Autor Téma: Jak řešíte CENTRAL a TOTAL STOP ?  (Přečteno 188710 krát)
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 24.03.2011, 21:25 »

Bylo by dobré znát statistiku úrazů elektrickým proudem hasičů při požárním zásahu.
To radši ne. Mohlo by vyjít najevo, že se nic moc závratného neděje a že celá nová věda není moc opodstatněná. Mimochodem, už skoro padesát let pořád platí ČSN 34 3085 - "Předpisy pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech a zátopách".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 25.03.2011, 19:31 »

Bylo by dobré znát statistiku úrazů elektrickým proudem hasičů při požárním zásahu.

Pokud vim, tak smrtelny uraz elektrickym proudem nemeli hasici pri zasahu uz par let zadny. A beznych pokopani elektrikou je tak 1-2 pripady rocne. Ono bezne sitove napeti je pro hasice v podstate v pohode, kvalitni boty, rukavice a odpor sloupce vody se postaraji o to, ze urazu elektrikou je velice malo. A vuci vn maji hasici velice silny a opravneny respekt...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #20 kdy: 25.03.2011, 21:36 »

Nedávno jsem seděl u skleničky vína s jedním velitelem zásahu (zapíjel snížení platu panem ministrem o 5.000 Kč). Zjistil jsem, že neví, jak se mají chovat při hašení fotovoltaickýc h panelů na střeše. Napětí je vyšší, než na co mají vybavení a vypnout se to nedá.

Vypnutí hlavního přívodu (nožovky 150A) krompáčem jsem viděl na vlastní oči. Docela ty chlapce obdivuju.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Leger
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 29.03.2011, 09:56 »

Hasiči mají školené lidi /elektrikáře/ s par.8 a ti vědí kde a jak lze odpojit objekt od el. energie....
HDS a pod....
No tak to bohužel ,poslední dobou hasiči nechtějí o ničem takovém slyšet ,prý se kvuli tomu dělala vyhl.23/2008sb a následující požární normy, právě z důvodu toho že nechtějí lézt do přípojkové skříně.
Odpojení pomocí vytažení nožových pojistek mi potvrdili i z PRE ale hasiči o tom nechtějí slyšet. jediné závazné řešení je umístění na neměřené vedení mimo objekt dle požárních norem a nerespektovat připojovací podmínky, ale jestliže PRE nepřipojí bude toto ještě větší problem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #22 kdy: 29.03.2011, 10:23 »

A jak to mají v zahraničí? Už jsem zrušil autorizaci, ale někdo z vás, kdo je členem ČKAIT, by na komoru mohl vznést dotaz. Mají v zahraničí své partnerské organizace.
Hasiči mají vyhlášku, distributoři svoje podmínky a vy, elektrikáři se z toho pos.rte. Nás nezajímá, jak si s tím poradíte, či spíše neporadíte.
Že by typické pro ČR? Velebnosti, jdu  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
IM
« Odpověď #23 kdy: 29.03.2011, 11:55 »

No tak to bohužel ,poslední dobou hasiči nechtějí o ničem takovém slyšet...
Chce to uvádět fakta, jinak je to na úrovni jpp.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Š.
« Odpověď #24 kdy: 10.05.2011, 09:26 »

Dalším problémem při odpojení objektu od elektrické energie je UPS uvnitř objektu. UPS v podstatě nejde vypnout a i když vypnu výstup, jsou tam stále baterie o napětí až 400 VDC a někdy ani nelze odpojit baterie od střídače.
Dneska byl článek v novinách, že hasiči nechtějí, kvůli nebezpečí od elektrické energie, hasit objekty se solárními panely na střeše. Ovšem u objektů s UPS je stejný problém. Rozdíl je pouze v tom, že hasiči solární panely na objektu vidí, a UPS vidět není.
Podle ČSN 73 0848 může být vypínací prvek "total stop" (neříká se jaký) u vstupu do objektu, ale nemyslím si, že stačí vypnout tlačítkem pouze vypínač v hlavním rozvaděči objektu (přívodní kabel je stále pod napětím). Toto by mohlo stačit na "central stop" s tím. že potřebná zařízení se nevypnou.  
Ale v případě "total stopu" mě případě připadá pojistkový odpínač (nebo pojistky) na fasádě objektu nebo mimo objekt bezpečnější. Tuto pojistkovou skříň většinou instaluje dodavatel elektrické energie a je pouze nutné tuto skříň označit v postupech pro vypnutí elektrické energie jako "total stop".  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #25 kdy: 10.05.2011, 11:59 »

Citace
Dalším problémem při odpojení objektu od elektrické energie je UPS uvnitř objektu.

