Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 10.12.2010, 12:28 »

Zvláštní zajímavost odtud asi nepřijde.  nenene
TIČR v podstatě ukázal elektrotechnic ké veřejnosti zvednutý prostředníček  Vyplazuji jazyk, zástupci ostatních přítomných sdělili tu více, tu méně zajímavé postoje.
Výsledkem je, že se všichni shodli, že si hrají na svých skupinových a regionálních písečcích, uznávají že pro dosažení nějakého posunu je zapotřebí hlavně jednotný postup vůči těm, kteří určují pravidla "od stolu",  ale jak k té jednotě dospět, na tom shoda nepanuje.  box Snad zatím.   Nerozhodný


Já v žádném klubu elektrikářů nejsem ani jsem se o tuto problematiku nikdy nezajímal, tak se možná zeptám blbě, ale.

Proč je v republice tolik elektrospolků?
Jaké jsou jejich pravomoci?
Jaké jsou výhody/povinnosti být členem jednoho z nich?
To jsou na tom elektrikáři v Česku tak dodbře, že mohou tříštit síly?


Tolik všelijakých spolků bych osobně čekal u alchymystů nikoli v oboru v kterém se ke správnému řešení lze dopočítat pomocí základních jednotek SI, přičemž všem spolkům to musí vyjít stejně.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 10.12.2010, 13:00 »

Tolik všelijakých spolků bych osobně čekal u alchymystů nikoli v oboru v kterém se ke správnému řešení lze dopočítat pomocí základních jednotek SI, přičemž všem spolkům to musí vyjít stejně.

Já bych řekl že více spolků je více vedoucích a z toho mála co jsem poznal nebo slyšel si myslím že o to jde. Určitě je mezi lidmi co se o něco podobného snaží také mnoho poctivých ale ti v tom mumraji bohužel zcela zapadnou protože se snaží víc dělat než mluvit. Je to velice podobné politické scéně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 10.12.2010, 13:04 »

Já bych řekl že více spolků je více vedoucích a z toho mála co jsem poznal nebo slyšel si myslím že o to jde. Určitě je mezi lidmi co se o něco podobného snaží také mnoho poctivých ale ti v tom mumraji bohužel zcela zapadnou protože se snaží víc dělat než mluvit. Je to velice podobné politické scéně.

A ti vedoucí jsou placení z čeho?  - to prostí elektrikáři chtějí ze svého platit co nejvíc vedoucích?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 10.12.2010, 13:12 »

A ti vedoucí jsou placení z čeho?  - to prostí elektrikáři chtějí ze svého platit co nejvíc vedoucích?

To nevím, já v žádném takovém spolku nejsem a dokonce si myslím že někteří ani placení přímo nejsou. To ovšem neznamená že z toho nemohou mít nějaký prospěch ať už oprávněný nebo neoprávněný, nezávidím jim to tak ani tak. Když se objeví něco nového tak si zkusím získat informace jestli nemá cenu se o něco snažit a zatím jsem neobjevil nic co by za to stálo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 10.12.2010, 13:20 »

To nevím, já v žádném takovém spolku nejsem a dokonce si myslím že někteří ani placení přímo nejsou. To ovšem neznamená že z toho nemohou mít nějaký prospěch ať už oprávněný nebo neoprávněný, nezávidím jim to tak ani tak. Když se objeví něco nového tak si zkusím získat informace jestli nemá cenu se o něco snažit a zatím jsem neobjevil nic co by za to stálo.

To mají elektrikáři pěkně uzavřený kruh.
Čím si členové zvolí více vedoucích, tím se budou mít tito mezi sebou méně rádi a tím méně toho prosadí pro prosté elektrikáře, kteří na toto tak nebo tak doplácejí, ale je to jen můj selský názor, třeba to funguje jinak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dobiáš Miroslav I.
« Odpověď #23 kdy: 10.12.2010, 19:36 »

Ačkoliv to s výpočty jištění moc nesouvisí, odpovím na položené otázky.

Já v žádném klubu elektrikářů nejsem ani jsem se o tuto problematiku nikdy nezajímal, tak se možná zeptám blbě, ale.

Proč je v republice tolik elektrospolků?
Jaké jsou jejich pravomoci?
Jaké jsou výhody/povinnosti být členem jednoho z nich?
To jsou na tom elektrikáři v Česku tak dodbře, že mohou tříštit síly?


