Autor Téma: Nahrazuje některá ČSN zrušenou normu ČSN 34 3103?  (Přečteno 5622 krát)
Miroslav K.
« kdy: 10.10.2010, 13:29 »

V už zrušené ČSN 34 3103 čl. 21 odst. c) je zakázáno opravování zátkových pojistek.  
Je v některé z nových norem výslovně uveden takovýto zákaz opravování pojistek?

Nikde jsem to v nových ČSN nenašel.
Nevím, na jakou normu se v závadách revizní zprávy odvolat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #1 kdy: 10.10.2010, 16:30 »

Pojistka je výrobek, výrobce dá na něj nějaké prohlášení atd....pokud ho opravíte ,nemáte už výrobek... Škleb Mrknutí
Bez hledání v ČSN! Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 10.10.2010, 16:34 »

Dodejte mi charakteristik u a zkratovou odolnost takto opravené pojistky a já vám jí pustím.  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 10.10.2010, 17:00 »

Také to znám, zdůvodnit ty nejtriviálnějš í a nehrubší závady nějakou citací, bývá často nejobtížnější  Nerozhodný

Vydal bych se touto cestou, upravená pojistka nevyhovuje například:
ČSN 33 2000-4-41ed.2 ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje
ČSN 33 2000-5-51ed.3 Provozní podmínky a vnější vlivy (dovolené proudové zatížení vedení)

...nebo že výrobce zakazuje provádět neoprávněné zásahy do svých výrobků, to je obvykle v návodech... dalo by se toho najít ještě mnoho  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 10.10.2010, 17:34 »

Viděl bych to také na zákon 22/97. Výrobce na základě typových zkoušek vydal prohlášení, ve kterém garantuje shodu s platnými předpisy.

Taková pojistka má charakteristik u a odolnost, které zaručují splnění podmínek ochrany automatickým odpojením od zdroje.

Výměnou tavného drátku za jiný, dojde k výrazné změně technických parametrů pojistky. Porušil jste pokyny výrobce a jeho prohlášení o shodě pro tuto pojistku neplatí.

V podstatě po takové úpravě nejste schopen zaručit, že taková pojistka vypne včas nebo že vydrží zkratový proud.

Zkráceně se to dá říct takto. Pokud projekt požaduje pojistku například 32A gG, jak mi dokážete, že tato opravená pojistka má uvedenou charakteristik u?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroslav K.
« Odpověď #5 kdy: 11.10.2010, 18:41 »

. Nějak tak bych to také bral.
Chápu to také jako odpověď na otázku - Nahrazuje nějaké čsn zrušenou 34 3103, - tedy nenahrazuje!?
Není to řeba v některém zákonu?
Děkuji za diskusi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 23 dotazů.