Petr B.
« kdy: 08.11.2010, 14:55 »

Potřeboval bych osvětlit prostor,
který je vzdálen asi 80-100 m od našeho domu,
a sice halogenem 2x500W.
Potřeboval bych vědět, jestli je možné a bezpečné natáhnout z domu tak dlouhou venkovní prodlužovačku (např. 2 po 50m).

Pokud ano, co pro více takových halogenů?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Pentoda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 08.11.2010, 22:39 »

Budete ho zakopávat do země, nebo věšet na stromy ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 08.11.2010, 22:45 »

Je třeba vzít v úvahu vzdálenost, výkon a podle toho posoudit jaký odpor může mít vedení, aby úbytek napětí byl přijatelný.

Doporučená maximální délka prodlužovačky by měla být do 50 metrů, při delší by bylo vhodné mít napájení přes proudový chránič (z jistého pohledu to MUSÍ být) a na konci u spotřebiče pokud bude použita ochrana ve třídě I, spotřebič přizemnit.

2x 500W, to je cca 5A, při přijatelném úbytku napětí 20V (to už je dost) jsme někde na 4 Ohmech, pro 100 metrů je to 200 metrů vodiče, tam bych viděl prodlužku s vodiči 1,5mm2 hodně na hraně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
qwertzuiop
« Odpověď #3 kdy: 08.11.2010, 23:01 »

No určitě použít prodlužku s průřezem žíly 2,5mm2
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr B.
« Odpověď #4 kdy: 09.11.2010, 09:39 »

Budete ho zakopávat do země, nebo věšet na stromy ?

Kabel bych vždy na pár hodin natáhnul (po zemi, ve sněhu) a pak zase smotal a uložil Úsměv
Petr
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr B.
« Odpověď #5 kdy: 09.11.2010, 09:43 »

Je třeba vzít v úvahu vzdálenost, výkon a podle toho posoudit jaký odpor může mít vedení, aby úbytek napětí byl přijatelný.

Doporučená maximální délka prodlužovačky by měla být do 50 metrů, při delší by bylo vhodné mít napájení přes proudový chránič (z jistého pohledu to MUSÍ být) a na konci u spotřebiče pokud bude použita ochrana ve třídě I, spotřebič přizemnit.

2x 500W, to je cca 5A, při přijatelném úbytku napětí 20V (to už je dost) jsme někde na 4 Ohmech, pro 100 metrů je to 200 metrů vodiče, tam bych viděl prodlužku s vodiči 1,5mm2 hodně na hraně.

Mockrát děkuji za odpověď. Znamená to tedy, že s proudovým chráničem a přizemněním spotřebiče by to šlo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Stránský 111
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 09.11.2010, 18:38 »


Já osobně bych při takovéto vzdálenosti volil jiné řešení. Nechte si vyrobit rozvaděč  s integrovanými zásuvkami na 230V. Takové skříně vyrábí například Scame. Vybavit si je nechte proudovým chráničem a 10A jističi podle počtu halogenů, aby jste mohl snadno indentifikovat  poruchu. Na rozvaděč si připravíte konstrukci - záda a stříšku z plechu a nohy a na konstrukci připravíte uzemňovací šroub. Společně s rozvaděčem zakoupíte zemnící tyčku. Tu zatlučete v místě, kde bude provizorní rozvaděč stát a poté co rozvaděč přinesete propojíte uzemnění. Jednotlivé halogeny napojíte přes vidlice do zásuvek rozvaděče. Potom už bude potřeba jen prodlužovací přívod na 400V kabel bych volil 5x2,5 YSLY!! Je to podstatně draží ,řešení ale rozhodně bezpečnější a máte rezervy. Nezapomeňte si od revizního technika, nechat změřit smyčku a funkci proudového chrániče!  - výchozí revize.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 09.11.2010, 20:21 »

