Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Čeho se dosáhne spojením anténního stožáru s přípojnicí HOP vodičem Cu 2,5 mm?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Čeho se dosáhne spojením anténního stožáru s přípojnicí HOP vodičem Cu 2,5 mm?  (Přečteno 35129 krát)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 10.03.2011, 20:08 »

Nojo, ale s ohledem na vodivost, by byl nejlepší stříbrný ....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 10.03.2011, 22:15 »

Když už projde vodičem velký proud, vznikne magnetické pole, které mimo jiné vodič narovnává.
U CYA vodiče by to mohlo mít přiznivý vliv na pevnost připojení do svorky, pokud je pobléž svorky oblouk...
Pokud chce někdo tvrdit něco o skin-efektu, je otázkou jestli je to možné. Správné vf lanko, které se používá pro potlačení skin-efektu, má izolované jednotlivé vodiče lakem a to u CYA "nenajdete",  takže paradoxně by se dal CYA vodič z hlediska vf proudu považovat za horší vodič než CY
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 10.03.2011, 22:56 »

Správné vf lanko, které se používá pro potlačení skin-efektu, má izolované jednotlivé vodiče lakem a to u CYA "nenajdete",

Právě tím jsem jednou argumentoval na semináři Salteku, když doporučovali kvůli skinefektu CYA,  a bylo mi zodpovězeno (nepříliš přesvědčivě),  že v případě SPD trvá průchod proudu tak krátkou dobu, že izolace mezi lanky nemá význam.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 11.03.2011, 07:42 »

Myslím, že druh uvažovaného proudu tímto vodičem má raději CYA.

CYA do krku, a kam dáváte CY?
CY můžete dát rovnou pod omítku.... Tedy v případě, že je to pod svod od přepěťovek, tak je určitě lepší uiložení v trubce, kvůli dynamickým silám. Ale pokud je to jen jako vodič pospojení, tak nevidím  v uložení vodiče CY pod omítku žádný problém. Bavíme se pouze o žlotozeleném vodiči.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 11.03.2011, 09:15 »

Zásadním způsobem ho potlačí (zredukuje).

Logice odporuje udělat nejdřív izolovaný hromosvod (hromosvod izolovaný od chráněných objektů),  a pak ho na střeše s chráněným objektem vodivě spojit.

Logika neřeší úbytek napětí na vodiči při průchodu vlny bleskového proudu, takže vám úplnou odpověď dát ani nemůže. Od toho jsou jiné vědní discipliny.
Dle mého názoru vznikne připojením anténního stožáru na HOP,která je  spojena se základovým a strojeným zemničem další jímač nebo se mýlím ?

Když si přečtete pozorně celý vzorový projekt tak by jste měl dospět k názoru,že se vlastně nejedná o žádný izolovaný hromosvod,protože by musel odpovídat definici dle ČSN EN 62305-3 čl.3.3 kde je uvedeno :
 LPS jehož jímací soustava a svody jsou umístěny tak,aby dráha bleskové
ho proudu nebyla v dotyku s chráněnou stavbou.
Čemu neodpovídá ani text ani rozpis materiálu.
To jen pro úplnost mé poznámky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 11.03.2011, 09:17 »

Nojo, ale s ohledem na vodivost, by byl nejlepší stříbrný ....

Vzhledem ke skin efektu dlužno poznamenat, že s rostoucí vodivostí vodiče klesá hloubka vniku, takže součin (hloubka_ vniku * měrná_vodivost) určující vodivost té povrchové vrstvičky roste jen s druhou odmocninou měrné vodivosti.
Konkrétně např. při f=50 kHz (tj. hloubka vniku cca 0,3 mm)
vycházejí hodnoty součinu (hloubka_ vniku * měrná_vodivost) takto
Al: 1,34 * 104 S
Cu: 1,69 * 104 S
Ag: 1,76 * 104 S
takže použití stříbra má své oprávnění u laděných vf obvodů (zlepšení kvality, tzn. ostřejší ladění),  ale u hromosvodu by byl praktický přínos mizivý. Snížení vf činného odporu o 4% (oproti mědi) je vskutku nepatrné, zvláště když podstatnou složku vf impedance svodu tvoří vlastní indukčnost vodiče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 11.03.2011, 09:30 »

