Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« kdy: 25.01.2011, 14:21 »

Do podružného rozvádzača v sústave TN-C sa chystám pripojiť digitálny elektromer Merlin Gerin ME3.
Fazove vodice prechadzaju z hlavnej zbernice vodicmi CY 3 x 10mm2 cez istič B25 do vstupov elektromera, z vystupom kablom CYKY 4B10 ku "odberatelovy".
PEN vodic vystupneho kabla je pripojeny priamo na zbernicu PEN rozvadzaca (nechcem ho viest cez elektromer z dovodu moznej poruchy pri vypadnuti a pod)

Vodicom akej farby by som mal prepojit vstupnu svorku N eletromera so zbernicou PEN rozvadzaca?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 25.01.2011, 15:05 »

.


* modry.jpg (206.69 KB, 1069x971 - prohlédnuto 2751 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 25.01.2011, 18:14 »

Tohle by mohlo být na velikou diskusi, vodič N by měl být modrý, ale je to opravdu vodič N, když před elektroměrem a za elektroměrem je síť TN-C s vodičem PEN.

Takže modrou beru, ale kdyby to někdo zapojil vodičem zelenožlutým jako PEN, dokázal bych to vzít také jako použitelné řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vladimír Přibyl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 25.01.2011, 18:25 »

No jo, ono je to takové všeliké, on zde ten PEN máme rozdělen, N nám slouží pouze jako N tudíž světle modrý, ikdyž většinou je zž a já v tom problém taky tak nevidím.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 25.01.2011, 19:47 »

Moze byt teda na pripojnici PEN pripojeny modry vodic?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 25.01.2011, 22:16 »

Moze byt teda na pripojnici PEN pripojeny modry vodic?
Schéma z připojovacích podmínek ČEZ, přiložené kol. Doležalem, vám nestačí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 25.01.2011, 22:25 »

Pánové, proč nad tímto spekulujete?
Jedná se přece o čistě pracovní vodič nulový - takže modrá.
Elektrony jdou do spotřebiče po tmavých vodičích (po novu i po šedém),  tam se unaví a nazpátek chtějí po modrým, tak jim ho dopřejte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 25.01.2011, 22:27 »

Moze byt teda na pripojnici PEN pripojeny modry vodic?


ALe pokud máte průchozí PEN přes elektroměr, tak bych se vůbec nebál poruchy. Svorky pro N (u vás PEN) jsou jistě propojené. Nehrozí tam rozpojení v případě poruchy el. měru. nebo jiné tech závady. Proto se mi zdá zbytečné to řešit. U distributora PRE se to ani jinak nedělá. Tam to je dokemce takto přikázané zápojení. PEN přes elektroměr.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #8 kdy: 25.01.2011, 22:49 »


ALe pokud máte průchozí PEN přes elektroměr, tak bych se vůbec nebál poruchy. Svorky pro N (u vás PEN) jsou jistě propojené. Nehrozí tam rozpojení v případě poruchy el. měru. nebo jiné tech závady. Proto se mi zdá zbytečné to řešit. U distributora PRE se to ani jinak nedělá. Tam to je dokemce takto přikázané zápojení. PEN přes elektroměr.

U ČEZu např. nesmí procházet PEN přes elektroměr.
Jinak s tím místní technici, co tu jezdí, nemají nějaký závažný problém, jestli modrý nebo zž, už jsem viděl (a zapojoval) oboje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 25.01.2011, 23:08 »

U ČEZu např. nesmí procházet PEN přes elektroměr.
Jinak s tím místní technici, co tu jezdí, nemají nějaký závažný problém, jestli modrý nebo zž, už jsem viděl (a zapojoval) oboje.

