Ivan TP
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 16.01.2011, 17:51 »

Zničeho nic mi začal vyhazovat jistič na světelný okruh (vyhodí se mi i hlavní jistič před elektroměrem).
To by nebyl až takový problém, mám venkovní světla s pohybovými čidly, klidně by mohla být závada někde tam.
Ale nedokážu přijít na to proč mi pak nejde jeden okruh světel.
Na jističi jsou napojeny 4 okruhy světel, okruh, který mi jistič vyhazuje pak ale vůbec nesvítí, najednou v žádném vypínači není fáze.
Po vypnutí a znovunahození hlavního jističe se mi pak fáze opět objevila a vše svítilo.
Ale teď zase nic.
Pro vaší představu se jedná o kuchyň, předsíň a venkovní světla.
Zbytek domu je ale napojen taky na tento jistič a ostatní světla normálně fungují.
Kdyby byly hliníkové kabely, tak to možná chápu, ale vše je nové v mědi, modernizace 2007.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 16.01.2011, 18:24 »

Tohle vypadá na nějaký špatný kontakt někde na cestě. Povolený kontak ve vypínači, v krabici...

Koukněte do dokumentace a běžte po krabicích, kde by mohl být problém. Jestli mohu doporučit tak bych začal od rozvaděče směrem ke svítidlům.

Tohle je taková skoro alchymie zle. Přeju hodně štěstí při hledání
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 16.01.2011, 18:30 »

Možná bych hledal přímo v hlavním jističi. Už se mi stalo několikrát, že po nahození nešla jedna fáze. Musel jsem opakovat natažení jističe a pak to bylo OK. Nevíme co má tazatel za hlavní jistič, ale třeba staré ITM a hlavně ITV to dělaly docela často.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 16.01.2011, 18:33 »

Možná bych hledal přímo v hlavním jističi...

Já to pochopil, že se napětí ztratí až někde za jističem v domovním rozvaděči...

Jinak s těmi ITV, IJV mám podobné zkušenosti
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Ivan TP
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 16.01.2011, 18:44 »

Ano, teoreticky je někde v krabičce špatný kontakt, ale jak je možné, že by to jistič i vyhazovalo? A vše je ve VAGO svorkách... Jak jsem uváděl, na jeden tento jistič jsou napojeny 4 světelné okruhy, proud do ostatních tří normálně jde a vesele svítíme... Uvolněný kontakt někde ve vypínači nebo krabičce ale přeci nebude vyhazovat jistič? Díky za odpo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 16.01.2011, 19:05 »

Ano, teoreticky je někde v krabičce špatný kontakt, ale jak je možné, že by to jistič i vyhazovalo? A vše je ve VAGO svorkách... Jak jsem uváděl, na jeden tento jistič jsou napojeny 4 světelné okruhy, proud do ostatních tří normálně jde a vesele svítíme... Uvolněný kontakt někde ve vypínači nebo krabičce ale přeci nebude vyhazovat jistič? Díky za odpo.

Jeden z dvoch problémov - istič zapnutý a fáza vo vypínači nie je - by sa mal dať lokalizovať. Keď to miesto so závadou nájdete a uvidíte, možno to vysvetlí aj druhý problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 16.01.2011, 19:11 »

Odpojil bych vše, co odpojit lze a pak v jednotlivých úsecích měřil izolační odpor, případně i přechodový odpor mezi L-N, L-PE a N-PE. Když najdete úsek a závada nebude evidentně v krabici, bude to někde v kabelu. Už se mi taky stalo, že špatně zatlučený a zapomenutý hřebík nahlodal kabel až za tři roky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 16.01.2011, 19:13 »

