Pavel Škrabal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 17.02.2011, 00:08 »

V průmyslovém robotu mám dvourychlostní motor Y/D/YY ,3.7/5.5KW,9,9/12,5A
1440/2860 ot. Rozbíhá se na 1. rychlost hvězda-trojúhelník,ale při přepnutí na
druhou rychlost  YY vypadne hl. jistič  Hněv. Motor jsem zapojil dle schematu
vačkového spinače.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 17.02.2011, 13:08 »

A je to orig. motor, nebo byl již převinutý?
Je navinutý pro použití Y/D ?
Pokud ano, viděl bych chybu v zapojení vačkového spínače, neboť jistič 3x25A by měl normálně vydržet.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Kalina Jiří
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 17.02.2011, 14:34 »

Zapojení motoru viz. Příručka zapojení Moeller, strana 8-56, Dahlanderovo zapojení se spouštěním hvězda-trojúhelník při nízké rychlosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #3 kdy: 17.02.2011, 23:47 »

B25/3 rozbeh motora 5,5 kW natvrdo nevydrží ani náhodou ustal by to možno C25/3.

Tu budete musieť použiť asi 2 možné varianty a to prepínač Y/D alebo "Soft-štartér"
Prepínač Y/D je asi najvhodnejší pre váš konkretný prípad a je cenovo dostupný..
Soft-štartér je tiež dobrá volba na rozbeho motora ale cenovo je niekde úplne inde než ten prepínač Y/D.

Samozrejme musí byt motor navrhnutý na taký rozbeh a to poznáte tím že je konštruovaný na 380-400V (D) / 690 V (Y)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Vladimír Přibyl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 18.02.2011, 03:17 »

Ověřte zda je zapojen správně, svorky 1u a 1w bývají od výrobce prehozeny oproti 2u a 2w, je možnost že vás to zmát lo a vy jste to v zapojení vyrovnal, nebo to výrobce ne udělal a vy jste je nepřehodil, v obou případech dojde při přepnutí na 2 rych. ke změně směru otáčení a to neudrží ani ...... anebo je převinutej a to ješ těžko říct jističem to není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Přibyl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 18.02.2011, 03:40 »

Jinak zapojení je D/YY muže být i Y/YY nebo YY/D ,  potřeba vědět jak to s tím motorem máte vaše Y/D/YY mi moéc není jasné tam bude asi krpa nehledte na přepínač ale na potřeby motoru. pozor
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Akú literatúru k malým elektromotorom?
 Z jakého motoru je možno udělat generátor?
 Jaké motory se používají pro stolařské frézy?
 Jak jsou chráněny motory-vibrátory pro zvibrování betonu?
 Je možná regulace otáček motoru centrálního vysavače?
 Jak změnit směr otáčení jednofázového motoru?
 Jak správně nastavit resolver (encodéru) v motorech Baumuller po výměně?
 Dá se použít asynchronní elektromotor k brždění?
 Vzpomenete si k čemu používáme komutační póly a vinutí?
 Jak u elektromotorů spočítám kolik utáhnou kilogramů?
 Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
 Je možné provozovat třífázový motor na jedné fázi v zapojení do hvězdy?
 Jak připojit dva autoalternátory paralelně?
 Zvýším délkou řemenice chybějící otáčky motoru?
 KNIHA: Zvyšování spolehlivosti asynchronních elektromotorů včetně poháněných strojů
 Jak určit výkon elektromotoru pro zatížení S3?
 Jak změní otáčky a výkon motoru 380V zapojeného jako generátor ve 400V síti?
 Jak se spočítá 2.f. proud rotoru kroužkového motoru?
 Lze stejnosměrný motor pohánět oběma směry?
 Poradíte mi s dimenzí vedení pro motor?
 Jakými způsoby lze řídit stejnosměrné motory?
 POZVÁNKA: 22. ledna ŽIVĚ o motorech s Lubomírem Kastnerem
 Jak motor pozná, že má zvětšit proud při zatížení či při brzdění?
 EATON: Ochrana motorů s vysokou účinností: Eaton je „IE3 ready“
 KNIHA: Elektrické motory a pohony
 Jak realizovat okamžité zabrzdění 3-f motoru s brzdou a usměrňovačem?
 #EH: Elektrické motory pohledem roku 1950
 Jak zrychlit dopravníky pomoci frekvenčního měniče?
 Jaka je zatizitelnost pomocneho (rozbehoveho) vinuti 1f asynchronniho motoru?
 Jaké teploty nutno vzduchem chladit u motorů, aby nedošlo ke kondenzování vody?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 Je možné prevádzkovať 3faz. asyn. motoru 460V na 480V?
 TeSys GV5 / GV6 Motorové jističe a manuální motorové chrániče

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 23 dotazů.