| | |-+  "Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: "Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?  (Přečteno 37522 krát)
Wyky
« kdy: 08.02.2011, 07:50 »

Řeším nyní situaci, kdy potřebuji na elektrocentrál u o výkonu cca 1kW připojit lednici a chlazení na pivo - takže v podstatě dvě lednice. Potřebný příkon lednice a chlazení bohužel neznám, ale jste tu všichni s praxí, tak to dokážete poměrně přesně odhadnout, myslím. Obojí je kompresorové. Lednice je starší výroby (cca 20let),  chlazení je neznámého data výroby, ale žádné samodomo.
A teď k mému dotazu: Na tuto elektrocentrál u (zamýšlím ji koupit, je za dobrou cenu) potřebuji připojit tyto dvě lednice a k tomu ještě nějakou 60-100W žárovku. Nebude mít elektrocentrál a problém při startu lednice? A co se stane, pokud náhodou zapnou obě současně? Případně jak problém vyřešit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 08.02.2011, 08:18 »

no lednice mají většinou okolo 100-150W.
 Nepíšete ale, jaký výkon má centrála co chcete koupit. A to je dost podstatný údaj aby jsme tu mohli věštit  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jirka Hub
Není vodič jako vodič
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 08.02.2011, 08:48 »

Pokud má elektrocentrál a výstupní výkon na svorkách 1kW a plánujete připojit zařízení s příkonem cca 200W (beru v potaz avizované stáří spotřebičů),  pak jednoduše řečeno bude centrála spokojeně broukat.
Na osvětlení použijte klidně onu žárovku, ale nic vám přece nebrání použít nějaký úsporný světelný zdroj Úsměv
K Vaší otázce ohledně soudobosti maximálních odběrů není možné pro nedostetk informací odpovědět, ale pravděpodobně jsou Vaše obavy zbytečné.

Předpokládaný příkon spotřebičů je tedy 2x200 + 1x100W = 500W což je 50% výkonu centrály.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá Úsměv
Wyky
« Odpověď #3 kdy: 08.02.2011, 08:58 »

Diky za odpovedi, ale asi jsem to vysvetlil spatne. Prostym souctem W mi to samozrejme vychazi tak, jak napsal p. Hub, nicmene mam trochu obavy ze startovacich proudu obou kompresoru. Notabene pokud by zaply oba kompresory naraz. Elektrika je pro me tak trochu znouzectnost, moc ji nehovim, tak prosim omluvte, pokud se ptam jak tatar. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 08.02.2011, 09:11 »

asi bych strach neměl co se týče startovaní. Ta pravděpodobnos t že se to setká zaráz je dost malá.

Omlouvám se nějak jsem přehlíd že jste výkon centrály uvedl. No jo ráno...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jirka Hub
Není vodič jako vodič
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 08.02.2011, 09:18 »

ne mam trochu obavy ze startovacich proudu obou kompresoru.
A znate sitkové hodnoty těch lednic (spotřebičů) ?
Víte jaké přetížení [%] snese po nějakou dobu centrála ?
Pokud ano, podělte se o ně, no a jestli ne, tak to zkuste a uvidíte Úsměv

Ale jak bylo řečeno, ppst že budou startovat obě lednice naráz není velké, přesněji záleží na jejich stavu a režimu činnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá Úsměv
Václav 3
« Odpověď #6 kdy: 08.02.2011, 09:26 »

Problém může vzniknout, pokud se začnou obě chad. zařízení rozbíhat najednou. Obecně všechna kompresorová chlad. zařízení mají velký proudový ráz při rozběhu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 08.02.2011, 10:37 »

Při startu kompresorů bude trochu "kuckat" ale měla by se rozejít.....
U motorů je potřeba počítat s "trochu" větším výkonem motorgenerátor u.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Wyky
« Odpověď #8 kdy: 08.02.2011, 11:09 »

Trochu vetsi vykon by mel byt tedy cca ctyrnasobny? Kdyz soucasny je dvojnasobny a centrala by se mohla "kuckat". Nechci utratit moc penez, ale zase nechci investovat do neceho, co nebude v praxi fungovat tak, jak potrebuji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Hub
Není vodič jako vodič
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 08.02.2011, 11:55 »

Trochu vetsi vykon by mel byt tedy cca ctyrnasobny? Kdyz soucasny je dvojnasobny a centrala by se mohla "kuckat". Nechci utratit moc penez, ale zase nechci investovat do neceho, co nebude v praxi fungovat tak, jak potrebuji.

