| | |-+  Jaký použít kabel mezi rozvaděči?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký použít kabel mezi rozvaděči?  (Přečteno 6613 krát)
Jirka T.
« kdy: 28.02.2011, 17:32 »


Ve starším domě kde máme byt, byla odborně předělána kompletní elektrika včetně rozvodů a přívodu od hodin.
Rozvaděč je plastový jednořadý.
Expanduji byt do podkroví, kde je potřeba rozvod zásuvek a světel.
To pro mě není žádný problém, ten je v tom, že jelikož je rozvaděč v bytě využit na 100% nemohu přidat další jističe na podkroví.
Koupil jsem proto malý 4slotový rozvaděč a jističe 16A zás. a 10A světla.

Jaký použít kabel na propojení mezi hlavním rozvaděčem, a tím menším v podkrovní místnosti. Podotýkám že to bude ložnice, kde se počítá max. s přitopením pomocí přímotopu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 01.03.2011, 11:35 »

technický přesun
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 01.03.2011, 12:01 »

To pro mě není žádný problém

Pokud pro vás není problém správně provést instalaci zásuvek a osvětlení, nemůže pro vás být problém určit průřez a typ kabelu. Jste přece elektrikář, nebo ne?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 01.03.2011, 12:25 »

Koupil jsem proto malý 4slotový rozvaděč a jističe 16A zás. a 10A světla.
To bude "boj",  vecpat to tam i s proudovým chráničem...

A je těžké radit někomu, kdo nepočítá s tím, že to udělá podle platných norem...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Patrik Augustin
*
Offline Offline



Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW
« Odpověď #4 kdy: 01.03.2011, 14:40 »

kolegaSchwarz mě předběhl. Proboha to se tady taky řeší každou chvíli. Určitě na ten rozvaděč po namontování dáte prohlášení o shodě a štítek dle ČSN a Zák.22 . Podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 dodržíte také určitě požadavek na ochranu proudovým chráničem pro zásuvky přístupné laikům.  podivej a to celé včetně revize.
To Schwarz : cožpak o to ono by se to tam dalo narvat ale určitě né v té kombinaci přístrojů, které už si pán nakoupil.
Podle mě pro šikovného elektrikáře pokud budou nachystány kabely je to práce na 2-3 hoďky tak nevím co ti lidi porát řeší svépomocí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 01.03.2011, 15:02 »

4 modulový rozvaděč bych neviděl jako problém. Pokud si může Jirka dovolit zatížit více jednu fázi z domovních rozvodů, pak 4 místa v rozvaděči stačí.
2 moduly proudový chránič, 1 modul jistič 10A, 1 modul jistič 16A.
Pravda......ro zvaděč bez rezervy nerad vidím, ale když už je to koupené....... .............. ... angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Krýdl Petr
« Odpověď #6 kdy: 01.03.2011, 21:27 »

ADMIN: A PROČ TU SAKRA ZAČÍNÁTE DISKUTOVAT NA TÉMA JINÉHO VLÁKNA?! COPAK NEMŮŽETE
            PSÁT DO TOHO SPRÁvnÉHO. JEDEN TO TU NAČNE A OSTATNÍ SE TOHO CHYTÍ JAK HOV.. KOŠILE
            MOC vám DĚKUJI. AKORÁT JSTE MI PŘIDĚLALI PRÁCI.






Naprosto souhlasím s výše uvedenými připomínkami.
Jen tak ale malinko odbočím na otázku v jiném vlákně "co trápí OSVČ v oblasti elektro"?
Což takto tlačit na legislativce, aby byly prováděny pravidelné revize v soukromé bytové sféře
stejně jako je to u komerčních a firemních prostor a objektů. V současnosti se po provedení výchozí revize dále už nic neděje ani třeba po 10-ti letech užívání a nikoho to netrápí.
Nejsem zastáncem administrativn í buzerace, ale vždyť dnes je naprosto normální, že se starším autem musíte zajet na TP, k doktorovi si taky každý čas od času na prohlídku dostaví, tak nevidím problém, proč by se nemohla pravidelně dělat revize el. instalace a hlavně rozvaděčů.
Jako pomocné řešení bych viděl větší odborný důraz a důslednost pojišťoven při uzavírání pojistných smluv na obytné domy a bytové jednotky, nebo při likvidaci dávat minimální plnění.
Jen tak úplně mimo obor elektro, vzpomeňte co bylo za nářky ohledně užívání zimních pneu. No a najednou pojišťovny zareagovaly a už se při uzavírání smluv a při plnění nehod objevila kolonka "byly použity zimní pneu"? To je podobné jako když máte pravidelnou revizi, nebo na předělávku kvalitní projekt popřípadě alespoň odborný návrh.
Poté by zajisté ubyly problémy jako má výše uvedený tazatel, co chce vše dělat systémem "udělám sám",  jelikož už by šlo o peníze a na to jediné lidé slyší.
Cenově by to bylo určitě snesitelné, když si uvědomím co se dá zbytečně vyhodit peněz za reklamní zázračné nabídky a blbosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 01.03.2011, 22:27 »

