Autor Téma: Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?  (Přečteno 38897 krát)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #18 kdy: 27.10.2010, 00:02 »

Tchán mi nadiktoval jaký materiál mu mám koupit o já to poplet, koupil jsem ten špatný kabel a tak jsem se zde radši zeptal.Nechtěl jsem vypadat jako blbec že neumím ani koupit kabel.(Bohužel, v elktru mi prodavač řekl, že se tento kabel dát pod omítku může, tak jsem ho koupil v dobrém, že se bude v domě do lišt lépe ohýbat). Naštěstí jste mi tu poradili, tak jsem do odpoledne koupil CYKY a pračka už mi vesele běhá...

Ano, opět příklad obchodu, kdy jsou na těchto místech lidé kteří klidně prodají jalovou krávu, ale jinak o daném sortimentu vlastně vědí jen to, že je, nebo není skladem. Smutný obrázek této doby. Proto choďte raději tam, co dokáží poradit správně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
tatahub
« Odpověď #19 kdy: 28.10.2010, 11:00 »

Dle info z kabelovky je na CYKY a CYSY použita v zásadě stejná izolační směs,která v obou případech omítce oddolá,CYSY není určeno pro pevné uložení spíše z "historického hlediska" ,  osobně raději vidím CYSY s poctivou izolací třeba ve zdi ,  než CYKY z hypermarketů s primerosovou izolací,která se dá protrhnout nehtem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 28.10.2010, 12:30 »

To tatahub:
V zásadě se dá použít cokoliv co vede elektrický proud a má izolaci.  zle
Co říká katalogový list o způsobu uložení kabelu CYSY?  podivej   pozor

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
tatahub
« Odpověď #21 kdy: 28.10.2010, 15:30 »

Spousta věcí se musí dělat dle citu ,  CYKY z OBI jistě nějaké lejstro taky má,leč do zdi bych místo něho raději dal CYSY od solidního výrobce ,  zrovna včera jsem naměřil cca.20V na zaizolovaném vodiči (cca.3vrstvy izolačky,která byla nově rozbalena a jistě certifikát má ,  leč její lep je mírně vodivý (lep jsem na zkoušku odtranil benzínem ,  pak jsem při zaizolování stejného místa již nenaměřil nic),tak pak věřte výrobcům a izolační pásku,která je poměrně v obchodech rozšířená a vede proud pokládám za prů.......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 28.10.2010, 16:53 »

Ano izolačka koupená v benzince je  zle.  Lepí jen chvíli a na auto asi stačí. Já vždy používám vyzkoušené a kvalitní z prostého důvodu - mohu se na ně spolehnout.
Když přijedu na opravu a rozdělám krabičku, tak izolačka je na svém místě a nikoliv všude jinde než má být.  angel
Vyhovují i po tepelné stránce při střídání teplot od -25 do + 50°C ve venkovním provedení. Proto používám izolačky PE, nikoliv PVC ten je pro mě šunt, hodící se tak maximálně na provizorní svazkování kabelů.
I ten cit může být někdy ošidný.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Pavel Stránský 111
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 28.10.2010, 17:40 »

Spousta věcí se musí dělat dle citu ,  CYKY z OBI jistě nějaké lejstro taky má,leč do zdi bych místo něho raději dal CYSY od solidního výrobce ,  zrovna včera jsem naměřil cca.20V na zaizolovaném vodiči (cca.3vrstvy izolačky,která byla nově rozbalena a jistě certifikát má ,  leč její lep je mírně vodivý (lep jsem na zkoušku odtranil benzínem ,  pak jsem při zaizolování stejného místa již nenaměřil nic),tak pak věřte výrobcům a izolační pásku,která je poměrně v obchodech rozšířená a vede proud pokládám za prů.......
Zřejmě to jsou postřehy z Vaší ELEKTROZEDNICK É PRAXE! Takhle kdyby to dělali všichni, bylo by to tady jako někde za Uralem!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #24 kdy: 28.10.2010, 18:40 »

Způsob použití výrobku určuje vždy výrobce. Naše dojmy a pocity nemají žádnou váhu. Řešení odlišné od pokynů výrobce nazýváme krásným českým slovem bastl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
tatahub
« Odpověď #25 kdy: 28.10.2010, 19:05 »

Izolačka byla koupena ve velkoobchodě elektro,Pane Hejčl můžete doporučit konkrétně izolačku PE?
děkuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 28.10.2010, 19:39 »

