| | |-+  Jaké nebezpečí vznikne pokud nespojím vodič PEN s uzemněním hromosvodu ?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 3 [4] 5 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaké nebezpečí vznikne pokud nespojím vodič PEN s uzemněním hromosvodu ?  (Přečteno 75288 krát)
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #54 kdy: 01.04.2011, 06:16 »

Přístroje je třeba chránit od té doby co vznikly a vzhledem k tomu že je jich v posledních letech čím dál víc tak se jejich ochrana vyplatí. Proto se vyrábí přepěťovky.
Zapomínáte na skutečné vybavení většiny domácností,kde přepěťovky nejsou z různých důvodů.
Elektroinstala ce a spotřebiče na ně připojené nebyly před rokem 2006  chráněny před přepětím vůbec nebo vyjímečně a nevím ve svém okolí o případu,kdy by tato skutečnost nějak komplikovala provoz elektroinstalc e a spotřebičů dříve i nyní v roce 2011.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #55 kdy: 01.04.2011, 06:28 »

Pane Ratiborský dříve jsme taky jezdili na koních a teď jezdíme autem
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #56 kdy: 01.04.2011, 07:12 »

Pane Ratiborský dříve jsme taky jezdili na koních a teď jezdíme autem
Dříve i nyní chodili lidé také pěšky,chůze obzvláště v přírodě je zdravá pokud se nepřehání.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #57 kdy: 01.04.2011, 07:24 »

Elektroinstala ce a spotřebiče na ně připojené nebyly před rokem 2006  chráněny před přepětím vůbec nebo vyjímečně a nevím ve svém okolí o případu,kdy by tato skutečnost nějak komplikovala provoz elektroinstalc e a spotřebičů dříve i nyní v roce 2011.
Aha ,  tak teď již tomu rozumím, Vy nevíte, že normativně byla ochrana před přepětím dána daleko  dříve a zároveň neakceptujete to, s čím nemáte vlastní zkušenosti, takže v podstatě vše.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #58 kdy: 01.04.2011, 07:37 »

Už to prosím pochopte, nepřehání.

Taky mě to napadlo ale ještě jsem doufal.  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #59 kdy: 01.04.2011, 07:51 »

Zapomínáte na skutečné vybavení většiny domácností,kde přepěťovky nejsou z různých důvodů.
Elektroinstala ce a spotřebiče na ně připojené nebyly před rokem 2006  chráněny před přepětím vůbec nebo vyjímečně a nevím ve svém okolí o případu,kdy by tato skutečnost nějak komplikovala provoz elektroinstalc e a spotřebičů dříve i nyní v roce 2011.

Původní otázka zněla na nebezpečí když není spojen PEN s uzemněním, přepěťovek se netýkala. Při poruše na PEN v síti distributora je lepší mít PEN na zemniči (už jsem viděl),  při zásahu bleskem je jistě lepší být ptákem na drátu vn než ptákem mezi drátem vn a zemí takže zase lepší přizemnit. To jsou dva příklady co mě narychlo napadly.

Co se týká ochran proti přepětí tak je to jako s chrániči, prostě je bezpečnější ochranu mít než ji nemít, nevím co v tom vidíte za problém. Elektroinstala ce se dá udělat z holých vodičů a bez pojistek, funguje taky, jen úroveň bezpečnosti klesne pod obecně uznávanou hranici a ta se časem posouvá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #60 kdy: 01.04.2011, 07:53 »

Dříve i nyní chodili lidé také pěšky,chůze obzvláště v přírodě je zdravá pokud se nepřehání.
V tom s vámi souhlasím ale já radši jezdím na kole a klidně to někdy i přeženu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
kadlik
« Odpověď #61 kdy: 01.04.2011, 12:48 »

Pokud dodržíme vzdálenost uzemnění hromosvodu od uzemnění vodiče PEN tak podle platné ČSN se nemusí uzemnění vzájemně propojit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #62 kdy: 01.04.2011, 14:51 »

Dříve i nyní chodili lidé také pěšky,chůze obzvláště v přírodě je zdravá pokud se nepřehání.
A navíc se při ní obejdete bez elektropřípojk y i bez přepěťových ochran. Takže řešení bychom měli, že  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #63 kdy: 01.04.2011, 14:52 »

Pokud dodržíme vzdálenost uzemnění hromosvodu od uzemnění vodiče PEN tak podle platné ČSN se nemusí uzemnění vzájemně propojit.

