| | |-+  Jak připojit "kovový" přímotop, když v přívodním kabelu není ochranný vodič?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak připojit "kovový" přímotop, když v přívodním kabelu není ochranný vodič?  (Přečteno 40599 krát)
Petržela K
« kdy: 11.03.2011, 13:44 »

Do koupelny jsem si zakoupil přímotop ECOFLEX SL 500 W a ten má kovový kryt ale nemá v přívodním kabelu ochraný vodič.
Mám jej připojit k pospojování koupelny či nikoliv?

Původní otázka: Pospojit  v koupelně přímotop který nemá ochr. vodič?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 11.03.2011, 17:48 »

Co myslíte tím přívodním kabelem? Šňůru u přímotopu dodanou výrobcem či kabel v instalaci? Přímotop je připojen pevně nebo přes zásuvku? Je ten přímotop spotřebič tř.I?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 11.03.2011, 17:54 »

Proboha, jen to ne!!
Přímotop ECOFLEX je spotřebič tř.II i když má kovový kryt. Zapojuje se jen na L a N. Třetí žíla je tzv. pilotní vodič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 11.03.2011, 18:22 »

Výrobek seriozního výrobce by měl mít nějakou dokumentaci a nějakou "nálepku" se základními informacemi.
Pokud je na spotřebiči "dvojitý čtvereček",  měl by výrobce ručit za to, že spotřebič splňuje požadavky na dvojitou nebo zesílenou izolaci a vodivé konstrukční části se nechrání před NDN spojením s ochranným vodičem.

Osobně nejsem přesvědčen, že jsou všechny takovéto tepelné spotřebiče skutečně "zodpovědně" provedené ve třídě ochrany II.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 12.03.2011, 07:58 »

A co tím chtěl básník říci?
Nemyslím si, že je v kompetenci a možnostech zákazníka hodnotit, zda je výrobek oprávněně zařazen ve tř.II nebo není.
FENIX Jeseník (výrobce konertoru ECOFLEX) je léty prověřená a spolehlivá firma. Nemyslím si, že by si dovolili napsat tř.II na něco, co by nebylo zcertifikované .
Určitě bych nevrtal plechový obal tohoto přímotopu pro osazení šroubku určeného k pospojení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Václav 3
« Odpověď #5 kdy: 12.03.2011, 08:27 »

České specifikum, buď jsme papežštější než papež nebo se spokojíme s úrovní silně pod minimem. Zlatá střední cesta obvykle chybí.

K problému tazatele: samozřejmě nepospojovat, ovšem dodržet zóny v koupelně a také respektovat požadavky výrobce dle návodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 12.03.2011, 14:27 »

Samozřejmě souhlas se všemi - PE nepřipojovat a v originálním přívodu ani tento vodič není i když jsou celoplechové přímotopy s dvojitou izolací dost podezřelé. Je ale pravda že uvnitř už není holá spirála jako dříve, ale zakrytované těleso.


A co třeba takovéhle akumulačky AEG (obraz1)? Nový majitel objektu, aku stávající.
Přepojoval jsem je na nový přívod, obraz2 je foto tak jak to bylo připojené před tím.
Obraz3 je "stromlaufplan" zapojení na krytu.
Obraz4 je originální propoj mezi kostrou a plechem na kterém jsou svorky.

Svorka pro vodič PE nikde.  Smutek Dvojitý čtvereček nikde.  Smutek

Připojit - nepřipojit?


* Obraz1.jpg (94.28 KB, 1024x768 - prohlédnuto 1861 krát.)

* Obraz2.jpg (209.35 KB, 1024x768 - prohlédnuto 3882 krát.)

* Obraz3.jpg (235.42 KB, 768x1024 - prohlédnuto 5037 krát.)

* Obraz4.jpg (114.42 KB, 1024x768 - prohlédnuto 1551 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Radomir Kubíček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 12.03.2011, 17:38 »

Dost v tom plavete, pozvěte si elektrikáře ve vlastním zájmu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 12.03.2011, 19:12 »

A co třeba takovéhle akumulačky AEG...
Dvojitý čtvereček nikde.  Smutek
Pak máte čtyři možnosti:
1) nechat provést kompletní zkoušky pro ověření, že splňují podmínky pro II. tř. ochrany (a to nejen teď a za studena, ale taky rozhicované a že to tak vydrží N let) - to byl pokus o vtip, nová kamna by vyšla levněji  Smích
2) vyžádat si závazné (a podepsané) stanovisko výrobce
3) prohlásit to za předmět I. třídy a chybějící PE svorku přidělat, včetně přidání vějířových podložek pod šrouby spojující jednotlivé díly pláště, a proměření přechodových odporů
4) v souladu se skutečností prohlásit kamna za nevyhovující ČSN, nepřipojovat a doporučit jejich výměnu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 12.03.2011, 21:33 »

V připojení akumulačních kamen bych nehledal žádnou vědu, protože jestliže je u přívodní svorkovnice napsáno 3/N/PE AC400V 50Hz, což je, nemůže se jednat o tř. II ale tř I.Je pouze otázka, kde je šroubek pro připojení PE vodiče.Nezbývá, než lépe hledat.
Co se týka přímotopu je v příloze.

