Autor Téma: Co dělat při ztrátě výchozí RZ a PD?  (Přečteno 17844 krát)
kolejník
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 22.11.2010, 15:15 »

Už jsme prohledali vše. Před 2 roky jsme předělávali příčky. Nebyl zásah do el.instalace.
Výchozí zpráva byla z 26.11.2006.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #1 kdy: 22.11.2010, 17:46 »

Pokud víte, kdo revizi prováděl, potom se něj obraťte. Většina revizních techniků si alespoň po nějakou dobu svoje revizní zprávy archivuje.
Podobný postup se dá použít i v případě technické dokumentace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 22.11.2010, 18:10 »

Proč potřebuje RZ?Lze ji udělat novou....Pokud ji nelze dohledat ...Jinak další...
PD pokud se nic nepředělávalo,lze ji u projekce obnovit...větš ina ji archivuje...ja k píše kolega Hasala...
To samé platí u RT elektro.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
kolejník
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 22.11.2010, 18:43 »

Problém by nebyl, kdyby projektant a RT (v jedné osobě) byl k sehnání. Jediné nacionále byly na RZ a PD. Našli jsme ho na internetu. Nevím ani jméno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 22.11.2010, 19:01 »

Nebylo to na kolaudaci? Stavební úřad uchovává dokumentaci k povolení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
kolejník
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 22.11.2010, 19:39 »

Na kolaudaci to nebylo. Asi nezbude nic jiného než pozvat opět projektanta, zakreslit současný stav a nechat to na jeho posouzení a rozhodnutí. Horší to bude s RZ. Udělat výchozí nebo pravidelnou? Už to jede 4roky. A navíc platí jiné normy. Chrániče byly jen v kuchyňkách a u umývadel, teď musí být na všech zásuvkách. Finance se najdou, hledám spíš radu, jak nejlépe
s toho ven.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #6 kdy: 22.11.2010, 20:23 »

.... Už to jede 4roky. A navíc platí jiné normy. Chrániče byly jen v kuchyňkách a u umývadel, teď musí být na všech zásuvkách. Finance se najdou, hledám spíš radu, jak nejlépe  s toho ven.
TO: kolejník

Pokud se vám nepovede dohledat původní výchozí doklady, je opravdu nejrychlejší řešení zavolat projektanta, nebo revizního technika, který prohlédne instalaci a navrhne možnou úpravu podle současně platných předpisů. Úsměv
Pokud je instalace stará 4 roky, a byla zhotovena odbornou firmou, je určitě 3vodičová a tak nebude problém doplnit chybějící proudové chrániče. Problém může být pouze s rozvaděčem, pokud byl instalovaný bez dostatečné prostorové rezervy. Smutek

PS: Revize bude určitě výchozí a tu si s dokumentací skutečného stavu uložíte trvale až do zrušení  elektrického zařízení (podle platných předpisů na dostupné místo). podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 23.11.2010, 07:28 »

TO: kolejník
PS: Revize bude určitě výchozí a tu si s dokumentací skutečného stavu uložíte trvale až do zrušení  elektrického zařízení (podle platných předpisů na dostupné místo). podivej

Jaké že to je dostupné místo, kam uložím revizi a dokumentaci? Když opomenu vložení do dveří rozvaděče, v kterých by měl být na to připravený kaslík nebo úchyt, tak kam jinam tyto dokumenty umístím, aby byl splněn požadavek ČSN?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
kolejník
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 23.11.2010, 11:35 »

Mohl by RT udělat dokumentaci současného stavu, když PD není? Vyznělo by to asi, že ji dělal sám. Projektnti asi vyhynuli. Jsou to kanceláře s podhledovými svítidly azásuvkami v PVC korytech u podlahy. Určení vlivu bylo prostředí normální .Akorát plynová kotelna byla určena jinak, s jiným krytím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #9 kdy: 23.11.2010, 13:15 »

Jaké že to je dostupné místo, ......aby byl splněn požadavek ČSN?

Například správce budov...atd.
Výchozí podklady má mít u sebe ten, kdo objednává, platí a umožní vstup k instalaci, podle ČSN EN 50110-1 ed. 2 ,  čl. 3.2.2 + čl. 4.2 + čl. 4.3, je to OSOBA odpovědná za elektrické zařízení.
To ty Pavle nevíš? Šok ajoooo

PS: Do kaslíku nebo úchytu v rozvaděči bych ukládal pouze kopie. Originály se ukládají určitě u nějaké konkrétní osoby. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jakub Klíma
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 23.11.2010, 18:03 »

zřejmě budu mít stejný problém, pruvodní dokumentaci k instalaci zařízení mám bohužel výchozí rev .není možno dohledat,kdo to revidoval netuším ani zákazník,může  rev .tech.udělat pravidelnou rev.bez předložení vých.revize?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 23.11.2010, 22:34 »

zřejmě budu mít stejný problém, pruvodní dokumentaci k instalaci zařízení mám bohužel výchozí rev .není možno dohledat,kdo to revidoval netuším ani zákazník,může  rev .tech.udělat pravidelnou rev.bez předložení vých.revize?
Myslím, že řešením by mohlo být provedení revize mimořádné, jak praví článek 3.10 TNI 33 2000-6:2008.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
kolejník
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 24.11.2010, 15:20 »

