LCF314
« kdy: 29.03.2011, 11:04 »

Kupuji byt a developer drze namontoval 25A třífázový hlavní jistič. A ještě to chce zaplatit, byť to není součástí kupní ceny. Podle mě je 12.500,- za připojení dost peněz a dát mu to nechci. V bytě se pro ohřev TUV, topení i vaření používý plyn. Na elektriku je trouba, pračka, myčka, lednička a další bežné domací spotřebiče.
Je dle vašeho názoru dostačující i slabší hlavní jistič? Třeba jen jednofázový?
Lze bez větších zásahů vyměnit třífázový za jednofázový?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef BABJAK
« Odpověď #1 kdy: 29.03.2011, 11:36 »

Ten "drzy developer" snad robil elektroinstala ciu podla nejakeho projektu, nie?  Zlej

Downgradovat trojfazove pripojenie na jednofazove sa mi v dnesnej dobe vidi ako velky krok spat; daleko viac je pozadovany presny opak, upgrade z jednej fazy na 3. Staci, aby manzelka rada piekla (el. rura; v plynovej sa kolac pecie zle),  pila kavu (rychlovarna konvica) a k tomu sa starala o seba (fen) ci domacnost (vysavac),  a zrazu vam bude 1x25A zufalo malo, a viac ako 25A Vam na 1 fazu nepovolia.  Hněv

3x25A je na byt fakt dost, ak sa elektrinou nekuri. Informujte sa ale predovsetkym u drzeho developera, z coho vychadzalo dimenzovanie a pripadne sa u neho informujte o moznosti znizenia na 3x16. S dobrym rozfazovanim by to malo bohato stacit na vami uvedene spotrebice. Teda aspon na najblizsich 10-15 rokov, ak uvazime, ako vzrastli vykony "beznych domacich spotrebicov",  ako ich nazyvate, za poslednych 10-15 rokov. Vykonejsi vysavac ci konvica dnes celkom v pohode pretazi 10A istic!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 29.03.2011, 12:38 »

pripadne sa u neho informujte o moznosti znizenia na 3x16.
To je cesta do pekel, protože nebudete mít selektivitu se zásuvkovými obvody. Nešel bych pod 3x20A.

Těch 12.500,- nebudete platit developerovi, ale distributorovi (500Kč za 1 A). Zvažte, jestli vás v budoucnu manželka nepřesvědčí o nákupu třeba sklokeramickéh o sporáku. Pak je 1x25A opravdu málo.

Downgrade je samozřejmě možný. Nechal bych 3f kabeláž pro budoucí rozšíření a sjednal si 1x25A. Pro developera je to minimální náklad. Pro normální byt je 1x25A dostatečné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
LCF314
« Odpověď #3 kdy: 29.03.2011, 13:31 »

Těch 12.500,- nebudete platit developerovi, ale distributorovi (500Kč za 1 A).
Ono to budeme platit developerovi, protože on už to připojil a zaplatil. A to bez jakékoli dohody s námi. Celkem drzost.

Takže 1x25 je zřejmě dostačující. Ale evidentne co člověk, to názor  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 29.03.2011, 13:49 »

To bude poplatek za rezervovaný příkon.....to platí každý nový připojivší-se... tanecek
I když to není v kupní smlouvě,musel to zaplatit! Nyní to chce asi po vás!
Na jednofázový ani nepomýšlejte.. .. ajoooo  Podle spotřebičů, co popisujete!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
LCF314
« Odpověď #5 kdy: 29.03.2011, 13:58 »

Na jednofázový ani nepomýšlejte.. .. ajoooo  Podle spotřebičů, co popisujete!
Jaka laika by mě potěšil nějaký důvod.... Takhle je to dost složité rozhodování.

