Pavel Veliký
« kdy: 05.03.2011, 08:48 »

Jak podrobná by měla být projektová dokumentace, aby podle ní mohl instalaci provést jakýkoli elektromontér?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štěpán Valenta
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Nepřizpůsobivý


« Odpověď #1 kdy: 05.03.2011, 09:31 »

Co musí mít projet, aby nebyl jen více či méně smysluplně potištěným papírem a bylo možné ho využít k odborné montáží i bez přemíry chyb je nezodpovězenou otázkou dneška...
Něktearé projekty, které jsem měl v poslední době v ruce nesplňovaly ani ty nejmenší předpoklady k požadavku, který uvádíte.

ČES proto spustril na svých stránkách diskuzi o Průkazui bezpečnosti el. zařízení.
Průkaz má za úkol práve jasně definovat požadavky, které musí projekt řešit a následně upřesnit požadavky na montáž i následnou revizi. A to vše dle pravidel jasně definovaných v konkrétním Průkazu bezpečnosti el. zařízení.

Pokud náš záměr bude přajat zvýšila by se podstatně kvalita el. instalací za současného snížení nároků na přezkušování elektromontérů . Naopak se však předpokládájí podstatně vyšší nároky na vzdělávání i zkoušky projektantů...
A to přibližně na úrovni RT.

Současné dvojkolejnost bezzubost a bezkoncepčnost §10 vyhl.50 a vzdělávání dle ČKAIT) vedla vás k otázce a nás ke hledání řešení...
 angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Tesař
*
Offline Offline



OSVČ-www.elektroprojektant.cz


« Odpověď #2 kdy: 05.03.2011, 10:57 »

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb stanoví:
a) rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlašované stavby (stavby pro bydlení a rekreaci a další stavby omezeného rozsahu) a k žádosti o stavební povolení a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení v příloze č. 1,
b) rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby v příloze č. 2,
c) rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby v příloze č. 3.
 podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štěpán Valenta
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Nepřizpůsobivý


« Odpověď #3 kdy: 05.03.2011, 11:29 »

Citovaná vyhláška pochopitelně je známa a  její seznam co má být v elektro projektu je víc úsměvný než prospěšný...
                                                                   angel
                               
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #4 kdy: 05.03.2011, 12:16 »

Pro dokumentaci ochrany před bleskem naleznete vzory pro DSP a RD (dle Přílohy 1 a 2)
zde:
http://www.kniska.eu/kniska/clanky-1/vzorove_projekty/
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 05.03.2011, 12:41 »

Pro dokumentaci ochrany před bleskem naleznete vzory pro DSP a RD (dle Přílohy 1 a 2)
zde:
http://www.kniska.eu/kniska/clanky-1/vzorove_projekty/


No konečně pořádný vzor! To by si měli prohlédnout všichni projektanti a dobře si to uložit jako mustr, podle kterého se budou řídit při tvorbě svých projektových dokumentací.
Právě oceňuji jednu zakázku a to bych vám přál vidět. O mě se pokoušeli mdloby a momentálně šílím u naceňování zakázky. A to je milý projektant členem ČKAIT. Jedná se o prováděcí PD a garantuji vám, že elektromontér bez projekčních znalostí a letitých zkušeností v montážích hromosvodných soustav není schopný zakázku nacenit bez cucání údajů z prstu a už vůbec není schopný provést montáž tak, aby byla v souladu s ČSN.
Jsem na mrtvici!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Poradíte mi prosím s návrhem přívodu pro garáž?
 Kdo je povinen dodat projektovou dokumentaci?
 Mozem zhotovit el.instal. podla projektu, kde su uz neplatne normy?
 Jaká je běžná cena za projekt pro malou chatičku se 45m2 uzitne plochy?
 Kdo má být správně zpracovatelem dokumentace skutečného provedení?
 Kdo nám vypracuje provozně technickou dokumentaci?
 Je mozne taketo zapojenie elektroinstalacie v dome?
 Jaké doklady by měl dodat dodavatel (oprávněná firma) po nové instalaci?
 Ako je to s projektami od elektroinštalácie u novostavieb?
 Kdo musí nakreslit projekt elektro?
 Musí být pro elektroinstalaci ve stříkacim boxu projekt?
 Jaká může být orientačně cena za vypracování PD?
 Je potřeba ke stavbě RD elektro projekt?
 Co dělat při ztrátě výchozí RZ a PD?
 Co znamená uvedené označení v projektové dokumentaci?
 Je stále nutná projektová dokumentace?
 Musím mít PD a RZ při žádosti o přípojku zahradní chatku?
 Jaké doklady potřebuji pro oficiální převzetí od dodavatele?
 Je opravdu nutná dokumentace skutečného provedení k revizní zprávě?
 Jak provést revizi po úmrtí elektrikáře, který nezanechal dokumentaci?
 Jak rozporovat výchozí RZ novostavby vyhotovenou bez předložení PD?
 Kolik zaplatím za projekt?
 Určuje nějaký zákon, že musím mít projekt na elektroinstalaci?
 Je nutné dodržet projektovou dokumentaci při elektroinstalaci v rodinném domě?
 Je možné u jednoduché instalace v bytě projekt nahradit schématem?
 Kdo je povinen dodat dokumentaci ke stroji?
 Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou dokumentaci?
 Které dokumenty potřebné k revizi chybí nejčastěji?
 Kde dohledat dokumentaci k 50 let starému RD?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!