TO: Kvita. Jestli jsem to správně pochopil, tak jde jen o ztrátě RZ ale s PD. Je to vlastně výchozí po již uvedení do provozu - pečlivější než periodická.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Poštulková
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 24.11.2010, 19:03 »

Sleduji Vaši diskuzi, protože jse mi to v nedávné době taky stalo. Chyběla výchozí revizní zpráva a z PD zbyly jen složky a nějaké umaštěné šéma rozvodů. Revize byla odmítnuta.
O mimořádné revizi toho taky nikde moc není. Diskuzi shlédlo přes 500 návštěvníků ale odpovídat se nikomu moc nechce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #14 kdy: 24.11.2010, 19:11 »

Mimořádná revize se provádí v rozsahu dle uvážení RT. U stávající instalace těžko splníte podmínky pro provedení revize výchozí. Co revizi komplikuje, je absence PD. Revizák si musí sám detailně instalaci zmapovat a v podstatě za ní převzít odpovědnost (ve smyslu funkčnosti). Obvykle se tak jeho práce prodraží, pokud se ovšem nejedná o kolegu dobrodruha.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 24.11.2010, 19:15 »

O mimořádné revizi toho taky nikde moc není. Diskuzi shlédlo přes 500 návštěvníků ale odpovídat se nikomu moc nechce.

To proto, že tahle situace není legislativně moc řešena a jakékoli postupy jsou jen ústním vyjádřením a osobním názorem který nelze prokazatelně podložit. Podle mě je jediným možným řešením nechat zpracovat dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle možností a provést pravidelnou revizní zprávu (někdo říká že v rozsahu výchozí ale to také nic neupřesňuje). Nic víc se udělat reálně nedá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 24.11.2010, 20:37 »

Pokud nebyl zásah do elektrické instalace, tak asi žádná dokumentace ani revizní zpráva na elektroinstala ci nebyla potřeba. Pokud to bylo, tak nevím co tam projektant kreslil, když tam žádná elektroinstala ce na těch příčkách nebyla.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
kolejník
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 24.11.2010, 21:14 »

Před 4 lety se měnila el.instalace podle PD. Udělala se VR. Po 2letech se dělaly příčky ale s el. se nic nedělalo, akorát se měnil systém papírování. Nastal čas  periodické kontroly a veškeré dokumenty fuč. Jističové rozvaděče jsou na omýtce, páteřní rozvod v PVC korytech a rozvod v podhledu a v líštách při podlaze. Kotelna lišty, přístroje na omýtce s patřičným IP.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Poradíte mi prosím s návrhem přívodu pro garáž?
 Kdo je povinen dodat projektovou dokumentaci?
 Mozem zhotovit el.instal. podla projektu, kde su uz neplatne normy?
 Jaká je běžná cena za projekt pro malou chatičku se 45m2 uzitne plochy?
 Kdo má být správně zpracovatelem dokumentace skutečného provedení?
 Kdo nám vypracuje provozně technickou dokumentaci?
 Je mozne taketo zapojenie elektroinstalacie v dome?
 Jaké doklady by měl dodat dodavatel (oprávněná firma) po nové instalaci?
 Ako je to s projektami od elektroinštalácie u novostavieb?
 Kdo musí nakreslit projekt elektro?
 Musí být pro elektroinstalaci ve stříkacim boxu projekt?
 Jaká může být orientačně cena za vypracování PD?
 Je potřeba ke stavbě RD elektro projekt?
 Co znamená uvedené označení v projektové dokumentaci?
 Jak podrobná by měla být projektová dokumentace?
 Je stále nutná projektová dokumentace?
 Musím mít PD a RZ při žádosti o přípojku zahradní chatku?
 Jaké doklady potřebuji pro oficiální převzetí od dodavatele?
 Je opravdu nutná dokumentace skutečného provedení k revizní zprávě?
 Jak provést revizi po úmrtí elektrikáře, který nezanechal dokumentaci?
 Jak rozporovat výchozí RZ novostavby vyhotovenou bez předložení PD?
 Kolik zaplatím za projekt?
 Určuje nějaký zákon, že musím mít projekt na elektroinstalaci?
 Je nutné dodržet projektovou dokumentaci při elektroinstalaci v rodinném domě?
 Je možné u jednoduché instalace v bytě projekt nahradit schématem?
 Kdo je povinen dodat dokumentaci ke stroji?
 Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou dokumentaci?
 Které dokumenty potřebné k revizi chybí nejčastěji?
 Kde dohledat dokumentaci k 50 let starému RD?