| | |-+  Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?  (Přečteno 41982 krát)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 28.11.2010, 18:46 »

...myslíte,že jako ochranný vodič - "čistý ochranný vodič" pro novou instalaci může být označen coby PEN, tj. s modrou na koncích?
Pokud je to už čístý PE (tzn. nemůže jím téci pracovní proud),  tak asi těžko.
Ale asi těžko uvedete do doslovného souladu s normou řešení, které norma nezná - rozdělení PEN na PE a N tak, že každý z nich začíná v jiném rozvaděči. To je hodně veliký "bod" rozdělení  Smích

Obávám se, že podle normy by bylo jen řešení, kdy byste zatím, do dokončení rekonstrukce, až do toho podružného rozvaděče táhl TNC. (nemyslím, že by to bylo bezpečnější, ale bylo by to přehlednější).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #19 kdy: 28.11.2010, 20:09 »

Někde jste napsal, že elektriku má dělat elektrikář. Proč tedy máte do bytu pouze tři žíly? Soudím, že to je nedávno předělané podle té hnědé barvy fázové žíly. Copak snad už neplatí, že se hlavní domovní vedení má dělat třífázově? Myslím tím provedení, ne připojení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 28.11.2010, 20:19 »

V tom bytě bydlí kamarád, ne já, s tou instalací nemam co společnýho, mimo to, že jsem byl požádán, abych to omrknul až to bylo vše hotové.No a jelikož jsem zjistil,že takto bylo předěláno mnoho instalací, vznesl jsem zde dotaz, kdybych se s tím měl potkat "naostro".

Že je tahán třídrát? - taky jsem se trochu zarazil.....,  odpověd neznám, spíš jen tuším - mnoho elektrofirem nemá toto ještě zažité.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #21 kdy: 28.11.2010, 20:24 »

Že je tahán třídrát? - taky jsem se trochu zarazil.....,  odpověd neznám, spíš jen tuším - mnoho elektrofirem nemá toto ještě zažité.

No nevím nevím, ten požadavek na třífázové provedeníje dnes starší více jak dvacet let  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
IM
« Odpověď #22 kdy: 28.11.2010, 20:27 »

Ale ono je to jinak.
TN-C-S funkce středního a ochranného vodiče je v části sítě sloučena do jediného vodiče.
TN-C - funkce středního a ochranného vodiče je v celé síti sloučena do jediného vodiče.
TN-S - v celé síti se užívá odděleně vedeného ochranného vodiče
Uvažujete správně. Kdyby se ze sítě TN-C měla vytvořit TN-S, muselo by se měnit zapojení až u transformátoru .
Byla už o tom tady polemika.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 28.11.2010, 20:28 »

No nevím nevím, ten požadavek na třífázové provedeníje dnes starší více jak dvacet let  Škleb

Výměnu jen za třídrát vídám ale celkem běžně, Vy ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #24 kdy: 28.11.2010, 20:46 »

Ano, a taky vídám spoustu řidičů, co jezdí obcí 80tkou, předjíždějí tam kde se nesmí a během řízení jsou schopni telefonovat a zapalovat si u toho cigaretu.

Ale je to v pořádku? Jestli to vidím jinde, neznamená to, že budu vše slepě opakovat a myslet si, že to tak má být.

Podle mne má být jasné rozdělení PEN a PE . Ve své podstatě mi je jedno, jestli to bude v rámcí jedné svorkovnice, nebo jestli použiju dvě. Osobně používám dvě. Jde o to jasné rozdělení i na jedné svorkovnici. To také občas potkávám a nemám s tím osobně problém. Osobně používám i samolepku PE a PEN k určení svorkovnic.

A teď k TN sítím.
Pokud budu psát revizi jen na instalaci bytu, tak budu psát o síti TN-S. Když o instalaci, včetně přívodu, tak (pokud bude TN-C) o síti TN-C-S. Když jen na přívod, tak v případě 4 žil v kabelu TN-C

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 28.11.2010, 23:05 »

Omlouvám se, že opakuji svůj dotaz ale v jaké normě se píše, že jestliže jednou soustavu rozdělím tedy TN-C-S (a vedu dále "TN-S" - L1,L2,L3,N,PE) už nesmím připojit TN-C (L1,L2,L3,PEN)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 28.11.2010, 23:13 »

Omlouvám se, že opakuji svůj dotaz ale v jaké normě se píše, že jestliže jednou soustavu rozdělím tedy TN-C-S (a vedu dále "TN-S" - L1,L2,L3,N,PE) už nesmím připojit TN-C (L1,L2,L3,PEN)?


