Martin Kafka
*
Offline Offline



« kdy: 24.02.2011, 17:35 »

Klasické ovládání stykače se zapínacím tlačítkem a pralelním spínacím kontaktem stykače zapojeném na fázi (ovládací). Z jistých důvodů bych potřeboval tento stykač vypínat rozpínacím tlačítkem v "nulovém" vodiči k cívce stykače. Jedná se o starší technologii (vše v TN-C),  ovládání 230 st. napřímo mezi L a PEN. Jaký je váš názor na toto řešení?
Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 24.02.2011, 19:07 »

Mně se to nelíbí.
1. PEN tam plní i ochrannou funkci? Doufám, že ne, ale:
2. Jakýkoliv dotyk ovládacího obvodu s kostrou či zemí před stykačem vypnou jistící prvky. To je OK, stykač odpadne.
3. Spojení s kostrou či zemí obvodu za stykačem vyřadí vaše tlačítko "ze hry" a nemusíte to ihned poznat.
Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #2 kdy: 24.02.2011, 19:29 »

Klasické ovládání stykače se zapínacím tlačítkem a pralelním spínacím kontaktem stykače zapojeném na fázi (ovládací). Z jistých důvodů bych potřeboval tento stykač vypínat rozpínacím tlačítkem v "nulovém" vodiči k cívce stykače. Jedná se o starší technologii (vše v TN-C),  ovládání 230 st. napřímo mezi L a PEN. Jaký je váš názor na toto řešení?

Technologie, ani starší (chápu stroj) nemůže mít vodič PEN. Vždy tam musí být síť TN-S. Vyjímku tvoří připojovací svorky, kde se přívodní vodič PEN ukončí na svorkách a dále už musí být rozdělen na samostatný N a PE.

V případě zkratu před vypínacím tlačítkem vřazeným do vodiče N, budete mít funkci tlačítka vyřazenu, což by mohlo vést k nebezpečné situaci.
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 24.02.2011, 20:58 »

Není dobře, když "zemní svod" ovládacích obvodů může způsobit přitažení kotvy relé, stykače i když je ovládací kontakt rozepnut.
Při konstrukci strojů je to jedna z věcí, která by se měla brát vážně, hlídat, kontrolovat.
I když to budeme brát jako síť TN-S, kde je uvnitř stroje již oddělen N a PE vodič, pořád z hlaediska funkce N zůstává na potenciálu PE nebo potenciálu velmi blízkém.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 21 dotazů.