Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí
| | |-+  Udělat u rekonstrukce nové uzemnění nebo nechat staré?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Udělat u rekonstrukce nové uzemnění nebo nechat staré?  (Přečteno 35131 krát)
Petr Bartl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 14.03.2011, 12:51 »

Řeším nyní jednu věc a to zdali současné zemnění je dostačující pro náš RD výška 10,5m.
Provedeno je tak, že od hlavního rozvadeče, který je na vnější zdi domu vede pozinkovaná pásovina do země do hloubky cca 1m a poté je napojena na zemnící desku, která je vzdálena od domu 6m.
Na střeše máme hromosvod, od něj je proveden svod po stěně domu a opět napojeno na zemnící desku v zemi, střecha má ocelovou konstrukci.

Nyní trochu rekonstruujeme dům a potřebuji přemístit rozvaděč o 3m a otázka zní zdali mám natáhnout pásovinu na stávající zemění nebo udělat nové.

Momentálně u rozvadeče je výkop dlouhý 7m a hluboký 1,2m  a ještě se plánuje obkopat dům a zaizolovat základy domu, tak jestli by se toho nedalo využít pro nové zemění?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #1 kdy: 14.03.2011, 13:49 »

Určitě zemnící soustavu udělejte novou, jedna deska je opravdu málo a pokud byste pro účely nového hromosvodu (pokud máte jednu tyč a jeden svod, nebude se jednat o hromosvod). Pásek by měl být cca 1 m od domu a měl by být v hlíně. Připravte si zároveň dostatečné množství vývodů od uzemnění, ať nemusíte potom kopat a hledat.

V současné podobě, by vám ochrana před bleskem moc nepomohla a doporučuji po instalaci okružního zemniče, doplnit počet svodů na co nejvíce.
Rozhodně zvažte, zda by se vám nevyplatilo v této fázi si nechat zpracovat dokumentaci ochrany podle současné normy, abyste při úpravách domu a instalace mohl realizovat opatření, která by následně vyšla na násobky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 14.03.2011, 14:04 »

Řeším nyní jednu věc a to zdali současné zemnění je dostačující pro náš RD výška 10,5m.
Provedeno je tak, že od hlavního rozvadeče, který je na vnější zdi domu vede pozinkovaná pásovina do země do hloubky cca 1m a poté je napojena na zemnící desku, která je vzdálena od domu 6m.
Na střeše máme hromosvod, od něj je proveden svod po stěně domu a opět napojeno na zemnící desku v zemi, střecha má ocelovou konstrukci.

Nyní trochu rekonstruujeme dům a potřebuji přemístit rozvaděč o 3m a otázka zní zdali mám natáhnout pásovinu na stávající zemění nebo udělat nové.

Momentálně u rozvadeče je výkop dlouhý 7m a hluboký 1,2m  a ještě se plánuje obkopat dům a zaizolovat základy domu, tak jestli by se toho nedalo využít pro nové zemění?
Určitě si nechte provést uzemnění podle nových norem uděláte někomu radost z dobře uzavřené zakázky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 14.03.2011, 14:30 »

Hoci do domu ešte nikdy neudrel blesk, to neznamená, že nikdy neudrie. Nové normy na ochranu pred bleskom a jeho účinkami hovoria o určitom štandarde, ktorý zabezpečí určitú mieru ochrany. Autor otázky pravdepodobne nemá úmysel šetriť na nesprávnom mieste a rozmýšľa nad bezpečným a relatívne spoľahlivým riešením, inak by otázku ani nepoložil.
Ak sám nevlastní elektrikársku firmu, tak by si na to mal zohnať niekoho, kto tomu rozumie. To by mal byť v prvom rade projektant a v druhom rade montážnik.

A preto, pán Ratiborský, mi uniká zmysel Vášho príspevku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 14.03.2011, 15:27 »

Pokud bude výkop okolo celého domu tak by byla škoda toho nevyužít a nepoložit pásek. Dobré uzemnění se hodí vždy a nejen k ochraně před bleskem. Ten kus pásku nestojí zas tolik. Vývody doporučuji připravit v rozích ať už je pak využijete nebo ne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 14.03.2011, 15:37 »

Určitě si nechte provést uzemnění podle nových norem uděláte někomu radost z dobře uzavřené zakázky.

