Autor Téma: Jak připojit "kovový" přímotop, když v přívodním kabelu není ochranný vodič?  (Přečteno 40740 krát)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 13.03.2011, 11:43 »

použít nějaký jiný šroub, svorník nebo nědco podobného pro tento účel nelze
Ale lze, jen to asi nebude takové dokonalé pospojení, jaké v určitých případech požaduje norma.
Pokud ho norma v uvedené situaci nepožaduje, je možno to provést jako ochranné opatření nad minimální požadavky normy.
Já, pro svou rodinu, u takovýchto plechových přímotopů II. tř. v koupelně s instalací bez chrániče, toto pospojení dělám - a to používáme konvektory NOBO, které rozhodně patří mezi ty kvalitnější. Izolace je jen izolace a může se porušit, a život máme na rozdíl od kočky jen jeden.

Navíc zajistit dlouhodobě kvalitu spojů při pospojování, zvlášť při působení zhoršených vnějších vlivů je docela problém.
Zpravidla ovšem řešitelný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #19 kdy: 13.03.2011, 12:19 »

Ale lze, jen to asi nebude takové dokonalé pospojení, jaké v určitých případech požaduje norma.
Pokud ho norma v uvedené situaci nepožaduje, je možno to provést jako ochranné opatření nad minimální požadavky normy.
Já, pro svou rodinu, u takovýchto plechových přímotopů II. tř. v koupelně s instalací bez chrániče, toto pospojení dělám - a to používáme konvektory NOBO, které rozhodně patří mezi ty kvalitnější. Izolace je jen izolace a může se porušit, a život máme na rozdíl od kočky jen jeden.

To si nerozumíme.
Já nemyslel, že by to nešlo technicky.
Ale na "elektrický" spoj jsou kladeny poněkud odlišné požadavky a proto k tomuto účelu zpravidla nelze použít spoj "obecný".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 13.03.2011, 13:08 »

Také bych se zaměřil, zda montáží takových zařízení nemůže být na jejich vodivé části přiveden cizí potencál (např. z armování).

V kladném případě to již řeší "koupelnová" norma a zde nelze obstát s "nějakým připojením ",  nýbrž s připojením na tento účel připraveným z výroby - no a jelikož něco takového se u spotřebičů II. nepřipouští, bude třeba použít třídu I.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petržela K
« Odpověď #21 kdy: 13.03.2011, 17:46 »

Koukám že jsem zde rozpoutal odbornou diskuzi, ale jinak jsem se nedozvěděl příliš konkrétního. Jsem v rozpacích
 Ptal jsem se proto že když jsou připojené např. i kovové zárubně, kohoutky u umyvadla a radiátor topení tak mi ten přímotop už tak nějak připadal samozřemý.
Při víkendovém budování jsem tedy k vývodu pro přímotop přivedl i žlutozelený vodič od krabičky kde je propojené pospojování. Když tak zůstane nepřipojen. Mrknutí

A pokud zmiňovaný přímotop ECOFLEX do koupelny nevyhovuje, můžete mi prosím poradit jaký ano?  V prodejně mi jej doporučili..  Nerozhodný
Nebo mám raději použít infrazářič? Ten se přece jen dává vysoko mimo dosah...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 13.03.2011, 18:53 »

Pane Hudec jen bych se chtěl zeptat, která "koupelnová" norma nepřipouští předmět tř.II.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 13.03.2011, 19:12 »

To Petržela K : v prodejně prodejci jistě četli návod k použití a doporučili správně.
Doporučuji vám totéž, prostudovat návod k použití, tam se dovíte vše potřebné. Pokud nejste elektrikář nedoporučuji vám si to zapojovat sám. To máte napsané také v návodu na použití.   zed  podivej
Přenechte odborníkovi, jistě bude vědět jak na to.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 13.03.2011, 20:22 »

Pane Hudec jen bych se chtěl zeptat, která "koupelnová" norma nepřipouští předmět tř.II.