Tolik všelijakých spolků bych osobně čekal u alchymystů nikoli v oboru v kterém se ke správnému řešení lze dopočítat pomocí základních jednotek SI, přičemž všem spolkům to musí vyjít stejně.


ad 1. Za komunistů se povídal vtip: Policajti (tehdy VB) budou mít nová auta. Budou 1m dlouhá a 5m široká. Proč? No protože chtějí všichni sedět v první řadě.

ad 2. Žádné obecně použitelné, pouze v rámci svých stanov.

ad.3 Výhody nic moc, povinnosti platit příspěvky.

ad.4 Nejsou na tom dobře.

ad 5 Souhlasím s Vámi, pro elektrická zařízení to řeší průkaz bezpečnosti. /viz dřívější diskuse/

pro pana Horálka: Pokud se ještě ozvete, zkuste popsat Vaše odborné vyučování, co vás vlastně ve škole učí? (případně někdo jiný)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #24 kdy: 11.12.2010, 17:50 »

ad 1. Za komunistů .............. a tak dále

1- To se mi nezdá. Znám několik kvalitních kolegů, co se snaží něco udělat pro ostatní, ale funkce je nezajímají

2- Tady mohu jedině souhlasit

3- No, jestli možnosti slev na nákup materiálu, nářadí, měřáků a předplatného časopisu ELEKTRO, dále možnost konzultací a třeba i připomínkování norem, nebo možnost podílet se na tvorbě nových předpisů je málo, tak opravdu nevím, co více můžeme nabízet svým členům. (Český elektro svaz)

4- Nejsou. jde o to, že prozatím neexistuje bohužel žádná profesní organizace, která by dokázala sjednotit malé organizace a vystupovat navenek jednotně. (UE-ČR bohužel jen existuje, účastní se jednání, ale nedokáže ani podat zprávu členům o tom, jak to probíhalo, nebo dopadlo)

5- Podle mne je průkaz sice hezká myšlenka, ale žádné výpočty nemohou nahradit měření skutečného stavu zařízení. A navíc seznam potřebných dokladů pro uvedení elektroinstala cí do provozu přece máme.

A k otázce.  Zadání je trochu nejasné. Jestli máte spočítat velikost jištnění jednotlivých okruhů, tak máte jistě připraveny i nějaké zadání. Průřezy, odpory vedení, délku vedení, uložení a tak podobně. Bez tohoto to asi nepůjde.
A navíc se mi nezdá, že by vám někdo dal tento úkol, kdyby předtím neučil způsob výpočtů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Tomáš Hranický
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #25 kdy: 12.12.2010, 09:35 »

Bohužel zadání tohoto typu je na SŠ i VŠ (vlastní zkušenost) běžné. Začátek semestru - aby bylo dost času na vypracování hned se zadá projekt - a v průběhu výuky se teprv řeší dotazy typu, kam dát tu krabici nebo kolik zásuvek na jistič. Bohužel dobrat se k nějakým výpočtům impedance smyčky, oteplení kabelů, zkratových proudů apod. je jen zbožné přání vyučujícího a někdy ani to ne. Kdybych měl srovnat znalosti z oblasti elektroinstala cí nabyté ve škole a čtením zdejších diskusí, tak je to tak 20% ku 80%.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dobiáš Miroslav I.
« Odpověď #26 kdy: 13.12.2010, 10:21 »

1- To se mi nezdá. Znám několik kvalitních kolegů, co se snaží něco udělat pro ostatní, ale funkce je nezajímají

Toto je skutečný problém. Pokud jsou to dobří odborníci, nemají ani čas na nějaké funkce. Zpravidla na problém upozorní, ale více se neozvou. Akci pak utlumí funkcionáři. Jejich pozice jim vyhovuje. Kdyby se prosadily odborníci, na ně by pak nezbylo.

Bohužel zadání tohoto typu je na SŠ i VŠ (vlastní zkušenost) běžné. Začátek semestru - aby bylo dost času na vypracování hned se zadá projekt - a v průběhu výuky se teprv řeší dotazy typu, kam dát tu krabici nebo kolik zásuvek na jistič. Bohužel dobrat se k nějakým výpočtům impedance smyčky, oteplení kabelů, zkratových proudů apod. je jen zbožné přání vyučujícího a někdy ani to ne. Kdybych měl srovnat znalosti z oblasti elektroinstala cí nabyté ve škole a čtením zdejších diskusí, tak je to tak 20% ku 80%.