Vy toho prostě nenecháte?!!  Mě normálně už přijde, že nejste normální.  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 14.03.2011, 16:23 »

Vy toho prostě nenecháte?!  Mě normálně už přijde, že nejste normální.  zle
Jak říká Morpheus v Matrix Reloaded: "There are some things in this world, Captain Niobe, that will never change."
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 14.03.2011, 17:07 »

Určitě si nechte provést uzemnění podle nových norem uděláte někomu radost z dobře uzavřené zakázky.

Provést nové uzemnění, pokud je taková možnost jak píše dotazovatel mě přijde v tomto popisovaném případě tak samozřejmé, jako za odtaženou skříní utřít prach, když je odtažená.
Osobně bych doporučil na uzemnění použít nerez - je to velmi dobře zakopaná investice.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 14.03.2011, 17:41 »

Co máte s tím nerezem? Proti dlouhé výdrži stojí mizerná vodivost a šílená cena. Kvalitní pozink řádně ošetřený proti korozi vydrží desítky let.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 14.03.2011, 18:40 »

Co máte s tím nerezem? Proti dlouhé výdrži stojí mizerná vodivost a šílená cena. Kvalitní pozink řádně ošetřený proti korozi vydrží desítky let.

Pozink ano, ale jak v které půdě a podmínky se mění za chodu, stačí, když si soused udělá hnojník, družstevníci na pole močůvku atd. a máte po uzemnění.
Mám rád věci, které slouží "navždy" ,  právě proto jsem si dal taky svodiče DEHN a ne "náhradu",  která je kompromis.
Prostě "sám sobě" bych si pozink nedal, ostatní od toho zrazuji a snažím se osvětlovat výhody nerezu-nicméně v tomto má poslední slovo investor-cena.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #10 kdy: 14.03.2011, 18:46 »

Mám rád věci, které slouží "navždy" ,  právě proto jsem si dal taky svodiče DEHN a ne "náhradu",  která je kompromis.
Palec vzhůru díky, správná volba!  Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #11 kdy: 14.03.2011, 18:52 »

Honzo, co ty si myslíš o antikoru? Svorky, kde hrozí mikročlánek beru. Zkušební svorky bych dal befelem. Ale svody nebo zemniče?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 14.03.2011, 18:55 »

Co máte s tím nerezem? Proti dlouhé výdrži stojí mizerná vodivost a šílená cena.

Dlouhá výdrž nerezu - ano, souhlas

Mizerná (el.) vodivost - ano, asi 10x horší než čisté železo resp. asi 8x horší než uhlíkatá ocel.
Odpor 10 m pásku 30x3,5 mm dělá:
     Cu: 0,0016 ohm
     Fe: 0,0084 ohm
     uhlík. ocel: 0,012 ohm
     nerez: 0,097 ohm *)
Máte pocit, že to je, ve srovnání s jednotkami ohmu zemního odporu zemniče, významné?
Můžete namítnout, že by se to mohlo uplatnit při vyšších frekvencích díky skin efektu - jenže díky nízké permeabilitě i vodivosti nerezu bude u něj hloubka vniku ási stokrát větší,  než u železa, takže na tom bude nerez podstatně líp.

Šílená cena - ceny kuchyňského nábytku mi přijdou šílenější  Smích

*) Pozn.: tato hodnota znamená,  že u obvodového zemniče 10x10 m se dvěma vývody v protilehlých rozích se efektivní zemní odpor zemniče zvýší oproti FeZn o 0,01 ohmu a v případě 4 vývodů v rozích už jen o 0,0025 ohmu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #13 kdy: 14.03.2011, 18:56 »

