Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Jaká je minimální vzdálenost mezi kabelem vn a nn?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaká je minimální vzdálenost mezi kabelem vn a nn?  (Přečteno 2766 krát)
Zdeněk Vrátný
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 17.03.2011, 15:14 »

Potřebuji poradit ohledně minimální vzdálenosti mezi kabelem vn (6kV) a nn.
Kabely budou uloženy v podúrovňovém kanálu, krytém plechem.
Nejlépe i s normou, kde je toto napsáno.
Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 17.03.2011, 16:50 »

Nejdříve je třeba vybrat správný předpis.
ČSN 73 7505 se týká kolektorů městského vedení....tuto asi ne
ČSN 33 2000-5-52 ..stavba vedení ....tam elektrokanál jako takový uveden není a z uložení na vzduchu je neprůchozí kanál vyloučen
Zbývá už jen ESČ 33.01.02 jako doplněk k ČSN 33 2000-5-52 a náhrada zrušené ČSN 38 2156 Kabelové kanály . . ..
Je na vás, zda se těmito Pravidly ESČ (zpracovatelé Ing.Kříž a OBO Bettermann) budete řídit:
Při mém předpokladu, že jsou kabely uloženy vedle sebe v jedné vrstvě, nejspíše na dně kanálu (nepíšete nic o uložení),  tak mezera mezi kabely do 1kV (silové i pomocné) a kabely nad 1kV musí být alespoň 250mm a nebo oddělit přepážkou odolávající elektrickému oblouku (jako příklad se uvádí cihly)
Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení