| | |-+  Jak zjistit na svorkovnici PEN, který vodič je odpojený?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak zjistit na svorkovnici PEN, který vodič je odpojený?  (Přečteno 25450 krát)
Šubrt Jakub
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 31.12.2010, 10:35 »

 Mám odpojený elektroměr a potřebuji zjistit, který vodič PEN  je to na přípojnici. Bez odpojení všech vodičů a prozvánění. Indukčně nebo podobně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #1 kdy: 31.12.2010, 11:20 »

Prosím neberte to nijak ve zlém, nebo osobně, ale podle Vašich dotazu během posledních dnů mi připadá, jako když se zde snažíte sehnat návod krůček po krůčku na celkem primitivní a zcela jasnou montáž, demnontáž nebo nedej bože na černý odběr.
Co takhle zkusit s vodičem od elektroměru zahýbat? Pokud ale budete provádět ještě nějaké úpravy na svorkovnici PEN, doporučuji vám, pokud to je možné, zjistit směr jednotlivých vodičů PEN (PE) a popsat je. Pro příští zásahy to vám i jiným usnadní orientaci. Osobně to tak dělám i u vodičů středních a mohu říct, že se mi to velice osvědčilo a ušetřilo spoustu práce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 31.12.2010, 11:24 »

Pokud nepomůže rada kol.Bubna...pa k už jen "kříšťálová kole". tanecek
Vodiče všechny i PEN  by měli být označeny! Pokud nejsou, vypnu si všechno a označím....Kdy ž někdo bude v bytě 15 minut bez internetu, snad se z toho nezblázní?.. Škleb

PS: Jen nechci slyšet výtku, že to nikdo nezaplatí!! zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Šubrt Jakub
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 31.12.2010, 11:35 »

rozvaděče mají asi 6 elektroměrů, jsou od výrobce. Nejsou popsané, jsou přepáskované a nejsou vidět. Že si to vypnu a propísknu je jasné. Hledám jen řešení, že vypínat nebudu. Přiložím-pískne-je. Přiložím-nepískne-není.
Třeba něco takového je a i když není odběr tak elektroměr něco malého bere.
Prostě se mi nechce vše odpojovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #4 kdy: 31.12.2010, 11:40 »

Kromě změření proudu ve funkčním PEN (dostatečná zátěž a vhodný klešťák) žádné jednoduché řešení nevidím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Šubrt Jakub
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 31.12.2010, 12:03 »

Na klešťák jsem taky myslel  ale vodiče jsou až do posledního místa k odbočení staženy páskem (izolační páska a na ní pásek kovový). Takže zase vypnout, rozdělit, dát zpátky a změřit. To už mohu rovnou přepísknout. Nedávno na Elektrice dal někdo takovou vychytávku,která pozná která žárovka na vánočním osvětlení je vadná. Na něco takového jsem myslel.
Není- není-budu odpojovat.


HODNĚ ZDRAVÍ A ŮSPĚCHŮ V OSOBNÍM A PROFESNÍM ŽIVOTĚ V ROCE 2011
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Brdlík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 01.01.2011, 12:29 »

Několik let  používám toto: zkoušečka napětí MS-48A  ( ke zjišťování střídavého napětí 70 až 250 V bezkontaktní metodou, stejnosměrného napětí 0 až 250 V bezkontaktní metodou, polarity zdrojů,zkratu, vyzařování monitorů a mikrovlnných trub) velmi se mi to osvědčilo. Při přiblížení k vodiči pod napětím asi na 10 cm, se ozve brum.  Nefunkční žárovičky, odhalí během okamžiku.  Jen to chce trochu cviku, i při revizích usnadní mnoho práce, ideální pomocník.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Šubrt Jakub
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 02.01.2011, 09:18 »

TO:Brdlík,
v pondělí ji koupím a vyzkouším. Existuje spoustu vychytávek ale pro někoho je jednodušší vás nazvat "Matem a Patem" a bude dál odpojovat než jsi to ulehčit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 02.01.2011, 09:41 »

Několik let  používám toto: zkoušečka napětí MS-48A  ( ke zjišťování střídavého napětí 70 až 250 V bezkontaktní metodou, stejnosměrného napětí 0 až 250 V bezkontaktní metodou, polarity zdrojů,zkratu, vyzařování monitorů a mikrovlnných trub) velmi se mi to osvědčilo. Při přiblížení k vodiči pod napětím asi na 10 cm, se ozve brum.  Nefunkční žárovičky, odhalí během okamžiku.  Jen to chce trochu cviku, i při revizích usnadní mnoho práce, ideální pomocník.

