Petracek
« kdy: 13.12.2010, 23:11 »

Uvažuji o výměně starého hliníkového přívodního kabelu od elektroměru k bytovému rozvaděči, za nový měděný. Současný kabel do bytové rozvodnice je AYKY 4x4mm2, jedná se o 20 let starý panelový dům v zapojení TN-C. Dle aktuálně platných norem jsem se dočetl že minimální průřez vodiče PEN v sítí TN-C musí být 10mm2, takže předpokládám že nový kabel by musel být minimálně CYKY 4x10mm2. Obrátil bych se na elektro firmu která by výměnu provedla.

Bude-li přívod do elektroměru např. AYKY 4x6mm2 může být vývod většího průřezu (CYKY 4x10mm2) aniž by to bylo v rozporu s nějakou normou kvůli které by technik ČEZu odmítl znovu zaplombovat elektroměr?

Pokud bude provedena výměna kabelu firmou, bude stačit faktura nebo je vyžadovaná revizní zpráva?

Pozn. admina: příspěvek byl upraven dle pravidel diskusí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 14.12.2010, 07:34 »

Citace z připojovacích podmínek ČEZ:
Pro přívody a vývody elektroměrů s přímým měřením musí být použity vodiče stejného průřezu odpovídající předpokládaném u proudovému zatížení s min. průřezem 6mm2 Cu a max. průřezem 16mm2 Cu s výjimkou vodičů pro ovládání tarifu.

Zapojení musí být samozřejmě v souladu s připojovacími podmínkami.
Firma, která bude pro vás zakázku realizovat musí předat dílo s fakturou a revizní zprávou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 14.12.2010, 09:23 »

Dle mých zkušeností:
 Elektroměr vydrátovat CY 6mm2, ukončit na řadovkách (ve stupačkových rozvaděčích většinou bývají). Na řadovky napojit kabel CYKY 5x4mm2 (případně 5x6mm) podle požadovaného hl. jističe + CY6 na pospojení (taky bývá ve stupačkách). Bod rozdělení z TN-C na TN-S udělat ve stupačce. Případně natáhnout vodič 3x1,5 pro ovládání HDO (jestli je v bytě bojler). Nevím jak velký máte bytový rozvaděč, ale dle mých zkušeností je zbytečné tahat 4x10, To je tak pro malý RD.

Takhle je to běžně provádíme v rajónu E.on. Nevím jak u ČEZu. Ale u PRE (pražská energetika) mají požadavek na vydrátování elektroměru CY 10mm zle (nejsem si tím jistej).
 Co se týče revizní zpráva tak ta je pochopitelně nutná neboť jde o rekonstrukci a uvedení do provozu nového zařízení a bez revize vám to asi nikdo nezaplombuje (u E.on určti ně!!)
 
Co se týká druhé části dotazu tak co je před elektroměrem je ve správě ČEZu nebo vlastníka nemovitosti.  Může nastat ten problém že pokud budete chtít navyšovat příkon tak vám to nepovolí z důvodu nedostatečné kapacity vedení. A

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
karel karasek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 14.12.2010, 12:23 »

 Pna Rotrekl napsal: "Co se týče revizní zpráva tak ta je pochopitelně nutná neboť jde o rekonstrukci a uvedení do provozu nového zařízení a bez revize vám to asi nikdo nezaplombuje."
Opravdu je po pouhé výměně kabelu nutná revize? Vždyť nejde o nové zařízení.?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 14.12.2010, 12:54 »

Revize je předepsána i u rekonstrukce. Jak jinak ověříte, že kabel nemá snížený izolační stav, vysoké přechodové odpory nebo nebyl chybně zapojen?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #5 kdy: 14.12.2010, 17:35 »

Co se týče revizní zpráva tak ta je pochopitelně nutná neboť jde o rekonstrukci a uvedení do provozu nového zařízení a bez revize vám to asi nikdo nezaplombuje (u E.on určti ně!)



Touto větou si nejsem zcela jistý.
Několikrát jsem vyměnoval přívody od elektroměru do bytové rozvodnice a revizi nikdy nepožadovali.
Pokud se zvyšuje hodnota hlavního jističe,tak tam je revize samozdřejmě potřeba.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 14.12.2010, 17:54 »

To Kamil Táborský:
 No když se nepoleze pod plomby (což se někdy může povést, nevím jak vypadají stupačky atp...),  tak pro energetiku revize samozřejmě nebude potřeba.
 Nic to ale nemění na tom že je to nové zařízení resp. instalace a na tu revize být musí dle ČSN 33 1500.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #7 kdy: 14.12.2010, 18:12 »

Co jsem zatím měnil přívod,tak jen u starých elektroměrovýc h rozvaděčů. Přívod a odvod PEN ještě nešel na nulový můstek,ale přímo přes elektroměr.Nov ý přívod jsem zapojil také bez můstku.
Porušil jsem tedy jen 1 plombu na elektroměru.
Na Eonu jsem požádal o rozplombování,z důvodu výměny kabelu od elektroměru k bytové rozvodnici. Po příjezdu pracovníka Eonu,elektroměr zdarma bez nějakých problémů zaplomboval.

