Autor Téma: Je spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstalace výhodné ?  (Přečteno 80304 krát)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 14.04.2011, 15:41 »

Moc si nepomůžete. IS má přeci taky PE spojený se zemí. Snad jedině čelovka by byla bezpečná. Člověk by byl zároveň osvícen.  tanecek

Omlouvám se, izolovanou soustavou jsem mínil elektrické oddělení, nikoli IT síť.
Řešení by uspokojilo nejen odpůrce přepětovek, ale také proudových chráničů tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 14.04.2011, 16:21 »

Omlouvám se, izolovanou soustavou jsem mínil elektrické oddělení, nikoli IT síť.
Řešení by uspokojilo nejen odpůrce přepětovek, ale také proudových chráničů tanecek

Setkal jsem se s "mnoha" radiostanicemi, které mají vysoký stožár, anténa z jistého pohledu funguje i jako jímač, svod je koaxem a vlastní radiostanice je v budově umístěna izolovaně, jediné spojení radiostanice na "zem" je přes svod a hromosvod, napájení 230V je přivedeno přes oddělovací trafo s garantovanou pevností 4kV.
Nestává se, že by se po bouřce našly stopy po blesku, který by prošel přes zařízení. Můžete namítnout, že 4kV je "nic" ve vztahu k blesku.
Ale v praxi se zdá, že to trafo tam zlepší odolnost zařízení proti blesku i když primárně je použito z jiného důvodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 14.04.2011, 16:31 »

Setkal jsem se s "mnoha" radiostanicemi, které mají vysoký stožár, anténa z jistého pohledu funguje i jako jímač, svod je koaxem a vlastní radiostanice je v budově umístěna izolovaně, jediné spojení radiostanice na "zem" je přes svod a hromosvod, napájení 230V je přivedeno přes oddělovací trafo s garantovanou pevností 4kV.
Nestává se, že by se po bouřce našly stopy po blesku, který by prošel přes zařízení. Můžete namítnout, že 4kV je "nic" ve vztahu k blesku.
Ale v praxi se zdá, že to trafo tam zlepší odolnost zařízení proti blesku i když primárně je použito z jiného důvodu.

Souhlas
S oddělovákem jsem chtěl pouze navrhnout řešení odpovídající založenému problému, tj. v běžné výstavbě neproveditelné .

Jinak připomínám, že jedny z nejkvalitnější ch přepěťových ochran na trhu jsou právě těmito neošetřené instalace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #21 kdy: 15.04.2011, 02:22 »

Omlouvám se, izolovanou soustavou jsem mínil elektrické oddělení, nikoli IT síť.
Řešení by uspokojilo nejen odpůrce přepětovek, ale také proudových chráničů tanecek


To by potom chtělo severoamerický model distribuční sítě, kde každý dům má svoje trafo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Alois Kadlík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 15.04.2011, 11:27 »

Kdo hledá, najde třeba toto.

V odkazu jem nenašel žádný oblíbený a vyvrácený omyl. Jenom dva rozdílné názory
na toto téma. Blesk si svoji cestu a nemusí být vždy nejkratší (podle výpočtu) najde sám. Kdo se s jeho následky setkal jistě to potvrdí. Nejsem odpůrce přepěťových ochran . Jenom zastávám názor, že při spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN mi přepěťové ochrany nic neochrání. Zatím jsem nezaznamenal ani jeden případ v praxi ,  který by teoretické výpočty potvrdil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 15.04.2011, 12:13 »

V odkazu jem nenašel žádný oblíbený a vyvrácený omyl. Jenom dva rozdílné názory
na toto téma. Blesk si svoji cestu a nemusí být vždy nejkratší (podle výpočtu) najde sám. Kdo se s jeho následky setkal jistě to potvrdí. Nejsem odpůrce přepěťových ochran . Jenom zastávám názor, že při spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN mi přepěťové ochrany nic neochrání. Zatím jsem nezaznamenal ani jeden případ v praxi ,  který by teoretické výpočty potvrdil.

Naprosto s vámi souhlasím, že přepěťové ochrany nepomohou, je třeba nasadit svodiče bleskoproudu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 15.04.2011, 13:33 »

Naprosto s vámi souhlasím, že přepěťové ochrany nepomohou, je třeba nasadit svodiče bleskoproudu.
Tak to bude super svodiče bleskoproudu budou pravděpodobně z obou stran .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 15.04.2011, 14:42 »

...Zatím jsem nezaznamenal ani jeden případ v praxi, který by teoretické výpočty potvrdil.
Pak nás jistě rád seznámíte s tím, kolik případů škod po úderu blesku jste analyzoval, jaké teoretické výpočty a kým/podle čeho tam byly provedeny, a v čem se zmýlily.
A současně k tomu jistě doplníte informaci, kolik případů nulových škod po úderu blesku jste analyzoval, a proč tam škody nenastaly, přestože se teoretické výpočty nepotvrdily.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 15.04.2011, 16:06 »

Tak to bude super svodiče bleskoproudu budou pravděpodobně z obou stran .
Tak od počátku
1.odpověd na vaši původní otázku zní - výhodné to není, ale je to v běžných zástavbách jediné možné použitelné řešení
2.svodič bleskových proudů (dříve také nazývaný úpustný, či vyrovnávací ventil) tam musí být aby vyrovnal potenciál v chráněném objektu.
3.v řadové zástavbě je to kvalitativní boj, kdo má lepší svodič vítězí
4.samozřejmě je to pro výrobce svodičů kšeft, něco jako brzdy v autech
5.normou (její přílohou) daná úleva 5m je využitelná zejména pro speciální objekty mnohdy postavené na "půdě" se schválně sníženou vodivostí např pomocí štěrkových loží asfaltových zálivů a pod.