* ECOFLEX_SL_navod.pdf (189 KB - staženo 3629 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 12.03.2011, 22:17 »

A co tím chtěl básník říci?
Nemyslím si, že je v kompetenci a možnostech zákazníka hodnotit, zda je výrobek oprávněně zařazen ve tř.II nebo není.
FENIX Jeseník (výrobce konertoru ECOFLEX) je léty prověřená a spolehlivá firma. Nemyslím si, že by si dovolili napsat tř.II na něco, co by nebylo zcertifikované .
Určitě bych nevrtal plechový obal tohoto přímotopu pro osazení šroubku určeného k pospojení.
Měl jste někdy otevřený výrobek firmy Stiebel Eltron starý asi 10 let?
Když budete mít šikovné a zvídavé dítě a podaří se mu "horním" otvorem vhodit kovový předmět velikosti srovnatelné s pětikorunou, máte šanci, že propojí spirálu s krytem!
Když "zvědavé dítě" vezme předmět dlouhý alespoň 5cm, s průměrem tak do 5mm, bez problémů se "spodními otvory" dotkne spirály.
Jako RT bych měl uznávat "Prohlášení o shodě",  ale myslet si snad mohu svoje...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 12.03.2011, 23:22 »

Pak máte čtyři možnosti:
1) nechat provést kompletní zkoušky pro ověření, že splňují podmínky pro II. tř. ochrany (a to nejen teď a za studena, ale taky rozhicované a že to tak vydrží N let) - to byl pokus o vtip, nová kamna by vyšla levněji  Smích
2) vyžádat si závazné (a podepsané) stanovisko výrobce
3) prohlásit to za předmět I. třídy a chybějící PE svorku přidělat, včetně přidání vějířových podložek pod šrouby spojující jednotlivé díly pláště, a proměření přechodových odporů
4) v souladu se skutečností prohlásit kamna za nevyhovující ČSN, nepřipojovat a doporučit jejich výměnu.

Za 3) a z toho vyplívající za 4) je správně.
Cokoli, co nemá označení II.tř. (jde o povinné označení) je tř.I.  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 13.03.2011, 00:41 »

Je to už skoro rok a zařídil jsem se tehdy podle bodu 3)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #13 kdy: 13.03.2011, 07:11 »

Jako RT bych měl uznávat "Prohlášení o shodě",  ale myslet si snad mohu svoje...

V pořádku. Pokud jde o takový výrobek, který popisujete, pak je to bez debat. Je-li jasně viditelný průšvih, pak jako RT musíte samozřejmě reagovat jak uznáte za vhodné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Baloun Miloslav
« Odpověď #14 kdy: 13.03.2011, 09:30 »

Domnívám se, že rozhodující  podstatou problému není vlastní výrobek a jeho parametry (tř.II, IP24),  ale jeho umístění,  v tomto případě v zónách 2 a 3 koupelen.
Spotřebič je chráněn  pouze proti přímému ostřiku, působení páry případně kondenzace vodních par již není řešena a vniknutí vody jiným mechanismem např. činnost dětí také nepostihuje. Vzniká tak  možnost postupné degradace izolace a úměrně narůst dotykového proudu na kovové přístupné části  předmětu.
Pro ilustraci pouhých 6 mA způsobí  u žen křečové stahy svalstva u mužů jde o vyšší hodnoty. U lidí vybavených například kardiostimulát orem může dojít i k jeho vysazení ,  jsou i jiné přístroje lékařské provenience využívané v domácnostech jejichž vzájemná interakce může způsobit poškození zdraví.
V případě vytápěné el. dlažby koupelny jsou nohy koupajícího přímo na potenciálu vodiče PE,což je dalším negativním činitelem tohoto provedení  spoléhat pouze na ochranu izolací .
Domnívám se,  že norma ČSN 33 2000-7-701 ed.2  nepožaduje samoúčelně připojit všechny neživé vodivé části na ochranné pospojování.
Jsem tedy toho názoru neprovedu-li další opatření je určitě bezpečnější připojit vodivý kryt na pospojení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 13.03.2011, 10:34 »

Domnívám se,  že norma ČSN 33 2000-7-701 ed.2  nepožaduje samoúčelně připojit všechny neživé vodivé části na ochranné pospojování.