Tato zkoušečka je vhodná tam kde máte fázové napětí...Na PENu nebývá "většinou" fázové napětí?
Pokud nebude porucha? Škleb Mrknutí

TO:Jakub Šubrt
V tomto případě toho moc nenaměříte.... co promeškáte cestou pro zkoušečku do obchodu, uděláte i sousední panelák /označíte PEN vodiče!/ tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 02.01.2011, 10:23 »

Několik let  používám toto: zkoušečka napětí MS-48A  ( ke zjišťování střídavého napětí 70 až 250 V bezkontaktní metodou, stejnosměrného napětí 0 až 250 V bezkontaktní metodou, polarity zdrojů,zkratu, vyzařování monitorů a mikrovlnných trub) velmi se mi to osvědčilo. Při přiblížení k vodiči pod napětím asi na 10 cm, se ozve brum.  Nefunkční žárovičky, odhalí během okamžiku.  Jen to chce trochu cviku, i při revizích usnadní mnoho práce, ideální pomocník.

Vyzařování mikrovlnných trub?? - když mikrovlnka jede, tak hučí, na to zkoušečku nepotřebuji a pokud si vzpomínám, tak na mikrovlny jsou měřáky "jiného kalibru".

Tazateli lze doporučit vodiče odpojovat, či jít fyzicky po nich (věřte, že touto či obdobnými zkoušečkami se k relevantním výsledkům nedostanete - obzvlášť při svazkování vodičů který uvádíte).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #10 kdy: 02.01.2011, 23:36 »

JJ úpravy, oparavy, změny a výměny v panelákových eleměrákách není sice žádná velká věda, ale aspoň troška praxe na tomto zařízení a hlavně manuelní zručnosti je podmínkou. Ptáte se jakobyste to celé chtěl provádět pod napětím ....  Škleb no také to jde, ale snad každý distributor má jasně daná pravidla pro práce v neměřené části, je tam i určený způsob pro vypínání dejmetomu stoupačky v paneláku, takže pokud nevíte jak postupovat začněte nastudováním správného technologickéh o postupu. No a pokud máte rozvaděč bez napětí a můžete do něj bezstarostně zabořit ruce, tak se snad už není na co tázat  Mrknutí .
P.S. pokud to nechce investor zaplatit v rozsahu "tak jak se to má správně dělat" tak to prostě nedělejte, sobě ušetříte problémy a ostatním elektrofirmám nebudete kazit řemeslo a pověst.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #11 kdy: 03.01.2011, 21:51 »

Milane moje řeč.  Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Šubrt Jakub
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 04.01.2011, 06:36 »

Četl jsem připojovací podmínky distributorů a nikde o vypínání sítě nic nepíší.
Opravdu jsi myslíte, že to někdo zaplatí když se budu půl dne hrabat v rozvaděči? A když odmítnu tak to vezme někdo jiný. Domluvit si čas - zejet tam a napsat oznámení - vypnou -udělat - zapnout. S dopravou půl dne.
Mám praxi, kvalitní rukavice a nářadí a ruce se mi neklepou a s estetikou je to taky o.k.
Celý dotaz je vlastně směřovaný na možnost proměření PEN vodiče.
Při odběru (i minimálním) jím stejně jako fázovým musí protékat proud a vzniká mag.pole. Musí existovat způsob jak to změřit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roman Šafránek
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 04.01.2011, 07:22 »

Dokážete vývody z té PEN měřit klešťákem? Pokud ano, tak by jste mohl změřit všechny vývody a vytipovat si ty s malým/žádným proudem (tzn. například z bytů kde není zrovna téměř nic zapnuto a mezi nima i ten váš odpojený). Potom můžete mezi ten váš odpojený pen a fázi připojit nějaký spotřebič s větším odběrem a znovu změřit vývody kde jste předtím naměřil nulu - na jednom z nich by se měl objevit proud toho vašeho spotřebiče. Pro jistotu pak ještě prověřit že to je on - opakovaným zapnutím a vypnutím spotřebiče a sledováním proudu.

Jakékoliv sondy a vyhledávače vodičů budou v tomto případě pravděpodobně k ničemu - buď detekují mag. pole v okolí vodičů nebo si do vodiče pouštějí nějaký VF signál, který přijímá sonda. V obou případech ale k detekci dojde už v blízkosti vodiče, pokud jsou vodiče spojeny ve svorkovnici tak třeba ten vf signál přeleze do všech -  budou vám "zvonit" PENy po půlce paneláku
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #14 kdy: 04.01.2011, 08:16 »

To je stále dokola....nech ce se vypínat! zle
Vypnutí a řádné odzkoušení je pro kvalifikovanéh o elektrikáře hračka!Pro ostatní nekvalifikovan é bude lepší hledat alternativní řešení třeba do příštích vánoc!! Škleb Škleb

Kolegové dali nějaké rady....ale nic není 100% jak vypnutí a propísknutí!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Šubrt Jakub
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 04.01.2011, 13:14 »

o.k. Vzávám se.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #16 kdy: 04.01.2011, 14:13 »