Nese užití třífázového jističe nějaké nesporné výhody?
Prostým součtem cca 4,5kW za veškeré spotřebiče bych se do 1x25 vešel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 29.03.2011, 14:01 »

...Celkem drzost.
Možná se trošku mírněte ve výrazech - ten developer z toho nemá ani korunu, je to poplatek stanovený ERÚ. Kéž by vás při výstavbě a přejímání bytu potkaly jen takovéhle drobné lapálie!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 29.03.2011, 14:06 »

Prostým součtem cca 4,5kW za veškeré spotřebiče bych se do 1x25 vešel.
To myslíte vážně?
Trouba, pračka, myčka, rychlovarná konvice, fén, vysavač, TV, PC dá dohromady 10-11 kW, a to nepočítám rozběhový odběr lednice cca 1 kW.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
LCF314
« Odpověď #8 kdy: 29.03.2011, 14:16 »

Možná se trošku mírněte ve výrazech - ten developer z toho nemá ani korunu, je to poplatek stanovený ERÚ. Kéž by vás při výstavbě a přejímání bytu potkaly jen takovéhle drobné lapálie!
Dle mého je to velice nesolidní jednání dělat něco, co není nijak smluvně podložené. Co kdybych chtěl být doma po tmě....  Záleží na mě jestli si elektřinu připojím a ne na libovůli nějakého cizího člověka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 29.03.2011, 14:19 »

Na jednofázový bych zásadně nešel ale do 3x16A  za 8000Kč byste se mohl vejít s uváděnými spotřebiči i s nějakou rezervičkou.Má lokdy se používají všechny spotřebiče najednou aby docházelo k vypadávání jističe.Od velikosti hlavního jističe se mimo poplatek podle vyhlášky č.51/2006 odvíjí i pevná měsíční platba za elektřinu.Takž e tu velikost bych zase zbytečně nepřeháněl když bych nevyužíval velikost jističe a zbytečně bych ještě měíčně za to platil.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
LCF314
« Odpověď #10 kdy: 29.03.2011, 14:22 »

To myslíte vážně?
Trouba, pračka, myčka, rychlovarná konvice, fén, vysavač, TV, PC dá dohromady 10-11 kW, a to nepočítám rozběhový odběr lednice cca 1 kW.
V tom případě štítky všech el. zařízení neříkají pravdu?
Pokud je na pračce uvedeno 0,9kW, na lednici 0,67kW, na myčce 1,1kW, na troubě 1,1kW dá se tomu věřit?? Jsou to nějaké průměrné hodnoty a zkutečnost je jiná?? Kde je pravda??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 29.03.2011, 14:23 »

Záleží na mně, jestli si elektřinu připojím, a ne na libovůli nějakého cizího člověka.
Možná, že máte ve smlouvě s developerem nějaké ustanovení, ze kterého implicitně vyplývá, že bude instalace připojena na síť. Jak byste si např. představoval přejímku zabudovaných spotřebičů - přivezete si dieselagregát?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 29.03.2011, 14:26 »

V tom případě štítky všech el. zařízení neříkají pravdu?
Pokud je na pračce uvedeno 0,9kW, na lednici 0,67kW...
Jste si jist, že je na té lednici napsáno toto? Vsaďme se, že ne  Smích
To co uvádíte budou spíše spotřeby v kWh za den nebo za jeden cyklus. Ne příkon v kW.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #13 kdy: 29.03.2011, 14:30 »

Já teda nevím, ale kromě myčky mám doma všechny popsané spotřebiče a Jistič 1x25A mi ještě na přetížení nevypadl. To, co pán popisuje je běžná domácnost, jakých jsou tisíce a nikdo si nestěžuje.

Znova opakuji, 3x16A před elektroměrem není v selektivitě s 1x16A na zásuvkách. Při zkratu pak můžete zůstat potmě.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 29.03.2011, 14:39 »

Jen aby ta chybějící myčka nebyla právě ta poslední kapka  Smích
Taky souhlasím, že takováhle domácnost s 1x25 v pohodě vyžije - nanejvýš si bude muset zvyknout, že při myčkování/praní je lepší hřát vodu na sporáku, než v rychlovarné konvici.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 29.03.2011, 14:40 »

Já teda nevím, ale kromě myčky mám doma všechny popsané spotřebiče a Jistič 1x25A mi ještě na přetížení nevypadl. To, co pán popisuje je běžná domácnost, jakých jsou tisíce a nikdo si nestěžuje.

Znova opakuji, 3x16A před elektroměrem není v selektivitě s 1x16A na zásuvkách. Při zkratu pak můžete zůstat potmě.