Blesk je zkrátka nebezpečný živel (nepřítel) a pokud, jako že ano existují technické způsoby jak se mu bránit je moudré takto činit.
Již ve westernech platilo pravidlo připravenosti koltů proklatě nízko, tak je tam mějte i vy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #27 kdy: 16.04.2011, 22:17 »

Mně se tyhle diskuze líbí, protože už moje děti odrostli (nejmladšímu byly 2 roky) a tak se mi již nestává, že bych diskutoval s někým, kdo si nedá věci logicky vysvětlit.

A/ Pokud znám Ohmův zákon a Kirchoffův zákon.
B/ Pokud se podívám do norem ( od roku 1923) a ony mi doporučují vše spojit.
C/ Pokud se podívám kdo mi radí nespojovat a kdo spojovat.
D/ Pokud jsem se nechal přesvědčit, že blesk je elektrický jev

A přesto zastávám opačný názor než spojit, musím být vděčný této společnosti, že mi umožnila se dožít tak vysokého věku.
Pro nás ostatní je naopak nebezpečné, že takováto , ,  Tabula rasa,,  smí být činná v elektrotechnic e.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jaroslav Borovec
*
Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 17.04.2011, 09:37 »

Mně se tyhle diskuze líbí, protože už moje děti odrostli (nejmladšímu byly 2 roky) a tak se mi již nestává, že bych diskutoval s někým, kdo si nedá věci logicky vysvětlit.

Musím panu hájkovi poděkovat, že je jako jeden z odborníků vůbec ochoten na tak stupidní téma diskutovat.
Pokusil jsem se oslovit s touto diskusní otázkou jiné znalce EMC a ti mi odpověděli tak, že ...
... jak to vyjádřit a neporušit pravidla? Není to jednoduché. Napíšu zde co mi řekli a sám se zabanuju pro porušení pravidel.
:-)

Po chvílce vysvětlování mi ostatní EMC odborníci dali zapravdu, že v případě novice, žáka, studenta souvislosti neznalého je taková diskuse prospěšná. Proto ještě jednou děkuji Janu Hájkovi za ochotu a trpělivost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Alois Kadlík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 18.04.2011, 12:18 »


Nevím co je na tomto tématu stupidní. Snad ne to, že jsou rozdílné názory.
Od toho je snad diskuze. Blesk je přírodní elektrický jev. Zatím předpokládáme
jenom pozorováním a ne měřením jak se zachová. Není v tom žádná logika.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 18.04.2011, 12:56 »

Nevím co je na tomto tématu stupidní. Snad ne to, že jsou rozdílné názory.
Od toho je snad diskuze. Blesk je přírodní elektrický jev. Zatím předpokládáme
jenom pozorováním a ne měřením jak se zachová. Není v tom žádná logika.

Podobné téma by mohlo znít, zda je na vnitřní rozvody výhodné používat Cu.
Blesk je pro většinu lidí spíše nadpřirozený jev - odborníci na vlákně patří ke skupině vyvolených, kteří jej s jistou dávkou pravděpodobnos ti dokáží zkrotit.
Nevím jak Vy, já na krocení využiji dobré rady zkušených krotitelů, jinak by se mohlo stát, že mě to "zvíře" ukousne pr...l.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #31 kdy: 18.04.2011, 14:13 »

Blesk je přírodní elektrický jev. Zatím předpokládáme jenom pozorováním a ne měřením jak se zachová. Není v tom žádná logika.
Vy ještě žijete v 19. století, že?
Aby to pro vás nebyl takový šok, doporučuji najít si nějakou publikaci z doby asi tak před 50 lety - v té době už byly k dispozici docela solidní výsledky mnoha měření a pro první uvedení do problematiky by to mohlo stačit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #32 kdy: 18.04.2011, 15:28 »

Ups, kolega Fuk byl rychlejší, blesky se elektricky měří od počátku 20. století.
Elektricky se simulují více jak 200 let, kolega Fuk byl o století tolerantnější.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 18.04.2011, 19:54 »


At toto vlákno není pouze o.......
Max uvažovaný výboj má 200kA, kolik má kulový blesk?.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #34 kdy: 18.04.2011, 20:17 »

... 200kA, kolik má kulový blesk?.
Obávám se, že v tomto ohledu vás neuspokojíme. Vznik a podstata kulového blesku nejsou stále ještě objasněny. Elektrické projevy, alespoň pokud vím, patří v repertoáru účinků kulového blesku mezi ty méně významné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
J.Patúc
« Odpověď #35 kdy: 18.04.2011, 20:41 »