Toho jsem si samozřejmě vědom, už jen proto, že se pohybuji právě v oblastech ČEZu. Zde se ale jedná o něco jiného. Jde o podružné měření, tedy jak jsem pochopil. Proto se na toto měření nevztahují žádné požadavky jednotlivých distributorů. Jen jsem poukázal na to, že i toto řešení je funkční, v pořádku a bez úprav, kde v siti TN-C máte najednou pár cm TN_S. Dle mého názoru to není  zcela potřebné a může to způsobit ve stávajícíh zapojeních zmatek. Něco jiného by ovšem bylo, pokud by se dále pokračovalo sítí TN-S a stávající rozvaděč by bylo potřeba přezbrojit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #10 kdy: 25.01.2011, 23:24 »

Toho jsem si samozřejmě vědom, už jen proto, že se pohybuji právě v oblastech ČEZu. Zde se ale jedná o něco jiného. Jde o podružné měření, tedy jak jsem pochopil. Proto se na toto měření nevztahují žádné požadavky jednotlivých distributorů. Jen jsem poukázal na to, že i toto řešení je funkční, v pořádku a bez úprav, kde v siti TN-C máte najednou pár cm TN_S. Dle mého názoru to není  zcela potřebné a může to způsobit ve stávajícíh zapojeních zmatek. Něco jiného by ovšem bylo, pokud by se dále pokračovalo sítí TN-S a stávající rozvaděč by bylo potřeba přezbrojit.

Jasné, rychle čtu, toho podružného jsem si nevšiml. ajoooo
V tom případě je celkem jedno, jakou barvou to bude, jestlii modrou nebo zž, tady se nic nepřikazuje, jen to správně zapojit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #11 kdy: 26.01.2011, 08:13 »

Byl jsem pozván na novou výchozí revizi elměrového rozvaděče protože EON ho nepřipojil..!
Podívám se v soustavě TN-C byl do elektroměru z nul. můstku zeleno/žlutý vodič...!To bylo to proč to nepřipojili...!  Podle jejich zapojovacích propozic MUSÍ být barva modrá Nerozhodný
Přes to nejde vlak! Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 26.01.2011, 08:27 »

Pokud v síti TN-C je vodič PEN na svorkovnici smyčkován, musí tam být logicky zž ( neřešme teď požadavky distributorů na zapojení, mluvíme zde o podružném měření ).
Pokud je elektroměr připojen jedním pracovním vodičem na svorkovnici PEN, logicky by tam měla být modrá, protože se jedná o vodič pracovní a ne ochranný. Elektroměry jsou dnes v drtivé většině ve dvojté izolaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
IM
« Odpověď #13 kdy: 26.01.2011, 11:27 »

Odpověď na otázku:
Barva N vodiče je modrá. Nezávisí na tom, zda se připojuje elektroměr či něco jiného.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mají mít ovládací obvody oba pracovní vodiče červené?
 Jaká je velikost proudu pracovním vodičem ?
 Je sběrnice N živá část?
 Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
 Co je vodič L a N?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Proč vypínat současně i "N" vodič?
 Je zakázáno používat písmeno "N" ke značení jiného než středního vodiče?
 Proč dojde po přerušení N vodiče k přepětí v obvodech?
 Jak rozpoznám fázi od nuláku ?
 Proč musí být střední vodič opatřen přístrojem pro odpojení?
 Slouží N vodič připojený do elektroměru jen pro funkci elektroměru?
 Kdy je nutné odpínat N v 1f nebo 3f instalaci?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Uzemnit či neuzemnit modrý drát, který je navíc?
 Lze v soustavě TN-S použít separátní střední vodič?
 Čo vše môže povolený N vodič vo svorke v rozvádzači spôsobiť?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Jak může být zařízení připojené bez středního vodiče?
 Jak musí být označen střední (nulový) vodič na strojích?
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Je nutné odpojovat vodič N u každého obvodu v prostoru s BE2?
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Aky pouzit prierez N vodica na prepatovu ochranu?
 Jak funguje N vodič v kolejové dopravě?
 Je možné, aby špatně dotažený nulový vodič odpálil indukční plotýnku?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 O jaký článek se opřít v případě nerozlišených nulových vodičů ?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je toto zapojení N svorkovnice na kostru rozvaděče správné řešení?
 Je možné použít PE a N ze zásuvky na světlo?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Použili byste společný N pro 3 nesdružené fázové odběry?
 Jaký máte výklad k požadavku ČSN EN 60204-1 ed3 na svorku nulového vodiče?
 Jak mohu redukovat průřez N vodiče v 3f rozvaděči strojního zařízení?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?
 Musíme použít N vodič v prostředí s vnějšími vlivy BE2N1/BE2N2?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 23 dotazů.