Žádné vzdávání... Mrknutí
Alespoň napište jak jste dopadl! tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 04.01.2011, 15:31 »

Šikovný elektrikář si poradí....
Myslím, že návod už tady byl, tak proč se ještě vyptáváte?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako je to s uzemnením vodiča PEN a kovového osvetľovacieho stožiara verejného osvetlenia pri káblovom rozvode?
 Jaký je nejnižší průřez vodiče PEN v síti TN-C do 1000V?
 Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN?
 Kam byste osadili PE vodič v rozvodnici z 50 let?
 Je možné použít stínění kabelu jako PE?
 Kde rozdelit PEN?
 Rozdělení vodiče PEN na PE a N až za měřením v bytové rozvodnici. Proč je tento požadavek energetiky?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu rozdělit PEN na PE+N samostatně v hlavní rozvodnici a i v podružné?
 Po rozdělení PEN se objevilo napětí mezi PE a N. Co je špatně?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jak by jste udělali přizemnění rozdelení PEN na PE+N ve dřevěné chatě?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Kde se píše o povinnosti zemnit PEN vodič v místě rozdělení na N a PE?
 Aký prierez v rozvádzači by ste určili na vodič N, keď sa rozdelí na PE a N?
 Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?
 Musí být sběrna PEN uložena izolovaně v rozvaděči?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Jak volit průřez PEN v TN-S při postupné rekonstrukci?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
 Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ?
 Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči?
 Kdy se jako PEN použije žlutozelený vodič s modrou návlečkou?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je možné rozbočit PEN vodič ve dvojvypínači?
 Kde hledat přerušení PEN, který je zřejmě příčinou podpětí či přepětí v RD?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Kde se nachází v elektroměrovém rozvaděči panelového domu svorkovnice PEN?
 Platí stejné podmínky přívodního kabelu min. průřez 10mm na chatu i na barák?
 Jak řešit přepálení přívodu PEN do RD?
 Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
 Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
 Je bezpečnější zdvojit zž a m vodič coby PEN či instalovat v TN-S?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozváděče?
 Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)?
 Je spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstalace výhodné ?
 Které normy stanovují barevné značení vodiče PEN?
 Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Aký má byť drôt medzi lištou PEN a rámom rozvádzača?
 Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Jak uzemnit PEN v HDS a PE v domovním rozvaděči ?
 Jak naložit s PEN podle staré normy na rozhraní staré a nové instalace?
 Jak uzemnit bod rozdělění vodiče PEN, když není instalovaná svorkovnice HOP ?
 Doznačuje se PEN v TN-C-S v rozvodnici modře?
 Je rozdělení PEN na obrázku provedeno správně?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Kde rozdělit vodič PEN pro dílnu?
 Lze propojit kostru rozváděče vodičem PEN?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Jak správně rozdělit PEN vodič?
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Aká je príčína rozdielneho potenciálu zemnenia a PENu?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jak to, že přes elektroměr vede menší průřez PEN než požadovaný 33 2000-5-54?
 Jaký má být průřez vodiče PEN k elektroměru?
 Co děláte s N vodičem v přívodu CYKY 3Jx pro byt (TN-C)?
 Může vodič PEN přes elektroměr?
 Ako zistím ulomený, alebo zle dotiahnutý PEN, alebo PE vodič?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je napětí mezi PEN a zemí normální?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Je nutné vést samostatný ochranný vodič 10mm2 mezi podružnými rozvaděči?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Je možná náhrada přívodního PEN připojením na zemnič?
 Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Jak správně změřit hodnotu Zs PEN?
 Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
 Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč se při 2f připojení varné desky zdvojuje nulový vodič?
 Proč smějí být vodiče PEN pouze v pevné instalaci?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
  Jaký průřez použít mezi hlavní svorkovnicí PEN na nové= svorky PE a N.?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrového rozvaděče?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Kam se připojuje PEN v podružném rozvaděči nejdříve?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
 Je nutné při výměně starého jističe IJV také navýšit průřez PEN?
 Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn?
 Jak poznat, že byl PEN rozdělen?
 Může několik jištěných obvodů používat jeden PEN vodič?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Jaký je důvod požadavku na průřez PEN ≥10 mm² pro 4p zásuvku v TNC síti?
 Z jakého důvodu je pro PEN vodič zvolen min. průřez 10 mm2?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Jak správně barevně rozděli PEN podle 60204-1?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Bylo někdy možné použít jeden PEN vodič pro více obvodů?
 Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Z jaké svorky se správně pokračovalo v síti TN-C?
 Kam v rozvaděči připojit přívodní PEN pokud není výrobcem instalovaná?
 Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?
 Jaký je tvůj příběh s přerušeným PEN vodičem?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 K čemu slouží vodič středního bodu?
 Jak opravit, nastavit opálený přívodní vodič PEN?
 Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 23 dotazů.