Dle mého názoru vznikne připojením anténního stožáru na HOP, která je  spojena se základovým a strojeným zemničem další jímač nebo se mýlím?
To byste pak musel za jímač považovat i sporák v přízemí.
Jímač se nepozná podle toho, že je uzemněný, ale podle toho, že je určen k zachycení úderu blesku. Svou konstrukcí a umístěním.
Objekt uvnitř ochranné zóny jímací soustavy (zde tedy ten anténní stožár) není určen k zachycení úderu blesku, naopak je před ním chráněn, tudíž není jímačem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 11.03.2011, 09:57 »

Tak to jsem ani netušil,že někdo-sice nevím kdo, zda projektant nebo jiná kompetentní osoba-má  právo určovat blesku do čeho projde bleskový proud.Pardon omlouvám se.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #26 kdy: 11.03.2011, 12:53 »

To byste pak musel za jímač považovat i sporák v přízemí.
Jímač se nepozná podle toho, že je uzemněný, ale podle toho, že je určen k zachycení úderu blesku. Svou konstrukcí a umístěním.
Objekt uvnitř ochranné zóny jímací soustavy (zde tedy ten anténní stožár) není určen k zachycení úderu blesku, naopak je před ním chráněn, tudíž není jímačem.
Ne pane Fuk vy se mýlíte za jímač lze považovat tu část nebo předmět,která je vystavena účinkům blesku a pokud vím za běžných okolností jsem sporák na střeše nainstalovaný nebo umístěný neviděl definice jíací soustavy je uvedena v ČSN EN 62305-3 čl.3.6.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #27 kdy: 11.03.2011, 13:37 »

Ne pane Fuk vy se mýlíte za jímač lze považovat tu část nebo předmět,která je vystavena účinkům blesku a pokud vím za běžných okolností jsem sporák na střeše nainstalovaný nebo umístěný neviděl definice jíací soustavy je uvedena v ČSN EN 62305-3 čl.3.6.
To je dobře, že se na předmětnou definici v normě odvoláváte (ostatně se tam píše něco docela jiného, než uvádíte) - z toho si snadno sám odvodíte, že anténní stožár ukrytý v ochranné zóně jímací soustavy jímačem není, stejně jako jím není ten sporák. Rozdíl je jenom v tom, že ten sporák v přízemí je chráněn lépe, protože je schován v ochranné zóně hlouběji.

Mýlíte se tedy Vy - nepochopil jste rozdíl mezi jímačem a chráněným předmětem.

Tak to jsem ani netušil,že někdo-sice nevím kdo, zda projektant nebo jiná kompetentní osoba-má  právo určovat blesku do čeho projde bleskový proud.Pardon omlouvám se.
O tom, co bude jímačem a co chráněným předmětem, rozhoduje projektant, ne blesk.
Přírodní zákony (ve Vaší terminologii tedy blesk) rozhodnou, do čeho ten blesk potom udeří - zda do dobře vyprojektované ho jímače, nebo do špatně chráněného předmětu - a toto rozhodnutí má tedy možnost projektant zásadně ovlivnit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Roman Šafránek
*
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 11.03.2011, 13:43 »

Pokud je ochrana před bleskem správně navržena tak BY MĚL případný blesk uhodit do izolovaného hromosvodu a bleskový proud bude izolovanou cestou sveden do země. Při impedanci svodu a velikosti bleskového proudu v žádech tisiců amper nejspíše dojde na svodu k úbytku napětí v řádu kV (např. pokud by se měřilo napětí mezi HOP a patou izolovaného jímače).
Když ant. stožát spojím samostatným vidičem na HOP tak bude v okamžiku úderu mezi jímačem a stožárem výše zmíněné napětí v řádu kV, ale na toto napětí jsou konstruovány izolační prvky a počítány izolační vzdálenosti, naopak stožár bude na stejném potenciálu jako HOP, ochranné vodiče v zásuvkách, kostry přístrojů, koaxy vodivě spojené s konstrami přístrojů apod. Žádný rozdíl potenciálu, žádný proud, nic se nezničí a nikoho to nezabije.
Pokud stožár spojím s izolovaným jímačem  hned na střeše, bude mezi stožárem a např. HOP (a tedy ochranným vodičem, kostrami přístrojů...) výše zmíněné napětí  v řádu kV a část bleskového proudu poteče třeba po koaxu spojeném v nějakém přístroji na kostru (to asi uhoří ten koax),  nebo se zmíněný rozdíl potenciálu dostane do nějakého přístroje do kterého koax vede, tam bude na desce elektroniky koax pár milimetrů od jiných obvodů, rozdíl potenciálu způsobí průraz, zničení zařízení, požár, úraz...