Tak tady bude základ problémů elektrotechnik y. Vychovat novou generaci elektrotechnik ů bude jediným východiskem, jak z krize ven. Ti současní to nedokáží. Ale při takovéto úrovni výchovy....je to hodně černá budoucnost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #27 kdy: 13.12.2010, 10:50 »

My jsme se např. o hromosvodech ve škole pro elektrikáře vůbec nic neučili...po "výskoku" do praxe jsem byl jak v jiném světě.....a to už je pár let /pár desítek!/...
Vychovat to asi nebude to správné slovo....musí se každý sám doškolit pokud chce!! tanecek
Asi to školství bude stále stejné.... Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #28 kdy: 13.12.2010, 19:36 »

Tak jak tak čtu, tak šlo odborné školství s úrovní opravdu hodně dolu, ne-li na dno. Na SŠ nás učily například v elektroenerget ice ve 3 ročníku v podstatě ČSN 34 1010. O výpočtech oteplení z hlediska jištění nám bylo něco řečeno, ale kdo se do toho chtěl ponořit hlouběji, musel sám projevit zájem. Pak vyučující zapůjčil podklady pro samostudium a pokud člověk něčemu nerozuměl, tak se s ním o tom pobavil a vysvětlil. To že když jsem maturoval, již 5 měsíců byla v platnosti  ČSN 33 2000-4-41. Je pravda, že někteří učitelé nás na tuto skutečnost alespoň upozornily. Ostatní bylo na nás.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Záhyna Lubomír
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 13.12.2010, 21:51 »

Když porovnávám znalosti učňů (dělám lektora i přezkušuji) do roku cca 1995 a dnes - převážná většina se střední školou - tak ti učňové před rokem 1995 toho znali daleko více a orientovali se lépe než nynější absolventi SŠ. Kvalita šla silně dolů. Pro současné absolventy je skutečně velký problém přečíst předloženou technickou dokumentaci, logicky myslet, popř. nakreslit zpaměti základní obvody a případně vysvětlit funkci. I když i mezi nimi se najdou světlé výjimky. Dříve na to bylo zřejmě více času a také měli praxi přímo v provozu, což nyní není. A praxe vedle dobrého řemeslníka je k nezaplacení. Jak mi sdělil známý učící na SŠ - nemohou vyhodit žáka, protože na něj dostává škola příspěvek od státu, nebo proto, že rodiče jsou sponzoři školy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