Zkuste přemýšlet, je to jako kdyby jste se zeptal kde se píše v pravidlech silničního provozu že se nesmím rozjet přímo proti zdi a narazit rychlostí 125,8km/h. Malou nápovědou by mohlo být to že se nesmí za místem rozdělení N a PE opět spojit, proč asi?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #27 kdy: 28.11.2010, 23:17 »

ČSN 33 2000-5-54 ed.2, článek 543.4.3
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 28.11.2010, 23:21 »

Jediné co mě napadá je ČSN 33 2000-5-54 546.2.3
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 28.11.2010, 23:32 »

Pan Švejkovský byl rychlejší a s ed.2 - děkuju. Prakticky se tam píše to samé. Takže když mám soustavu TN-C-S (L1,L2,L3,N,PE) a chtěl bych za to zapojit např. žárovku 2 vodiče (L1,PEN) tak to nesmím. Tedy za případu, že již do rozvaděče je zavedena soustava TN-C-S (L1,L2,L3,N,PE podle mě a pana Fraňka TN-S podle normy stále TN-C-S).

Malou nápovědou by mohlo být to že se nesmí za místem rozdělení N a PE opět spojit, proč asi?
No přemýšlím, přemýšlím co by se mohlo stát..... ,  co je špatně Pláč Nechci a nebudu to nikdy dělat ale chtěl bych vědět proč je to špatně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 28.11.2010, 23:48 »

zapojit např. žárovku 2 vodiče (L1,PEN)

To je marný. placu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Lužný
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 28.11.2010, 23:53 »

Takže když mám soustavu TN-C-S (L1,L2,L3,N,PE) a chtěl bych za to zapojit např. žárovku 2 vodiče (L1,PEN) tak to nesmím.
A i kdybyste tak chtěl učinit, kde ten PEN vodič vezmete? Už tam přece není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 29.11.2010, 00:43 »

A i kdybyste tak chtěl učinit, kde ten PEN vodič vezmete? Už tam přece není.
Nemám  Smích
Chtěl bych pochopit co se stane, když se vodič PEN zapojí na vodič PE. Poruší se norma to je jasné  Úsměv.
Črtnul jsem obrázek jak to být nemá a přemýšlím nad tím, proč je toto do normy zakotveno (tedy, že to být nesmí). Obrázek je bez jištění.
Můžete mě popostrčit prosím.


* tn-c-s.png (6.12 KB, 1009x780 - prohlédnuto 497 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #33 kdy: 29.11.2010, 07:40 »

Vodičem PE nemá téct pracovní proud. A vy ho tam tím 4x10 pošlete. Správně je to tak, že budete mít 2 samostatné přípojnice PE a PEN. U strojního zařízení to ovšem nelze (zákaz PEN kromě přívodu).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #34 kdy: 29.11.2010, 08:12 »

A navíc, pokud je někde ve schématu uveden CYKY 4Bx10 v síti TN-S, tak to nejspíš znamená, že jde v kabelu o vodič PE a ne o PEN. Např. pro zařízení, které N nepotřebuje.

No přemýšlím, přemýšlím co by se mohlo stát..... ,  co je špatně Pláč Nechci a nebudu to nikdy dělat ale chtěl bych vědět proč je to špatně.
Extra vodič PE je od toho, aby nebyl zatěžován pracovním proudem. Připojení kostry na N nelze zase proto, že N může být spínán. Ukostřený pracovní vodič v síti TN-S tudíž nemáte kam připojit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 29.11.2010, 10:32 »

Pánové děkuji  poklona.

Vodiči PE nesmí tedy téct pracovní proud a připojit vodič PEN na N se také nesmí neboť může být spínán.

Dokreslil jsem schémátko (bez jištění,  vypínačů, ...) a v tomto případě,  kdy je osvětlení č.2 zapojeno proti normě,  může být na kostře motoru pracovní proud......
Pánové prosím neberte mě teď jako provokatéra, pro zábavu se zde určitě neptám ale proč vodičem PE nesmí téct pracovní proud. Co se může stát, když vodičem PE poteče pracovní proud  bojim?