Co máte s tím nerezem? Proti dlouhé výdrži stojí mizerná vodivost a šílená cena. Kvalitní pozink řádně ošetřený proti korozi vydrží desítky let.
Musím se zastat pana Hudce. Pro sebe jsem pár let zpět dělal nový zemnič kolem domu v chodníku. Koupil jsem cca 30 metrů pásoviny 30x4 mm, kulatinu 8mm cca 15 metrů, vše v nerezu a platil dohromady něco kolem 2000 Kč. Když jsem to spočítal v pozinku, vyšlo by to na nějakou necelou tisícovku.  Zemní práce stály přes 10 000Kč. V tomto poměru považuji zemnič v nerezu za dobrou investici. Nemluvě o tom, že při výkopových pracích jsme odkryly část zemniče z pásoviny FeZn od přizemění O2, která byla v době stará nějakých cca 12 let. Loupala se jak perník, solení komunikací v zimním období je hodně znát.

Jinak přes ulici bydlí matka, jsme na písku a skalnatém terénu, takže zde zemnit je lahůdka. U matky je 25 metrů pásoviny FeZn a odpor 26 ohmů, já mám třicet metrů nerezové pásoviny s drobnou vychytávkou a výslednou hodnotu 1,6 ohmu. Takže s vodivostí nerezu to také tak divoké nebude.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #14 kdy: 14.03.2011, 19:05 »

Na svody bych nerez nedal kvůli oteplení, jinak na zemnič není nic lepšího.
Pokud bych už třeba šetřil a použil kvalitní pozinkový pásek, tak bych vývody udělal z cca 2-3 m dlouhého nerez pásku a měl bych rovnou vyřešenu i ochranu svodu.
Nerezový zemnič bude rozhodně součástí dědického řízení u pásku FeZn bych tomu tak nevěřil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #15 kdy: 14.03.2011, 19:30 »

Poznámku beru zpět.  Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 14.03.2011, 22:56 »

Na svody bych nerez nedal kvůli oteplení, jinak na zemnič není nic lepšího.
Pokud bych už třeba šetřil a použil kvalitní pozinkový pásek, tak bych vývody udělal z cca 2-3 m dlouhého nerez pásku a měl bych rovnou vyřešenu i ochranu svodu.
Nerezový zemnič bude rozhodně součástí dědického řízení u pásku FeZn bych tomu tak nevěřil.

Pro nerez bych viděl další argument v sousedské soutěživosti.
Dejte FeZn, váš soused dá nerez a vaše uzemnění postupně degraduje.
v jiném vlákně tyto záležitosti z "vědeckého" hlediska osvětlilo velmi názorně trio Pánů Fuk, Doležal, Schwarz.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 14.03.2011, 23:08 »

Dlouhá výdrž nerezu - ano, souhlas

Mizerná (el.) vodivost - ano, asi 10x horší než čisté železo resp. asi 8x horší než uhlíkatá ocel.
Odpor 10 m pásku 30x3,5 mm dělá:
     Cu: 0,0016 ohm
     Fe: 0,0084 ohm
     uhlík. ocel: 0,012 ohm
     nerez: 0,097 ohm *)
Máte pocit, že to je, ve srovnání s jednotkami ohmu zemního odporu zemniče, významné?
Můžete namítnout, že by se to mohlo uplatnit při vyšších frekvencích díky skin efektu - jenže díky nízké permeabilitě i vodivosti nerezu bude u něj hloubka vniku ási stokrát větší, než u železa, takže na tom bude nerez podstatně líp.

Šílená cena - ceny kuchyňského nábytku mi přijdou šílenější  Smích

*) Pozn.: tato hodnota znamená, že u obvodového zemniče 10x10 m se dvěma vývody v protilehlých rozích se efektivní zemní odpor zemniče zvýší oproti FeZn o 0,01 ohmu a v případě 4 vývodů v rozích už jen o 0,0025 ohmu.

