Mirek M.
« kdy: 31.03.2011, 14:51 »

 
 Potřebuju poradit s průřezem vodiče, který se připojí na sekundarní vinutí trafa. Výstupní napětí je 24V střídavých. Délka vodiče bude 30m cca a na konci napojena zátěž 220W. Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 31.03.2011, 17:14 »

Proudově stačí 1,5mm2, nevím, jaký snesete úbytek napětí, takže 2,5mm2 je asi vhodná volba.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 31.03.2011, 17:44 »

dejte tam minimálně 6-tku, případně 10-tku, jsou-li vyšší nároky na výši napětí tak 16-tku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 31.03.2011, 17:49 »

dejte tam minimálně 6-tku, případně 10-tku, jsou-li vyšší nároky na výši napětí tak 16-tku.

Na cca.10A??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 31.03.2011, 17:51 »

Při průřezu 10 mm2 tam bude úbytek 1 V.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 31.03.2011, 18:00 »

Při průřezu 10 mm2 tam bude úbytek 1 V.

Jste si 100% jist ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 31.03.2011, 18:23 »

Tazatel si zjevně plete pojmy kabel a vodič, takže má tuším na mysli 30 m dvoužilového kabelu.
Pokud PS PČR nenovelizovala Ohmův zákon, pak mi to tak vychází.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 31.03.2011, 20:53 »

Je nutno vycházet z toho, jak velký úbytek napětí si mohu dovolit.Při těch 24V a při těch 10mm, jsou to asi 4%.Dost transformátork ů má odbočku +4%.Takže kdybych na trafu ta 4% přidal na odbočce, měl bych na konci vedení při uváděné zátěži právě 24V.Při tomto řešení, kdybych mohl napětí transformátoru upravit, mohl bych použít i ten kabel třeba 1,5mm, protože jeho zatižitelnost je ještě větší, než těch 10A.Ale musel bych při výpočtu úbytku zase vycházet z ohmického odporu dvojnásobné délky kabelu 1,5mm a o ten úbytek zase zvýšit napětí transformátoru .Toto řešení bude vyhovovat, pokud bude stabilní zátěž.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 31.03.2011, 21:02 »

Ano, záleží, co je to za zdroj. U lepších spínaných zdrojů lze poštelovat výstupní napětí trošku nahoru. Spoustě spotřebičů nevadí úbytek třeba 20%. Záleží na aplikaci. Nějak si neumím představit napájet bodovku kabelem 16mm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 31.03.2011, 21:29 »

Ještě je jedna možnost jak se zbavit velkého průřezu vodiřů a to pokud to jde umístit trafo co nejblíž ke spotřebiči.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rudolf Šála
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 31.03.2011, 22:23 »


 Potřebuju poradit s průřezem vodiče, který se připojí na sekundarní vinutí trafa. Výstupní napětí je 24V střídavých. Délka vodiče bude 30m cca a na konci napojena zátěž 220W. Nerozhodný

Je důležité vzít v potaz několik faktorů - proudová zátěž, úbytek napětí, materiál vodiče a jeho délku. Abysme znali optimální průřez vodiče tak musíme vypočítat jeho odpor.

El. proud
P=U.I -> I=P/U -> 220:24= 9,16A
Odpor zátěže
U=R.I -> R=U/I -> 24:9,16= 2,62Ω
Odpor vedení
R=ρ . l/S
Průřez vodiče
S=ρ . l/R
při 0,1Ω je úbytek napětí cca 0,88V (24V:2,72Ω= 8,82A; 8,82 A.0,1Ω= 0,88V)
-> S= 1,69.10-8. 6.10  = 10,14 . 10-6m2= cca 10 mm2 (Cu)
               1.10-1


Raději bych přiblížil trafo k zařízení, nebo se nedoplatíte.

Jste si 100% jist ?


