Autor Téma: Chápu správně štítkové údaje motoru 5.5 kW připojeného k soustavě 3PEN 400/230V?  (Přečteno 21505 krát)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #18 kdy: 20.03.2011, 21:13 »

Ne. Ten motor je Y/D 400/230V a do D jej zapojit nemůžete. Cívky jsou stavěny na napětí 230V, při zapojení D byste ho spálil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Radesssss
« Odpověď #19 kdy: 20.03.2011, 21:48 »

[b]
Ne. Ten motor je Y/D 400/230V a do D jej zapojit nemůžete. Cívky jsou stavěny na napětí 230V, při zapojení D byste ho spálil.
[/b][/b][/b][/color]

Toto je nějaký divný!!!Ptal sem se na Y/D 230/400V??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #20 kdy: 21.03.2011, 07:08 »

Toto je nějaký divný!!Ptal sem se na Y/D 230/400V??

Takový motor neznám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #21 kdy: 21.03.2011, 08:14 »

Z povahy zapojení do Y a D vyplývá, že vyšší napětí je vždy vztaženo na Y. Že to někdo někdy špatně přiřadí (přehodí)  je druhá věc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Radesssss
« Odpověď #22 kdy: 22.03.2011, 20:29 »

Když to teda schrnu.Tak el.motory se dají zapojit 230/400V D/Y jen do Y
                                                                   690/400V Y/D Dá se zapojit jak do Y tak i D
Jsou ještě další varianty zapojení?? Úsměv Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 22.03.2011, 20:57 »

Jen ještě jedna malá poznámka.Budet e-li chtít provozovat motor 690/400 trvale v zapojení do Y musíte počítat s tím, že má v tomto zapojení na síti 3×230 / 400 V pouze třetinový výkon a je možno jej lehce mechanicky přetížit a spálit.Tento motor je vhodný pro spouštění přepinačem Y/D, kdy spojen do Y se rozeběhne na otáčky blízké jmenovitým a potom se přepne do D a může být plně zatěžován.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 22.03.2011, 21:12 »

citace:
Když to teda schrnu.Tak el.motory se dají zapojit 230/400V D/Y jen do Y.

Jen tak na okraj, tyto motory se zapojují taky do D v jednofázovém zapojení, druhá fáze se dělá pomocí rozběhového kondenzátoru.
Vzpomínám na pračku zn. PEROBOT, oválná, krémové barvy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Dolejšek
*
Offline Offline



Důchodce, ale stále ještě příležitostný projektant


« Odpověď #25 kdy: 22.03.2011, 23:34 »

Když to teda schrnu.Tak el.motory se dají zapojit 230/400V D/Y jen do Y,
690/400V Y/D Dá se zapojit jak do Y tak i D
Jsou ještě další varianty zapojení? Úsměv Úsměv

ANO
Motor 230/400V D/Y se dá připojit do D na napětí 3x230/132V (respektive 3x220/127V). Že síť s takovýmto napětím neznáte? Ale ona existuje (v zahraničí).
Vzpomínám si, že jsme si tuto napěťovou soustavu museli vytvořit i u nás (pomocí speciálně navinutého trafa) pro výrobní linku, které byla zakoupena (jako secondhand) odkudsi z ciziny.
P.S. u motoru 230/400V D/Y se v síti 3x230/132V tedy dá použít spouštění Y/D.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radesssss
« Odpověď #26 kdy: 23.03.2011, 20:35 »

Ano znám,v práci máme napětí na vstřikolisech 110V,jsou z USA.Doma máme štípač na dříví,na kterým je motor 230/400V D/Y.Dlouhá leta je zapojena trvale do Y,bez žádných problému.
Ale s motory 690/400V Y/D jsem zatím viděl jen rozběh  Y/D.
 Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #27 kdy: 23.03.2011, 21:07 »

Ale ona existuje (v zahraničí).
Nejenom v zahraničí, ale i za některými frekvenčními měniči.

Motor Y/D 690/400V za jistých okolností dokáže trvale běžet v zapojení Y, ale nedoporučuju to zkoušet.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Radesssss
« Odpověď #28 kdy: 23.03.2011, 21:38 »

Chápu,je spíše určen na rozběh Y/D.Ale s motorem 230/400V D/Y,trvale ve Y to nic nedělá
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #29 kdy: 23.03.2011, 21:56 »

Nie. V sieti 400V bude motor zapojený do hviezdy (Y). lebo tak máte uvedené údaje na "štítku" výrobku.
Do trojuholníka (D) sa motory v sieti 400V zapájajú hlavne v priemysle - v domácnostiach a rodinných domoch sa rozbiehajú pomocou Y/D zapojenia. Keby sa takto nerozbiehali, vyhadzovalo by vám poistky pri rozbehu motora.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)