Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Je nutná rekonstrukcia instalacie v případě různých průřezů v obvodech?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je nutná rekonstrukcia instalacie v případě různých průřezů v obvodech?  (Přečteno 3850 krát)
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« kdy: 11.01.2011, 14:22 »

V RD (4izby, kuchyna, kupelna + spol. priestory, pivnice),  
ktory sme kupili je instalacia v obytnej casti riesena ako TN-C-S medenymi vodicmi v trubkach v stene ...
lenze je tam zasadny problem ...
pre cely byt je puzity len 1 vodic PE a 1 vodic N

priklad..
v krabici v obyvacke mam hnedu 2,5ku (faza zasuviek),  
sivu 1,5 (faza svetiel) a modru a
Z/Z 6ku (N a PE)

z ktorej idu odbocky kablami CYKY 3C1,5(sv) a 3C2,5(zás) je taketo riesenie pripustne? obyt.cast je rozdelena na 2 svetelne a 3zasuvkove okruhy s jednym spolocnym chranicoistico m (chranic 40A/0,03A a istice B10(sv) a B16 (zas)

Je mozne takuto instalaciu bezpecne pouzivat?

Elektroinstala cia bola takto prevedená pred niekolko rokmi majitelom domu, ktory nema el. vzdelanie.


Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 11.01.2011, 20:32 »

Moc jsem nepochopil kde je "dvoudrátový" rozvod a kde už je to za proudovým chráničem třídrátový.

Bezpečnost takového okruhu by nejzodpovědněj i posoudil revizní technik na místě na základě ověření skutečného stavu a měření.

V každém případě je to podivný paskvil, jehož provoz z dlouhodobého hlediska bych jako RT nedoporučil i kdyby měření "vyšlo" jako vyhovující. Mimo jiné by se tam dalo najít porušení několik doporučení ČSN 33 2000-1 (provedení na dobré řemeslé úrovni, použití správných materiálů,...)
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #2 kdy: 11.01.2011, 21:10 »

. . . pre cely byt je puzity len 1 vodic PE a 1 vodic N . . .
. . . je rozdelena na 2 svetelne a 3zasuvkove okruhy s jednym spolocnym chranicoistico m (chranic 40A/0,03A a istice B10(sv) a B16 (zas)
Až vypne chránič, nechtěl bych hledat třeba poruchový spoj N-PE.
Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 11.01.2011, 22:36 »

Moc jsem nepochopil kde je "dvoudrátový" rozvod a kde už je to za proudovým chráničem třídrátový.

Bezpečnost takového okruhu by nejzodpovědněj i posoudil revizní technik na místě na základě ověření skutečného stavu a měření.

V každém případě je to podivný paskvil, jehož provoz z dlouhodobého hlediska bych jako RT nedoporučil i kdyby měření "vyšlo" jako vyhovující. Mimo jiné by se tam dalo najít porušení několik doporučení ČSN 33 2000-1 (provedení na dobré řemeslé úrovni, použití správných materiálů,...)

privod do rozvadzaca je 4x16mm2 Cu TN-C
vystup je 6mm2 PE a 6mm2 N (PE priamo z bodu rozdelenia, N za chranicom) + fazove vodice 1,5 a 2,5 z isticov
Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 11.01.2011, 22:42 »

Co sa tyka remeselneho prevedenia, tak to je velmi kvalitne. v stenach su nove plastove trubky, kolena, odbocne krabice, spoje do 2,5mm2 su prevedene WAGO svorkami, odbocky pre N a PE klobucikovymi svorkami.. pozeral som aj vypinace a zasuvky, do vypinacov idu kable CYKY 3A1,5mm, farebne vsetko spravne dokonca na zadnej strane krabic oznacene, ktore okruhy sa z toho napajaju
Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 11.01.2011, 23:30 »

Teda pokud je použitý pouze pre cely byt je puzity len 1 vodic PE a 1 vodic N na všechny obvody není to správné řemeslné provedení.  Zlej
 Každý okruh musí být veden v plném obložení, nelze mít v jedné krabici různé okruhy napájené rozdílnými fázemi. Což znamená 3 samostatné vodiče pro každý okruh a každý v jiné krabici.
Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 11.01.2011, 23:43 »

Teda pokud je použitý pouze pre cely byt je puzity len 1 vodic PE a 1 vodic N na všechny obvody není to správné řemeslné provedení.  Zlej
 Každý okruh musí být veden v plném obložení, nelze mít v jedné krabici různé okruhy napájené rozdílnými fázemi. Což znamená 3 samostatné vodiče pro každý okruh a každý v jiné krabici.
Prave preto sa pytam, ako dalej postupovat, nakolko tato instalacia bola robena nedavno
Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 12.01.2011, 00:18 »

Podle prvního popisu situace je to špatně. Na konečné rozřešení situace nutno prohlédnout a proměřit instalaci odborníkem jiná lepší rada opravdu není.
Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 21 dotazů.