Autor Téma: Jakou velikost jističe budu potřebovat pro topné těleso 7,5 kW, 3x400V, D?  (Přečteno 2775 krát)
Nevědoucí
« kdy: 11.04.2011, 09:17 »

Jakou velikost jističe budu potřebovat pro topné těleso 7,5 kW, 3x400V, zapojení do trojúhelníku. Bude sloužit pro ohřev vody ve venkovní nádrži před zamrznutím (udržovat min. +5 °C).
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 11.04.2011, 22:49 »

bez počítání, z hlavy a po par pivech si myslím že B16A/3 by měl stačit Úsměv
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #2 kdy: 11.04.2011, 22:54 »

Odebíraný proud bude přibližně 11A, jistič 16A bude tedy dostatečný. Jestli je spotřebič zapojený do Y nebo D, na tom nezáleží.
Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 24 dotazů.