ADMIN: A PROČ TU SAKRA ZAČÍNÁTE DISKUTOVAT NA TÉMA JINÉHO VLÁKNA?! COPAK NEMŮŽETE
            PSÁT DO TOHO SPRÁvnÉHO. JEDEN TO TU NAČNE A OSTATNÍ SE TOHO CHYTÍ JAK HOV.. KOŠILE
            MOC vám DĚKUJI. AKORÁT JSTE MI PŘIDĚLALI PRÁCI.






Což takto tlačit na legislativce, aby byly prováděny pravidelné revize v soukromé bytové sféře
stejně jako je to u komerčních a firemních prostor a objektů.

To by sa nám lepšie žilo,  no poisťovne to zrejme netrápi. Pravdepodobne nemajú také množstvo poistných udalostí, aby sa začali angažovať.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
IM
« Odpověď #8 kdy: 01.03.2011, 22:42 »

ADMIN: A PROČ TU SAKRA ZAČÍNÁTE DISKUTOVAT NA TÉMA JINÉHO VLÁKNA?! COPAK NEMŮŽETE
            PSÁT DO TOHO SPRÁVNÉHO. JEDEN TO TU NAČNE A OSTATNÍ SE TOHO CHYTÍ JAK HOV.. KOŠILE
            MOC vám DĚKUJI. AKORÁT JSTE MI PŘIDĚLALI PRÁCI.





Jen tak ale malinko odbočím na otázku v jiném vlákně "co trápí OSVČ v oblasti elektro"?
Což takto tlačit na legislativce, aby byly prováděny pravidelné revize v soukromé bytové sféře
A nejen schopno - neschopno, ale stupně 1-5 jako ve škole, pochopitelně s uvedením důvodů. bojim
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Hromada
« Odpověď #9 kdy: 02.03.2011, 08:33 »

ADMIN: A PROČ TU SAKRA ZAČÍNÁTE DISKUTOVAT NA TÉMA JINÉHO VLÁKNA?! COPAK NEMŮŽETE
            PSÁT DO TOHO SPRÁVNÉHO. JEDEN TO TU NAČNE A OSTATNÍ SE TOHO CHYTÍ JAK HOV.. KOŠILE
            MOC vám DĚKUJI. AKORÁT JSTE MI PŘIDĚLALI PRÁCI.





Naprosto souhlasím s výše uvedenými připomínkami.
Jen tak ale malinko odbočím na otázku v jiném vlákně "co trápí OSVČ v oblasti elektro"?
Což takto tlačit na legislativce, aby byly prováděny pravidelné revize v soukromé bytové sféře
stejně jako je to u komerčních a firemních prostor a objektů. V současnosti se po provedení výchozí revize dále už nic neděje ani třeba po 10-ti letech užívání a nikoho to netrápí.
Ono by myslím úplně stačilo, pokud by distributor elektřiny vyžadoval po zákazníkovi pravidelné revize - a to nejen elektroměrovéh o rozvaděče při prvním připojení jak se to dělá dneska. Nepochopím, jak může RZ (nyní ČEZ) už 70 let pravidelně měnit elektroměry u mých prarodičů, kde je ER ve formě dřevěné desky, s jedním IJV-10 na celý dům a rozvod mědí v bavlně. Předělat to nelze, sekat do zdí se nesmí (kdo by to uklízel/stěhoval, kam bysme na ten týden šli, děda je na vozíku...).
A k tomu přirovnání s STK - tam právě (bohužel) nikdo neřeší jestli si brzdy opravuju sám doma v garáži nebo generálku motoru řeší soused z hospody kladivem. Elektrikářský ekvivalent by byla "revize" ověřující že žárovka svítí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.036 sekund, 22 dotazů.