Jan Polínek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 26.02.2011, 13:48 »

Nedávno jsem měl dotaz, ohledně chráníčů v síti TT.
Jelikož je v síti TT, problém dosáhnout nízké impedanční smyčky, tak se používají zpravidla chrániče.
Ale chránič sleduje pouze reziduální proud, jenže při zkratu nebo při přetížení reaguje jistič potažmo pojistka.
A v případě,že je ta impedanční smyčka  nevyhovující (tj. v mnoha případech),  tak co teď? Kroutím očima
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 26.02.2011, 23:47 »

Jistič reaguje na zvýšený proud tekoucí pracovními vodiči. Jištění by mělo být v nějakém vztahu k impedanci smyčky N-L
Proudový chránič reaguje na "svodový proud",  tedy na proud tekoucí z vodiče L do země přes zemnič na straně spotřebiče.
Jasné, nebo potřebujete nějaký obrázek?
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Polínek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 27.02.2011, 19:53 »

Jistič reaguje na zvýšený proud tekoucí pracovními vodiči. Jištění by mělo být v nějakém vztahu k impedanci smyčky N-L
Proudový chránič reaguje na "svodový proud",  tedy na proud tekoucí z vodiče L do země přes zemnič na straně spotřebiče.
Jasné, nebo potřebujete nějaký obrázek?
A v jakém vztahu? Pokud nebude splněna správná hodnota Zs,tak při nadproudu či zkratu,jistící prvek nevypne včas a to je špatně! P.S. K chrániči obrázek nepotřebuji,to je jasné. Zajímá mě ten jistící prvek.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 27.02.2011, 20:05 »

Na zkrat mezi vodiči La N vám zareaguje jistič, či pojistka, proud k vybavení je dostatečný ,  na poruchu (zkrat( mezi L a PE zareaguje proudochránič.

Dle mého názoru obrázek potřebujete, máte zmatek v základech.
Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 27.02.2011, 20:09 »

A v jakém vztahu? Pokud nebude splněna správná hodnota Zs,tak při nadproudu či zkratu,jistící prvek nevypne včas a to je špatně! P.S. K chrániči obrázek nepotřebuji,to je jasné. Zajímá mě ten jistící prvek.
Máte trošku chaos mezi ochrannými opatřeními před úrazem elektrickým proudem a jištěním vedení proti přetížení nebo zkratu.

Zjednodušeně:
Z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem nás zajímá impedance ochranné smyčky - řeší RCD.
Z hlediska ochrany vedení před přetížením a zkratem nás zajímá impedance sítě - řeší jistící prvek.

Příklad:
tam kde by byla impedance ochranné smyčky nedostatečná bez RCD, může být stejná hodnota impedance sítě dostatečná z hlediska jistícího prvku, protože dle výpočtů vedení vydrží přetížení/zkrat než dojde k odpojení.

Prostě jiné časy odpojení platí pro obsluhu dotýkající se kovového krytu při poruše  a jiné pro přetížení / zkrat, které nejsou pro obsluhu nebezpečné, takže RCD nám ochrání obsluhu, jistící prvek ochrání vedení Úsměv
Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Jan Polínek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 27.02.2011, 21:16 »

Máte trošku chaos mezi ochrannými opatřeními před úrazem elektrickým proudem a jištěním vedení proti přetížení nebo zkratu.

Zjednodušeně:
Z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem nás zajímá impedance ochranné smyčky - řeší RCD.
Z hlediska ochrany vedení před přetížením a zkratem nás zajímá impedance sítě - řeší jistící prvek.

Příklad:
tam kde by byla impedance ochranné smyčky nedostatečná bez RCD, může být stejná hodnota impedance sítě dostatečná z hlediska jistícího prvku, protože dle výpočtů vedení vydrží přetížení/zkrat než dojde k odpojení.

Prostě jiné časy odpojení platí pro obsluhu dotýkající se kovového krytu při poruše  a jiné pro přetížení / zkrat, které nejsou pro obsluhu nebezpečné, takže RCD nám ochrání obsluhu, jistící prvek ochrání vedení Úsměv
Díky! Mrknutí
Zaznamenáno
Jan Polínek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 27.02.2011, 22:03 »

Máte trošku chaos mezi ochrannými opatřeními před úrazem elektrickým proudem a jištěním vedení proti přetížení nebo zkratu.

Zjednodušeně:
Z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem nás zajímá impedance ochranné smyčky - řeší RCD.
Z hlediska ochrany vedení před přetížením a zkratem nás zajímá impedance sítě - řeší jistící prvek.

Příklad:
tam kde by byla impedance ochranné smyčky nedostatečná bez RCD, může být stejná hodnota impedance sítě dostatečná z hlediska jistícího prvku, protože dle výpočtů vedení vydrží přetížení/zkrat než dojde k odpojení.

Prostě jiné časy odpojení platí pro obsluhu dotýkající se kovového krytu při poruše  a jiné pro přetížení / zkrat, které nejsou pro obsluhu nebezpečné, takže RCD nám ochrání obsluhu, jistící prvek ochrání vedení Úsměv
Ještě jednou děkuji za informace! Mrknutí S jedním revizákem jsem konzultoval, tady tu impedanční smyčku a bylo mi řečeno,že pokud bude příliš velká,tak nevypne ani ten jistič, potažmo pojistka. Tak nevím,každý říká něco jiného Kroutím očima
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 27.02.2011, 22:06 »

Impedance L-N nemá se soustavou TT nic společného, tam je pouze trafo. Problém je v impedanci mezi fází a uzemněním, do toho vstupuje odpor uzemnění. Mrkněte do ČSN 33 2000-4-41, tam jsou obrázky.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5