Pokud to nezpůsobí rizika (a ono je to způsobí skoro vždy),  máte jistě pravdu.
Elektrikařinu je však třeba chápat více a více v daleko širších souvislostech, než tomu bylo dříve, a nevytrhávat jednotlivá ustanovení norem z kontextu jak mnohdy vidím i u starších a zkušenějších kolegů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #64 kdy: 01.04.2011, 15:17 »

Pokud dodržíme vzdálenost uzemnění hromosvodu od uzemnění vodiče PEN tak podle platné ČSN se nemusí uzemnění vzájemně propojit.
Jak poznamenává kol. Hudec, bylo by vhodné uvést konkrétní souvislosti, v jaké situaci která konkrétní norma toto propojení "odpouští".
ČSN EN 62305-3 předepisuje jejich propojení přinejmenším přes HOP, pokud se nejedná o tak dobře izolovaný hromosvod, že nehrozí nebezpečné jiskření mezi hromosvodem a stavbou (což by jinak u běžného hromosvodu hrozilo prakticky vždy).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Rudolf Šála
*
Offline Offline




« Odpověď #65 kdy: 01.04.2011, 17:27 »

Může mi někdo vysvětlit, proč je dobré spojit uzemnění hromosvodu rodinného domku v obci, kde je celá síť uložena v zemi, s vodičem PEN přívodu do domku ?
Tímto spojením je přece zbytečně přivedeno bleskové napětí na vodič PEN domku .


Proč? Co pro nás vlastně představuje blesk za nebezpečí?
1. Výboj který způsobuje požáry nebo úmrtí osob a zvířat. -> Tuto hrozbu eliminujeme hromosvodem s kvalitním uzeměním.
2. Elektromagneti cká indukce způsobená bleskovými proudy -> Aby se nebezpečí eliminovalo je nutné použít svodiče přepětí, spojení PEN s hromosvodem. Spojením PEN s hromosvodem ''připravíme'' indukovaným bleskovým proudům kratší cestu než je ta po vodiči PEN k nejbližšímu uzemění, tím se předejde zbytečným škodám zejména na elektronice. Aby to správně fungovalo tak je důležité mít co nejlepší uzemění, jinak riskujete že blesk ''nesjede'' do země ale objeví se na  PEN....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
J.Patúc
« Odpověď #66 kdy: 02.04.2011, 07:53 »

2. Elektromagneti cká indukce způsobená bleskovými proudy....
Elektromag. indukcia je tu podružný problém.
Na prechodovom odpore do zeme, vytvára bleskový prúd prepätie na PEN.  Ako to tu už bolo viackrát spomínané, riešime to miestne zaradením ochranných prvkov medzi fázou a PEN. 
  Otázkou je naša zodpovednosť voči susedom v prípade "poruchy" na prechodovom odpore. Pri prerušenom  zvode bleskového prúdu do miestnej zeme, celý bleskový prúd uzatvára svoj okruh cez vzdialené zeme nn. Rôzne sú ohrození aj "nevinní susedia" ( aj oni by mohli mať vybudovanú ochranu proti blesku ) na ceste bleskového prúdu.  Nielen elektronika, ale aj ludia sú ohrození. O možnom vzniku požiaru ani nehovorím.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rudolf Šála
*
Offline Offline




« Odpověď #67 kdy: 02.04.2011, 09:54 »

Elektromag. indukcia je tu podružný problém.
Na prechodovom odpore do zeme, vytvára bleskový prúd prepätie na PEN.  Ako to tu už bolo viackrát spomínané, riešime to miestne zaradením ochranných prvkov medzi fázou a PEN. 
  Otázkou je naša zodpovednosť voči susedom v prípade "poruchy" na prechodovom odpore. Pri prerušenom  zvode bleskového prúdu do miestnej zeme, celý bleskový prúd uzatvára svoj okruh cez vzdialené zeme nn. Rôzne sú ohrození aj "nevinní susedia" ( aj oni by mohli mať vybudovanú ochranu proti blesku ) na ceste bleskového prúdu.  Nielen elektronika, ale aj ludia sú ohrození. O možnom vzniku požiaru ani nehovorím.
 

