Mame sustavu 120V = oddelenu od siete (IT). S pracovnymi vodicmi (L+ a L-) je vsak spolocne tahany aj vodic PE rozvodnej siete, ktory sa u pripojenych zariadeni pouziva vylucne na odrusenie(nie ako ochrana pred NDN). Je spravne pomenovat takuto sustavu IT?
Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 24.02.2011, 07:21 »

Este upresnim ze cely rozvod je tahany kablom J-H(St)-H kde vlastne tieniaci vodic je pripojeny na PE
Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 24.02.2011, 07:31 »

Záleží na tom, jestli je jeden z pólů zdroje přizemněný nebo není. Když změříte impedanci mezi pólem + a zemí nebo mezi pólem - a zemí, kolik naměříte? Je-li stínění spojené s vodičem PE dobře odizolováno od obou pólů, je to soustava IT.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 24.02.2011, 07:33 »

Ani jeden pol zdroja nie je prizemneny a impedanciu premeriam
Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 24.02.2011, 07:44 »

A ako potom takuto siet spravne pomenovat? 2 + PE 120V DC IT ?
Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 24.02.2011, 08:17 »

Nevím o jakou se jedná aplikaci. Ale u sítě IT musíte hlídat izolační stav pro účel detekce první poruchy, atd...
Pokud jsou neživé části Vašeho zařízení galvanicky spojeny s PE napájecí části, předpoklad TN, není již ochrana závislá na Vašem oddělení, ale záleží i na ochraně napájecí sítě, protože po tom PE se vám za Vaše trafo může něco zavléct a proti zemi být nebezpečné.
Viděl bych to spíše na obyčejné oddělení.
Zaznamenáno

Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 24.02.2011, 08:24 »

Jedna sa o napajanie telekom. zariadeni. Zdroj aj zariadenia su v II.triede, zariadenia vsak vyzaduju privedenie PE vodica na stred odrusovacieho filtra. Privod do zdroja je samozrejme v TN
Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 24.02.2011, 10:21 »

izolacny odpor L+ -  PE 3,04Mohm
                       L-   - PE 3,15Mohm
Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #8 kdy: 24.02.2011, 12:27 »

A není to náhodou místo PE označení TE?
Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 24.02.2011, 12:48 »

A není to náhodou místo PE označení TE?
TO Doležal: Svorka je oznacena PE aj ked logicky bezsumova zem by tam byt mohla
Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 24.02.2011, 15:56 »

Ide len o to, ako takuto siet pomenovat, pripadne potreba doplnenie sledovania izol. stavu a pod.
Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 21 dotazů.