PE - je použitý materiál stačí číst na obalu.
Ve větě chybělo:  izolačky s PE
Je to páska Electric. Průrazné napětí je 9,6 kV a rozsah teplot od -35 do +85°C.
Jestli mě paměť nemýlí, tak prodejci byli na Ampéru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
tatahub
« Odpověď #27 kdy: 28.10.2010, 19:49 »

Děkuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jaké kabely budou potřeba k rekonstrukci bytu?
 Existuji podomítkové kabely?
 Jaký typ kabelu použít pro přívodní vedení kůlny v zemi?
 Je možné že poškozená izolace kabelu způsobuje odběr proudu?
 Opravdu se nesmí CYKY kabel používat do lišt?
 Aký je najnižší dovolený silový prierez, ktorý je možné uložiť do zeme?
 Je CYKYLo v trubce přijatelný?
 Je přípustná instalace flexibilními kabely s gumovou izolací?
 Jaký byste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
 Aké použiť káble v spoločných priestoroch v novostavbe obytného domu.
 Mohu použít na realizaci přípojky rodinného domu lanový CU kabel?
 Jak správně prodloužit kabel 220 (230V) v zemi ?
 Kdy mám použít kabel CYKY a kdy CYKYLO?
 Je možné použiť H05VV-F (CYSY) s prierezom 0.75 pre izbový termostat?
 Jaký kabel mám použít pro napájení RD, z hlediska dostatečného dimenzování?
 Jaký typ kabelu mám použít k napájení zahradní pergoly a bazénu?
 Môžem použiť káble CYKY na stenu v kúpelke pod sadrokartonom?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Jaký kabel mám zvolit pro zemní vedení od ER do RD?
 Jaký je mimo tvar průřezu rozdíl mezi CYKYLo a CYKY?
 Je vhodný kabel s označením LKM-HF 3G1,5mm pre sv. obvod v rod. dome?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje kabel sdružující silový kabel s ovládacím v jednom kabelu?
 Jaké je oznaceni stineneho elektrickeho kabelu?
 Jaký je rozdíl v kabelu třeba CYKY 4Bx10 a CYKY J4x10?
 Jak dlouhý muže být kabel CYKY 3x1.5mm2?
  Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
 Pomůžete mi někdo s vysvětlením písmenného označení kabelů?
 Mohu použít kabel CYSY do země?
 Je možno použít CYKY-J 3x2,5 pro rozvod 1f 230V v zás.rozvodech anebo CYKYLo?
 Do jakého celkového výkonu mohu použít kabel CYKY3Cx1,5?
 Jaký zvolit průřez žil v kabelu pro halogenové osvětlení u bazénu?
 Přenese 2,5mm^2 ohebný kabel 800V?
 Kde sehnat opletené kabely na výměnu původních ve starožitném lustru?
 Jaký použít typ kabelu pro přípojku domu pro uložení do země ?
 Jaké kabely použít na stoupačky činžovního domu?
 Aké su možnosti nápravy zámeny CYKY-J za CYKY-O od vypínača k svetlu?
 Jaký kabel potřebuji pro přípojku s hodnotou hlavního jističe je 3x25A?
 Čím nahradiť kábel CYKY-4C?
 Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10?
 Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
 Proč použít kabel CYKY pro přívod pro RD?
 Može byť použitý tienený kábel na elektroinštaláciu?
 Jaké kabely zvolit pro rekonstrukci bytu?
 Lze nahradit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Na čo sa používa CYKY kábel ZŽ-ZŽ-M ?
 je možné použít smršťovací spojku k napojení plochého a kulatého kabelu?
 Jaký přívodní kabel zvolit pro bytový dům se 14 byty?
 Lze použít pro rozvody kabel CYKY 3Bx2,5?
 Může vést k vypínači kabel CYKY a od vypínače ke světlu CYKYLo?
 Jaký kabel použít ke světlu mezi prkny na stropě ?
 Lze použít na zásuvkový okruh kabel CYSY 3x2,5?
 Nevíte cenu ohebného CY kabelu 4x25?
 Lze použít kabel CGSG 3x2,5 pro domovní instalaci?
 Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5?
 Je kábel N2XH-J 3x2,5 vhodny na uloženie na drevo ?
 Lze nějakým způsobem využít do rekonstruované instalace V TN-S kabel CYKY 4x4J?
 Stárne izolace na kabelu CYKY vlivem povětrnostních vlivů?
 Je nový kabel lepší, než starší, který má o 50% větší průřez kabelu s izolací?
 Jaký typ kabelu lze použít do drátěného žlabu?
 Jaký typ kabelů použít pro pohony vrat?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.041 sekund, 23 dotazů.