Je to vedlejší účinek bleskových proudů, ale né zanedbatelný v 21.století kdy máte citlivou elektroniku pomalu ve všem.

A co jiná situace, blesk udeří do domu kde není spojeno HOP a PEN. Požár nevznikne ale počítače, televize atd. zažijou ''středověk''. Říkám to proto že jsem u podobného případu byl, kamarádovy o blok dál udeřil blesk do hromosvodu který s PEN nebyl spojený, vyhořeli jim počítače, televize, rozvody telefonu atd. A ta indukce ohrožuje i sousedy tak nebo tak.

No však o tom mluvím:
Proč? Co pro nás vlastně představuje blesk za nebezpečí?
1. Výboj který způsobuje požáry nebo úmrtí osob a zvířat. -> Tuto hrozbu eliminujeme hromosvodem s kvalitním uzeměním.
2. Elektromagneti cká indukce způsobená bleskovými proudy -> Aby se nebezpečí eliminovalo je nutné použít svodiče přepětí, spojení PEN s hromosvodem. Spojením PEN s hromosvodem ''připravíme'' indukovaným bleskovým proudům kratší cestu než je ta po vodiči PEN k nejbližšímu uzemění,  tím se předejde zbytečným škodám zejména na elektronice. Aby to správně fungovalo tak je důležité mít co nejlepší uzemění, jinak riskujete že blesk ''nesjede'' do země ale objeví se na  PEN....

U rodiného domku by neměl být snad problém změřit si kvalitu uzemění hromosvodu a případně udělat nezbytná opatření aby spojení hromosvodu s PEN bylo bezpečné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #68 kdy: 02.04.2011, 10:44 »

Je dobré bydlet mezi sousedy, jež se o uržování stavu své instalace z hlediska přepětí moc nestarají, poskytují mě svými neochráněnými spotřebiči další stupen ochrany.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #69 kdy: 02.04.2011, 11:38 »

Pokud dodržíme vzdálenost uzemnění hromosvodu od uzemnění vodiče PEN tak podle platné ČSN se nemusí uzemnění vzájemně propojit.
Jestli máte na mysli ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, tak ta především říká, že "Pro uzemnění hromosvodu a uzemnění silových zařízení se má vybudovat společné uzemnění,  které musí splňovat podmínky jak podle ČSN EN 62305-3 tak podle ČSN 33 2000-4-41....Uzemňovaná zařízeni se připojí na společné uzemnění nejvhodnějším způsobem s přihlédnutím k uspořádání a vzájemné poloze obou zařízení, zpravidla v zemi."

A teprve pak, jako určitá úleva z tohoto pravidla, je ona věta o vzdálenosti > 5 m. Já jí rozumím tak, že v takovém případě:
a) u neizolovaného hromosvodu stačí propojení nad zemí (zemnič PEN - HOP - zemnič hromosvodu)
   Je to něco jako výjimka pro taxikáře, že se nemusejí poutat bezp. pásy
    - a přitom o jejich užitečnosti asi už nikdo nepochybuje, a taxikáři se klidně mohou
    poutat, i když nemusí, protože je to bezpečnější.
b) u oddáleného hromosvodu se pak propojení dělat nemusí ani vrchem, pokud je u speciálních objektů nezbytné oddělit uzemňovací soustavy. Nemyslím, že by tvůrci normy považovali rodinný domek za natolik speciální objekt.