to Pavel Stráský
Nebylo by to "zadarmo",  ale pro opakované nebo častější použití bych to bral jako správné řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
 Jak správně připojit napájecí rozvaděč?
 Jak se zapojuje kabel na 220V?
 Poradíte prodlužovačku silového kabelu 400V pro cca 5kW?
 Z jakého materiálu musí být prodlužovací šňůry ?
 Jaký typ třížilového kabelu použít na venkovní prodlužovačku?
 Musí se použít na prodlužovačky k zakončení vodiče dutinek?
 Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
 Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak zapojit prodlužovák na 400V/32A se čtyřmi a na druhé straně pěti vodiči?
 Proč nepoužívat dvoužilový prodlužovací kabel?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Mohu přidat do lišty k dvoužílovému kabelu (černý+zelenožlutý) modrý nulák?
 Mohu na prodlužovačku 8 metrů cu lanko 3x 0,5?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Je taková vidlice s pohyblivým přívodem v pořádku dle všech norem?
 Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaký mám použít prodlužovací kabel v délce 100m na 400V pro stavbu RD?
 Jak postupovat pokud potřebuji prodlužovák delší než 50m?
 Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
 Mohu plně zatížit prodlužovák smotaný na bubnu?
 Kde v Brně mám koupit/sehnat dvojpólovou vidlici na síťový přívod?
 Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
 Jaký kabel zvolit jako prodlužovák na stavbu?
 Je prodlužovák 400V s kabelovou zásuvkou nakonci 16A v pořádku?
 Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
 Četli jste již ČSN 33 1600 ed. 2?
 Lze použít na pětipólovou zásuvku v síti TN-S čtyřžilový prodlužovací kabel?
 Je bezpečné použití jednopólového spínače v prodlužovacím přívodu?
 Kde se dá koupit prodlužovací přívod zakončený na obou koncích zásuvkami?
 Jaký zvolit průřez vodiče na prodlužovák 400V 16a-6h příkon stroje 0,9kW?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
 Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
 Lze vyvest prodluzovak ze svetla?
 Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
 Existují nějaká pravidla pro prodlužovací přívody?
 Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
 Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
 Jak prodloužit kabely od zásuvky?
 Muže zabila podomácku upravená prodlužovačka!
 Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku?
 Jak dlouhý může být prodlužovací kabel?
 Mohu vyrobit prodlužovačku (legálně)?
 Jaký prodlužovací kabel 230V je možné zrevidovat?
 Je tento pohyblivý přívod v souladu s normou?
 Je bezpečný prodlužovací přívod ACAR S10 1,5M G?
 Je modrý vodič ve flexošňůře zapojený vlevo správně?
 Jak zapojit u prodlužovačky nová barevná značení na stará?
 Co se myslí upozorněním u zásuvkové lišty - Nespojovat do série?
 Je chybný predlžovák, alebo chybná zásuvka?
 Doporučíte mi kvalitní prodlužovací přívod?
 Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
 Jaky kabel na prodluzku 4P/32A/400V IP44?
 Vyhovuje PowerCube Rewirable normě?
 Je prodlužovačka bez vodiče PE nebezpečná a certifikát neplatný?
 Kdo nese odpovědnost za požár způsobený prodlužovacím přívodem?
 Jakou prodlužovačku zvolit k ledničce?
 Jak správně vybrat prodlužovací kabel?
 Je šňůra k 3f míchačce se zásuvkou 32A a vidlicí do sítě 16A v pořádku?
 Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu?
 Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná?
 Jaké nebezpečí skrývá "pavoučí síť" z prodlužováků?
 Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m?
 Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
 Lze zapojit prodlužovací kabel se zasuvky do rozdvojky?
 Lze připojit pohyblivý přívod do zásuvky napevno?
 Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý?
 Je přijatelné připojení zásuvkové lišty do prodlužovacího kabelu?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Jaká je maximální délka prodlužky pro 400V/10A?
 Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
 Co může být na připojení prodlužovacího přívodu na pevno špatně?
 Jak upravit přechodku z kabelu 3+0 na kabel 3+N+PE?
 Jak si správně vybrat a koupit prodlužovací kabel?
 Je možné vyrobit kabel s 1f vidlicí a 3f zásuvkou?
 Co lze označit za kvalitní prodlužovací kabel s vypínačem?
 Je možné nahradit prodlužovací kabel pomocí CYKY kabelu?
 Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N?
 Mohu zapojit pc do prodlužovačky s několika spotřebiči?
 Je lepší jedna prodlužka s více zásuvkami nebo 2 s méně?
 Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
 Je lepší mít 1 prodlužovačku (vše 1 zásuvka), či 2 prodlužovačky?

Aktuální slova KUTIL (1)