Autor Téma: Čím je způsobeno kmitání vodičů venkovního vedení?  (Přečteno 13092 krát)
Peter Krakl
*
Offline Offline



Všechno je jednou poprvé...


« kdy: 13.12.2010, 19:18 »

Přes konzoli na mém domě přechází venkovní holé distribuční vedení. V zimě, když na vodiče napadne sníh, se jeden nebo všechny vodiče rozkmitají. Nezáleží na tom, jestli fouká vítr nebo jaká je denní doba. Vždy kmitají vodiče jednoho pole, sousední pole nekmitá. Vedení je koncové. Kmitá vždy jen jedno pole, a to některé v trase anebo poslední. Sníh se na vodičích drží a nepadá. Čím by toto kmitání mohlo být způsobeno?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #1 kdy: 14.12.2010, 06:32 »

Rozhoupávání vodičů vrchního vedení obvykle způsobuje zkrat nebo extrémní odběr. Vodiče se houpou od místa zkratu nebo přetížení směrem ke zdroji (DT),  nikoliv však pouze jedno pole.  Ve Vašem případě to ale bude nejspíš něco jiného, protože vodiče by se zahřály, sníh by odtál a zřejmě by došlo k iniciaci pojistek nebo jističů na trase nebo v DT.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #2 kdy: 14.12.2010, 18:19 »

Domnívám se, že se jedná o mechanickou příčinu. Často tento jev pozoruji za velkých mrazů, kdy je na vodičích velké množství námrazy a vodiče se překrucují a vlivem teplotní roztažnosti se také zkrátí jejich délka. Jednou jsem stejný jev pozoroval i na kabelovém vrchním vedení k přípojkové skříni. Po popraskání námrazy a jením odpadnutí, mimochodem to byly pořádné škvarky ledu, kmitání ustalo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 14.12.2010, 18:24 »

Vodič, kterým prochází proud, vytváří kolem sebe magnetické pole.
Vodič, který je napnut, je schopen mechanicky kmitat a frekvence kmitů je závislá na rychlosti šíření (ne elektrického proudu, ale mechanického kmitu) a rozměru.
Je otázkou jak moc je pravděpodobné, že by se nějaká X-tá harmonická mechanického kmitání trefila do frekvence sítě. I když se to nedá vyloučit, asi bych to moc nepředpokládal .
Není možné, že by se na vedení přenášely mechanické kmity z nějakého zařízení a při "správném zatížení sněhem a správném našponování v mrazu" to celé dostalo do nějaké rezonance?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 14.12.2010, 22:41 »

Kmitání vodičů způsobuje vítr... I relativně slabý vítr, působí-li "správně" na vodič, způsobí jeho rozkmitání. Má na to vliv i délka pole a tah vodičů a tak v zimě, kdy dojde k jejich "došponování",  se tento jev může objevit i tam, kde je jindy nepozorovaný. S tímhle jevem se počítá i v mechanice vedení, proto se používají tlumiče kyvů a pod (na vn)...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 16.12.2010, 07:55 »

Podle mě to způsobuje třeba i slabý tlak větru. Mechanická vlna se šíří po vedení, na konci se odráží a vrací se zpět, přičemž po trase superponuje. Takže v některých polích dojde k utlumení a v některých k zesílení. To, že se to vyskytuje jen v zimě, může souviset s tím, že se zkrátí délka vedení, změní se tím vlastní frekvence vedení, která se tak může přiblížit frekvenci nucených kmitů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 16.12.2010, 08:28 »

To, že se to vyskytuje jen v zimě, může souviset s tím, že se zkrátí délka vedení, změní se tím vlastní frekvence vedení, která se tak může přiblížit frekvenci nucených kmitů.
Ještě mě napadá, že může mít vliv i napadaný sníh, který se svým příspěvkem hmotnosti zrovna "trefí" do rezonanční frekvence. Kdyby sníh nebyl, byla by vlastní frekvence vedení nad frekvencí nucených kmitů, kdyby byla naopak námraza, byla by vlastní frekvence pod frekvencí nucených kmitů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 16.12.2010, 11:36 »

Na videu je hezky vidět, jak jednotlivé vodiče kmitají různě ochotně, jak každý má trochu jinou rezonanční frekvenci a také to, že nekmitají na základní rezonanční frekvenci, ale jsou tam stojaté vlny na cca 3. harmonické.
Jako budicí síla zřejmě působí turbulentní vítr. U každého pole vedení jsou podmínky trochu jiné (jak rezonanční frekvence, tak i působení větru) a proto se rozkmitá jen některé.

Zkrácení zimou (a tedy větší tah) způsobí nějaké zvýšení rezonanční frekvence, hmotnost námrazy zase naopak její snížení. Rozhodující by ale mohlo být to, že vedení s námrazou má větší aerodynamický odpor, a budicí síla způsobená větrem je tudíž větší - má tedy větší sklony ke kmitání než v létě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Ako opraviť preseknutý kábel v zemi?
 Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6?
 S kým mám řešit provrtání kabelů za kuchyňskou linkou?
 Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí?
 Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi?
 Ako sa da zistiť miesto prerušenia kábelu?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Je možné, že je CYKY kabel poškozený, a proto fáze svítí všude?
 Jak opravit přerušenou pracovní nulu?
 Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?
 Co mi to podivně elektricky vrčí ve zdi ?
 Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi?
 Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla?
 Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
 Jak identifikovat příčinu výpadku elektřiny?
 Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně?
 Jak mám jako spotřebitel vyřešit skrytý zkrat vedení pod omítkou?
 Jaká může být příčina závady v elektroinstalaci bytu?
 Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech?
 Co může být příčinou přerušené fáze v CYKY 3x1,5?
 Co dělat po zkratu vodičů pod omítkou když vše funguje jak má?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?
 Jak může laik zjistit možné přerušení vodiče PE nebo N?
 Jak opravit zásuvku v domácích podmínkách?
 Rušení v elektrické síti?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Co je za nížším napětí při zátěži a blikáním světel?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
 Jak opravím pohasínání světel?
 Proč mám napětí na vodiči PEN?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Jak nejlépe opravit navrtaný CYKY kabel ve zdi?
 Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou?
 Kde sehnat toho, kdo lokalizuje poruchu topné rohože?
 Co způsobuje tikající zvuk ve světle?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
 Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?
 Jak zjistit místo přerušení kabelu elektřiny?
 Co s puvodnimi kabely, ktere mi koukaji ze zdi a stale jsou pod napětím?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Jak opravit přeseknutý vodič ochranného pospojení v koupelně?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Ako opravit poskodeny stary hlinikovy kabel na stropnom paneli?
 Co je u pračky příčinou napětí mezi L a PE 130V, mezi N a PE 100V?
 Jak zjistit místo zkratu?
 Mohou se světelné a zásuvkové okruhy vzájemně ovlivňovat?
 Může být záhadný zápach v domě od elektroinstalace?
 Jak odstranit zvuk z přípojkové pojistkové skříně domu?
 Proč u hliníkové instalace s přibývající zátěží, klesá intenzita osvětlení?
 Proč se opálil kabel od pračky?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 23 dotazů.