Proto se dělá izolovaný hromosod - blesk půjde někudy venku mimo objekt, v objektu je vše pospojováno, takže nevzniká rozdíl potenciálu který by něco poškodil nebo někomu ublížil
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #29 kdy: 11.03.2011, 14:02 »

Nechci jitřit emoce.
Pokud blesk skutečně udeří do jímače, tak se předpokládá že je vše OK. Bleskový proud projde svodem. Do stožáru a koaxiálního kabelu se naindukuje část energie a půjde do objektu. Je otázka co se tam stane.
Pokud ale selže teorie a udeří do uzemněného stožáru anteny, následky budou asi fatální.
Bude to rána mimo statistiku.
Přirovnal bych to ke starému provedení hromosvodu, kdy se stožár u hřebene spojoval s jímačem a nebyl pod střechou uzemněn.
V případě zásahu bleskem jde výboj po venkovním hromosvodu do země, do koaxiálu se opět něco indukuje.
Nemyslím, že by blesk pokračoval ze spodního konce antenního stožáru do objektu je li nahoře spojen s jímačem a dole na půdě volný neuzemněný.
Je to stejný případ zapojení jako u tyčového jímače zavedeného hluboko pod střechu. Neznám případ, že by spodní konec jímače "vyslal" něco do objektu.
Tím ale netvrdím, že se to nemůže stát.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #30 kdy: 11.03.2011, 14:05 »

To je dobře, že se na předmětnou definici v normě odvoláváte (ostatně se tam píše něco docela jiného, než uvádíte) - z toho si snadno sám odvodíte, že anténní stožár ukrytý v ochranné zóně jímací soustavy jímačem není, stejně jako jím není ten sporák. Rozdíl je jenom v tom, že ten sporák v přízemí je chráněn lépe, protože je schován v ochranné zóně hlouběji.

Mýlíte se tedy Vy - nepochopil jste rozdíl mezi jímačem a chráněným předmětem.
O tom, co bude jímačem a co chráněným předmětem, rozhoduje projektant, ne blesk.
Přírodní zákony (ve Vaší terminologii tedy blesk) rozhodnou, do čeho ten blesk potom udeří - zda do dobře vyprojektované ho jímače, nebo do špatně chráněného předmětu - a toto rozhodnutí má tedy možnost projektant zásadně ovlivnit.
Pro objektivní informovanost další případných účastníků této  diskuse uvádím:
Definici jímací soustavy dle ČSN EN 62305-3 čl.3.6-jímací soustava  část vnějšího LPS,která používá kovové prvky jako jsou tyče,mřížová soustava nebo zavěšená lana,jež jsou určena k zachycení úderu blesku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
J.Patúc
« Odpověď #31 kdy: 11.03.2011, 14:35 »

Pro objektivní informovanost další případných účastníků této  diskuse uvádím:
Definici jímací soustavy dle ČSN EN 62305-3 čl.3.6-jímací soustava  část vnějšího LPS,která používá kovové prvky jako jsou tyče,mřížová soustava nebo zavěšená lana,jež jsou určena k zachycení úderu blesku.
Už len treba určiť kto koho chráni. Obyčajne blesk udrie do vyššie položeného objektu na streche. Tak sa máme snažiť vyššie dať tú bleskovú tyč ako snímaciu sústavu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 11.03.2011, 19:51 »

Pro objektivní informovanost další případných účastníků této  diskuse uvádím:
Definici jímací soustavy dle ČSN EN 62305-3 čl.3.6-jímací soustava  část vnějšího LPS,která používá kovové prvky jako jsou tyče,mřížová soustava nebo zavěšená lana,jež jsou určena k zachycení úderu blesku.

