 »

Strašení teoretickými výpočty popř.úvahami bylo dost.
Nyní by mohl někdo postrašit,jak je prakticky nebezpečné provozovat budovy u nichž byla provedena ochrana před bleskem podle dříve platných předpisů u nichž nebylo a s největší pravděpodobnos tí ani nebude spojeno uzemnění hromosvodu s vodičem PEN .


To Ratiborský, jsem přesvědčen, že p.Fuk to již popsal jak teoreticky, tak prakticky tak podrobně, že už by to měl pospojené i dřívější přispěvatel diskuzí p.Kolesa, nic ve zlém, ale vy to dle mého názoru zkrátka chápat nechcete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #61 kdy: 20.04.2011, 18:52 »

Hmmmm dříve naši předci žili v jeskyních a ochrana před blesky je nezajímala, nebyli ani počítače.
Malinko jsme pokročili p. Ratiborský, nezaspal jste dobu?
Hele chlapi, pojďte se vrátit k přírodě do jeskyní, na blesky se 1,2,3.. ,  nebudou počítače a bude tu jen hezký klid....... Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #62 kdy: 20.04.2011, 19:06 »

Hmmmm dříve naši předci žili v jeskyních a ochrana před blesky je nezajímala, nebyli ani počítače.
Malinko jsme pokročili p. Ratiborský, nezaspal jste dobu?
Hele chlapi, pojďte se vrátit k přírodě do jeskyní, na blesky se 1,2,3.. ,  nebudou počítače a bude tu jen hezký klid....... Škleb

Bych si dovolil malinko nesouhlasit.
Řekl bych, že ty jeskyňáře zajímala ochrana před blesky mnohem víc než dnešní části populace, kteří na rozdíl od jeskyňářů mají jak prostředky, tak metody, ale chtějí si hrát na ty jeskyňáře a chránit se čímkoli, jen ne tím prověřeným způsobem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #63 kdy: 20.04.2011, 19:46 »

Netočíte se pořád do kolečka?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #64 kdy: 20.04.2011, 20:00 »

Asi ano, toto téma je jak únavnej ploužák Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #65 kdy: 20.04.2011, 21:15 »

Obrázek,..............,  je velmi poučný - přikládám ho pro připomenutí znovu.
Nevím jak moc je to skutečně tak. To napětí na HOP je asi vypočteno z odporu uzemnění. Ve skutečnosti je vlastně ta HOP střed děliče a do toho středu je připojena síť. Dělič je složen z bleskového kanálu a zemniče. Jsou to dva odpory v serii a v jejich středu  je síť nn.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #66 kdy: 20.04.2011, 21:40 »

To Milan Hudec:
Byli zalezlí v koutku jeskyně, čekali až to skončí a ani nedutali...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #67 kdy: 20.04.2011, 21:42 »

Asi ano, toto téma je jak únavnej ploužák Úsměv
Tak to uzavřeme?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #68 kdy: 20.04.2011, 22:39 »

Tak to uzavřeme?
Pozor, našlapovat opatrně!
Když jsem to posledně navrhl já, dozvěděl jsem se
Minul jste se povolání,jako moderátor by jste uspěl za každého režimu. Dle mého názoru tím tlacháním se zabýváte nejvíce vy.
  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Alois Kadlík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #69 kdy: 21.04.2011, 12:05 »



Jsem jedním z majitelů desítek tisíc rodinných domků, které mají provedenou ochranu tak, jak jsem již popisoval. Proto mne toto téma zajímá.
Podle popisování svědků a následků při zásahu bleskem, jsem si vytvořil názor,
že blesk i když je to elektrický jev se nechová vždy podle ohmova zákona.
Prosím o zdůvodnění, proč by vodovod, který je na stejném potenciálu jako já,
do mně pustil proud.
V osadě Jizerka by spojení uzemnění vodiče PEN a hromosvodu nemohlo zabránit
nešťastné události. Cesta bleskového proudu šla mimo uzemnění hromosvodu.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #70 kdy: 21.04.2011, 13:11 »

Podle popisování svědků a následků při zásahu bleskem, jsem si vytvořil názor,
že blesk i když je to elektrický jev se nechová vždy podle ohmova zákona.
Záleží na tom, kterou formulaci Ohmova zákona máte na mysli.