Jste to vytrhl z kontextu
7-701ed.2
Pokud by hrozilo nebezpečí zavlečení potenciálu na vodivé části předmětu II.m ussí být tyto části zahrnuty do systému pospojení, a to u předmětu tř.II. nelze, takže v tomto případě nezbývá, než mechanickou montáž provést izolovaně, či použít předmět.I.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #25 kdy: 14.03.2011, 09:22 »

Pokud je něco ve II. tř. izolace tak to tak prostě je a ochranný vodič se nepřipojuje.
Elektrikářům ani revizním technikům nepřísluší dělat žádné zásahy do výrobků, je to čistě v kompetenci výrobce.
Pokud se vám výrobek z jakýchkoliv důvodů nepozdává, použijte jiný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Petržela K
« Odpověď #26 kdy: 14.03.2011, 12:09 »

Napsal jsem dotaz výrobci do FAQ na jeho webu zde:
http://www.fenixgroup.cz/pages/cs/podpora/casto-kladene-otazky/nejcastejsi-dotazy-ecoflex?page=2 a jsem zvědav co na to řekne.

Citace
Pokud nejste elektrikář nedoporučuji vám si to zapojovat sám. To máte napsané také v návodu na použití.
Jsem kutil, který umí s maltou a lžící, ale ne sebevrah. Uložit kabel pod omítku to jo, ale připojení a uvedení do provozu nechám samozřejmě elektrikáři.  Super!  Vlastně mi zde šlo hlavně o to zda mám k panelu přivést i vodič pospojování a ten už tam od neděle je  Mrknutí Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 14.03.2011, 18:20 »

Ano není to problém uložit kabel do omítky, musíte jen vědět jak a kudy.  podivej
Ne jak často vídám cik cak po stěně a šikmo co nejkratší cestou jen aby se ušetřilo. Nějaké zony pro kladení vodičů a na co mi to je? To je kravina.... udělám si to po svém a hotovo.  zle
Takhle to obyčejně dělají kutilové. A trumf nakonec: vždyť to funguje tak co....
A pak se diví vrtá díru na poličku a ejhle kabel je nějaký děravý a nejdou zásuvky....
Každý je strůjcem svého štěstí sám.  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 14.03.2011, 18:29 »

Ano není to problém uložit kabel do omítky, musíte jen vědět jak a kudy.  podivej
Ne jak často vídám cik cak po stěně a šikmo co nejkratší cestou jen aby se ušetřilo. Nějaké zony pro kladení vodičů a na co mi to je? To je kravina.... udělám si to po svém a hotovo.  zle
Takhle to obyčejně dělají kutilové. A trumf nakonec: vždyť to funguje tak co....
A pak se diví vrtá díru na poličku a ejhle kabel je nějaký děravý a nejdou zásuvky....
Každý je strůjcem svého štěstí sám.  tanecek

Pane Hejčl mohu vás ubezpečit, že instalační zóny nedodržují nejen kutilové, nýbrž i zavedení projektanti a elektroinstala ční fy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 14.03.2011, 18:54 »

To Milan Hudec:
Zákazník to může reklamovat pokud to ví, jak bylo provedeno.  tanecek
A pokud neví může za patřičný peníz si nechat prověřit způsob a provedení kabeláže.  angel
Přístroje na to jsou, není problém a firma musí předělat na svoje náklady - nebo se mýlím?
Kde není žalobce, není soudce.
Takhle je páka na vymýcení šlendriánů v našem řemesle....
I když vymahatelnost práva v našem státě je mizivá, chce to ještě si zaplatit dobrého právníka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 15.03.2011, 10:16 »

To Milan Hudec:
Zákazník to může reklamovat pokud to ví, jak bylo provedeno.  tanecek
A pokud neví může za patřičný peníz si nechat prověřit způsob a provedení kabeláže.  angel
Přístroje na to jsou, není problém a firma musí předělat na svoje náklady - nebo se mýlím?
Kde není žalobce, není soudce.
Takhle je páka na vymýcení šlendriánů v našem řemesle....
I když vymahatelnost práva v našem státě je mizivá, chce to ještě si zaplatit dobrého právníka.
Velice také záleží jaký je šéf montážní fy.,  zažil jsem takové, kteří za nekvalitně odvedenou práci svých lidí je na místě zj.... jak králíky, pánové to museli napravit ve svém volném čase.
Bohužel i takové, kteří se svých lidí zastávali stylem "nemáme tak dlouhý vrták, tak jsme to přesunuli..... apod."
Dovolím si tvrdit, že velká část psa je zakopaná zde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #31 kdy: 15.03.2011, 12:09 »