P.S. provedení propojení zemničů v zemi, resp. připojení PEN a svodu na dva různé vývody zemnicí soustavy, má tu výhodu, že eliminuje nebezpečí
...Pri prerušenom  zvode bleskového prúdu do miestnej zeme, celý bleskový prúd uzatvára svoj okruh cez vzdialené zeme nn. Rôzne sú ohrození aj "nevinní susedia..."
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #70 kdy: 02.04.2011, 20:15 »

Je to případ obydlí na samotě pod vedením vvn, které pro toto vlastně slouží coby oddálený hromosvod, pak se jistě nebudu propojovat se svým PEN k jeho vzdálené podpěře, ale jak uvádí p.Fuk, jsou to případy výjmečné a speciální.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #71 kdy: 04.04.2011, 06:32 »

Při poruše na PEN v síti distributora je lepší mít PEN na zemniči (už jsem viděl),  při zásahu bleskem je jistě lepší být ptákem na drátu vn než ptákem mezi drátem vn a zemí takže zase lepší přizemnit. To jsou dva příklady co mě narychlo napadly.

Co se týká ochran proti přepětí tak je to jako s chrániči, prostě je bezpečnější ochranu mít než ji nemít, nevím co v tom vidíte za problém. Elektroinstala ce se dá udělat z holých vodičů a bez pojistek, funguje taky, jen úroveň bezpečnosti klesne pod obecně uznávanou hranici a ta se časem posouvá.