* tn-c-s_2.png (8.07 KB, 1009x780 - prohlédnuto 427 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký zvolit průřez vodiče PE (Cu) použít na pospojování strojů?
 Mohu u kovového rozvaděče použít šasi jako sběrnici PE?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Ma ist vodič PE priamo na hlavnu uzemnovaciu svorku?
 Co se deje v trifazove soustave pri preruseni N vodice?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Mohu vyrobit obal pc ze dřeva nebo plexi a odpojit PE vodič?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jaká je proudová zatižitelnost 3f proudového chrániče, resp. jeho N-svorky?
 Kam mám připojit svorku PE přep. ochran, když dům nemá ekvipotenciální sběrnici?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Je přípustné užití zelenožlutého vodiče k jiným účelům než ochranný vodič?
 Smie vodič ochranného pospájania prechádzať cez rozvádzač?
 Mohu na DIN lištu v rozvaděči dát 5cm od jističe i svorkovnici PE?
 Musí se tahat s kterýmkoliv přívodním kabelem ještě sólo CU zž drát?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Je možné spojovat PE různých obvodů v rozvodných krabicích?
 Ako odstránim v PE vodiči 20A prúd pri zanedbateľnom napätí?
 Mohu přerušit ochranný vodič ve stoupačkách?
 Ako v praxi merať spojitosť ochranných vodičov?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Používáte pletivo coby ochranný vodič?
 Která norma řeší povinnost označovat PE vodiče (ve stroji)?
 Mohu použít společný PE o průřezu rovném nejtlustšímu fázovému vodiči instalace?
 Jak chránit ochranný vodič před přetížením?
 Jak zajistit aby vodičem PE tekl opravdu pouze poruchový proud?
 Lze použít společně vodič PE 230V a mínusový vodič 24V?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Může být PE vodič mimo hlavní kabel?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jsou oceloplechové elektroměrové rozvaděče bez přípojeného ochranného vodiče OK?
 Zavádí firma Brilux systém "nehodící se škrtněte"?
 Jakým způsobem přidat PE vodič k stávajícímu přívodu?
 Proč mi jiskří vodič ochranného pospojení po přiložení k vodovodnímu potrubí?
 Existuje relevantní důvod odpojení ochranného vodiče od stejnosměrného motoru?
 Mohu uzemnovací přívod CYA16 vést betonovou podlahou v domě?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je přípustné i toto řešení PE vodiče?
 Je lepší PE ohebný nebo s tvrdým jádrem?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Musí být mezi všemi byty společný PE vodič?
 SOLID: Uzemnění a ochranné vodiče #2
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Má smysl ochraňovat SS zařízení vodičem PE?
 Existuje žz vodič v provedení vhodném pro uložení do země/chráničky?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Jak velký má být odpor ochranného obvodu pracovního stroje?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Ověření spojitosti PE u vícenásobných zásuvkových polí dle ČSN 33 1600 ed.2
 Je v rozvaděči viditelný spoj PE svorky nutný?
 Na několik okruhů stačí jeden vodič PE 1,5mm2?
 Proud protékající ochranným vodičem u spotřebiče
 Lze použít k zásuvkovým skříním samostatný vodič PE?
 Musí být v zásuvce v koupelně samostatný žluto/zelený vodič?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Kam je vhodnější připojit PE vodič v elektroměrovém rozvaděči?
 Jak změřit odpor ochranného vodiče u plastové konvice I.třídy?
 Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
 Kde je nejvhodnější společný bod (PE) pro měření spojitosti ochranných obvodů?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Je nutné u připojení tepelného čerpadla přivedení přídavného zž CY 6?
 Existuje obvod, který kontroluje zapojeni ochranného vodiče?
 Musí být lišta PE součástí rozvaděče?
 Co dělat když jsem změřil proud v PE vodiči domovního rozvaděče?
 Jak posoudit měření odporu ochranného vodiče při měření ss a st proudem?
 Mohu vést souběžně s kabelem 3x1 napájejicí 3fazový motor ochraný PE vodič?
 Co idealne udelat s PE vodicem u svetla bez PE zdirky?
 Co provést s vodičem PE u průběžného propojení svítidel třídy II.?
 Jak ověřit spojitost ochranného vodiče?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Dá se propoj RSA PE přes lištu DIN u TCN považovat za tolerovatelný?
 Musí být u přívodu AYKY 4x16 naví další ochranné pospojení CY4mm2?
 Je možné změřit odpor ochranného vodiče multimetrem?
 Jak hlídat celistvost ochranného vodiče?
 Může být cívka v ochranném vodiči?
 Za jakých okolností musí být rozdělen můstek PE?
 Je možný redukovaný průřez ochranného vodiče v síti TN-S?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Proč se ochraný vodič (PE) izoluje?
 PE nejdříve na ochranné pospojování nebo do přepěťové ochrany?
 Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
 Je v nějaké normě výslovně uvedeno, že se PE vodič nesmí používat jako pracovní?
 TP: Zásada správně připojeného ochranného vodiče
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?
 Ako je to s uzemnením vodiča PEN a kovového osvetľovacieho stožiara verejného osvetlenia pri káblovom rozvode?
 Jaký je nejnižší průřez vodiče PEN v síti TN-C do 1000V?
 Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN?
 Kam byste osadili PE vodič v rozvodnici z 50 let?
 Je možné použít stínění kabelu jako PE?
 Kde rozdelit PEN?
 Rozdělení vodiče PEN na PE a N až za měřením v bytové rozvodnici. Proč je tento požadavek energetiky?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu rozdělit PEN na PE+N samostatně v hlavní rozvodnici a i v podružné?
 Po rozdělení PEN se objevilo napětí mezi PE a N. Co je špatně?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne?
 Jak by jste udělali přizemnění rozdelení PEN na PE+N ve dřevěné chatě?
 Kde se píše o povinnosti zemnit PEN vodič v místě rozdělení na N a PE?
 Aký prierez v rozvádzači by ste určili na vodič N, keď sa rozdelí na PE a N?
 Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?
 Musí být sběrna PEN uložena izolovaně v rozvaděči?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Jak volit průřez PEN v TN-S při postupné rekonstrukci?
 Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
 Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ?
 Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči?
 Kdy se jako PEN použije žlutozelený vodič s modrou návlečkou?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je možné rozbočit PEN vodič ve dvojvypínači?
 Kde hledat přerušení PEN, který je zřejmě příčinou podpětí či přepětí v RD?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Kde se nachází v elektroměrovém rozvaděči panelového domu svorkovnice PEN?
 Platí stejné podmínky přívodního kabelu min. průřez 10mm na chatu i na barák?
 Jak řešit přepálení přívodu PEN do RD?
 Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
 Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
 Je bezpečnější zdvojit zž a m vodič coby PEN či instalovat v TN-S?
 Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozváděče?
 Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)?
 Jak zjistit na svorkovnici PEN, který vodič je odpojený?
 Je spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstalace výhodné ?
 Které normy stanovují barevné značení vodiče PEN?
 Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?
 Aký má byť drôt medzi lištou PEN a rámom rozvádzača?
 Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Jak uzemnit PEN v HDS a PE v domovním rozvaděči ?
 Jak naložit s PEN podle staré normy na rozhraní staré a nové instalace?
 Jak uzemnit bod rozdělění vodiče PEN, když není instalovaná svorkovnice HOP ?
 Doznačuje se PEN v TN-C-S v rozvodnici modře?
 Je rozdělení PEN na obrázku provedeno správně?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Kde rozdělit vodič PEN pro dílnu?
 Lze propojit kostru rozváděče vodičem PEN?
 Jak správně rozdělit PEN vodič?
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Aká je príčína rozdielneho potenciálu zemnenia a PENu?
 Jak to, že přes elektroměr vede menší průřez PEN než požadovaný 33 2000-5-54?
 Jaký má být průřez vodiče PEN k elektroměru?
 Co děláte s N vodičem v přívodu CYKY 3Jx pro byt (TN-C)?
 Může vodič PEN přes elektroměr?
 Ako zistím ulomený, alebo zle dotiahnutý PEN, alebo PE vodič?
 Je napětí mezi PEN a zemí normální?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Je nutné vést samostatný ochranný vodič 10mm2 mezi podružnými rozvaděči?
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Je možná náhrada přívodního PEN připojením na zemnič?
 Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Jak správně změřit hodnotu Zs PEN?
 Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
 Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?
 Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč se při 2f připojení varné desky zdvojuje nulový vodič?
 Proč smějí být vodiče PEN pouze v pevné instalaci?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
  Jaký průřez použít mezi hlavní svorkovnicí PEN na nové= svorky PE a N.?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrového rozvaděče?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Kam se připojuje PEN v podružném rozvaděči nejdříve?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
 Je nutné při výměně starého jističe IJV také navýšit průřez PEN?
 Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn?
 Jak poznat, že byl PEN rozdělen?
 Může několik jištěných obvodů používat jeden PEN vodič?
 Jaký je důvod požadavku na průřez PEN ≥10 mm² pro 4p zásuvku v TNC síti?
 Z jakého důvodu je pro PEN vodič zvolen min. průřez 10 mm2?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Jak správně barevně rozděli PEN podle 60204-1?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Bylo někdy možné použít jeden PEN vodič pro více obvodů?
 Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí?
 Z jaké svorky se správně pokračovalo v síti TN-C?
 Kam v rozvaděči připojit přívodní PEN pokud není výrobcem instalovaná?
 Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?
 Jaký je tvůj příběh s přerušeným PEN vodičem?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 K čemu slouží vodič středního bodu?
 Jak opravit, nastavit opálený přívodní vodič PEN?
 Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?