Jestli tu nejjednodušší, která považuje odpor za konstantu a říká, že podíl napětí a proudu je jí roven,

anebo tu obecnější, která vlastně definuje impedanci jako poměr vektorů napětí a proudu, přičemž impedance může být závislá na proudu (resp. napětí) a frekvenci.

Obecně se elektromagneti cké projevy blesku řídí Maxwellovými rovnicemi, ale to je trochu složité pro internetové diskusní fórum.

Prosím o zdůvodnění, proč by vodovod, který je na stejném potenciálu jako já,
do mně pustil proud.  
Kdyby tomu tak bylo, tak by do vás žádný proud nepustil. Bohužel tomu tak ve Vašem případě není.
Vodovodní kohoutek je ve Vašem případě na potenciálu vzdálené země, zatímco Vy stojící na podlaze nejnižšího podlaží jste v okamžiku vrcholu bleskové proudové vlny na velmi vysokém potenciálu, lišícím se od potenciálu vzdálené země - v příkladu co jsem uvedl - o 500 až 1500 kV.
Nějaké gumové podrážky nebo pantofle jsou v takovém případě spíše na škodu, protože místo aby se proud rozložil do plochy, soustředí se výboj do jednoho místa a následky jsou o to horší.

V osadě Jizerka by spojení uzemnění vodiče PEN a hromosvodu nemohlo zabránit
nešťastné události. Cesta bleskového proudu šla mimo uzemnění hromosvodu.  
Cesta bleskového proudu šla mimo strojený hromosvod, a jako náhodný hromosvod posloužil zaparkovaný skříňový automobil, zřejmě už mimo ochrannou zónu hromosvodu na budově. Pokud by byl PEN elektroinstala ce spojen se zasaženým (náhodným) "hromosvodem",  tj. kostrou automobilu, bylo by napětí mezi podlahou pod chalupářem a lampou mnohonásobně menší, a k úrazu by nejspíše vůbec nedošlo.
Podstata tohoto ochranného opatření není ve spojení zemničů (i když každý zemnič navíc je dobrý),  ale v kvalitním vodivém spojení PEN s hromosvodem, a to v místě co nejbližším zemi.

Kdyby bylo bývalo udeřilo do strojeného hromosvodu na té chalupě, a chalupář by seděl v koutě poblíž svodu/zemniče, pak by v důsledku chybějícího spojení mezi PEN a zemničem hromosvodu velmi pravděpodobně došlo k úrazu také.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #71 kdy: 21.04.2011, 13:38 »