Nedávno montovali v nemocnici větší UPS /20kVA/ a už má "tlačítko" na její vypnutí při požáru-jedním stiskem se udělá vše a je odpojena! Mrknutí Je součástí UPSky.
Není problém ani u hasičů!
Je sice pod dvířky,ale je označeno !
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #26 kdy: 18.07.2013, 08:33 »

K tomu vyjádření vypínání objektu. Toto se mi dostalo do rukou. Energetika to stále používá pro vyjádření hasičům a údajně to funguje......t edy jak kde.......např . v žatci bych s tím asi nepochodil.

* Stanovisko k centr. vypínání.pdf (330.77 KB - staženo 1123 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #27 kdy: 24.07.2013, 09:07 »

Mno, jaký je tedy výsledek diskuse?

Krásný příklad bytového domu, kde se bude řešit CENTRAL/TOTAL stop je pavlačový bytový dům, dnes tak hojně oblíben investory. Proč? Protože na pavlače nelze dát nouzová svítidla s baterií, ale musí se tím pádem použít centrální baterka. Proč? Protože baterie mají pracovní rozsah teplot od 0st. Celsia a na pavlači jaksi v zimě budou mimo pracovní rozsah teplot.
Co tedy s tím?

Jako TOTAL STOP (pro ty kdo nevědí co to je, viz ČSN 73 0848, čl. 4.5.2) by se mi líbilo použití pojistek v přípojkové skříni před barákem.

Jako CENTRAL STOP (pro ty kdo nevědí co to je, viz ČSN 73 0848, čl. 4.5.1) jak tu někdo psal třeba vyrážet hlavní jistič objektu? Ale má to opět jednu podmínku v ČSN 73 0848, čl. 4.1.6: Prostor, ze kterého má být prováděno operativní ovládání elektrického zařízení má být bezpečný v případě požáru a přístupný z volného prostranství do maximální vzdálenosti např. 5 m od vstupu do objektu, nebo z prostoru vnitřních zásahových cest
Tedy nejde v některých případech použít přímo samotnou ovládací rukojeť jističe a musím tedy někam vytáhnout tlačítko. No jo.

A vypínat se má napěťovou nebo podpěťovou cívkou? Z bezpečnostního hlediska podpěťovou, jenže to zas nebude úplně uživatelsky přívětivé (kdo bude chodit hlavní jistič natahovat, když dojde k výpadkům v distribuční síti?). Tak tedy napěťovou? Ale co když prdne pojistka a tlačítko tím pádem po X letech nečinnosti nebude fungovat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #28 kdy: 25.07.2013, 10:39 »

Honzo, tak přesně to co popisuješ jsem včera dořešil.
Dům s peč. službou.
Požadavek hasičů - CENTRAL STOP: vypne všechny odvody do bytů v rozvaděči RE (11 bytů) a napájení UPS (záloha pro napájení ventilace únikových cest a otevírače okna)
                               TOTAL STOP: vypne pak odvod z UPS do ventilátorů a otevírače okna

Pak tedy zůstane napětí v rozvaděči RE, který je společný s rozvaděčem RH (spol. prostory...) - rozvaděč je samostatným požárním celkem - že zůstane pod napětím, údajně hasičům nevadí. Jejich technik si v případě požáru vytáhne nožovky na patě domu.