Jenže to, že je výkon elektrocentrál y dvojnásobný je tvrzení založené na předpokladech. Když budete tuto nejistotu dále násobit, můžete se tak dostat prakticky kamkoli Úsměv

Podle mne není jiná cesta než konkretizovat odběr (zátěž) nějakou hodnotou nebo věřit. že odvážnému štěstí přeje  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá Úsměv
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 08.02.2011, 13:49 »

Zapojte si konkrétní sestavu doma v teple a změřte ji co dělá..?!
Pak se můžeme bavit o výkonu centrály.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 08.02.2011, 18:36 »

Problém může vzniknout, pokud se začnou obě chad. zařízení rozbíhat najednou. Obecně všechna kompresorová chlad. zařízení mají velký proudový ráz při rozběhu.
Běžné domácí kompresorové chladničky odebírají při rozběhu cca 1 kW. Ověřeno na 3 kompresorech a pomocí dvou různých měřáků.
Takže pokud daná elektrocentrál a neutáhne nějaké rozumné krátkodobé přetížení, můžete očekávat problémy i při startu jednoho kompresoru při současně rozsvícené té 100W žárovce, případně při již běžícím druhém kompresoru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Ján Pitoňák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 08.02.2011, 23:00 »

Môj starý mrazák CALEX pri rozbehu v špičke odoberá až 2kW. Nová chladnička cca 1,3kW.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Mlejnek
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 09.02.2011, 07:25 »

Neutáhne... rozběhový proud chladícího agregátu je 10x In, centrála 1KW bude na tuto skutečnost reagovat poklesem napětí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #14 kdy: 09.02.2011, 08:10 »

Moje osobní zkušenost se starou vojenskou elektrocentrál ou 1kW vyrobenou BEZ Bratislava někdy v 70. létech: Dvě klasické domácnostní lednice na ní jdou rozeběhnout tak, že se po nastartování a ustálení chodu zapne jedna a po řádově půlminutě druhá, poté lze zapojit i nějakou tu žárovku. Ovšem pravda je, že toto soustrojí je hlučné, smradlavé (dvoutakt s mazáním 1:25) a muzeální, ovšem trochu předimenzované, na rozdíl od dnešních typů. Nemám po ruce nic podobného dnešního, takže nemohu vyzkoušet, to budete muset asi udělat sám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #15 kdy: 09.02.2011, 09:30 »

Ze zkušenosti z různých letních akcí vím, že centrála o výkonu 1kW "NEUTÁHNE" nápor lednice a chlazení. Při jejich spínání vždy nastal problém s velkým poklesem napětí. Do toho ještě světlo a je konec.
Dnes se dají sehnat krásné, výkonné centrály (od 3kW) za směšný peníz.
Např. minulý rok na podzim jsem koukal na pěkné centrály v Lounech na výstavě Člověk v přírodě.
3,7kW za akční výstavní cenu 4800,-Kč. Koukal jsem doma na běžnou prodejní a ta byla kolem 9000,-Kč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #16 kdy: 09.02.2011, 14:18 »

Možná bude lepší 3Fázová a zatížit jednotlivé fáze....

V loni jsem koupil 3F- 6,5kVA za nějakých 12000.-Kč-MÁ 3FÁZOVÝ MOTOROVÝ JISTIČ 6A.
To je cena inventorové 1F-0,9kVA........zvažte??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #17 kdy: 04.05.2011, 10:22 »

Možná bude lepší 3Fázová a zatížit jednotlivé fáze....