Ale je pravda,že to většinou záleží na benevolenci pracovníka Eonu jestli to zaplombuje a nebo řekne,že je na to potřeba revize.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 15.12.2010, 06:35 »

Souhlas s kol. Táborským...
E ON v poslední době nechce revizi ani když se komplet předělává elměr. rozvaděč z 1 sazby na 2sazbu....dřív e chtěli bez kompromisů výchozí revizi...!Revizi nevyžadovali vůbec!!
Minulý týden jsem předělával takový-to rozvaděč na 2 sazbu a vše zapojili bez výchozí revize!
Vše oficiálně prošlo agendou E ONu. tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 15.12.2010, 07:06 »

Pánové, nečtete pozorně původní dotaz.
Všichni zde předhazujete Eon, ale pan Petráček jasně píše o možných problémech u ČEZ.
Jestliže elektrikář poleze pod plomby a to asi bude muset, když je přívod do elektroměru ještě v Al 6mm2. Zapojení bude jistě ještě dle starých připojovacích podmínek a to u ČEZ při novém plombování neprojde. Samozřejmě záleží na tom, kdo přijede, ale většinou je to tak, že najdete v bedně papír se závadami.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jaké podklady budu potřebovat při výměně přívodního kabelu do panelového bytu?
 Čo všetko musím zabezpečiť aby som dostal elektromer na väčší prúd?
 Jak postupovat při změně připojení ze sloupu závěsným kabelem na připojení zemí?
 Kolik mě bude stát navýšení příkonu z 15A na 25A včetně práce?
 Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
 Lze požadovat přeložku nn v režii ČEZ?
 Je nutné hlásiť premiestnenie el. zařízení dodavateľovi energie?
 Bude nutné žádat o navýšení příkonu pro elektrokotel 9 kW?
 Mohu věřit elektrikářovi a zvednout hodnotu hlavního jističe?
 Jak je složitá příprava bytu na třífázovou přípojku?
 Kolik stojí znovupřipojení objektu u ČEZ?
 Ako presunut pripojku z chaty na pozemku na hranicu pozemku?
 Musí se ohlásit výměna jističe 25A v rozvodné skříňi v panelovém domě?
 Co obnáší změna charekteristiky odběru?
 Kto môže realizovať pripojenie na rozvodnú sústavu pri rekonštrukcii prípojky?
 Komu mám hlásit výměnu elektroměru za vícesazbový?
 Mohu si zvětšit průřez přívodního vedení garáže?
 Jaké povolení jsou potřeba k instalaci nového závěsného kabelu?
  Jaké jsou podmínky položení kabelu pro připojení RD?
 Budu muset kvůli energetice při navýšení vyměnit starý Al přívod k rozvodnici?
 Jaká je maximální lhůta od zaslání výzvy Čezem k připojení odběru?
 Kdy se platí poplatek 12.500,- za připojení elektriky?
 Jak postupovat vůči dodavateli energie při výměně starého jističe ?
 Ako postupovať v prípade neoprávnenej výmeny hl.ističa za vyšší?
 Může provést přeložku nástřešáku i jiná firma než ČEZ?
 Lze změnit hlavní jistič z 3x32 A na 3x25A?
 Je možné změnit stávajicí el. přípojku z nadzemního vedení na podzemní?
 Kolik lidí v Sk musí být přítomno pro výměnu jednoho jističe před měřením?
 Jaký je postup při sloučení dvou odběrných míst na jediné?
 Kdo je investor nucené přeložky elektroměru, umístěného v cizí nemovitosti ?
 Jak vyměnit hlavní jistič a snížit tarif?
 Co vše nás čeká při přemístění odběrného místa?
 Jak se rozhodovat při změně jističe u velkoodběru?
 Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
 Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe?
 Je nutné při změně sazby z D25 na D35 vyměnit vodiče na elektroměr Al za Cu?
 Je lepší použít nebo změnit zaplacený odběr 3x10A ještě neinstalované přípojky?
 Jakou velikost a typ jističe použít místo porcelánových pojistek 15A?
 Musí být ve starém domě jistič venku?
 Jaké mám možnosti, pokud chci navýšit domovní příkon z 20A na 25A?
 Jaký je postup jednání s distributorem při výměně ER pro nepřímé měření?
 Je nutná výměna jističe IJV za nový 10kA při výměně elektroměru?
 Dají se nějak sloučit fáze dvou elektroměrů 1x15A a 3x10A do jedné fáze 25A?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Mohu elektrikáři věřit, že dodrží požadované připojovací podmínky?
 Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
 Jak je složité a finančně nákladné vyměnit u přípojky charakteristiku B za C?
 Je reálné po ČEZ žádat stíněný závěsný kabel místo neizolovaného pro vvn 110 kV?
 Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
 Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?
 Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
 Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě?
 Musím přechodu na 3f příkon změnit všechny rozvody v bytě?
 Je kvôli rekonštrukcii lepšie preložiť alebo zrušiť a urobiť novú prípojku?
 Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
 Jaké jsou podmínky ČEZ u výměny 1f elektroměru za 3f?
 Jak vyřešit přeložení přípojky z nadzemní do země a jaké budou náklady?
 Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe?
 Lze v bytovém domě něco udělat s hlavním jističem?
 Je nutné přejít na třífázové napětí nebo máme i jiné možnosti?