Ten "váš" vodič 2,5, ale není určen k zachycení blesku jako takového, pouze k odvodu jeho malinkatých bratříčků.
Na HOP a nikoli ke svodu na střeše je to připojeno proto aby tímto vodičem neputoval bleskový proud, což by se stalo v právě v případě spojení se svodem na střeše.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #33 kdy: 12.03.2011, 22:35 »


Na HOP a nikoli ke svodu na střeše je to připojeno proto aby tímto vodičem neputoval bleskový proud, což by se stalo v právě v případě spojení se svodem na střeše.
Teoreticky je to přesně ono. Ale je otázkou co s tím, když to "blesk splete",  rozdělí se a jeho část stejně touto cestou projde...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #34 kdy: 12.03.2011, 23:43 »

...Ale je otázkou co s tím, když to "blesk splete",  rozdělí se a jeho část stejně touto cestou projde...
Od toho je tam vypočtena dostatečná izolační vzdálenost, aby se dále nepletl, když už jednou ten jímač zasáhne.

Pak ještě zbývá možnost, že nějaký slabý blesk zasáhne přímo anténní stožár, přestože je ukryt v ochranném úhlu jímače (přesněji - ještě o 20 cm hlouběji).
Pravděpodobnos t takového úkazu je malá, a pravděpodobnos t, že takový úkaz přežije ten pospojovací vodič 2,5 mm2 i anténní kabel je vysoká; pravděpodobnos t vzniku požáru bude nepatrná. Slabší to bude s ochranou připojeného zařízení (TV?).
Přesto bych radši viděl průřez toho vodiče větší (6 mm2,  i kvůli mech. pevnosti) a dovnitř objektu bych instaloval na ant. kabel další SPD včetně spojení s HOP. Nestálo by to moc a úroveň ochrany připojeného zařízení by se výrazně zvedla.
Třeba ale z analýzy rizik vyplynulo, že to není třeba až tak přehánět, a že míra ochrany poskytované vyprojektovaný m řešením bohatě stačí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musím pospojovat všechny vodovodní trubky jedním vodičem nebo každou samostatným?
 Kde byt umiestnena ekvipotencialni svorka?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňkovým pospojováním?
 Musí byť k doplnkovému pospájaniu v kúpelni privedený samostatný vodič z hlavnej ekvipotenciálnej svorkovnice?
 Jak provést uzemnění u skladu výbušnin?
 Pospojit podlahové topení v koupelně ?
 Je vodič pro pospojení plastového sprchového koutu nutný?
 Je nutno použít k pospojení/zemnění rozvodu vytápění brutální průřez CY 25?
 Je možné spraviť doplnkové pospájenie v kúpelke vodičom Z/Ž 4mm?
 Musím u přívodu stroje použít chránič nebo stačí pospojení?
 Nemělo by být vodovodní potrubí vodivě spojené se svorkovnicí v rozvaděči?
 Co všechno musí být v koupelně pospojeno?
 Je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj kovovú stavbu prístrešku na náradie?
 Jak realizovat (pokud vůbec) dopl. pospojování při rekonstrukci bytového jádra?
 Je nutné připojit vodič PE ke kovové konzole krabice Acidur?
 Lze považovat řadové zemnící svorky umístěné na din liště za dokonale pospojené?
 Je nutné ochranné pospojování rámu automobilu na kterém je umístěno chlazení?
 Jak pospojit průběžnou dvojzásuvku?
 Proč projektant nenavrhol vodivé pripojenie veľkých kovových konštrukcií v blízkosti zvodu?
 Mám v nemocnici opravdu pospojit každý instrumentální stolek?
 Je opravdu nutné pospojit ochranný kolík zásuvek v koupelně?
 Co vše by se mělo přizemnit na staveništních instalacích?
 Musí byť odpad pod sprchou pripojený na ochranný vodič?
 Je opravdu nezbytné pospojování stolů ve školní kuchyni?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Která norma nebo literatura prosím řeší provedení svářecích pracovišť z hlediska
 Jak správně pospojit koupelnu?
 Má pospojení nějaký vliv na kolísání napětí?
 Ako správne pospájat rúry v kotolni?
 Je skutečně potřeba 16mm2 průřez vodice CY pro hlavní pospojení?
 Jak se zbavit napětí 2V ss mezi PEN a zemí?
 Je rozdíl, zda pospojím zařízení z PE svorky nebo ekvipotencionální svorkovnice?
