Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #36 kdy: 21.02.2011, 12:38 »

To Jiří Schwarz:
Jsou stále v provozu lampičky ve třídě I.
Bohužel mají dvouvodičové přívodní vedení.  zle


To jsou ale lampičky původně určené na pevné připojení, a ne pro vidlici, pokud myslíme ty samé.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #37 kdy: 21.02.2011, 12:42 »

Jestli myslíte čl. 6.2.2, tam je poznámka o vyjímce pro dvojité zásuvky a rozdvojky.

V normě 33 2130 ed. 2 v článku 5.3.3 je tento požadavek uveden pouze už jako doporučení.


Upsal jsem se, je to čl.6.2.2, ten jasně říká, kde má být fáze, tudíž pokud dáte v revizi kladný závěr na fázi vpravo, porušil jste ustanovení normy.
Netvrdím, že je to nebezpečný stav, ale k porušení ustanovení normy došlo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #38 kdy: 21.02.2011, 12:52 »

Upsal jsem se, je to čl.6.2.2, ten jasně říká, kde má být fáze, tudíž pokud dáte v revizi kladný závěr na fázi vpravo, porušil jste ustanovení normy.
Netvrdím, že je to nebezpečný stav,  ale k porušení ustanovení normy došlo.

Správně, nejedná se o nebezpečný stav a tudíž není důvod k negativnímu závěru RZ.  nenene
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #39 kdy: 21.02.2011, 12:55 »

Kdybych k tomu přistupoval jako montér, požadavek je jasný a já nemám důvod to dělak jinak.

Já k tomu ale přistupuju jako RT. O rozhodnutí montéra si mohu myslet co chci, posoudit to zařízení musím podle platných předpisů. Je-li v normě napsáno "doporučuje se",  neznamená to, že to tak být musí. Nemůžu si z vlastní vůle přiostřit požadavek normy a trvat na předělání. (Poznámka: nepleťme si slovo "doporučuje se" a chápání norem jako technická doporučení. To jsou dvě odlišné věci)

Pokud se provedení instalace "vejde" do minimálních požadavků, i když s odřenýma ušima, nejsem to já, kdo bude zasahovat.

Jedinou vyjímku bych viděl v případě, kdy by striktní požadavek na fázi vlevo byl uveden v projektu. To je ale utopie a hlavně nesmysl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #40 kdy: 21.02.2011, 13:03 »

To Milan Hudec:
Ne, je to originál s bakelitovou placatou průchodkou - opravdu s dvojžilovým opředeným přívodem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #41 kdy: 21.02.2011, 14:17 »

To Milan Hudec:
Ne, je to originál s bakelitovou placatou průchodkou - opravdu s dvojžilovým opředeným přívodem.

To je jeden z vodičů připojen na kostru lampičky?,  přiznám se, že to jsem neviděl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #42 kdy: 21.02.2011, 14:20 »

Kdybych k tomu přistupoval jako montér, požadavek je jasný a já nemám důvod to dělak jinak.

Já k tomu ale přistupuju jako RT. O rozhodnutí montéra si mohu myslet co chci, posoudit to zařízení musím podle platných předpisů. Je-li v normě napsáno "doporučuje se",  neznamená to, že to tak být musí. Nemohu si z vlastní vůle přiostřit požadavek normy a trvat na předělání. (Poznámka: nepleťme si slovo "doporučuje se" a chápání norem jako technická doporučení. To jsou dvě odlišné věci)

Pokud se provedení instalace "vejde" do minimálních požadavků, i když s odřenýma ušima, nejsem to já, kdo bude zasahovat.

Jedinou vyjímku bych viděl v případě, kdy by striktní požadavek na fázi vlevo byl uveden v projektu. To je ale utopie a hlavně nesmysl.


V normě 33 2180 není napsáno doporučuje se, ale kam který vodič má být připojen.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #43 kdy: 21.02.2011, 14:35 »

V normě 33 2180 není napsáno doporučuje se, ale kam který vodič má být připojen.
Ach jo. Oháníte se třicet let starou normou. Je tu ČSN 33 2130 ed. 2, která řeší totéž (i když se na starou odkazuje). Jsou-li tu dva různé výroky dvou rovnocenných norem, použiju ten mírnější, zvlášť, když je obsažen v normě novější.

Nesouvisí to s tím, co si myslím, že je lepší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #44 kdy: 21.02.2011, 14:38 »

Ano, je připojen na kostru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #45 kdy: 21.02.2011, 14:51 »

Ach jo. Oháníte se třicet let starou normou. Je tu ČSN 33 2130 ed. 2, která řeší totéž (i když se na starou odkazuje). Jsou-li tu dva různé výroky dvou rovnocenných norem, použiju ten mírnější, zvlášť, když je obsažen v normě novější.

Nesouvisí to s tím, co si myslím, že je lepší.

Vaše původní reakce byla at vám ukážu normu, kde je poloha fáz.vodiče určena, tak jsem ji předložil, že je stará jsem uváděl výše také.
A pokud řešíte instalaci, na kterou se vztahují jak 332180, tak  33 2130 ed. 2, přičemž jedna doporučuje a druhá stejnou věc "přikazuje" nejedná se o dva různé výroky, jak uvádíte a tak musí být fáze vlevo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Můžete mi vysvětlit vztahy 500V vůčí zemi a fází?
 Ake platne normy urcuju hornu hranicu pre 1 fazove zariadenia?
 Proč při vypnutém stavu není u spínacích hodin odpojena fáze, ale prac. vodič?
 Proč a na základě čeho se doutnavka rozsvítí při správném sledu?
 Ostrá fáze se připojuje na horní nebo na dolní svorky jističe?
 Není nebezpečné "rozfázovat" jednotlivé obvody bytové instalace?
 Jak zajistit připojení fází na vn ve správném sledu?
 Jaké má být pořadí fází u podružného 3f elektroměru?
 Jde ze dvou fází udělat tři?
 Čím jsou dány hodnoty napětí proti nule a mezi fázemi?
 Ako rozdelit v rozvadzaci 3 fazy medzi okruhy ?
 Jsou fáze v celé Evropě synchronizované?
 Prehodili by ste fázu v zásuvke zprava doľava za cenu nedodržania farby vodičov?
 Jak zjistit sled fází zkoušečkou SN4 ?
 Jaké znáte metody určování sledu fází ?
 Nevíte někdo o nějakém indikátoru sledu fází s odběrem do 30mA?
 Jak rychle zjistit chybějící fázi na vn straně?
 Jaké značení vodičů předcházelo L1/L2/L3?
 Jaké je napětí mezí 3mi spojenými fázemi a nulou?
 Proč je u AC sítě proti sobě fáze/zem a ne fáze/fáze?
 Musí být v žárovkové objímce fáze na spodním kontaktu?
 Jaké je správné barevné označení fází?
 Existuje nějaká možnost sloučení tří fází do jedné, pro nabíjení elektromobilu?
 Je správně 3x230V nebo 3X400V?
 Proč má zásuvková zkoušečka Parkside fázi vpravo?
 Fáze vlevo, vpravo nulák, vážně to nikdy nebylo upravené nějakou normou?