Já v tom žádný problém nevidím jen jsem jiného názoru na než vy a to že spousta elektroinstalc í,které jsou  provedeny tak,že PEN vodič není spojen s uzemněním hromosvodu a jejich bezproblémový provoz zatím desítky let jen potvrzuje že můj názor je správný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 3 [4] 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musím pospojovat všechny vodovodní trubky jedním vodičem nebo každou samostatným?
 Kde byt umiestnena ekvipotencialni svorka?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňkovým pospojováním?
 Musí byť k doplnkovému pospájaniu v kúpelni privedený samostatný vodič z hlavnej ekvipotenciálnej svorkovnice?
 Jak provést uzemnění u skladu výbušnin?
 Pospojit podlahové topení v koupelně ?
 Je vodič pro pospojení plastového sprchového koutu nutný?
 Je nutno použít k pospojení/zemnění rozvodu vytápění brutální průřez CY 25?
 Je možné spraviť doplnkové pospájenie v kúpelke vodičom Z/Ž 4mm?
 Musím u přívodu stroje použít chránič nebo stačí pospojení?
 Nemělo by být vodovodní potrubí vodivě spojené se svorkovnicí v rozvaděči?
 Co všechno musí být v koupelně pospojeno?
 Je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj kovovú stavbu prístrešku na náradie?
 Jak realizovat (pokud vůbec) dopl. pospojování při rekonstrukci bytového jádra?
 Je nutné připojit vodič PE ke kovové konzole krabice Acidur?
 Lze považovat řadové zemnící svorky umístěné na din liště za dokonale pospojené?
 Je nutné ochranné pospojování rámu automobilu na kterém je umístěno chlazení?
 Jak pospojit průběžnou dvojzásuvku?
 Proč projektant nenavrhol vodivé pripojenie veľkých kovových konštrukcií v blízkosti zvodu?
 Mám v nemocnici opravdu pospojit každý instrumentální stolek?
 Je opravdu nutné pospojit ochranný kolík zásuvek v koupelně?
 Co vše by se mělo přizemnit na staveništních instalacích?
 Musí byť odpad pod sprchou pripojený na ochranný vodič?
 Je opravdu nezbytné pospojování stolů ve školní kuchyni?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Která norma nebo literatura prosím řeší provedení svářecích pracovišť z hlediska
 Jak správně pospojit koupelnu?
 Má pospojení nějaký vliv na kolísání napětí?
 Ako správne pospájat rúry v kotolni?
 Je skutečně potřeba 16mm2 průřez vodice CY pro hlavní pospojení?
 Jak se zbavit napětí 2V ss mezi PEN a zemí?
 Je rozdíl, zda pospojím zařízení z PE svorky nebo ekvipotencionální svorkovnice?
 Je správné pospojit spotřebič tř.II?
 Je v pořádku odpojené ochranné pospojování v koupeném bytě?
 Je opravdu nutné uzemnit vanu?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Vyhodnotiť ak je nepospojovaný kovový rebrík ÚK v kúpeľni ako závadu?
 Existuje pomôcka pre pospojovanie?
 Jak provést pospojování v koupelně, když to prý není kam připojit?
 Mám pospojovat U profily se stoupačkovým pospojováním?
 Je nutno připojit stroje na hlavní pospojování?
 Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu?
 Môžem použiť na pospojovanie kostry svietidla žl-zel vodič v novom CYKY?
 Čím pospojit nerezové potrubí v agresivním prostředí?
 Musí PE spojit s pospojením v koupelně?
 Stačí pospojit pouze jednu zásuvku v obvodu?
 Jak je to s ochranným vodičem pro pospojování?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Provadi se pospojeni zasuvek v koupelne jestlize jsou zapojena pres chranic?
 Jak měřit spojitost ochranného obvodu za FM ?
 Proč propojovat armovací rošt v základech s uzemňovací soustavou?
 Mám provést dodatečně hlavní domovní pospojení ve starším RD, s instalací TN-C?
 Požaduje ČSN332000-7-701 ed.2 spojení ochranného kolíku s pospojováním koupelny?
 Jak zajistit vodivé propojení krytu svorkovnice u elektromotoru?
 Ako pripojit ekvipotencialnu svorkovnicu k zakladovemu zemnicu?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Jak správně realizovat ochr.pospojování po výměně vod.stoupaček za plastové?
 Lišty pro vyrovnání potenciálu a pro PE jsou dvě různé lišty nebo jedna?
 Jak správně realizovat ochr. pospojování po výměně vod. stoupaček za plastové?
 Jak funguje ochrana neuzemněným místním pospojováním?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Musí se kovová el. instralační (nosná) trubka spojit s vodičem PE (PEN)?
 Kam u bojleru správně připojit vodič ochranného pospojení?
 Je nutné umisťovat svorkovnici hlavního pospojení v blízkosti rozvaděče?
 Jak uspořádat napojení zemnícího vodiče v rozvodnici?
 Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab?
 Ako má byť prevedené uzemnenie motorov, uvedenie na spoločný potenciál?
 Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ?
 Jak správně připojit vodič ochranného pospojování?
 Môže byť ekvipotenciálna svorkovnica v hlavnom rozvádzači?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Je nutné do ochrany pospojováním zařadit i centrální vysavač?
 Je nutné provádět v autodílně doplňující místní pospojování?
 Musím hlavní pospojení udělat z hlavního rozvaděče nebo můžu z PR?
 Proč spojit ochraný můstek v rozvaděči se zemnícím páskem?
 Proč pospojovat plechové konzoly (držáky) bakelitových vypínačů ?
 Nemusí být náhodou zárubně dveří koupelny také uzemněny?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je nutné ochranné pospojování pracovních strojů v zámečnické dílně?
 Jak pospojovat svorkovnici při rozběhu Y/D?
 Je nutné pospojovanie v stolárskej dielni?
 Je propojení ochranného pospojování se zásuvkou v síti TN-C v pořádku?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Pospojovače?
 Jak pospojit zásobníkový ohřívač vody o objemu 5l?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Jak si vysvětlujete formulaci o dostatečné vzdálenosti v ČSN EN 62 305?
 Mám spojit konstrukci FVE s PE přípojnicí?
 Aký je správny slovenský odborný výraz: ochranné pospájanie alebo pospojovanie ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Musí se spojit konstrukce pro sádrokarton s doplňujícím pospojováním?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Uzemňovače?
 Mají být takto pospojena střešní okna?
 Musím pripojiť ohraničený úsek kovového potrubia na ochranné pospájanie ?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Je možné umístit ekvipotenciální svorkovnici přímo do domovního rozvaděče?
 Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
 Je nutno kovový žlab přizemnit?
 Ako vyhotoviť doplnkové ochranné pospojovanie na pracovnom stroji?
 Jak je možno prakticky spojit všechny nevodivé části na přípojnici HOP ?
 Čeho se dosáhne spojením anténního stožáru s přípojnicí HOP vodičem Cu 2,5 mm?
 Jakým průřezem propojit svorkovnici PE a svorkovnici PA doplňkového pospojování?
 Je správné připojení místního doplňujícího pospojování v koupelně na HOP ?
 Jak vyrovnat potenciál v posilovně?
 Jak zajistit správné připojení externí ventilační jednotky na střeše RD?
 Jak se dimenzuje vodič mezi svorkovnicemi PE a doplňujícího pospojení?
 Mozem pouzit ekvipotencialnu svorku bez hromozvodu?
 Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
 Mělo by nějaký smysl pospojení pračky v bytové koupelně?
 Jak vyřešit mechanický problém při pospojování baterií?
 Ako vyhodnotíte meranie spojitosti ochranných vodičov?
 Existuje estetická objímka doplňujícího pospojování?
 Jak je to s pospojováním vodovodních baterií když je vodovod z PPR?
 Je nutno pospojovat kovové kryty kabelové trasy?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Je nutná doplňková ochrana pospojením u podomítkových baterií?
 Víte odkud pochází šílení pospojovači?
 Je nutné připojit pracovní stroje vodičem ochranného pospojování k HOP?
 Akým prúdom overiť spojitosť obvodu ochranného pospájania strojov?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí být v domě provedeno hlavní ochranné pospojení?
 Mohu zapojiť hlavné ochranné pospojovanie i bez pomocné svorkovnice?
 Je opravdu nutné pospojovat vodovodní baterie?
 V jaké platné normě se nyní nachází požadavky na uzemnění ...?
 Znáte svorku pro uzemnění poplastovaného plotu?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízeními informační technologie
 Proč teče po plynové trubce proud?
 Ekvipotenciální pospojování proti blesku
 Musí být připojeny všechny rozváděče v objektu na HOP?
 Jaké jsou aktuální platné normy týkající se pospojení?
 Musí být chladicí plocha v mrazáku spojena s PE?
 Provedení společné soustavy pospojování a uzemnění (CBN)
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Jak to udělat aby se nemusela dělat drážka do speciální omítky?
 Má být kouřovod komína s kovovou vložkou a nástavcem propojen s hromosvodem?
 Musí být výlezový žebřík objektu končící 4m nad zemí spojen i dole se zemničem?
 Jak se řeší pospojování N v rozvaděči s více proudovými chrániči?
 Může se kabelový žlab MARS použít jako součást ochranného pospojování?
 Lze připojit pod jednu svorku více vodičů ochranného pospojení?