Jistič tato porucha může vyhodit, tím že tam vznikne na chvilku velký proud, když dojde jakoby k "zapálení oblouku".
Ještě mě napadlo. ty čtyři okruh máte spojené přímo na odvodní svorce na jističe? Zkuste jestli není některý z těch drátů uvolněný.
Zrovna nedávno jsem tento problém způsobil. Měl jsem sice v jisitči jen jeden drát, ale špatně dotažený propojovací hřebínek (vyráběl jsem rozvaděč kde bylo asi 6 řad po 22modulech jističů a zkrátka jsem jeden šroubek blbě dotáhnul).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Proč mi vyhazuje mikrovlnka jistič?
 Proč mi nejde vrátit jistič do původní polohy?
 Proč mi při zkratu vypadává jistič i u elektroměru?
 Je dobrou investicí pro druhý byt instalace nového obvodu?
 Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
 Proč nám stále vypadává hlavní jistič paneláku?
 Po vyhození jističe nefunguje v koupelně infrazářič a světlo nad umyvadlem.
 Jaký potřebuju jistič v rozvaděči pro CO s odběrem 22A?
 Jak předejít vybavování hlavního jističe po výpadku napájení?
 Proč zapnutí proudového chrániče způsobí vypadení jističe?
 Proč mi při obnově dodávky elektřiny vypínají jističe?
 Jak vyřešit, aby nevypínal hlavní jistič po každém zapnutí hl. vypínače?
 Proč jistič vypne, když začne pračka ohřívat vodu?
 Není jistič 25A za hlavním 10A špatná volba elektrikářem?
 Proč u rodinného domu vybavuje nepravidelně hlavní jistič?
 Proč se mi přepálila pojistka v HDS?
 Proč mi vypadává hlavní jistič, když podružné jističe drží?
 Jak zabránit tomu, aby trouba vyhazovala hlavní jistič bytu?
 Proč se mi jedna ze tří keramických pojistech občas přepálí?
 Nejde mi natáhnout jistič, je vadný?
 Proč mi u nové instalace při prasknutí žárovky vypadne hlavní jistič?
 Vypadl hlavní jistič, po nahození jde jen část sporáku. Co s tím?
 Mohu sám provést výměnu keramické pojistky v panelákovém bytě?
 Proč mi při pouhém zapojení PC ve stanby režimu vybavuje jistič?
 Prečo vyhadzuje svetelný okruh istič po prvom občas aj po druhom nahodení?
 Samovolne vypina a zapina elekrika v byte, istice nevyhodi, Kde môže byť chyba?
 Proč vybaví jistič jednoho okruhu na jedné zásuvce a na ostatních ne?
 Proč neustále vypadává hlavní jistič a přes to svítí některé obvody?
 Prečo stále vypína istič pri pripojení akéhokoľvek spotrebiča?
 Proč mi vysavač 1500W shazuje 6A jistič?
 Co vše může způsobovat vybavování chrániče?
 Může být nepravidelná funkce vypínací spouště způsobená její závadou?
 Ako postupovať keď zváračka BEZ PP124.21 vyhadzuje istič?
 Proč vypadává jistič při zapnutí mikrovlnky?
 Proč vypadává hlavní jistič ,když pracovníci čez odpojí celou ulici?
 Proč spotřebič vyhazuje 3 jističe najednou?
 Prečo domáce kino občas vyhodí istič?
 Proč po 2 letech po montáži svítidla vyhazují jističe?
 Co může způsobit náhodné vybavení hlavního jističe ?
 Vydrží jistič standardního panelákového bytu ještě varnou desku navíc?
 Proč vypadává jistič a pojistka světla?
 Proč jistič 10A při přepnutí na zapnuto nezapne, ale vypne i přívodní fázi?
 Proč mi nová mikrovlnka vyhazuje jistič 16A?
 Proč mi neustále vypadává hlavní jistič?
 Může být elektrická trouba vadná když vyhazuje hlavní jistič?
 Proč se po výměně elektroměru vypíná hlavní jistič občas sám?
 Jak rozjet wapku 6 7,4kW 14,5A na 25A jističi typu myslim B nebo C?
 Proč dochází k výpadku hlavního jističe v rozvaděči RD?