od 05/2014 emeritní revizní technik - E2/B
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak byste usnadnili vypocet jisteni a dimenzovani vedeni?
 Musí se zvlášť jistit každé místo změny průřezu vedení?
 Kolikatipólové jističe budu potřebovat po rozdělení PEN?
 Může být zásuvka jištěna pouze hlavním jističem ?
 Mohu pouzit dva jistice za sebou ?
 Jaký máte pohled na jištění zásuvky u umyvadla v umývacím prostoru?
 Jaké byste navrhli jištění, kolik okruhů světelných a zásuvkových?
 Je možné jistit zásuvku 3x230/400V třemi samostatnými jističi?
 Na zásuvky se dávají jističe spíše (častěji) C16, nebo B16?
 Může být chrániči předřazen jistič?
 Lze použít jeden společný jištěný okruh pro osvětlení a zásuvku?
 Proč jistit zásuvky 24V v obou přívodních vodičích?
 Proč vybaví jistič při současně puštěné pračce a tv?
 Kedy istiť neutrálny vodič obvodu?
 Jak hodnotíte bezpečnost jednotlivých variant jištění obvodů?
 Lze jistit ve stávající zásuvkové instalaci kabel AYKY 2Bx2,5 jističem 16A/B?
 Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
 Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
 Je to reálné a vhodné řešení jištění pro přípojku k ČOV?
 Aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 kabelu?
 Jak je to s jištěním, odpojením N vodiče dle francouzských norem?
 Vie mi niekto poradiť či istiť pri zmene prierezu?
 Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky?
 Jakým jističem jistit kabel CYKY 3x2,5 když neznám jeho délku?
 Jaké maximální jištění pro CYKY 4x16?
 Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?
 Jak se správně jistí odbočky hlavního distribučního vedení?
 Mohli byste mi doporučit literaturu o problematice pojistek?
 Je treba 4-pólové istenie el.zariadenia vo výbušnom prostredí?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Čím jistit podružný rozvaděč?
 Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
 Je nutne v IT sieti istit oba pracovne vodice?
 Dimenzuje se vývod z hlavního do podružného rozváděče i proti přetížení?
 Jak dnes rozdělujeme a jistíme vedení?
 Jaká může být příčina vypadávání pojistek u měř. tr. 22 kV?
 Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?
 Lze navrhnout 3ks jednopol. jističů na jištění 5ti žilového kabelu?
 Máte již příručku OEZ jistící přístroje 2012?
 Mohu jistit zásuvku 32A ve staveništním rozvaděči jističem B 40A?
 Je možné z hlediska bezpečnosti vynechat jištění u přívodu k elektroměru?
 Dimenzování vodičů
 Je spravne chybajuce istenie 4x 16A odbociek s privodom 63A?
 Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
 Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
 Základy dimenzování a jištění
 Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
 Lze použít CYKY 3x1,5 při jištění 13A/B v izolační stěně - uložení A2?
 Může být při hlavním DEONu 100A následující také 100A?
 Lze osadit 3 fázový jistič pro jednofázový odběr?
 Jištění a dimenzování elektrických vedení v kostce
 Jak dimenzovat paralelní kabely dle norem platných v USA?
 Je dovolené istenie kábla na konci vedenia?
 Může být pro zásuvky v pokojích atd. použitý kabel 3x1,5?
 Máte jasno v zásadách dimenzování?
 SCHRACK: Amparo – řešení jistících a spínacích prvků pro řadovou zástavbu
 OEZ: Novinky v modulárních přístrojích Minia - Spínací přístroje
 Jsou vodiče ve spotřebiči menšího průřezu, než je předřazené jištění závadou?
 Je průřez 1,5mm CY na zásuvky v praxi dostatečné a bezpečné?
 Kdyby byt vyhořel, může být 1,5mm vodič na zásuvkách problém pro pojišťovnu?
 Je 1.5mm vodič dostatečný pro kuchyňské spotřebiče včetně trouby?
 Jak se jistí nadzemní vedení veřejného osvětlení ?
 Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
 Je možné použít CYKY 5x16 v délce 45m s jištěním 80A a zatěžováním do 63A?
 Proč nejsou 5 žilové kabely tak aby N žíla zvládla proud součtu 3 fázových?
 Je dimenzování a jištění pro vás opravdu již rutinou?
 Je lepší u ss obvodu jistit oba póly a nebo stačí jen odpojovat jen + pól?
 Už jste zažili požár vlivem špatného předjištění na vlastní kůži?
 Proč je předjištění SPD zapojeného do "V" vždy menší než v zapojení do "T"?
 Způsobil by dnes oblouk mezi vodiči domovní přípojky požár střechy?
 Lze jističem BD250N-L001, In 250 odjistit kabel CYKY 4x185mm?
 Dle jaké ČSN hodnotit neodjištěné rozvětvení hlavního domovního vedení?
 Jak vypočítat vybavovací hodnotu jističe?
 Kdy je jistič 16A pro AYKYL 2Bx2,5mm moc?
 Lze jistit 10A zásuvku 16A pojistkou?
 Kedy je po výmene ističa potrebná východisková revízia?
 Jak vypínat krajní vodiče při přetížení vodiče N?
 Co přesně udává zatížitelnost kabelu udávaná výrobci kabelů?
 Jaký použít kabel na jistič 170A?
 Mohu předjistit světelný okruh s 10A vypínači 16A jističem?
 Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
 Musí se měnič v karavanu jistit i přes to, že napájecí vedení má pouze 30cm?
 Jak připojit další vývody o průřezu 6mm2 viz. foto?
 Je dovoleno v odbočných krabicích snižovat průřez vodiče bez jištění?
 Proč změna průřezu prodlužovací šňůrou nepotřebuje změnu jištění?
 Jaký je rozdíl mezi funkcí jističe a pojistky v sérii se svodičem přepětí?
 Jak se před revolucí jistilo a dimenzovalo vedení?
 Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25?
 SCHRACK: Katalog Energie & Průmysl část 3/5 Výkonové jističe
 Jak jistit dva paralelní kabely CYKY 5x2,5?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Jednoduché určení jištění
 Jaká je definice pro změnu průřezu a jištění měděné šíny v rozvaděči?
 Je možno jistit zásuvku v koupelně pro žebřík bez FI, ale z jiného bytu?
 Co znamená pojem "delší vedení" dle ČSN 34 2710 - Projekce EPS, čl. 6.11.1?
 KNIHA: Dimenzování a jištění elektrických zařízení
 Musím jít přívodem z vypínače na jističe stejným průřezem?
 Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Je nutné u pracovních strojů jistit N vodič osvětlení proti zkratu?
 Jak pohlížet na proudové tolerance jističů ve vztahu dov. zatížitelnosti kabelů?
 LIVE EATON: Základy k instalačním jističům
 #EH: Víte, jak vznikla pojistka?
 OPÁČko: Jak volíme jistící prvek?
 Je možné ukončiť kábel v rozvádzači tzv. "na tvrdo"?
 Jak OEZ SICHRU vypočítat jištění paralelních kabelů?
 Jak je možné snížení průřezu vodiče bez předjištění?
 Jaký zvolit jistič po zaspojkování kabelu?
 Jak se jistí kabel na konci vedení?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Lze jistit zásuvkový obvod napájený CYKY 3x1,5 resp. AYKY 2x2,5 jističem 16A?
 Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 22 dotazů.