Instalační zóny jsou pitomost.
Stačí delší traverza přes dveře nad zárubní a jste se svody k vipínači a zásuvce mimo. A co je lepší: kličkovat kolem traverzy, nebo udělat svod svisle dále od deveří?
Dnes má každý fotoaparát - před zaházením vyfotit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 K čemu je u venkovní rozvodnice plochý železný vodič?
 Jak správně provést laicky hlavní pospojování?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Je vhodné udělat pospojování-přizemnění na trubky ve sklepě?
 Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD?
 Jak řešit uzemnění u starého domu?
 Jaký vodič použít na pospojení plynové karmy?
 Je bezpečné zapojit uzemnění spotřebiče na žz drát?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
 Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?
 Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
 Jak uzemnit plynové potrubí v koupelně?
 Jak uložit do výkopu zemnící desku?
 Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
 Jsou nutné pro dva domy dva zemníci pásky nebo stačí jeden?
 Jak se propojují spotřebiče s průtokáčem v koupelně?
 Je nutno spojit uzemnění od zákl. zemniče k rozvaděči v domě?
 Možem pospojovať aj rúru ktorá slúži ako studňa?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Je nutné překlemovat část vodovodního páteřního rozvodu?
 Mám propojit sběrnici PE s hlavním domovním pospojením?
 Jak připojit místní ochranné pospojování v koupelně?
 Treba pripojit tkz. suchu podlahovku k ekvipotencialni svorkovnici ?
 Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Kdy je nutno vybudovat uzemnění domu?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Je nutno dodatečně přizemnit starší elektroměr, který nemá zemnicí svorku?
 Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu?
 Musím spojit radiátorové stoupačky procházející koupelnou ochranným pospojením?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňujícím pospojováním?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
 Jak správně provést uzemnění dřevěné chaty?
 Jaký používáte antikorozní nátěr na spoje zemničů v blízkosti studny?
 Kde treba pripojiť hlavné domové uzemnenie?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění?
 Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
 Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe?
 Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
 Je nutné uzemnění elektroinstalace RD?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Musí se uzemnit malá centrála ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
 Stačí dát v koupelně na kostru CU6 mm2 jako třeba na boiler?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Aký ma dôvod spojenie bleskozvodu s PEN vodičom ?
 Proč jsou spojeny PEN vodiče dvou samostatných okruhů?
 Je správne prepojiť stožiar (CYA 16) so zariadením?
 Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění?
 Jaké provedení přizemnění je dostačující?
 Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
 Podle čeho správně provést základový zemnič?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Mám zakopat tyč, připojit uzemnění a odpojit chránič od země?
 Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky?
 Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
 Mám přizemnit bod rozdělení v paneláku?
 Jak udělat jednoduše pospojení ÚT v celém RD a +el. kotel umístěných v garáži?
 Udělat u rekonstrukce nové uzemnění nebo nechat staré?
 Je nutné celoplechový rozváděč spojit s vodovodním potrubím?
 Lze HOP připojit k ochrannému pospojování k hromosvodu pomocí Cu6mm?
 Jak dosáhnout dobrého uzemnění?
 Je nutné pospojení bojleru a el. kotle v pracovní místnosti?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
 Je nutné k plastové elektroměrové skříni položit a vyvést i zemnící pásek?
 Je nutné pospojování ve sklepě vyvést do hlavního rozvaděče?
 Mám připojit k pospojování radiátor ústředního topení v koupelně bytového domu?
 Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu?
 Dalo by se v koupelně zakopat uzemnění?
 Mohu propojit uzemnění dvou RD vzdálených 13m od sebe?
 Je prosím někde v normě povinnost pro uznání záruky přizemnit bojler?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Jak provést zemnění domu a volně stojící garáže?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči?
 Jak se dá zkontrolovat funkčnost uzemnění a nuláku?
 Jak uzemnit podružné rozvodnice v rodinných domech?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Co hrozí při přerušeném zemnícím pásku?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Jak umístit zemnící pásek ke kari síti pod bazén?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Ktera norma narizuje uzemneni rekreacniho objektu, drevostavby?
 Co si počít když bytové družstvo nechce řešit ochranné pospojování?
 Potrebuje plechovy nadzemni bazen uzemneni?
 Je zrusene uzemneni pojistkove skrine korektni?
 Je nutné po rekonstrukci domu dodělat uzemnění?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
 Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Uzemňuje se rozvaděč RD samostatně nebo k zemnícímu pásku v pasech?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
 Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.