V pořádku. Jenomže kryty u předmětů II.tř. (byď vodivé) nejsou neživými částmi.  pozor


Jsem tedy toho názoru neprovedu-li další opatření je určitě bezpečnější připojit vodivý kryt na pospojení

A jak byste to v praxi chtěl provést?  Jsem v rozpacích
Ochrannou svorku tyto kryty zpravidla nemají,
vyrobit si něco svépomocí nemůžete,
použít nějaký jiný šroub, svorník nebo nědco podbného pro tento účel nelze ....  Nerozhodný


Navíc zajistit dlouhodobě kvalitu spojů při pospojování, zvlášť při působení zhoršených vnějších vlivů je docela problém.   Smutek


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #16 kdy: 13.03.2011, 10:55 »

.............. .a kdo již rozebíral takový přímotop, zjistil, že je jeho kryt spojený čtyřmi vruty nebo spíše vrutíky, které se jistě nedají považovat za dokonalé vodivé spojení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #17 kdy: 13.03.2011, 11:36 »

Asi bych nehledal problém tam, kde vlastně není. Pokud nejsem s přímotopem z nějakého důvodu spokojen, mohu jej vyměnit za jiný. Dvojnásob to platí o koupelnách. Myslím, že většina všech problémů tohoto druhu vzniká už  při výběru správného spotřebiče dle místa jeho umístění. A to i s ohledem na vlkost a děti.

Osobně nejsem příznivcen jakéhokoliv bastlení, proto doporučuji řešit tento problém včas a s předstihem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 K čemu je u venkovní rozvodnice plochý železný vodič?
 Jak správně provést laicky hlavní pospojování?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Je vhodné udělat pospojování-přizemnění na trubky ve sklepě?
 Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD?
 Jak řešit uzemnění u starého domu?
 Jaký vodič použít na pospojení plynové karmy?
 Je bezpečné zapojit uzemnění spotřebiče na žz drát?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
 Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?
 Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
 Jak uzemnit plynové potrubí v koupelně?
 Jak uložit do výkopu zemnící desku?
 Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
 Jsou nutné pro dva domy dva zemníci pásky nebo stačí jeden?
 Jak se propojují spotřebiče s průtokáčem v koupelně?
 Je nutno spojit uzemnění od zákl. zemniče k rozvaděči v domě?
 Možem pospojovať aj rúru ktorá slúži ako studňa?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Je nutné překlemovat část vodovodního páteřního rozvodu?
 Mám propojit sběrnici PE s hlavním domovním pospojením?
 Jak připojit místní ochranné pospojování v koupelně?
 Treba pripojit tkz. suchu podlahovku k ekvipotencialni svorkovnici ?
 Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Kdy je nutno vybudovat uzemnění domu?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Je nutno dodatečně přizemnit starší elektroměr, který nemá zemnicí svorku?
 Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu?
 Musím spojit radiátorové stoupačky procházející koupelnou ochranným pospojením?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňujícím pospojováním?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
 Jak správně provést uzemnění dřevěné chaty?
 Jaký používáte antikorozní nátěr na spoje zemničů v blízkosti studny?
 Kde treba pripojiť hlavné domové uzemnenie?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění?
 Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
 Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe?
 Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
 Je nutné uzemnění elektroinstalace RD?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Musí se uzemnit malá centrála ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
 Stačí dát v koupelně na kostru CU6 mm2 jako třeba na boiler?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Aký ma dôvod spojenie bleskozvodu s PEN vodičom ?
 Proč jsou spojeny PEN vodiče dvou samostatných okruhů?
 Je správne prepojiť stožiar (CYA 16) so zariadením?
 Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění?
 Jaké provedení přizemnění je dostačující?
 Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
 Podle čeho správně provést základový zemnič?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Mám zakopat tyč, připojit uzemnění a odpojit chránič od země?
 Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky?
 Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
 Mám přizemnit bod rozdělení v paneláku?
 Jak udělat jednoduše pospojení ÚT v celém RD a +el. kotel umístěných v garáži?
 Udělat u rekonstrukce nové uzemnění nebo nechat staré?
 Je nutné celoplechový rozváděč spojit s vodovodním potrubím?
 Lze HOP připojit k ochrannému pospojování k hromosvodu pomocí Cu6mm?
 Jak dosáhnout dobrého uzemnění?
 Je nutné pospojení bojleru a el. kotle v pracovní místnosti?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
 Je nutné k plastové elektroměrové skříni položit a vyvést i zemnící pásek?
 Je nutné pospojování ve sklepě vyvést do hlavního rozvaděče?
 Mám připojit k pospojování radiátor ústředního topení v koupelně bytového domu?
 Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu?
 Dalo by se v koupelně zakopat uzemnění?
 Mohu propojit uzemnění dvou RD vzdálených 13m od sebe?
 Je prosím někde v normě povinnost pro uznání záruky přizemnit bojler?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Jak provést zemnění domu a volně stojící garáže?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči?
 Jak se dá zkontrolovat funkčnost uzemnění a nuláku?
 Jak uzemnit podružné rozvodnice v rodinných domech?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Co hrozí při přerušeném zemnícím pásku?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Jak umístit zemnící pásek ke kari síti pod bazén?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Ktera norma narizuje uzemneni rekreacniho objektu, drevostavby?
 Co si počít když bytové družstvo nechce řešit ochranné pospojování?
 Potrebuje plechovy nadzemni bazen uzemneni?
 Je zrusene uzemneni pojistkove skrine korektni?
 Je nutné po rekonstrukci domu dodělat uzemnění?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
 Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Uzemňuje se rozvaděč RD samostatně nebo k zemnícímu pásku v pasech?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
 Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 23 dotazů.