 Proč se u smaltových van nachází svorka pro připojení OP na druhé straně?
 Lze vytáhnout vodič pospojení z přívodu pro bojler nebo zásuvky pro pračku?
 Musí být hlavní pospojování spojeno s PEN vodičem zásuvek v bytě?
 Kde je nařízeno uzemění ocelového lešení?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Je vám jasný termín "řízení potenciálu"?
 Musím, alebo nesmiem uzemniť montážny plech v plastovom rozvádzači?
 Ako ideálne zemniť viacero rackov?
 Jak pospojit běžecké trenažery?
 Může být propojeno uzemnění zařízení do 1000V a nad 1000V?
 Mohou být vzájemně propojena ochranná uzemnění u zařízení různých rozvodných soustav nad 1000V?
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 Jak musí být provedeno pospojování tam, kde je definována zóna ochrany (LPZ) před bleskem?
 Přípojnice pospojení by měla být připojena k uzemňovací soustavě co nejkratší cestou. Jak velká má b
 Při provedení pospojování se využívá zapojení do hvězdy S, nebo zapojení mřížové M. Jak musí zapojen
 K zabránění nebezpečných rozdílům potenciálů mezi všemi zařízeními uvnitř vnitřních LPZ je využívána
 Vhodné uzemnění a pospojování je založeno na kompletním systému uzemnění. Co tento systém zahrnuje?
 Co musí zahrnovat systém ochranného pospojování?
 Opravdu znáte pravidla pospojování a uzemňování?
 Musí být mezi všemi byty společný PE vodič?
 Ktorá podložka spĺňa podmienku vodivého spojenia?
 Jak provést doplňkové pospojování, když není možné zajistit přístup ke svorce?
 Jaký zvolit průřez ochranného vodiče pro připojení neživé části rozvaděče?
 Je třeba použít doplňkové pospojování PE v normálním prostředí v tomto případě?
 S čím spojit prodlouženou kovovou vložku komína?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je nutná instalace pospojení u mini boileru?
 Je mozne pripojit podruznu EPS na drot spajajuci zemnic a hlavnu EPS?
 Jak napojit zárubně na vyrovnávací potenciál ve zdravotnickém zařízení?
  Je možné provádět doplnkové ochranné pospojování v sítích TN-C?
 Je nějaký důvod pro tažení PE vodiče pro rozvaděč když je již obsažen v přívodu?
 Doplňující ochranné pospojování ve zdravotnických prostorech
 Jak mám chápat pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2?
 Je dobré nebo i nutné spojit všechny podružné rozvodnice s HOP ?
 Lze použít u provedení ochranného pospojování pájení natvrdo?
 Víte, jak se správně přizemní staveništní rozvaděč?
 Víte, co je to zóna vlivu hlavního pospojování?
 Musí být ve školní kuchyni pospojeny i zařízení, které nemá svorku PE?
 K čemu slouží spojení v krabici se žlutými a modrými vodiči?
 Je nutné pospojování kolejnic propojených železnou konstrukcí haly?
 Jakou metodou změřit oddělení NUK od armatury v betonu?
 Kdy mohu použít na uzemnění a pospojování rozvaděče drát a kdy pásek?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Musí se pospojit nosná konstrukce pro svítidlo?
 Jak napojit jímací tyč kovového přestřešení na zemnicí soustavu?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je v MŠ nutné dodatečné pospojení ochranných kolíků zásuvek?
 Musí být pospojené všechny kovové díly plechové střechy?
 Jak se uzemňuje konstrukce pohyblivých sekčních vrat?
 Zvyšujete průřezy místního pospojování tam, kde hlavní neexistuje?
 Jak má být zářivka pověšená na řetězu správně pospojená na PE?
 Je vhodné zemnění venkovního zahradního kohoutku?
 Jaký je správný průřez vodiče pospojování napojený na HOP dle ČSN 33 2000-5-54?
 Je uložení vodiče pospoj. CY 2,5 pod omítkou dostatečnou mechanickou ochranou?
 Dobereme se závěru ohledně pospojování v bytech ve starší zástavbě?
 POSPOJ #1.1 Jak se uzemňuje a pospojuje u mobilního operátora
 Dáte tip co vše na wc chránit pospojováním?
 Baterii pospojím i když třeba i nouzově!
 Mohu použít pro ochranné pospojování u přepěťové ochrany vodič CYA?
 Jak přizemnit nerezový komín chráněný oddáleným hromosvodem?
 Která ČSN řeší nepřipojení ochranného PE ke dveřím rozvaděčů?
 Musí být kovové části stroje pospojeny je-li tam bezpečné napětí PELV?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 Mají být kovové stoupací plošiny na střeše spojeny se soustavou hromosvodu?
 Je nutné pospojovať potrubie VZT v bytovkách?
 Musí být ukostření kovového krytu neživé části v každém případě?
 Jak spojit ochrannou trubku se svodem hromosvodu?
 Je nutné pospojovat plášť LED obrazovky s pláštěm ocelové haly?
 Jak uložit vodič pospojení k anténě, aby dílčí proud nepoškodil instalaci?
