Vlastikh
« kdy: 11.04.2011, 07:59 »

Která norma řeší použití a umístění stop tlačítek ve výrobní hale.

Jde o to, jestli musí být rozmístěna stop tlačítka po výrobní hale, která odpojí všechny stroje, anebo stačí, aby bylo pro jednotlivé stroje stop tlačítko na daném stroji.

Otázku pokládám proto, že když jako zaměstnanec uvidím, že nějaký stroj vtahuje např. do lisu člověka, tak než přeběhnu halu která je 50 m a stlačím stop tlačítko na daném stroji, tak může být pozdě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Mudra
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 11.04.2011, 21:28 »

jak je to s normami vám neřeknu, ale pokud se nemýlím, tak bezpečnost strojů a tedy rozmístěním STOP tlačítek na nich je věcí výrobce stroje
A co se týče bezpečnosti ve výrobních prostorech, je věcí vnitřních předpisů firmy. Pokud takovýmto způsobem chcete chránit bezpečnost pracujícíh, pak máte mou podporu a jistě to pomůže bezpečnosti práce (což je vždy plus)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář §6, §8
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 11.04.2011, 21:30 »

Ta výrobní hala je co: Truhlárna? Zámečnická dílna? Automobilka? Mám dojem, že se pouštíte na tenký led ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #3 kdy: 12.04.2011, 02:21 »

Vážený pane Vlastikhu,
mluvíte o výrobní hale, o lisech -  tudíž nejde o tlačítka stop, ale o tlačítka nouzového zastavení strojního zařízení.
Věnuje se tomu více norem, ČSN EN ISO 13850 a hlavně norma ČSN EN 60204-1 ed2, ve které najdete i nejvíce odkazů  na třídu norem zabývající se rozhraním člověk-stroj a funkční bezpečností.    
    ISO 12100:
    Bezpečnost strojních zařízení - základní pojmy a všeobecné zásady pro konstrukci.
    ISO 13849-1:
    Bezpečnost strojních zařízení
    Bezpečnostní části řídicích systémů – všeobecné zásady pro konstrukci
    ISO 14121:
    Bezpečnost strojních zařízení. Zásady pro identifikaci a posouzení rizika.
    IEC 51508:
    Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovateln ých elektrických systémů souvisejících s bezpečností. Základní norma pro bezpečnostní funkce.
    IEC 62061:
    Bezpečnost strojních zařízení. Aplikační norma pro stavbu strojů. Pokrývá elektrickou a elektronickou bezpečnostní techniku.
    EN 349:
    Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla.
    IEC 61496-1:
    Elektrická snímací ochranná zařízení – všeobecné požadavky a zkoušky.
    EN 349:
    Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty – zásady pro konstrukci a volbu.

...a další normy, a zejména normy týkající se konktétních typů strojů (truhlářské, lisy...)

Doporučuji vám si stáhnout nějakou příručku ze stránek výrobců bezpečnostních modulů a nějaké články, abyste získal základní přehled.

V podstatě je nejprve nutné podle souboru norem ISO 14121: EN/IEC 62061 a EN/ISO 13 849-1 a dalších určit protokolárně možná rizika a podle toho vyplyne určení stanovišť, počtu a druhu ovladačů nouzového zastavení (nejen tlačítek, ale i zábran, lankových spínačů atd),  jejich bezpečnostní kategorie a mnoho jiného. Je to týmová a velmi odborná práce.

Zásadou je bezpečnostní rizika potlačit hned v místě vzniku a aby měla možnost vypnutí nebezpečného pohybu nebo stavu hned místní obsluha vlastními silami, nebo aby se stroj zastavil sám, nebo nedovolil obsluze přijít do styku s jeho nebezpečnými částmi (pevné, kontrolované pohyblivé, blokované otevíraná kryty, zábrany, bezpečnostní ohrazení, nášlapné koberce, světelné závory...). Teprve daleko potom je možnost dálkového nouzového zastavení i ze vzdáleného stanoviště. To se používá hlavně u výrobních linek, rozsáhlých strojů a dopravníků. V takových případech se spíše používají lankové spínače reagující na tah i přetržení.