 Je správné pospojit spotřebič tř.II?
 Je v pořádku odpojené ochranné pospojování v koupeném bytě?
 Je opravdu nutné uzemnit vanu?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Vyhodnotiť ak je nepospojovaný kovový rebrík ÚK v kúpeľni ako závadu?
 Existuje pomôcka pre pospojovanie?
 Jak provést pospojování v koupelně, když to prý není kam připojit?
 Mám pospojovat U profily se stoupačkovým pospojováním?
 Je nutno připojit stroje na hlavní pospojování?
 Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu?
 Môžem použiť na pospojovanie kostry svietidla žl-zel vodič v novom CYKY?
 Čím pospojit nerezové potrubí v agresivním prostředí?
 Musí PE spojit s pospojením v koupelně?
 Stačí pospojit pouze jednu zásuvku v obvodu?
 Jak je to s ochranným vodičem pro pospojování?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Provadi se pospojeni zasuvek v koupelne jestlize jsou zapojena pres chranic?
 Jak měřit spojitost ochranného obvodu za FM ?
 Proč propojovat armovací rošt v základech s uzemňovací soustavou?
 Mám provést dodatečně hlavní domovní pospojení ve starším RD, s instalací TN-C?
 Požaduje ČSN332000-7-701 ed.2 spojení ochranného kolíku s pospojováním koupelny?
 Jak zajistit vodivé propojení krytu svorkovnice u elektromotoru?
 Ako pripojit ekvipotencialnu svorkovnicu k zakladovemu zemnicu?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Jak správně realizovat ochr.pospojování po výměně vod.stoupaček za plastové?
 Lišty pro vyrovnání potenciálu a pro PE jsou dvě různé lišty nebo jedna?
 Jak správně realizovat ochr. pospojování po výměně vod. stoupaček za plastové?
 Jak funguje ochrana neuzemněným místním pospojováním?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Musí se kovová el. instralační (nosná) trubka spojit s vodičem PE (PEN)?
 Kam u bojleru správně připojit vodič ochranného pospojení?
 Je nutné umisťovat svorkovnici hlavního pospojení v blízkosti rozvaděče?
 Jak uspořádat napojení zemnícího vodiče v rozvodnici?
 Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab?
 Ako má byť prevedené uzemnenie motorov, uvedenie na spoločný potenciál?
 Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ?
 Jak správně připojit vodič ochranného pospojování?
 Môže byť ekvipotenciálna svorkovnica v hlavnom rozvádzači?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Je nutné do ochrany pospojováním zařadit i centrální vysavač?
 Je nutné provádět v autodílně doplňující místní pospojování?
 Musím hlavní pospojení udělat z hlavního rozvaděče nebo můžu z PR?
 Proč spojit ochraný můstek v rozvaděči se zemnícím páskem?
 Proč pospojovat plechové konzoly (držáky) bakelitových vypínačů ?
 Nemusí být náhodou zárubně dveří koupelny také uzemněny?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je nutné ochranné pospojování pracovních strojů v zámečnické dílně?
 Jak pospojovat svorkovnici při rozběhu Y/D?
 Je nutné pospojovanie v stolárskej dielni?
 Je propojení ochranného pospojování se zásuvkou v síti TN-C v pořádku?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Pospojovače?
 Jak pospojit zásobníkový ohřívač vody o objemu 5l?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Jak si vysvětlujete formulaci o dostatečné vzdálenosti v ČSN EN 62 305?
 Mám spojit konstrukci FVE s PE přípojnicí?
 Aký je správny slovenský odborný výraz: ochranné pospájanie alebo pospojovanie ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Musí se spojit konstrukce pro sádrokarton s doplňujícím pospojováním?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Uzemňovače?
 Mají být takto pospojena střešní okna?
 Musím pripojiť ohraničený úsek kovového potrubia na ochranné pospájanie ?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Je možné umístit ekvipotenciální svorkovnici přímo do domovního rozvaděče?
 Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
 Je nutno kovový žlab přizemnit?
 Ako vyhotoviť doplnkové ochranné pospojovanie na pracovnom stroji?
 Jak je možno prakticky spojit všechny nevodivé části na přípojnici HOP ?
 Jakým průřezem propojit svorkovnici PE a svorkovnici PA doplňkového pospojování?
 Jaké nebezpečí vznikne pokud nespojím vodič PEN s uzemněním hromosvodu ?
 Je správné připojení místního doplňujícího pospojování v koupelně na HOP ?
 Jak vyrovnat potenciál v posilovně?
 Jak zajistit správné připojení externí ventilační jednotky na střeše RD?
 Jak se dimenzuje vodič mezi svorkovnicemi PE a doplňujícího pospojení?
 Mozem pouzit ekvipotencialnu svorku bez hromozvodu?
 Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
 Mělo by nějaký smysl pospojení pračky v bytové koupelně?
 Jak vyřešit mechanický problém při pospojování baterií?
 Ako vyhodnotíte meranie spojitosti ochranných vodičov?
 Existuje estetická objímka doplňujícího pospojování?
 Jak je to s pospojováním vodovodních baterií když je vodovod z PPR?
 Je nutno pospojovat kovové kryty kabelové trasy?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Je nutná doplňková ochrana pospojením u podomítkových baterií?
 Víte odkud pochází šílení pospojovači?
 Je nutné připojit pracovní stroje vodičem ochranného pospojování k HOP?
 Akým prúdom overiť spojitosť obvodu ochranného pospájania strojov?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí být v domě provedeno hlavní ochranné pospojení?
 Mohu zapojiť hlavné ochranné pospojovanie i bez pomocné svorkovnice?
 Je opravdu nutné pospojovat vodovodní baterie?
 V jaké platné normě se nyní nachází požadavky na uzemnění ...?
 Znáte svorku pro uzemnění poplastovaného plotu?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízeními informační technologie
 Proč teče po plynové trubce proud?
 Ekvipotenciální pospojování proti blesku
 Musí být připojeny všechny rozváděče v objektu na HOP?
 Jaké jsou aktuální platné normy týkající se pospojení?
 Musí být chladicí plocha v mrazáku spojena s PE?
 Provedení společné soustavy pospojování a uzemnění (CBN)
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Jak to udělat aby se nemusela dělat drážka do speciální omítky?
 Má být kouřovod komína s kovovou vložkou a nástavcem propojen s hromosvodem?
 Musí být výlezový žebřík objektu končící 4m nad zemí spojen i dole se zemničem?
 Jak se řeší pospojování N v rozvaděči s více proudovými chrániči?
 Může se kabelový žlab MARS použít jako součást ochranného pospojování?
 Lze připojit pod jednu svorku více vodičů ochranného pospojení?
 Proč se u smaltových van nachází svorka pro připojení OP na druhé straně?
 Lze vytáhnout vodič pospojení z přívodu pro bojler nebo zásuvky pro pračku?
 Musí být hlavní pospojování spojeno s PEN vodičem zásuvek v bytě?
 Kde je nařízeno uzemění ocelového lešení?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Je vám jasný termín "řízení potenciálu"?
 Musím, alebo nesmiem uzemniť montážny plech v plastovom rozvádzači?
 Ako ideálne zemniť viacero rackov?
 Jak pospojit běžecké trenažery?
 Může být propojeno uzemnění zařízení do 1000V a nad 1000V?
 Mohou být vzájemně propojena ochranná uzemnění u zařízení různých rozvodných soustav nad 1000V?
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 Jak musí být provedeno pospojování tam, kde je definována zóna ochrany (LPZ) před bleskem?
 Přípojnice pospojení by měla být připojena k uzemňovací soustavě co nejkratší cestou. Jak velká má b
 Při provedení pospojování se využívá zapojení do hvězdy S, nebo zapojení mřížové M. Jak musí zapojen
 K zabránění nebezpečných rozdílům potenciálů mezi všemi zařízeními uvnitř vnitřních LPZ je využívána
 Vhodné uzemnění a pospojování je založeno na kompletním systému uzemnění. Co tento systém zahrnuje?
 Co musí zahrnovat systém ochranného pospojování?