Pane kolego, při zkratu vám půjde ven na 95% se 16B i 25B.Takže budete potmě stejně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #16 kdy: 29.03.2011, 14:44 »

To je sice pravděpodobné, ale o něco méně, než 16A/16A. Ne každý zkrat je větší, než 95A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 29.03.2011, 14:55 »

To je sice pravděpodobné, ale o něco méně, než 16A/16A. Ne každý zkrat je větší, než 95A.
To byl ale od vás vtip.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
 Jaký kabel mám koupit pro 1km vzdálenou chatku?
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Lze vyměnit hlavní jistič za silnější?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Potřebuji něčí souhlas pro výměnu pojistek z 16A na 25A ve starém rozvaděči?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
 Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
 Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Jaké jsou rozměry kabelu AY 4x16mm do nově umístěné HDS?
 Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Jaký jistič potřebuji k přípojce na staveniště RD ?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
 Stačí připojení CYKY 4x10 na jeden RD?
 Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
 Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
 Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?
 Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?
 Jaký použít kabel z elektroměrového rozváděče ke dvěma rozvodnicím v chatách?
 Jak efektivně připojit chatku?
 Kolik stoji zmena 1f pripojeni na 3f u spolecnosti CEZ ?
 Jak připojit agregátu k síti rodinného domu?
 Jaký mám nasmlouvat jistič pro RDs 20kW kotlem?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální?
 Kdo mi povolí předělání hlavního přívodu do bytu z 1 fáze na 3 fáze?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
 Jaká je maximální hodnota hl. jističe pro 1.fáz. přívod?
 Jakou uvést hodnotu jističe do přihlášky odběru, když netuším jakou potřebuji?
 Stačí pro napájení dílny přívod kabelem Cu 5x2,5mm?
 Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
 Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
 Jakou velikost jističe pro nový RD?
 Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
 Jaký průřez použít od jističe 50A k elektroměru na fázi a N?
 Ako určit požadovanú výšku hlavného ističa u starého domu?
 Bude stačit současný kabel pro navýšení z 1x16A na 1x25A?
 Jak slozite je posilit jistice pro venkovni podium s obcerstvovacim zazemim?
 Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
 Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Stačí dnes v bytě 1-fáze nebo je nutné mít 3-fáze?
 Za co je třeba platit při zřízení přípojky?
 Jakou mám zvolit velikost hlavního jističe na instalovaný příkon 25 kW?
 Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
 Jaké jsou měsíční poplatky za stavební přípojku?
 Kolik mě bude stát zřízení třífázové přípojky pro jednu zásuvku pro pilu?
 Jaké jsou poplatky za připojení nového odběrného místa u VČE?
 Je lepší řešit instalaci chatky z autobaterie 12V nebo 230V ?
 Kolik spotřebičů mohu použít současně při třífázovém jističi 50A?
 Jaké komunikační přípojky umístit v podnikatelském objektu?
 Jakým způsobem se vyměří zálohy pro znovupřipojení objektu?
 "Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?
 Postačí pro RD bez plynu jako hlavní jistič pouze 3x16A?
 Je pro nás správná volba jistič před elektroměrem 3x25.0 A?
 Lze připojit 2 byty na jeden elektroměr?
 Potřebuji na stavební parcele třífázovou přípojku nebo mi stačí jednofázová?
 Je možné využití 3-fáz. přípojky jen se čtyřmi vodiči?
 Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?
 Jaká je povolena charakteristika jističe před elektroměrem?
 Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?
 Co budu platit za připojení zahradního domku na nn?
 Jak volit velikost přípojky pro starý odpojený dům před rekonstrukcí?
 Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
 Jak pripojit vzdalene odberove misto (RD) s co nejnizsimi naklady?
 Jaký zvolit průřez pro 25A/3f 40m v zemi?
 Připojili byste pasívní dům jedno nebo třífázově?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Jaký průřez vodiče doporučujete mezi elektroměrným a bytovým rozvaděčem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Staci 3f pripojka alebo sa musi samostatne prieviest 1f aj 3f pripojka?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Který distributor nabízí nové zřízení odběrného místa nejlevněji?
 Jak probíha zřízení nového 3-fázového okruhu do garáže v SVJ?
 Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?
 Jak podle nožové pojistky poznám dostatečnou přípojku odběrného místa?
 Jakou velikost jističe zvolit po odpojení plynu pro byt 1kk?
 Je v pořádku táhnout kabeláž pro HDO 3x1,5 na vzdálenost 400metrů?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 23 dotazů.