Max uvažovaný výboj má 200kA, kolik má kulový blesk?.
Jedna teoria hovorí, že gulový blesk je nedokončený slabý čiarový blesk.
Keď zbadáme gulový blesk, tak sa máme snažiť ho dokončiť. Merať parametre čiarových bleskov vieme.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 4 5 6 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako je to s uzemnením vodiča PEN a kovového osvetľovacieho stožiara verejného osvetlenia pri káblovom rozvode?
 Jaký je nejnižší průřez vodiče PEN v síti TN-C do 1000V?
 Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN?
 Kam byste osadili PE vodič v rozvodnici z 50 let?
 Je možné použít stínění kabelu jako PE?
 Kde rozdelit PEN?
 Rozdělení vodiče PEN na PE a N až za měřením v bytové rozvodnici. Proč je tento požadavek energetiky?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu rozdělit PEN na PE+N samostatně v hlavní rozvodnici a i v podružné?
 Po rozdělení PEN se objevilo napětí mezi PE a N. Co je špatně?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jak by jste udělali přizemnění rozdelení PEN na PE+N ve dřevěné chatě?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Kde se píše o povinnosti zemnit PEN vodič v místě rozdělení na N a PE?
 Aký prierez v rozvádzači by ste určili na vodič N, keď sa rozdelí na PE a N?
 Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?
 Musí být sběrna PEN uložena izolovaně v rozvaděči?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Jak volit průřez PEN v TN-S při postupné rekonstrukci?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
 Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ?
 Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči?
 Kdy se jako PEN použije žlutozelený vodič s modrou návlečkou?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je možné rozbočit PEN vodič ve dvojvypínači?
 Kde hledat přerušení PEN, který je zřejmě příčinou podpětí či přepětí v RD?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Kde se nachází v elektroměrovém rozvaděči panelového domu svorkovnice PEN?
 Platí stejné podmínky přívodního kabelu min. průřez 10mm na chatu i na barák?
 Jak řešit přepálení přívodu PEN do RD?
 Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
 Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
 Je bezpečnější zdvojit zž a m vodič coby PEN či instalovat v TN-S?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozváděče?
 Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)?
 Jak zjistit na svorkovnici PEN, který vodič je odpojený?
 Které normy stanovují barevné značení vodiče PEN?
 Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Aký má byť drôt medzi lištou PEN a rámom rozvádzača?
 Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Jak uzemnit PEN v HDS a PE v domovním rozvaděči ?
 Jak naložit s PEN podle staré normy na rozhraní staré a nové instalace?
 Jak uzemnit bod rozdělění vodiče PEN, když není instalovaná svorkovnice HOP ?
 Doznačuje se PEN v TN-C-S v rozvodnici modře?
 Je rozdělení PEN na obrázku provedeno správně?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Kde rozdělit vodič PEN pro dílnu?
 Lze propojit kostru rozváděče vodičem PEN?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Jak správně rozdělit PEN vodič?
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Aká je príčína rozdielneho potenciálu zemnenia a PENu?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jak to, že přes elektroměr vede menší průřez PEN než požadovaný 33 2000-5-54?
 Jaký má být průřez vodiče PEN k elektroměru?
 Co děláte s N vodičem v přívodu CYKY 3Jx pro byt (TN-C)?
 Může vodič PEN přes elektroměr?
 Ako zistím ulomený, alebo zle dotiahnutý PEN, alebo PE vodič?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je napětí mezi PEN a zemí normální?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Je nutné vést samostatný ochranný vodič 10mm2 mezi podružnými rozvaděči?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Je možná náhrada přívodního PEN připojením na zemnič?
 Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Jak správně změřit hodnotu Zs PEN?
 Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
 Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč se při 2f připojení varné desky zdvojuje nulový vodič?
 Proč smějí být vodiče PEN pouze v pevné instalaci?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
  Jaký průřez použít mezi hlavní svorkovnicí PEN na nové= svorky PE a N.?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrového rozvaděče?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Kam se připojuje PEN v podružném rozvaděči nejdříve?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
 Je nutné při výměně starého jističe IJV také navýšit průřez PEN?
 Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn?
 Jak poznat, že byl PEN rozdělen?
 Může několik jištěných obvodů používat jeden PEN vodič?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Jaký je důvod požadavku na průřez PEN ≥10 mm² pro 4p zásuvku v TNC síti?
 Z jakého důvodu je pro PEN vodič zvolen min. průřez 10 mm2?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Jak správně barevně rozděli PEN podle 60204-1?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Bylo někdy možné použít jeden PEN vodič pro více obvodů?
 Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Z jaké svorky se správně pokračovalo v síti TN-C?
 Kam v rozvaděči připojit přívodní PEN pokud není výrobcem instalovaná?
 Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?
 Jaký je tvůj příběh s přerušeným PEN vodičem?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 K čemu slouží vodič středního bodu?
 Jak opravit, nastavit opálený přívodní vodič PEN?
 Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 22 dotazů.