Vypínání bytů a rozvaděče RH: do výstupu z elekroměrů zařazeny vypínače ZP-A40/3, ke každému vypínači instalována vypínací napěťová spoušť ZP-ASA/230V.  U vchodu do objektu instalovány spinače TOTAL a CENTRAL STOP (po rozbití sklíčka zmáčknout tlačítko).
Fertik.
Požadavek splněn dle max. možností.
Dál se tím asi nemá cenu zabývat.
Snad jen.........na pájení spouští je jištěno jističem 6A/B. Nepředpokládám, že by se za léta jen tak z ničeho nic rozbil, ale může ho nějaký jouda nechat vypnutý.....na druhou stranu, proč by to někdo dělal  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #29 kdy: 26.07.2013, 16:11 »

Vypínání bytů a rozvaděče RH: do výstupu z elekroměrů zařazeny vypínače ZP-A40/3, ke každému vypínači instalována vypínací napěťová spoušť ZP-ASA/230V.
Vypínat napěťovou spouští samotné jističe před elektroměrem z nějakého důvodu nelze?

Snad jen.........na pájení spouští je jištěno jističem 6A/B. Nepředpokládám, že by se za léta jen tak z ničeho nic rozbil, ale může ho nějaký jouda nechat vypnutý.....na druhou stranu, proč by to někdo dělal  tanecek
Já měl na mysli spíš náhodu než úmysl. Jistič vypadne, nebo ho někdo zapomene natáhnout ... a celá funkčnost je v ....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #30 kdy: 23.09.2013, 11:11 »

Oživuji do třetice toto téma - jsme stále tam, kde jsme byli. Novostavba třípodlažního panelového bytového domu 11BJ, nízkonákladové sociální bydlení, elektroměry ve stoupacích jádrech "PEJ" na poschodích (jinam se nevešly). Objekt neobsahuje žádná elektrická požárně bezpečnostní zařízení. Vyjádření hasičů - požadují TOTAL STOP, pojistky v HDS neuznávají. Dobrá, říkal jsem si, ČEZ nechce hasiče pouštět do svých zařízení, navrhl jsem tedy vypínač v rozvodnicové skříňce v zádveří domu, s plombovatelným krytem, to vše označené cedulí TOTAL STOP (žádné tlačítko, o něm nikde nebyla řeč). U hasičů OK, ale u ČEZu jsme tvrdě narazili - vypínač v HDV nepovolí. A jak z toho ven?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 23.09.2013, 11:22 »

.............
U hasičů OK, ale u ČEZu jsme tvrdě narazili - vypínač v HDV nepovolí. A jak z toho ven?

Teď už snad zbývá jen domluvit jednání hasiči + ČEZ + projektant u jednoho stolu, pokud se nedohodnou, nevidím řešení jiné, než změnit dodavatele elektřiny, nebo hasiče.  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #32 kdy: 23.09.2013, 12:35 »

Raději bych vyměnil projektanta (tedy sebe za někoho jiného, který by tu jobovku vyřešil)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #33 kdy: 23.09.2013, 13:10 »

Objekt neobsahuje žádná elektrická požárně bezpečnostní zařízení. Vyjádření hasičů - požadují TOTAL STOP, pojistky v HDS neuznávají.
Když není požárně bezpečnostní zařízení, tak není ani CENTRAL/TOTAL STOP.
Hasiči by se měli naučit číst.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #34 kdy: 24.09.2013, 12:25 »

Když není požárně bezpečnostní zařízení, tak není ani CENTRAL/TOTAL STOP.
Hasiči by se měli naučit číst.
Ono je tím TOTAL STOP myšlený prastarý požadavek hl. vypínače objektu. Osobně si myslím, že stále je nejvhodnějším řešením pojistkový odpínač v HDS (místo tří samostatných pojistek),  kterým se vypne napájení do objektu (týka se objektů napájených jen jedním kabelem). Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Radim Blaťák
*
Offline Offline




« Odpověď #35 kdy: 19.11.2013, 17:25 »

Vyjádření, které mi napsali z ČEZU:

Vážení pane Blaťáku,
na základě Vašeho dotazu k zapojení central stop/ total stop v bytovém domě sděluji následující stanovisko ČEZ Distribuce, a.s.
Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby V §34 odst 5) předepisuje:
(5)  Každá stavba musí mít trvale přístupné a viditelně trvale označené zařízení umožňující vypnutí elektrické energie.