 Opravdu znáte pravidla pospojování a uzemňování?
 Musí být mezi všemi byty společný PE vodič?
 Ktorá podložka spĺňa podmienku vodivého spojenia?
 Jak provést doplňkové pospojování, když není možné zajistit přístup ke svorce?
 Jaký zvolit průřez ochranného vodiče pro připojení neživé části rozvaděče?
 Je třeba použít doplňkové pospojování PE v normálním prostředí v tomto případě?
 S čím spojit prodlouženou kovovou vložku komína?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je nutná instalace pospojení u mini boileru?
 Je mozne pripojit podruznu EPS na drot spajajuci zemnic a hlavnu EPS?
 Jak napojit zárubně na vyrovnávací potenciál ve zdravotnickém zařízení?
  Je možné provádět doplnkové ochranné pospojování v sítích TN-C?
 Je nějaký důvod pro tažení PE vodiče pro rozvaděč když je již obsažen v přívodu?
 Doplňující ochranné pospojování ve zdravotnických prostorech
 Jak mám chápat pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2?
 Je dobré nebo i nutné spojit všechny podružné rozvodnice s HOP ?
 Lze použít u provedení ochranného pospojování pájení natvrdo?
 Víte, jak se správně přizemní staveništní rozvaděč?
 Víte, co je to zóna vlivu hlavního pospojování?
 Musí být ve školní kuchyni pospojeny i zařízení, které nemá svorku PE?
 K čemu slouží spojení v krabici se žlutými a modrými vodiči?
 Je nutné pospojování kolejnic propojených železnou konstrukcí haly?
 Jakou metodou změřit oddělení NUK od armatury v betonu?
 Kdy mohu použít na uzemnění a pospojování rozvaděče drát a kdy pásek?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Musí se pospojit nosná konstrukce pro svítidlo?
 Jak napojit jímací tyč kovového přestřešení na zemnicí soustavu?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je v MŠ nutné dodatečné pospojení ochranných kolíků zásuvek?
 Musí být pospojené všechny kovové díly plechové střechy?
 Jak se uzemňuje konstrukce pohyblivých sekčních vrat?
 Zvyšujete průřezy místního pospojování tam, kde hlavní neexistuje?
 Jak má být zářivka pověšená na řetězu správně pospojená na PE?
 Je vhodné zemnění venkovního zahradního kohoutku?
 Jaký je správný průřez vodiče pospojování napojený na HOP dle ČSN 33 2000-5-54?
 Je uložení vodiče pospoj. CY 2,5 pod omítkou dostatečnou mechanickou ochranou?
 Dobereme se závěru ohledně pospojování v bytech ve starší zástavbě?
 POSPOJ #1.1 Jak se uzemňuje a pospojuje u mobilního operátora
 Dáte tip co vše na wc chránit pospojováním?
 Baterii pospojím i když třeba i nouzově!
 Mohu použít pro ochranné pospojování u přepěťové ochrany vodič CYA?
 Jak přizemnit nerezový komín chráněný oddáleným hromosvodem?
 Která ČSN řeší nepřipojení ochranného PE ke dveřím rozvaděčů?
 Musí být kovové části stroje pospojeny je-li tam bezpečné napětí PELV?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 Mají být kovové stoupací plošiny na střeše spojeny se soustavou hromosvodu?
 Je nutné pospojovať potrubie VZT v bytovkách?
 Musí být ukostření kovového krytu neživé části v každém případě?
 Jak spojit ochrannou trubku se svodem hromosvodu?
 Je nutné pospojovat plášť LED obrazovky s pláštěm ocelové haly?
 Jak uložit vodič pospojení k anténě, aby dílčí proud nepoškodil instalaci?
 Je nutné u připojení tepelného čerpadla přivedení přídavného zž CY 6?
 Přizemnit PE svorkovnici v garáži s rozdílnou nadmořskou výškou v terénu?
 Proč protéká proud hromosvodem když není bouřka?
 Je nutné pospojovanie serverov v miestnostiach, kde nema pristup laik?
 Pospojování v koupelně
 Mozem vytvorit MET na fasade RD?
 Z jakého důvodu je instalován "odpor" na vodiči ochranného pospojování?
 Jak technicky vyřešit bezpečnostní požadavek nového zkušebního zařízení?
 Jaký je vliv elektromagnetického smogu na životnost bojleru?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Je i jiné řešení než klasické pospojování plynoměru?
