| | |-+  Jak připojím stavební rozvaděč TN-C z rozvaděče souseda TN-S?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak připojím stavební rozvaděč TN-C z rozvaděče souseda TN-S?  (Přečteno 23487 krát)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #18 kdy: 10.04.2011, 13:19 »

Citace- Na nezastavěném pozemku bude pomalu budován nový rodinný domek.

Nepsal jste, že už řešíte trvalé/stavební připojení.  Ale v důsledku je jedno, jestli je to na měsíc, nebo půl roku. Bezpečné by to mělo být v každém případě. Proto platí to co jsem napsal v předešlém příspěvku.

S par. 5 si to samozřejmě můžete udělat sám ale měl by vám to skouknout nějakej revizák. Pro klid ve Vaší duši.

A jste si tím jistý? Může se s par.5 stát výrobcem stavebních rozvaděčů? Touto úpravou se z něj stává výrobce, se všemi, i právními důsledky. Změní původní zapojení, za které ručil původní výrobce.
ALe je to asi jen o "odvaze" každého jednotlivce


Zapojení elektroměru najdete i s vysvětlením například zde.

http://elektrika.cz/data/clanky/ben-mereni-prace-elektrickeho-proudu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
NetRat
« Odpověď #19 kdy: 10.04.2011, 20:23 »

Děkuji za přílohy a odkazy. Bohužel podobná schémata jsem už našel a vždy je tam elektroměr s více jak třemi svorky, tento konkrétní má jen tři. Nebudu to řešit a budu doufat, že je to zapojené dobře. Vše ostatní jsem se už dozvěděl, takže děkuji všem za přízpěvky  Úsměv.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #20 kdy: 10.04.2011, 20:54 »

A díval jste se pořádně? Já tam v tom odkazu vidím i zapojení jednofázového elektroměru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 11.04.2011, 09:03 »

Co se týká 2 chráničů zapojených v serií se stejnými parametry,tak vám při poruše s největší pravděpodobnos tí budou padat oba dva Smutek

Bylo by zajímavé vědět jak má zapojen chránič soused. Jestli je jen pro zásuvku, je o OK, kdyby to měl pro víc okruhů, může to být problém. A kdyby tam měl centrální chránič a při nějaké chybičce u vás by mu zhasnul celý dům, to by asi dlouho radost z "pomoci bližnímu" nedával najevo...
Jen tak pro zajímavost - jak to ošetříte, aby vám soused energii "neprodával",  protože by tím porušil jak energetický zákon, tak připojovací podmínky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 11.04.2011, 22:16 »

Jen tak pro zajímavost - jak to ošetříte, aby vám soused energii "neprodával",  protože by tím porušil jak energetický zákon, tak připojovací podmínky?

Prominte, pane kolego, ale tenhle pristup bude jednou zhoubou nasi Evropske civilizace. Predposranost pred zakony a predpisy nadrazena vecem jako jsou dobry sousedsky vztahy, kamaradstvi...

Jeste si pamatuju na casy, kdy tata stavel barak a jelikoz energetici s pripojkou zrovna nespechali, bral elektriku od souseda tri roky. Srovnali se navzajem u lahve domaci slivovice a vubec neresili nejaky energeticky zakon...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #23 kdy: 11.04.2011, 22:48 »

Co se týká energetického zákona, je to míněno tak, že se nesmí energie prodávat v tom smyslu, že se vytvoří nějaký zisk. Přeúčtovat spotřebovanou energii někomu jinému (za stejnou cenu, za kterou byla pořízena),  proti tomu nikdo nenamítá.

Co se týká serióvého řazení dvou stejných chráničů, doposud nebyla zmíněna jedna věc a to je vypínací čas. Při postupném (pomalém) nárustu unikajícího proudu bude mít hlavní slovo vypínací proud, ovšem při poruše typu zkrat na kostru bude rozhodující vypínací čas. S velkou pravděpodobnos tí ovšem vypadnou oba chrániče.

Také je nutno zmínit, že jde jen o krátkodobé připojení a při používání správných spotřebičů a prodlužovacích šňůr k poruchám nedochází tak často, aby bylo nutné řazení dvou chráničů za sebou nějak zvláště řešit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 23 dotazů.