V osadě Jizerka by spojení uzemnění vodiče PEN a hromosvodu nemohlo zabránit
nešťastné události. Cesta bleskového proudu šla mimo uzemnění hromosvodu.   
Jsem přesvědčen, že pokud by byly zemniče jímací soustavy mezi sebou propojeny dokola ( nebo byl okružní zemnič) a napojeny na přivedený PEN, ten člověk by žil. Je to smutné, ale toto propojení je doporučováno již více jak jedno století, stejně se najdou chytráci, co to neustále nedokážou pochopit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Stran: 1 2 3 [4] 5 6 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako je to s uzemnením vodiča PEN a kovového osvetľovacieho stožiara verejného osvetlenia pri káblovom rozvode?
 Jaký je nejnižší průřez vodiče PEN v síti TN-C do 1000V?
 Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN?
 Kam byste osadili PE vodič v rozvodnici z 50 let?
 Je možné použít stínění kabelu jako PE?
 Kde rozdelit PEN?
 Rozdělení vodiče PEN na PE a N až za měřením v bytové rozvodnici. Proč je tento požadavek energetiky?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu rozdělit PEN na PE+N samostatně v hlavní rozvodnici a i v podružné?
 Po rozdělení PEN se objevilo napětí mezi PE a N. Co je špatně?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jak by jste udělali přizemnění rozdelení PEN na PE+N ve dřevěné chatě?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Kde se píše o povinnosti zemnit PEN vodič v místě rozdělení na N a PE?
 Aký prierez v rozvádzači by ste určili na vodič N, keď sa rozdelí na PE a N?
 Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?
 Musí být sběrna PEN uložena izolovaně v rozvaděči?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Jak volit průřez PEN v TN-S při postupné rekonstrukci?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
 Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ?
 Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči?
 Kdy se jako PEN použije žlutozelený vodič s modrou návlečkou?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je možné rozbočit PEN vodič ve dvojvypínači?
 Kde hledat přerušení PEN, který je zřejmě příčinou podpětí či přepětí v RD?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Kde se nachází v elektroměrovém rozvaděči panelového domu svorkovnice PEN?
 Platí stejné podmínky přívodního kabelu min. průřez 10mm na chatu i na barák?
 Jak řešit přepálení přívodu PEN do RD?
 Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
 Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
 Je bezpečnější zdvojit zž a m vodič coby PEN či instalovat v TN-S?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozváděče?
 Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)?
 Jak zjistit na svorkovnici PEN, který vodič je odpojený?
 Které normy stanovují barevné značení vodiče PEN?
 Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Aký má byť drôt medzi lištou PEN a rámom rozvádzača?
 Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Jak uzemnit PEN v HDS a PE v domovním rozvaděči ?
 Jak naložit s PEN podle staré normy na rozhraní staré a nové instalace?
 Jak uzemnit bod rozdělění vodiče PEN, když není instalovaná svorkovnice HOP ?
 Doznačuje se PEN v TN-C-S v rozvodnici modře?
 Je rozdělení PEN na obrázku provedeno správně?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Kde rozdělit vodič PEN pro dílnu?
 Lze propojit kostru rozváděče vodičem PEN?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Jak správně rozdělit PEN vodič?
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Aká je príčína rozdielneho potenciálu zemnenia a PENu?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jak to, že přes elektroměr vede menší průřez PEN než požadovaný 33 2000-5-54?
 Jaký má být průřez vodiče PEN k elektroměru?
 Co děláte s N vodičem v přívodu CYKY 3Jx pro byt (TN-C)?
 Může vodič PEN přes elektroměr?
 Ako zistím ulomený, alebo zle dotiahnutý PEN, alebo PE vodič?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je napětí mezi PEN a zemí normální?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Je nutné vést samostatný ochranný vodič 10mm2 mezi podružnými rozvaděči?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Je možná náhrada přívodního PEN připojením na zemnič?
 Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Jak správně změřit hodnotu Zs PEN?
 Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
 Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč se při 2f připojení varné desky zdvojuje nulový vodič?
 Proč smějí být vodiče PEN pouze v pevné instalaci?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
  Jaký průřez použít mezi hlavní svorkovnicí PEN na nové= svorky PE a N.?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrového rozvaděče?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Kam se připojuje PEN v podružném rozvaděči nejdříve?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
 Je nutné při výměně starého jističe IJV také navýšit průřez PEN?
 Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn?
 Jak poznat, že byl PEN rozdělen?
 Může několik jištěných obvodů používat jeden PEN vodič?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Jaký je důvod požadavku na průřez PEN ≥10 mm² pro 4p zásuvku v TNC síti?
 Z jakého důvodu je pro PEN vodič zvolen min. průřez 10 mm2?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Jak správně barevně rozděli PEN podle 60204-1?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Bylo někdy možné použít jeden PEN vodič pro více obvodů?
 Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Z jaké svorky se správně pokračovalo v síti TN-C?
 Kam v rozvaděči připojit přívodní PEN pokud není výrobcem instalovaná?
 Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?
 Jaký je tvůj příběh s přerušeným PEN vodičem?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 K čemu slouží vodič středního bodu?
 Jak opravit, nastavit opálený přívodní vodič PEN?
 Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?