 Jaký je váš názor na více MET v jednom objektu?
 Jak připojit spotřebič zemněný nulováním na zemnění zemněním?
 Jak zemnit datový rozvaděč (rack) pokud se nedá uzemnění rozumně přivést?
 Může být dotyk mezi krytem PC a topením nebezpečný?
 Musí se venkovní LED panel přizemnit extra vodičem nebo stačí PE v přívodu?
 Co dělat když jsem změřil proud v PE vodiči domovního rozvaděče?
 Je nutné/vhodné propojit uzemnění garáže s domem?
 Lze připojit PE přes DIN lištu pomocí řadové svorky?
 Proč se krbaři brání uzemnění krbové vložky?
 Co vše musí být připojeno na ochranné pospojování v koupelně?
 Je viacero vývodov zemniča k prizemneniu v poriadku?
 Mohu pospojení realizovat bezšroubovými svorkami?
 Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
 Je urcena vzdialenost MET od RH?
 Mají se uzemňovat kovové rámy oken?
 Kdy je nutné doplňující ochranné pospojování k zásuvce ABB Garant?
 Co způsobuje proud protékající technologickým potrubím a konstrukcí budovy?
 Uzemnit sloupek (s elektronikou) plotu k zemi domu ano, či ne?
 Jak si představit Kirchhoffův zákon v plynovém rozvodu panelového domu?
 Je možné uložit FEZN pásek pro přizemnění PEN uvnitř objektu?
 Musí mít autozvedák doplnující pospojování ke konstrukci?
 Co víte o spojování kovových předmětů s hromosvodem dle ČSN 34 1390?
 Jaké jsou možné průřezy ochranného vodiče v rozvaděčích?
 JSS: O pospojování a spojení zemniče hromosvodu s uzemněním instalace
 Je nutné pospojovanie zariadenia napájaného z PC cez USB?
 Musí se podružné rozvodnice přizemňovat, pokud mají přívody v TN-C-S?
 K čemu je dodatečný drát ve vodiči pro IT síť v nemocnici?
 Musí být u přívodu AYKY 4x16 naví další ochranné pospojení CY4mm2?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Proč se nepospojovalo plynové potrubí v panelových domech?
 Môžem vyviesť zo zemniča bleskozvodu nad zemou vývod na svorkovnicu?
 Jak správně pospojovat kostrukci ochranným vodičem?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Jak se pospojují jednotlivé části nerezového komínu?
 Ako bez problemov uzemnit nastenky na PPR potrubi?
 Musí se připojovat samostatné radiátory v domě k MET?
 Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
 Podľa akej normy sa uzemňuje strešník pre prípojku?
 Provádíte doplňkové pospojování paralelně, sériově, nebo kombinací obou způsobů?
 Lze provést ochranne pospojování kotle vodičem 2x4mm2?
 Kdy lze a kdy nelze součásti potrubí pokládat za elektricky vodivé?
 Jaké jsou v TN-C-S zásady spojování stínění kabelu FTP s vodičem PE?
 Ako prepojiť existujúcu výstuž v betóne stien s bleskozvodom?
 Jak pospojujete topné žebříky v koupelnách?
 Jak pospojit žebřík v koupelně na doplňující ochranné pospojení?
 Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu?
 Je nutné prepojiť výstuž v betóne s uzemnením domu?
 Môže trasa vodiča ochranného pospájania v nejakom úseku stúpať?
 Je v pořádku pospojit okapy vodičem HVI?
 Čím argumentovat abych nemusel v koupelně pospojovat zásuvky?
 Za jakých okolností nezřizujete místní doplňující pospojování? 
 Je nutné vyrovnanie potenciálu na streche pri izolovanom bleskozvode HVI?
 Jak pospojovat trubky s neruským plynem?
 Ako pospojovat vod. komponent v sieti TN-S bez dostupneho HUS?
 Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?
 Jaká jsou pravidla pro pospojování krytů a vnitřních částí zařízení?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Jaký typ vodičů pro ochranné pospojování panelů FVE navrhujete?
 Může plynové potrubí sloužit jako vodič ochranného pospojováni?
 Může nebo musí být dle nejnovějších norem přizemněno plynové potrubí?
 Bylo někdy povinné pospojení šasi zásuvek a vypínačů?
 Jak popsat funkční přemostění vodoměru?
 Musí mít každá koupelna v domě svoje pospojování?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.079 sekund, 22 dotazů.