 Je nutné u připojení tepelného čerpadla přivedení přídavného zž CY 6?
 Přizemnit PE svorkovnici v garáži s rozdílnou nadmořskou výškou v terénu?
 Proč protéká proud hromosvodem když není bouřka?
 Je nutné pospojovanie serverov v miestnostiach, kde nema pristup laik?
 Pospojování v koupelně
 Mozem vytvorit MET na fasade RD?
 Z jakého důvodu je instalován "odpor" na vodiči ochranného pospojování?
 Jak technicky vyřešit bezpečnostní požadavek nového zkušebního zařízení?
 Jaký je vliv elektromagnetického smogu na životnost bojleru?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Je i jiné řešení než klasické pospojování plynoměru?
 Jaký je váš názor na více MET v jednom objektu?
 Jak připojit spotřebič zemněný nulováním na zemnění zemněním?
 Jak zemnit datový rozvaděč (rack) pokud se nedá uzemnění rozumně přivést?
 Může být dotyk mezi krytem PC a topením nebezpečný?
 Musí se venkovní LED panel přizemnit extra vodičem nebo stačí PE v přívodu?
 Co dělat když jsem změřil proud v PE vodiči domovního rozvaděče?
 Je nutné/vhodné propojit uzemnění garáže s domem?
 Lze připojit PE přes DIN lištu pomocí řadové svorky?
 Proč se krbaři brání uzemnění krbové vložky?
 Co vše musí být připojeno na ochranné pospojování v koupelně?
 Je viacero vývodov zemniča k prizemneniu v poriadku?
 Mohu pospojení realizovat bezšroubovými svorkami?
 Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
 Je urcena vzdialenost MET od RH?
 Mají se uzemňovat kovové rámy oken?
 Kdy je nutné doplňující ochranné pospojování k zásuvce ABB Garant?
 Co způsobuje proud protékající technologickým potrubím a konstrukcí budovy?
 Uzemnit sloupek (s elektronikou) plotu k zemi domu ano, či ne?
 Jak si představit Kirchhoffův zákon v plynovém rozvodu panelového domu?
 Je možné uložit FEZN pásek pro přizemnění PEN uvnitř objektu?
 Musí mít autozvedák doplnující pospojování ke konstrukci?
 Co víte o spojování kovových předmětů s hromosvodem dle ČSN 34 1390?
 Jaké jsou možné průřezy ochranného vodiče v rozvaděčích?
 JSS: O pospojování a spojení zemniče hromosvodu s uzemněním instalace
 Je nutné pospojovanie zariadenia napájaného z PC cez USB?
 Musí se podružné rozvodnice přizemňovat, pokud mají přívody v TN-C-S?
 K čemu je dodatečný drát ve vodiči pro IT síť v nemocnici?
 Musí být u přívodu AYKY 4x16 naví další ochranné pospojení CY4mm2?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Proč se nepospojovalo plynové potrubí v panelových domech?
 Môžem vyviesť zo zemniča bleskozvodu nad zemou vývod na svorkovnicu?
 Jak správně pospojovat kostrukci ochranným vodičem?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Jak se pospojují jednotlivé části nerezového komínu?
 Ako bez problemov uzemnit nastenky na PPR potrubi?
 Musí se připojovat samostatné radiátory v domě k MET?
 Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
 Podľa akej normy sa uzemňuje strešník pre prípojku?
 Provádíte doplňkové pospojování paralelně, sériově, nebo kombinací obou způsobů?
 Lze provést ochranne pospojování kotle vodičem 2x4mm2?
 Kdy lze a kdy nelze součásti potrubí pokládat za elektricky vodivé?
 Jaké jsou v TN-C-S zásady spojování stínění kabelu FTP s vodičem PE?
 Ako prepojiť existujúcu výstuž v betóne stien s bleskozvodom?
 Jak pospojujete topné žebříky v koupelnách?
 Jak pospojit žebřík v koupelně na doplňující ochranné pospojení?
 Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu?
 Je nutné prepojiť výstuž v betóne s uzemnením domu?
 Môže trasa vodiča ochranného pospájania v nejakom úseku stúpať?
 Je v pořádku pospojit okapy vodičem HVI?
 Čím argumentovat abych nemusel v koupelně pospojovat zásuvky?
 Za jakých okolností nezřizujete místní doplňující pospojování? 
 Je nutné vyrovnanie potenciálu na streche pri izolovanom bleskozvode HVI?
 Jak pospojovat trubky s neruským plynem?
 Ako pospojovat vod. komponent v sieti TN-S bez dostupneho HUS?
 Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?
 Jaká jsou pravidla pro pospojování krytů a vnitřních částí zařízení?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Jaký typ vodičů pro ochranné pospojování panelů FVE navrhujete?
 Může plynové potrubí sloužit jako vodič ochranného pospojováni?
 Může nebo musí být dle nejnovějších norem přizemněno plynové potrubí?
 Bylo někdy povinné pospojení šasi zásuvek a vypínačů?
 Jak popsat funkční přemostění vodoměru?
 Musí mít každá koupelna v domě svoje pospojování?