Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Jak upravit ovládací skříňku v TN-C pro instalaci v TN-S?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak upravit ovládací skříňku v TN-C pro instalaci v TN-S?  (Přečteno 3391 krát)
Jaroslav Široký
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 23.02.2011, 08:21 »

Saunová kamna SK9 české výroby s výkonem 9KW s termostatem a ovládací skříňkou, tak jak to bylo tehdy dodáno výrobcem. Vše je z roku 1990, ale kompletní - nové a nepoužité (jinak bych se tím nezabýval).V příloze je schema zapojení, fotografie ovládací skříňky a část návodu. Přívod 380 volt (já vím, dnes se označuje 400V). Ten je výrobcem předepsán 4 žílovým kabelem do ovladací skříňky. Přitom samotná kamna mají 5 žílový napájecí přívod. V domě máme nový 5 žílový rozvod. mohu to připojit na 5 žílový kabel? Případně co by se mělo ve skříňce změnit ohledně bezpečnosti?  K elektrické síti to - pokud to bude možné - zapojí samozřejmě elektrikář (já ne). Skříňka se instaluje vně sauny (ne dovnitř).

Původní otázka: Saunová kamna SK9 - jak správně připojit?


* Skrinka6.jpg (79.05 KB, 678x863 - prohlédnuto 503 krát.)

* Skrinka2.jpg (51.76 KB, 1024x768 - prohlédnuto 366 krát.)

* Skrinka3.jpg (76.29 KB, 1024x768 - prohlédnuto 456 krát.)

* Navod.JPG (39.73 KB, 316x449 - prohlédnuto 394 krát.)
Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 23.02.2011, 09:30 »

Skříňka je mimo záruku a pokud to bude provádět elektrikář a proměří to revizní technik (pokud to nebude jedna a tatáž osoba),  tak:
1. Všechny čtyři ochranné svorky PEN dle schema slouží výlučně jako ochranné
2. To „čtyřče“ je však propojeno s N a to na svorku 4. Tento propoj demontovat
3. Pátý vodič instalace TN-S PE (zeleno/žlutý) připojit na volný spodek čtvrté PEN (po přeznačení PE)
4. Všechna označení PEN přepsat trvanlivě na PE
5. Na svorku N bude samozřejmě připojen vodič z TN-S modrý

Na laickou vysvětlenou:
TN-C je čtyřvodičový rozvod 3 fáze  + PEN
TN-S je pětožilový rozvod 3 fáze + N + PE
Při připojení nutno ověřit, zda barvy vodičů instalace souhlasí s funkcí, t.j. modrý je opravdu N a zeleno/žlutý je PE

Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jaroslav Široký
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 23.02.2011, 13:06 »

Pane Doležal, děkuji vám za perfektní odpověď!!! J. Široký
Zaznamenáno