Žiji v tom, že nejlepší přenos do okolní půdy zajistím zemničem Cu lanovaným, můžet prosím potvrdit, či vyvrátit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 K čemu je u venkovní rozvodnice plochý železný vodič?
 Jak správně provést laicky hlavní pospojování?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Je vhodné udělat pospojování-přizemnění na trubky ve sklepě?
 Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD?
 Jak řešit uzemnění u starého domu?
 Jaký vodič použít na pospojení plynové karmy?
 Je bezpečné zapojit uzemnění spotřebiče na žz drát?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
 Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?
 Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
 Jak uzemnit plynové potrubí v koupelně?
 Jak uložit do výkopu zemnící desku?
 Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
 Jsou nutné pro dva domy dva zemníci pásky nebo stačí jeden?
 Jak se propojují spotřebiče s průtokáčem v koupelně?
 Je nutno spojit uzemnění od zákl. zemniče k rozvaděči v domě?
 Možem pospojovať aj rúru ktorá slúži ako studňa?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Je nutné překlemovat část vodovodního páteřního rozvodu?
 Mám propojit sběrnici PE s hlavním domovním pospojením?
 Jak připojit místní ochranné pospojování v koupelně?
 Treba pripojit tkz. suchu podlahovku k ekvipotencialni svorkovnici ?
 Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Kdy je nutno vybudovat uzemnění domu?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Je nutno dodatečně přizemnit starší elektroměr, který nemá zemnicí svorku?
 Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu?
 Musím spojit radiátorové stoupačky procházející koupelnou ochranným pospojením?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňujícím pospojováním?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
 Jak správně provést uzemnění dřevěné chaty?
 Jaký používáte antikorozní nátěr na spoje zemničů v blízkosti studny?
 Kde treba pripojiť hlavné domové uzemnenie?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění?
 Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
 Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe?
 Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
 Je nutné uzemnění elektroinstalace RD?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Musí se uzemnit malá centrála ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
 Stačí dát v koupelně na kostru CU6 mm2 jako třeba na boiler?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Aký ma dôvod spojenie bleskozvodu s PEN vodičom ?
 Proč jsou spojeny PEN vodiče dvou samostatných okruhů?
 Je správne prepojiť stožiar (CYA 16) so zariadením?
 Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění?
 Jaké provedení přizemnění je dostačující?
 Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
 Podle čeho správně provést základový zemnič?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Mám zakopat tyč, připojit uzemnění a odpojit chránič od země?
 Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky?
 Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
 Mám přizemnit bod rozdělení v paneláku?
 Jak udělat jednoduše pospojení ÚT v celém RD a +el. kotel umístěných v garáži?
 Jak připojit "kovový" přímotop, když v přívodním kabelu není ochranný vodič?
 Je nutné celoplechový rozváděč spojit s vodovodním potrubím?
 Lze HOP připojit k ochrannému pospojování k hromosvodu pomocí Cu6mm?
 Jak dosáhnout dobrého uzemnění?
 Je nutné pospojení bojleru a el. kotle v pracovní místnosti?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
 Je nutné k plastové elektroměrové skříni položit a vyvést i zemnící pásek?
 Je nutné pospojování ve sklepě vyvést do hlavního rozvaděče?
 Mám připojit k pospojování radiátor ústředního topení v koupelně bytového domu?
 Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu?
 Dalo by se v koupelně zakopat uzemnění?
 Mohu propojit uzemnění dvou RD vzdálených 13m od sebe?
 Je prosím někde v normě povinnost pro uznání záruky přizemnit bojler?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Jak provést zemnění domu a volně stojící garáže?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči?
 Jak se dá zkontrolovat funkčnost uzemnění a nuláku?
 Jak uzemnit podružné rozvodnice v rodinných domech?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Co hrozí při přerušeném zemnícím pásku?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Jak umístit zemnící pásek ke kari síti pod bazén?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Ktera norma narizuje uzemneni rekreacniho objektu, drevostavby?
 Co si počít když bytové družstvo nechce řešit ochranné pospojování?
 Potrebuje plechovy nadzemni bazen uzemneni?
 Je zrusene uzemneni pojistkove skrine korektni?
 Je nutné po rekonstrukci domu dodělat uzemnění?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
 Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Uzemňuje se rozvaděč RD samostatně nebo k zemnícímu pásku v pasech?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
 Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.07 sekund, 23 dotazů.