Petr Starosta
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 10.01.2011, 17:50 »

Jde použít v rozvaděči ve sklepě hl. jistič 3F zároveň jako jistič na mot. zásuvku? A tomuto jističi by byli podřazené i zásuvky a světla. Byl mi poskytnut pouze 12modulový rozvaděč od někud zadarmo (úspra) a kdybych tam měl dát hl. jistič, jistič motorové zásuvky, pr.chránič, 3x okruh zásuveka 1x okruh světla, tak to nedám dohromady. A hl. vypínač taky nechce. Jsou to sklepní prostory s místnostma na akce, proto je toho tolik.
Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 10.01.2011, 21:56 »

Odpověď najdete zde:

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,14030.30.html
Zaznamenáno
Petr Starosta
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 11.01.2011, 00:10 »

Děkuji
Zaznamenáno
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #3 kdy: 11.01.2011, 14:20 »

Ne, nemůžete. Zvětšete rozvděč a tento vraťte, nesnažte se ušetřit za každou cenu.

P.S.
Koukám, že v tom vašem domě by se našlo hodně podobně "odborných" prací, je to tak?
Soudím podle témat Vámi založených  Mrknutí
Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 11.01.2011, 15:11 »

To Starosta nechtělo by si to pozvat elektrikáře na místo a veškeré záležitosti s ním prokonzultovat?

Přes veškerou snahu se vám může přihodit, že vaše úpravy neprojdou revizí, připomínám, že na vše je třeba projekt atd.
Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #5 kdy: 11.01.2011, 15:30 »

A hl. vypínač taky nechce. Jsou to sklepní prostory s místnostma na akce, proto je toho tolik.

A kolik lidí bude na těch akcích? Ty akce budou soukromé, nebo to bude nějaký komerční podnik? Zajímá mě to jen proto, že v případě úspory za každou cenu (rozvaděč zdarma, hl. vypínač tam taky nechce....) se hrnete do pěkného prů...u, pokud k něčemu dojde.
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.025 sekund, 21 dotazů.