Na to pozor, to není dobré řešení.  nenene
Třífázové centrály jsou dost háklivé na nerovnoměrnou zátěž.
Mám zkušenost, že jakmile se odběr liší o cca 20%,  tak odpínají.  pozor
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
 Jaký kabel mám koupit pro 1km vzdálenou chatku?
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Lze vyměnit hlavní jistič za silnější?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Potřebuji něčí souhlas pro výměnu pojistek z 16A na 25A ve starém rozvaděči?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
 Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
 Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Jaké jsou rozměry kabelu AY 4x16mm do nově umístěné HDS?
 Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Jaký jistič potřebuji k přípojce na staveniště RD ?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
 Stačí připojení CYKY 4x10 na jeden RD?
 Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
 Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
 Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?
 Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?
 Jaký použít kabel z elektroměrového rozváděče ke dvěma rozvodnicím v chatách?
 Jak efektivně připojit chatku?
 Kolik stoji zmena 1f pripojeni na 3f u spolecnosti CEZ ?
 Jak připojit agregátu k síti rodinného domu?
 Jaký mám nasmlouvat jistič pro RDs 20kW kotlem?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální?
 Kdo mi povolí předělání hlavního přívodu do bytu z 1 fáze na 3 fáze?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
 Jaká je maximální hodnota hl. jističe pro 1.fáz. přívod?
 Jakou uvést hodnotu jističe do přihlášky odběru, když netuším jakou potřebuji?
 Stačí pro napájení dílny přívod kabelem Cu 5x2,5mm?
 Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
 Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
 Jakou velikost jističe pro nový RD?
 Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
 Jaký průřez použít od jističe 50A k elektroměru na fázi a N?
 Ako určit požadovanú výšku hlavného ističa u starého domu?
 Bude stačit současný kabel pro navýšení z 1x16A na 1x25A?
 Jak slozite je posilit jistice pro venkovni podium s obcerstvovacim zazemim?
 Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
 Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Stačí dnes v bytě 1-fáze nebo je nutné mít 3-fáze?
 Za co je třeba platit při zřízení přípojky?
 Jakou mám zvolit velikost hlavního jističe na instalovaný příkon 25 kW?
 Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
 Jaké jsou měsíční poplatky za stavební přípojku?
 Kolik mě bude stát zřízení třífázové přípojky pro jednu zásuvku pro pilu?
 Jaké jsou poplatky za připojení nového odběrného místa u VČE?
 Je lepší řešit instalaci chatky z autobaterie 12V nebo 230V ?
 Kolik spotřebičů mohu použít současně při třífázovém jističi 50A?
 Jaké komunikační přípojky umístit v podnikatelském objektu?
 Jakým způsobem se vyměří zálohy pro znovupřipojení objektu?
 Je potřeba mít v bytě 25A třífázový hlavní jistič když nemáme el. vytápění?
 Postačí pro RD bez plynu jako hlavní jistič pouze 3x16A?
 Je pro nás správná volba jistič před elektroměrem 3x25.0 A?
 Lze připojit 2 byty na jeden elektroměr?
 Potřebuji na stavební parcele třífázovou přípojku nebo mi stačí jednofázová?
 Je možné využití 3-fáz. přípojky jen se čtyřmi vodiči?
 Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?
 Jaká je povolena charakteristika jističe před elektroměrem?
 Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?
 Co budu platit za připojení zahradního domku na nn?
 Jak volit velikost přípojky pro starý odpojený dům před rekonstrukcí?
 Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
 Jak pripojit vzdalene odberove misto (RD) s co nejnizsimi naklady?
 Jaký zvolit průřez pro 25A/3f 40m v zemi?
 Připojili byste pasívní dům jedno nebo třífázově?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Jaký průřez vodiče doporučujete mezi elektroměrným a bytovým rozvaděčem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Staci 3f pripojka alebo sa musi samostatne prieviest 1f aj 3f pripojka?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Který distributor nabízí nové zřízení odběrného místa nejlevněji?
 Jak probíha zřízení nového 3-fázového okruhu do garáže v SVJ?
 Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?
 Jak podle nožové pojistky poznám dostatečnou přípojku odběrného místa?
 Jakou velikost jističe zvolit po odpojení plynu pro byt 1kk?
 Je v pořádku táhnout kabeláž pro HDO 3x1,5 na vzdálenost 400metrů?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 23 dotazů.