Pan Fuk má pravdu, zkuste si to spočítat sám ale nesmíte zapomínat na úbytky napětí!
  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 01.04.2011, 10:02 »

Už je to hodně dávno, ve škole jsme měli vzorečky na výpočet průřezu takovéhoto jednoduchého vedení jestli si dobře pamatuji pro měď to bylo
S=l.I/u.28 kde S..průřez mm2;l...délka vedení m;u...úbytek napětí V. Místo měrného odporu je do vzorečku zamontována měrná vodivost a protože se bere délka vedení a ne délka vodičů je ta vodivost ve vzorečku jen půlkou.Úbytek napětí dosadit ve voltech jak velký si pro danný případ mohu dovolit.Po vypočítání se zvolí nejbližší vyšší normalizovaný průřez.
Pro hliník platí S=l.I/u.17 ,  jinak je všechno stejné.Odporem zdroje ani spotřebiče není nutné se vůbec zabývat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 01.04.2011, 11:47 »

Jste si 100% jist ?
Jestli vám to udělá radost  Smích


* vedeni.jpg (15.14 KB, 452x139 - prohlédnuto 5669 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Rudolf Šála
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 01.04.2011, 16:00 »

Už je to hodně dávno, ve škole jsme měli vzorečky na výpočet průřezu takovéhoto jednoduchého vedení jestli si dobře pamatuji pro měď to bylo
S=l.I/u.28 kde S..průřez mm2;l...délka vedení m;u...úbytek napětí V. Místo měrného odporu je do vzorečku zamontována měrná vodivost a protože se bere délka vedení a ne délka vodičů je ta vodivost ve vzorečku jen půlkou.Úbytek napětí dosadit ve voltech jak velký si pro danný případ mohu dovolit.Po vypočítání se zvolí nejbližší vyšší normalizovaný průřez.
Pro hliník platí S=l.I/u.17 ,  jinak je všechno stejné.Odporem zdroje ani spotřebiče není nutné se vůbec zabývat.

Tak takový jednoduchý a praktický vzoreček vidím poprvé, a že jsem vyučen krátce. Někam si to musím zapsat, to by byla škoda dělat něco složitě když to jde i jednoduše  Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Proč vést tři vodiče a ne dva?
 Prestrihnut a spojit poskodeny vodic ci radsej nestrihat?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Jsou pro připojení domovního rozvaděče z pojistkové skřínky na domě dostačující vodiče o průřezu 6mm
 Jsou dva vodiče pod jednou hlavou šroubu správně?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Odporucate instalacia s CY vodicami alebo s CYKY vodicami?
 Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči?
 Je v pořádku připojení nových Cu vodičů na staré Al?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
 Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
 Je možné multimetrem prověřit starý vodič pro aktuální použití?
 Jaký použít typ kabelu do země laněný nebo pevný?
 Co znamená sfázování vodičů?
 Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny?
 Je záměna barev vodičů v použitých kabelech v pořádku?
 Který vodič na svorkovnici U, PE, V je "fázový"?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Da sa pouzit medený lankový kábel 2x1,5 stejne ako pevny?
 Muze mi nekdo prosim vysvetlit jak pracuji vodice L,N a PE?
 Co znamená označení vodičů PE A PEN?
 Není vedení od elektroměru do bytové rozvodnice 4Bx6 chybou?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
 Vadí použití CYKY 3x2,5mm2 pro světelný okruh?
 Co znamenají barevné vodiče u přívodní šňůry?
 Co je vodič L a N?
 Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
 Proč se již nepoužívá cínování konců slaněných vodičů před zapoj. do svorky?
 Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
 Je možno nahradit vedení 5x4mm vedením 10x2,5mm?
 Jaké jsou funkce barev v německém kabelu od přímotopu?
 Lze letovat cinem AL vodic v zasuvce?
 Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Je ve světelném okruhu fáze na zeleném nebo černém vodiči?
 Môže sa vyhotoviť elektroinštalácia na drevenej stene vodičmi CY?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak spojit lanko a drát?
 Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
 Jaká barva izolace vodiče má přednost?
 Kde spojit vodiče světelného okruhu?
 Je možné mít fázový vodič modré barvy?
 Jsou panelákové hliníkové 2.5 mm2 rozvody na 16A bezpečné?
 Jaký použít průřez vodiče pro zásuvky do koupelny ?
 Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Může se pájet na vedení 230V?
 Projde revizí spojení N a PE pod vypínačem čokoládou?
 Mohou vést do jedné rozvodnice okruhy hliníkové i měděné ?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Je možné vedení rozvodů 230V v husím krku jednotlivými vodiči CY?
 Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku?
 Je požné použít hnědý vodič jak pracovní N?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Proc jsou dva spojene PE vodice v krabici pro 3 faze (L1,L2,L3,N,2xPE)?
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 Je lepidlo chemopren nevodive?
 Jaká má být barva pracovniho vodice pro zapojeni pristroje bez chranice?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 23 dotazů.