Tuto funkci splňuji pojistky v hlavní domovní skříni (i dle přiloženého stanoviska MMR, které bylo vydáno k předchozí vyhlášce).

Ad 1) TOTAL STOP
Pokud jde o možnost vypnutí přívodu elektrické energie do objektu (hlavní vypínač - TOTAL STOP) považujeme proto za hlavní vypínač elektrické energie pojistky v hlavní domovní skříni na objektu. Instalaci jiného zařízení do HDS v majetku ČEZ Distribuce, a.s. neumožňujeme.

Ad 2) CENTRAL STOP
Pokud jde o instalaci zařízení pro vypnutí elektrických zařízení, jejichž funkce není nutná při požáru (CENTRAL STOP),  požadujeme technicky realizovat až za měřením (tedy v částech instalace, kde protéká již měřená elektřina, například v podružných rozvaděčích za elektroměry). Do neměřené části elektrické instalace a do elektroměrovýc h rozvaděčů neumožňují současně platné připojovací podmínky toto zařízení umístit.

Z výše uvedených důvodů nemohu v tuto chvíli odsouhlasit Vámi navržené technické řešení CENTRAL STOP.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Může mít staveništní rozváděč pro funkci nouzového vypnutí napěťovou cívku?
 Musí být ve stolařské dílně central stop co vypne všechny stroje?
 Která norma řeší umístění STOP tlačítka hlavního vypínače rozváděče?
 Musí mít kuchyň centrální STOP vypínající současně i světla?
 Jak řešit STOP tlačítka rozvaděčů v případě častého podpětí?
 Kde a za jakých podmínek má být umístěn nouzový vypínač strojovny?
 Nemá někdo blokové schéma zapojení cetrálního tlačítka stop?
 Musí mít přípojnicový rozvod bezpečnostní vypínání?
 Musí byt STOP tlacitko u stavenišťového rozvaděče uzamykatelné?
 Musí mít stavba (RD, BD,.)tlačítko central stop, total stop pro vypnutí el. ?
 Je toto zapojení nouzového stop tlačítka správně?
 Která norma řeší stop tlačítka?
 Co používáte jako "Total stop" podle ČSN 73 0848 ?
 Je třeba centrálmí stop tlačítko na starém stroji?
 Jaké mohou být vypínací časy u tlačítek Central Stop a Total Stop?
 Jak má vypadat označení "Total stop"?
 Jak často kontrolovat funkci nouzového zastavení?
 Lze použít spojení L a PE za chráničem k nouzovému vypnutí?
 Jak se realizovaly obvody nouzového zastavení v dobách dřívějších?
 Je potřeba nouzové stop tlačítko na zařízení bez pohyblivých částí ?
 Je možné spraviť central stop s napäťovou cievkou?
 Proč tlačítko Central stop se spíná do zkratu?
 Lze aplikovat ČSN EN 13525 na štěpkovače pevně zabudované ve výrobních linkách?
 Jsou nutné vypínače v kuchyni restaurace před spotřebiči?
 Jak připojit tlačítko nouzového zastavení k jističi 250A?
 Mohu pro vypinani hlavniho jistice/vypinace pouzit jeho napetovou spoust?
 Jak řešit Central STOP v bytovém domě s více vchody?
 Který zákon nebo předpis nařizoval na staré soustruhy dosazovat stop tlačítka?
 Proč některé plynové kotelny mají centrální vypínací tlačítka?
 Jak postupovat při dle ČSN nesprávném zapojeni central stop?
 Je oprávněný požadavek hasičů, na označení Total Stop u RD?
 Jakým textem se má označit tlačítko nouzového zastavení?
 Eaton uvedl na trh novou řadu tlačítek nouzového zastavení
 Existuje alternativa k běžně používaným vypínačům TOTAL STOP a CENTRAL STOP?
 Jak vhodně navrhnout bezpečnostní obvod pro hlídání krytu stroje?
 Existuje norma popisující provedení obvodu Stop tlačítko laboratoře?
 Instalovali jste ruční tlačítka odkouření?
 Jaké jsou požadavky na stykač k nouzovému zastavení ?
 Jaký uzamykatelný kryt zvolit pro vypínač Total Stop?