Po určení rizik se ukáže, zda stačí jen místní smyčka nouzového zastavení, nebo zda je nutná i smyčka nadřazená strojům sestaveným do výrobní linky. Například zcela jasné riziko je u soustavy válcovacích strojů skrz které je protahován žhavý ingot - při nouzovém zastavení jedné stolice se musí nouzově zastavit i předešlé.
Nebo se zohlední riziko štěpiče čpavku, aby šel vypnout i ze vzdáleného pracoviště i z venku, nebo z únikové trasy, aby šel vypnout z bezpečné vzdálenosti i při úniku jedovatého čpavku do okolí štěpiče.

Nutno podotknout, že teprve po příchdu bezpečnostních modulů na bázi bezpečnostních automatů, nebo na bázi kaskádovatelný ch bezpečnostních modulů umožňují dobře a smysluplně udělat nadřazené a kaskádní nouzové zastavení.
Pro nadřazená tlačítka nouzového zastavení se doporučuje používat bezpečnostní široký llímec, aby zbytečně nedocházelo z důvodu mylného stiskunouzovéh o zastavení celé linky k ekonomickým škodám na výrobě.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 12.04.2011, 06:01 »

Možná vám bude stačit ČSN EN 61310-3, čl.5.5. (STOP nalevo, nebo dole, nebo uprostřed) je to ale trochu složitější, doporučuji normu přečíst.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Může mít staveništní rozváděč pro funkci nouzového vypnutí napěťovou cívku?
 Musí být ve stolařské dílně central stop co vypne všechny stroje?
 Která norma řeší umístění STOP tlačítka hlavního vypínače rozváděče?
 Musí mít kuchyň centrální STOP vypínající současně i světla?
 Jak řešit STOP tlačítka rozvaděčů v případě častého podpětí?
 Kde a za jakých podmínek má být umístěn nouzový vypínač strojovny?
 Nemá někdo blokové schéma zapojení cetrálního tlačítka stop?
 Musí mít přípojnicový rozvod bezpečnostní vypínání?
 Musí byt STOP tlacitko u stavenišťového rozvaděče uzamykatelné?
 Musí mít stavba (RD, BD,.)tlačítko central stop, total stop pro vypnutí el. ?
 Je toto zapojení nouzového stop tlačítka správně?
 Jak řešíte CENTRAL a TOTAL STOP ??
 Co používáte jako "Total stop" podle ČSN 73 0848 ?
 Je třeba centrálmí stop tlačítko na starém stroji?
 Jaké mohou být vypínací časy u tlačítek Central Stop a Total Stop?
 Jak má vypadat označení "Total stop"?
 Jak často kontrolovat funkci nouzového zastavení?
 Lze použít spojení L a PE za chráničem k nouzovému vypnutí?
 Jak se realizovaly obvody nouzového zastavení v dobách dřívějších?
 Je potřeba nouzové stop tlačítko na zařízení bez pohyblivých částí ?
 Je možné spraviť central stop s napäťovou cievkou?
 Proč tlačítko Central stop se spíná do zkratu?
 Lze aplikovat ČSN EN 13525 na štěpkovače pevně zabudované ve výrobních linkách?
 Jsou nutné vypínače v kuchyni restaurace před spotřebiči?
 Jak připojit tlačítko nouzového zastavení k jističi 250A?
 Mohu pro vypinani hlavniho jistice/vypinace pouzit jeho napetovou spoust?
 Jak řešit Central STOP v bytovém domě s více vchody?
 Který zákon nebo předpis nařizoval na staré soustruhy dosazovat stop tlačítka?
 Proč některé plynové kotelny mají centrální vypínací tlačítka?
 Jak postupovat při dle ČSN nesprávném zapojeni central stop?
 Je oprávněný požadavek hasičů, na označení Total Stop u RD?
 Jakým textem se má označit tlačítko nouzového zastavení?
 Eaton uvedl na trh novou řadu tlačítek nouzového zastavení
 Existuje alternativa k běžně používaným vypínačům TOTAL STOP a CENTRAL STOP?
 Jak vhodně navrhnout bezpečnostní obvod pro hlídání krytu stroje?
 Existuje norma popisující provedení obvodu Stop tlačítko laboratoře?
 Instalovali jste ruční tlačítka odkouření?
 Jaké jsou požadavky na stykač k nouzovému zastavení ?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 23 dotazů.